三相四线零线必须加装熔断器的熔断器开关哪个品牌的质量好

维护接零适用于低压中性点直接接地、电压380/220V的三相四线零线必须加装熔断器制电网在这种电网中,凡因为绝缘损坏或别的要素或许出现风险电压的金属有些除还有规矩外,均应接零维护接零应接维护导体部位与维护接地一样。
维护接零的着眼点即是运用带电有些碰壳发作的单相短路电流推进线路上嘚漏电开关、熔断器等维护设备动作假定维护接零线上装有主动开关或熔断器,很或许缺点时它们先做法作断开维护零线而使接零设備都处于风险的对地电压。并且因为零线断开缺点电流不或许使主回路的维护设备动作,风险状况一贯无法消除为了防止这种不安全狀况,所以规矩维护零线不得装设主动开关或熔断器一同还规矩维护零线截面积不得小于作业零线截面积。

本站部分资源是从网上搜集編辑的,若侵犯了您的版权和利益,请发邮件:联系我们!我们会在收到信息的第一时间内予以处理!网站备案号:

在三相四线零线必须加装熔断器淛中性点接地供电线路的零线(即中性线、零干线)上不允许装设开关和熔断器否则当拉开开关或保险丝熔断时,就相当于零线断路從而使零线上可能出现危险电压,并威胁用电设备和人身安全对于零支线,即供给住宅、办公楼、商店、仓库等的单相线路的零线由於它在这里只起工作作用,则宜同时在相线和零线上装设开关和熔断器其原因如下:

(1)与只在相线上装设熔断器比较,可增加保险丝熔断嘚机会有利于短路保护。

(2)如果只在相线上装设开关和熔断器当相线和零线互相接错时(这在检修线路时容易发生),相线就会处在无保护状态当该相线发生接地故障时,不会将零线上的保险丝熔断(因短路电流不通过保险丝)也不会熔断变压器总保险丝(因为此保險丝容量很大),相线将一直处于接地故障状态给系统带来威胁。

但在相线和零线上都装设熔断器也存在一个问题:当线路发生短路或過载故障时有可能先熔断零线上的保险丝,这时用电设备虽停止工作但设备仍通有电,若以为设备已无电了而去进行检修就可能发苼触电事故。

为了能够同时切断相线和零线宜采用双极闸刀开关(内有保险丝),或闸刀开关加两只熔断器以避免造成只切断了零线洏未切断相线的危险。

* 由于无法获得联系方式等原因本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意请《三相四线零線必须加装熔断器制中性点接地供电线路中为何零线不允许装设开关和熔断器?》相关权利人与机电之家网取得联系。

我要回帖

更多关于 三相四线零线必须加装熔断器 的文章

 

随机推荐