交流380v线圈接触器接线图的线圈电压是380v的,可以接220v的指示灯吗??

无区别。。
这个问题原来是没什么好讨论的。基本是由系统的控制电压所决定。
但GB出来后。对电机的控制就要注意,基本上是不能用380V了。
2.5.2.1条:当TN或TT系统中的控制回路发生接地故障时,控制回路的接线方式应能防止电动机意外起动或不能停车。
对于380V的线圈,由于后端是接在相线上的,如果前端发生接地故障时,不管按钮或二次触点的位置是否分开,加在线圈上的220V足以让电机失控。
别觉得我水平高,只是听讲座时学到的
fitman 发表于
这个问题原来是没什么好讨论的。基本是由系统的控制电压所决定。
但GB出来后。对电机的控制就要 ...
规范上确实有相应的条款说明。
攻城师33009
区别不大,根据你的控制系统电压确定。
和控制电源相匹配就好了啊
fitman 发表于
这个问题原来是没什么好讨论的。基本是由系统的控制电压所决定。
但GB出来后。对电机的控制就要 ...
此言差矣。
接触器吸合电压为0.7Un以上。而220V只有380V 0.577,根本无法吸合。
北方郎 发表于
此言差矣。
接触器吸合电压为0.7Un以上。而220V只有380V 0.577,根本无法吸合。
呵呵,吸合电压0.7Un以上是接触器在此电压上可靠吸合。在此电压下不是不能吸合,而是制造商不保证一定能吸合。
我在以前做设备时对380V线圈接入220V电压是遇到很多次了,基本上是能吸合但可以听到明显的振动噪声。对于线圈的释放电压我是没做过试验,但一般释放电压会比吸合电压低。因此可认为380V线圈在220V时是不能可靠释放的。
规范GB,2.5.2.1条提出目的是安全性要求,因此用吸合电压要求0.7Un以上来认为控制线接地时,控制还是安全的就不合理了,因此按新规范,控制系统只能用220V做控制系统,除非设计者能提供其他的特殊保护。
根据系统电压和控制需要确定
很好!谢谢分享!
Copyright& CO土木在线
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'380V电压怎样接到220V接触器线圈上去_百度知道
380V电压怎样接到220V接触器线圈上去
我有更好的答案
控制回路采用一相线(L)和一零线(N),即控制电路采用220V电压。
采纳率:86%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。220V线圈的交流接触器A1接上火线,A2接零线的话,A2怎么带电了?
按图接线后,按下SB2发现:接触器没有吸合;A1带电,没有零线0V,无法测量电压;从A1至变压器这根线都带电,拆掉这条零线之后A1有电。这是怎么回事?怎么解决?熔断器FU和变压器拆掉至A1的线接线柱测得电压是220V,接触器刚买新的,用万用表欧姆档测电阻有一定数值(没有无限大或变000)。
提问者:网友
看线圈电压,AC220V,就是这样,线圈电压380V就不是,图片上是220V线圈电压的
回答者:网友
其他网友的回答
接线严重错误!蓝色线从变压器输出,接到接触器A1上,A2串接SB2和SB1。这是点动接线。SB2处还应并联接触器一组常开触点才能组成自锁电路
回答者:网友
交流接触器如果单个用可以不分零线火线, 直流接触器就必须分+-
回答者:网友
220v接触器A1,A2接一火一零,没有零线你自己必须接一支零线进来
如果你的用电器不需要接零线的话,你以后可以选择380的接触器,A1,A2火进火出,不需要零线 希望帮到你
回答者:网友
相关已解答问题
在移动端查看:
还没有汽配人账号?查看: 4306|回复: 3
220v/380v接触器怎么接线
签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
380V主触头还是接进线和出线,和220V接触器的主要区别在于线圈控制电压是要接两根相线,而不是一个相线和一个零线。1、在380伏交流电压下的接触器的线路图
按照下图所示,将下图所示的左上方的和的线一一连接起来,再把用电器和接触器的线按照图一一连接起来,最后连接电源,按下启动按钮便可以了,若要关闭,按下停止按钮就行了。若果还需要实行异地控制的话,需要把停止按钮串联到停止按钮中,但是值得十分注意的是,还需要把启动按钮并联到启动按钮中,便可以进行异地控制。
0.jpg (76.2 KB, 下载次数: 1)
20:35 上传
1.jpg (72.04 KB, 下载次数: 5)
20:35 上传
2、在220伏交流电压下的接触器的线路图
按照下图所示,将接触器和继电器串联起来,再把接触器和用电器连接好,最后连接启动按钮和停止按钮,接通电源后,就可以了。实行异地控制的步骤和在380伏交流电压下的操作相同。
2.jpg (110.54 KB, 下载次数: 5)
20:35 上传
3、在交流电压下2个接触器的线路图
按照下图所示,先将2个接触器并联起来,再将接触器的两端分别和要用的用电器与继电器连接好,最后,按照分别连接好启动按钮和停止按钮。若果需要实行异地控制,安装步骤按照在380伏的交流电压下的操作进行启动按钮和停止按钮的安装。
3.jpg (166.96 KB, 下载次数: 9)
20:35 上传
结语:一般,我们用到的都是交流电,所以按照上述的接触器的线路图进行连接线路,基本上能解决大多数的线路连接需求,但是安连接过程中,要仔细检查是否是按规定,需要串联的不能错误的弄成并联,同样的,需要并联的也千万不可也串联,与电有关的都要小心行事。还需要注意的是,不同型号的接触器可能有不同的连接方式,最好实现阅读一下自己购买的接触器的说明书。
该用户从未签到
签到天数: 257 天[LV.8]以坛为家I
有的交流接触器线圈是双电压 的
签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
选择西门子的三相交流接触器,线...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
选择西门子的三相交流接触器,线圈电压220V,触点电压:380V,触点电流:12~16A
- 已解决问题
有没有西门子常用的可应用在此的接触器?由于以前没有选择过西门子的低压元件,故在此求助大家,谢谢了!
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 09:53:55 | 提问者:& - 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
问题ID:127393
楼主的需求要求很普通,目前市面上大部分厂家产品都可满足需求,如采购西门子可购买苏州西门子3TB42了。
中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:非常感谢!
看了这个问题的网友还看了
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
请登录网址查看选型手册,网址是
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 17:35:25
这个没有什么特殊的,从选型样本上直接选就行了
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 08:04:21
西门子3RT系列接触器选型表&-&机械机电&-&道客巴巴
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 09:20:33
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
西门子支持中心网站恭祝您新年快乐,万事如意!
诚邀您参加“蓄势待发·相约开启2018新纪元”新年活动!
签到赢大奖,中奖率100%!发帖、回帖,提问、回答,更有惊喜大礼等您拿!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!

我要回帖

更多关于 交流接触器线圈电流 的文章

 

随机推荐