海尔美的5p风管机故障代码运行一段时间显示FR

海尔5P风管机E5怎么解决_百度知道
海尔5P风管机E5怎么解决
我有更好的答案
不是管温就是信号线咬断了
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
风管机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁君,已阅读到文档的结尾了呢~~
[doc] 海尔定频嵌入机、风管机..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
[doc] 海尔定频嵌入机、风管机系列故障检修
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口海尔风管机_海尔5p风管机_海尔一拖一风管机价格参数
北京市华宇众工空调设备海尔空调销售中心
海尔风管机_海尔5p风管机_海尔一拖一风管机价格参数
海尔风管机可实现送冷送暖送新风,一台空调可同时控制多个房间,节能、省电、高效,空调报价低,安装迅捷。
一台海尔5匹5P风管机通过风道调节可同时或分区控制多个房间,一拖一空调的价格,中央空调的体验。广泛使用在家庭、机关办公、餐饮酒店、网吧娱乐等场所。
海尔5匹风管机空调机组产品介绍
经典室内配合设计,随心选用静压随心选自由设计出风口配合任何室内空间设计电机概念设计,只要更换端子,实现静压可调出风口自由根据房间环境选择出风口个数房间负荷考虑,实现完美舒适感高静压风轮,静音送风更快风管机设置于天花板内,才用管道送风,仅露出出风口
海尔天花机安装分支管路示意图:
海尔5匹风管机产品参数
关键参数:& 适用面积(m2)60-90制冷量(W)12500制冷电流(A)8.2制冷功率(W)4700制热量(W)13500制热电流(A)8.5制热功率(W)4900外型尺寸(宽*深*高)(mm)内机:;外机:风量(m3/h)内机:2040;外机:6000除湿量(*10-3m3/h)5.0质量(kg)62
海尔5匹风管机安装效果图:
点击次数:2556
技术部咨询电话: 负责人:张工 在线QQ: 在线微信:zch2706
版权所有:北京市华宇众工空调设备有限公司 京ICP备号-1||||||||||
||||||||||
查看: 1186|回复: 6
海尔5匹风管机
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
最近一台海尔的5匹风管机真是让我头疼最开始出现FR去过之后发现三通阀泄露决定换过之后冲昂在试机 结果换上之后空调正常了 用了一个多月了前天用户打电话说出现E6我就把高压压力开关短接了 昨天又出现FR了 工作一两个小时就出现 出现之后停十多分钟就有工作了 压力4个电流9安左右求大神指点迷津
阅读权限25
在线时间 小时
fr是什么故障啊,倒是说清楚啊
阅读权限25
在线时间 小时
pcvic1 发表于
fr是什么故障啊,倒是说清楚啊
我就是不知道
阅读权限10
在线时间 小时
还是三通阀的问题
阅读权限25
在线时间 小时
fr会不会是排气温度保护,高压保护与高温一起频繁出现,你检查是否堵塞,散热啊
阅读权限30
在线时间 小时
高压报警,散热器太脏了,不明白你为何把线并了,定期清理散热器,
阅读权限25
在线时间 小时
谢谢各位找到病了
站长推荐 /1
为了活跃论坛,提高各位会员朋友发技术贴的积极性,上个月特意举办了一次大型的【电视制冷维修技术】争霸赛活动。在此特感谢各位参赛会员朋友的积极参与 ,论坛有你们的积极参与而精彩!同时也感谢论坛管理团队成员的辛勤付出,使本次比赛活动取得了圆满成功。获奖名单如下>>
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司海尔5p立柜e9故障_百度知道
海尔5p立柜e9故障
海尔5p立柜e9故障
海尔风管机:E1室温传感器故障,E2室内机盘管温度传感器故障,憨激封刻莩灸凤熏脯抹E3室外环境温度传感器故障,E4室外机盘管温度传感器故障,E5过流保护,E6管路压力保护,E7控制面板与主板间通信故障,E8控制主板与外机间通信故障,E9三相电源缺相或相序故障,E10排水系统故障。运行灯闪烁一次为E1,10次为E0