查手动是否可以操作手自动离匼器卡死在手动位置,则电机只会空转
手动和电动都不能操作,可以考虑是阀门卡死
脱开阀门连接部分,如果阀门没有卡死检查轴套是否已卡死、滑丝或松脱。
全关时不能停留在设定的行程位置
参数已经丢失,应重新设定或将参数“力矩开
显示阀位与实际阀位不┅致。重设限位后动作几次,又发生漂移应更换计数器板。
执行器工作但没有阀位指示,检查计数器可能圆形磁钢坏了或计数器板坏了。如果
电流信号输出可以考虑更换(伺放
远控调节状态下,上下摆动不能定位可以增大“死区调整参数
以上才不摆动,可更换伺放(
位返)板;如果更换后故障依旧建议:把电机更换为低
速的电机或扩大轴套和阀杆的螺纹螺距。
就地均不动作或电机单向旋转,不能限位检查手自动离合器没有卡死,电机
没有烧毁:可以检查电机电源接线是否正确或三相电源是否不平衡
就地均不动作,量电機绕组过热保护,电磁反馈开路电机已烧毁。
就地均不动作用设定器检查,故障显示:
测试(固态)继电器没有输出。更换继电器控制板或电源板组件
就跳闸:继电器控制板有问题或电机线圈已烧毁。
熔断保险丝,更换执行器保险丝后又被熔断检查,电
源板矽整流块正常电源变压器初级电阻过低,可更换电源板组件或电源变压器
背景灯不亮,检查三相电源正常可能是执行器保险丝已熔斷或主板电源线松动未插
不带负荷时一切正常,带负荷时开阀正常,关到
用手轮可以关到位。刚安装时可以关到位用一段时间就不荇了,建议换用大一
手动正常电动不能切换。手自动离合器卡簧在手动方向卡死可拆卸手轮,释放卡
关到位指示灯闪烁检查电池电壓