  • 农村自建房现浇楼板单层钢筋2层,磚混结构,1楼的楼板现浇是单层双向钢筋,10的钢筋,客厅是8.5乘以4米,未设梁谢谢

    这是典型的南方的格局尺寸也有点接近九通尺。原来应该在厅的後头做2.52米宽的楼梯间在2.1x3.55的地方改为2.5x3.55的厨房。卫生间改为157cm外头房改为405cm,右手前房也改为405后房改为427.也符合农村传统后多前少的习惯。
    376净跨不大可以不要中厅横梁,免得像有一条大棍摆在额前一点都不舒服。
    可惜你已建了否则可以提供一份图纸给你。
    你这个厅不好布設因为门洞都集中在后半部分。

  • 农村自建房现浇楼板单层钢筋2层,砖混结构,楼板现浇是单层双向钢筋10,客厅是8.5乘以4米,未设梁,有问题吗谢谢

    用長边墙做承重墙板跨度不到4.0米,完全可以
    板厚度不宜小于130毫米,否则可能挠度(可理解为塌腰)过大要是我设计,可能首选140毫米厚粗估一下,C20混凝土客厅主筋(短的带弯钩)用直径10毫米圆钢,间距140毫米即可分布筋(长的不带弯钩)用直径6.5毫米间距200毫米即可。直徑25的钢筋就不用了
    提醒一下,不能用短边墙做承重墙!要那样做就必须加梁或将板弄到250毫米厚,不合理也不划算

  • 1.6乘以2.1大小的卫生间,哋面是双层网钢筋的现浇面,四周有梁,已经浇筑了3、4吨重楼梯,是否会压坏楼板

    我做了几年设计,给你几个办法 第一刚开始你就不应该做混凝土的现浇楼梯,现在有那么多钢楼梯又美观又轻巧很适合户内的复式楼梯的 第二既然你已经做完了,可以选择加固的办法其实如果這4吨的重量平摊到卫生间里也不会出什么大问题,但现在你砌了道墙局部荷载太大。可以选则在你砌的那个梁下进行加固粘钢加固,碳纤维加固都是办法。你可以找专业的加固公司来做一般的施工单位也能做,但是做的不好你自己家住的房子,还是小心的好

  • 4米寬4米长,客厅现浇顶不用梁,钢筋用什么型号的,谁能帮助

    不行。 现浇板厚130mm配筋(4.45米方向)螺纹二级钢筋直径12mm间距130mm,(9米方向)螺纹钢筋直径10mm間距180mm或三级钢筋直径10mm间距150mm双向布置。

  • 客厅5米4.3米现浇楼板有圈梁,现浇板用10个钢筋,现浇板中间还需要加粗点的钢

    5.0m×4.3m的板块应双向配置受力筋板厚120mm的话,加再多的钢筋也无济于事!挠度会超过规范因而开裂板厚做到140mm的话,双向Φ8@150就合适了

  • 农村自自建房现浇楼板单层钢筋客廳7米长5米宽楼板用什么构造的钢筋

    楼板?12的圆钢或者10的螺纹钢15CM间距双层双向够了

  • 你好,我想请问一下,在农村盖个200平米的楼房,一层要用多少鋼筋,多少水泥,多少好砖,房子是砖混结构的

    要预算材料,首先要知道房屋的结构和做法也就是要有施工图,结构图没有这些资料要凭空預算很难计算准确。

  • 现浇楼板钢筋配筋图客厅4 米X8米用几个粗钢筋怎样铺

    双层双向钢筋楼板浇12CM,商品水泥C30底下2层12mm螺纹钢间距15CM,面上2层8MM间距15CM我也在自建房现浇楼板单层钢筋子,客厅中间不想加梁别的地方跨度小都是用的12MM单层双向,我这12MM钢筋是2600多一吨送到家

  • 农村盖房,现浇板MM客厅,承重5吨的楼板,钢筋如何布置及选材.谢谢

    板厚200C30混凝土,钢筋二级钢12的间距100双层双向这样下去,保证没有问题材料可不节约哦。
    反正都是自己用了是吧。

  • 砖混结构五米乘六米的客厅中间加条暗梁,板面钢筋最小要用多大的,怎么布置求专业人士解答!谢谢

    板筋用10mm钢雙向,距12.5cmx12.5cm先放5米的,在中间留出4根空位(37.5cm空位),用4根14螺纹当底筋摆放然后放6米的。扎好底筋后截Φ14的钢筋40节,长5cm用焊机把它們垂直焊在旁边的两根14mm螺纹上,(中间的两根不焊)每边20节,均距25cm然后再把两根14螺纹分别放上去焊好,再用14螺纹长23.5cm焊对称斜撑,每邊20条共40条这样做为暗梁的桥架就基本成型,上面再焊几条短的10mm筋做固定一下最后在上面放一排扁担筋,8mm的即可总长220cm每头伸出80cm,均距15cm楼板厚13cm.(其它布筋按原图)。