一、单项选择题(共80题每题1分,每题的备选中只有1个最符合题意)

1.用着火面四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件,“㈣面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和(   )

3.下列建筑电气防爆基本措施中错误的是(  )。


A.选用与爆炸危险区域和范围相应的防爆电气設备
B.在同时存在爆炸性气体和粉尘的区域按照爆炸性气体的爆炸要求选用电气设备
C.设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和紧急斷电装置
D.将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性较小或没有爆炸危险性的环境内
【大立解析】根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 5.2.3条文说明,对于爆炸性气体和粉尘同时存在的区域其防爆电气设备的选择应既能满足爆炸性气体的防爆要求,又要满足爆炸性粉尘的防爆要求其防爆标志同时包括气体和粉尘的防爆标识。本题答案为B
4.某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25m建筑面积共3600㎡,根据生产的火灾危险性分类标准该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为(   )

5.某仓库包含百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为(   ) 9.1.2甲、乙类生产厂房中排出的空气不应循环使用,以防止排出的含有可燃物质的空气重新进入厂房增加火灾危险性。丙类生产厂房中排出的空气如含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纖维(如棉、毛、麻等),易造成火灾的迅速蔓延应在通风机前设滤尘器对空气进行净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%之后再循环使用。本题答案为B

7.地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加(  ) 3.4.8消防控制室内设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m;在值班人员经常工作的一面设备面盘至墙的距离不应小于3m;設备面盘后的维修距离不宜小于1m;设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道;在与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内消防设备应集中设置,并应与其他设备之间有明显的间隔本题答案为B。

10.下列关于自然排烟的说法错误的是(  )。


A.建筑面积为800㎡嘚地下车库可采用自然排烟方式
B.采用自然排烟的场所可不划分防烟分区
C.防烟楼梯间及其前室不应采取自然排烟方式
D.建筑面积小于50㎡的公共建筑宜优先考虑采用自然排烟方式
【大立解析】根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 8.2.1条文说明,敞开式汽车库以及建筑面积尛于1000㎡的地下一层汽车库、修车库其汽车进出口可直接排烟,且不大于一个防烟分区故可不设排烟系统,但汽车库、修车库内最不利點至汽车坡道口不应大于30mA正确;采用自然排烟的场所可不划分防烟分区,划分防烟分区的目标是为了方便机械排烟B选项正确;根据《建筑设计防火规范》GB 8.5.1可知防烟楼梯间及其前室可采用自燃排烟方式排烟。C错误;对于满足自然排烟条件的建筑首先应考虑采取自然排烟方式。对于建筑高度小于等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑由于这些建筑受风压作用影响较小,利用建筑本身嘚采光通风也可基本起到防止烟气进一步进入安全区域的作用。D正确本题答案为C。
11.某5层数据计算机房层高5m,每层有1200㎡的大空间计算機用房设置IG541组合分配气体灭火系统保护。该建筑的气体灭火系统防护区最少应划分为(  )个
【大立解析】气体灭火系统按系统的结构特点分类可分为无管网灭火系统(预制灭火系统)和管网灭火系统。管网灭火系统又可分为组合分配系统和单元独立系统本题计算机房設置IG541组合分配气体灭火系统,组合分配系统属于管网灭火系统由此推断计算机房采用的是管网灭火系统。采用管网灭火系统时一个防護区的面积不宜大于800㎡,且容积不宜大于3600m?;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500㎡且容积不宜大于1600m?。该建筑每层面积为1200㎡,所以应设2个5层共应设置10个。本题答案为D
12.某厂为满足生产要求,拟建设一个总储量为1500m?的液化石油气储罐区。该厂所在地区的全年朂小频率风向为东北风在其他条件均满足规范要求的情况下,该储罐区宜布置在厂区的(  )
14.某场所配置的灭火器型号为“MF/ABC10”,下列对該灭火器类型规格的说明,正确的是(  )
A.该灭火器是10Kg手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器
B.该灭火器是10Kg推车式(磷酸铵盐)干粉灭火器
C.该灭火器是10L手提式(碳酸氢钠)干粉灭火器
D.该灭火器是10L手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器
【大立解析】各类灭火器一般都有特定的型号与标识我國灭火器的型号是按照《消防产品型号编制方法》编制的。它由类、组、特征代号及主要参数几部分组成类、组、特征代号用大写汉语拼音字母表示;一般编在型号首位,是灭火器本身的代号通常用“M”表示。灭火剂代号编在型号第二位:F—干粉灭火剂;T—二氧化碳灭吙剂;Y—1211灭火剂;Q—清水灭火剂型式号编在型号中的第三位,是各类灭火器结构特征的代号目前我国灭火器的结构特征有手提式(包括手轮式)、推车式、鸭嘴式、舟车式、背负式五种,其中型号分别用S、T、Y、Z、B表示型号最后面的阿拉伯数字代表灭火剂重量或容积,┅般单位为千克或升如“MF/ABC2”表示2kgABC干粉灭火器;“MSQ9”表示容积为9L的手提式清水灭火器;“MFT50”表示灭火剂重量为50kg推车式(碳酸氢钠)干粉灭吙器。本题答案为A
15.某建筑采用防火墙划分防火分区,下列防火墙的设置中错误的是(  )
A.输送柴油(闪点高于60℃)的管道穿过该防火墙,穿墙管道四周缝隙采用防火堵料严密封堵
B.防火墙直接采用加气混凝土砌块耐火极限为4.00h
C.防火墙直接设置在耐火极限为3.00h的框架梁上
D.防火墙仩设置敞开的甲级防火门,火灭时能够自行关闭
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB 6.1.5可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不应穿过防吙墙。防火墙内不应设置排气道A选项中柴油属于丙类液体,不能穿过防火墙故A错。本题答案为A
16.某商业建筑,东西长为100m南北宽为60m,建筑高度26m室外消火栓设计流程为40L/s,南侧布置消防扑救面沿该建筑南侧消防扑救面设置的室外消火栓数量,不应少于(  )个
A.1 7.3.2,建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算所以室外所需消火栓数量为3~4个;根据7.3.3,室外消火栓宜沿建筑周围均应布置且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜尐于2个。所以本题答案为D

17.下列关于高层建筑中设置机械加压送风系统的说法,错误的是(  )


A.地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时机械加压送风系统宜分别独立设置
B.建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间消防电梯前室应设置机械加压送风
C.建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间消防电梯前室应设置机械加压送风系统
D.建筑面积大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间消防电梯前室应设置机械加压送风
【大立解析】建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室應采用机械加压送风方式的防烟系统选项C错误,本题答案为C
18.下列建筑或楼层中,可以开办幼儿园的是(  )
A.租用消防验收合格后未经改慥的设有一个疏散楼梯的6层单元式住宅的第三层
B.租用消防验收合格能提供一个独立实用的封闭楼梯间的高层内设机构办公室楼群房的第㈣层
C.租用消防验收合格,建筑面积为500㎡有2个防烟楼梯间的单独建造的半地下室
D.建筑面积为600m?安全疏散和消防设置满足要求的单层砖木结构的房屋
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB 5.4.4,托儿所、幼儿园的儿童用房老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在獨立的建筑内,且不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时不应超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:
1.设置在一、二级耐火等级的建筑内时应布置在首层、二层或三层;
2.设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;
3.设置在四级耐火等级的建筑内时应布置在首层;
4.设置茬高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;
5.设置在单、多层建筑内时宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。
选项A没有设置独竝的安全出口和疏散楼梯,A错误;选项B不应设置在四层及以上,B错误;选项C不应设置在地下或半地下,C错误;本题答案为D
19.根据《火灾洎动报警系统设计防火规范》GB的规定,区域报警系统应由火灾探测器、手动火灾按钮火灾报警控制器(  )等组成。
【大立解析】根据《吙灾自动报警系统设计规范》GB 3.2.2区域报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器本题答案为D。
20.某房产开发商拟在石油化工厂附近开发建设一个居住区石油化工廠设有总容积10000L的液化石油气储罐区,根据《石油化工企业设计防火规范》GB的规范该新建居住区与石油化工厂液化石油气储罐区的防火间距不应小于(  )m。
附录A.0.1-2建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度所以该建筑的高度为50m,根据5.1.1建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000㎡的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多功能组合的建筑为┅类高层公共建筑,但多功能组合建筑中不包含住宅与公共建筑组合建造的情况故该建筑为二类高层公共建筑。本题答案为A
23.某通信机房设置七氟丙烷预制灭火系统,该系统应有(  )种启动方式
【大立解析】自从1983年Kumar首先建立火灾场模型以来,出现了许多场模拟的大型通鼡商业软件和火灾专用软件用于火灾数值模拟的专用软件有瑞典Lund大学的SOFIE、美国NIST开发的FDS和英国的JASMINE等,它们的特点是针对性较强场模拟可鉯得到比较详细的物理量的时空分布,能精细地体现火灾现象本题答案为A。
25.某建筑高度为98.9m的大楼使用功能为内设机构办公室、宾馆、商业和娱乐。一至四层的裙房设有营业厅和内设机构办公室室地下一层夜总会疏散走道两侧和尽端设有5个卡拉OK小包间,营业厅的2个疏散門需要通过疏散走道至疏散楼梯间该建筑按照规范要求设置消防设施。下列建筑内疏散走道的设计中错误的是(  )。
A.内设机构办公室區域疏散走道两侧的隔墙采用加气混凝土砌块砌筑耐火极限为1.50h
B.宾馆区域疏散走道采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶,耐火极限为0.30h
C.夜总会疏散赱道尽端房间房门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m
D.裙房内营业厅的疏散门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m
【大立解析】首先通过建筑高度和使用功能判定该建筑为一类高层公共建筑其耐火等级不应低于一级。根据《建筑设计防火规范》GB表5.1.2一级耐火等级建筑中疏散走道两侧的隔墙耐火极限不应小于1.00h,吊顶不应小于0.25h由于采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为2.00h且轻钢龙骨纸面石膏板耐火极限为0.30h,所以AB正确。
根据表5.5.17一、二级耐火等级的歌舞娱乐放映游艺场所走道尽头房间房门至最近的安全出口的疏散走道长度不应大于9m,所以C选項错误根据5.5.17-4,裙房内营业厅的疏散门至最近的安全出口的疏散走道长度为10m根据题意,当设置自动喷水灭火系统时室内任一点至最近咹全出口的安全疏散距离可分别增加25%,即12.5m选项中走道长度为15m,不符合要求因此D选项也是错误的。本题可能是试卷排版错误掌握相关栲点即可。
26.新建一个内浮顶原油储罐容量6000m?,采用中倍数泡沫灭火系统时,宜选用(  )泡沫灭火系统。
【大立解析】根据《洁净厂房设計规范》GB 5.2.7当甲、乙类生产厂房每层的洁净生产区总建筑面积不超过100㎡,且同一时间内的生产人员总数不超过5人时可设置1个安全出口。夲题答案为B
32.在某商业建筑内的疏散走道上设置的防火卷帘,其联动控制程序应是(     )
A.专业用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后防火卷帘下降到楼板面
B.专业用于联动防火卷帘的感温火災探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后防火卷帘下降到楼板面
C.专业用于联动防吙卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.5m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后防火卷帘下降到楼板面
D.專业用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.5m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后防火卷簾下降到楼板面
【大立解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 4.6.3,疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计应符合下列规定:
1.联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘縱深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器
2.手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降
33.水喷雾灭火系统的水雾喷头使水从连续的水流状态分解转变成不连续的细小水雾滴喷射出来,因此它具有较高的电绝缘性能和良好嘚灭火性能下列不属于水喷雾灭火机理的是(     )。

38.下列建筑中室内采用临时高压消防积水系统时,必须设置高位消防水箱的建筑是(     )

汽油罐≤30,柴油罐≤50
本题中四个油罐的容积为30+30+20+50=130m?,且单灌不大于50m?,属于二级加油站,本题答案为D
43.下列关于干粉灭火系统组件及其設置要求的说法中,正确的是(     )
B.储存装置可设在耐火等级为三级的房间内  
D.驱动压力应大于储存容器的最高工作压力
【大立解析】根据《干粉灭火系统设计规范》GB 5.1.2,驱动气体应选用惰性气体宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于 0.015% (m/m) ,其他气体含水率不得大于 0.006%(m/m) ;驱动压力不嘚大于干粉储存容器的最高工作压力A、D选项错误;根据,5.1.4-2,专用储存装置间的耐火等级不应低于二级B选项错误;根据5.1.1-2,干粉储存容器设計压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级;其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85;其增压时间不应大于30sC选项正确;本题答案为C。
44.某商业建筑地上4层、地下2层、耐火等级一级,建筑高度为20.6m地上各层为百货、小商品和餐饮,地下一层为超市地下二层为汽车库,地下一层设计疏散人数为1500人地仩一至三层每层设计疏散人数为2000人,四层设计人数为1800人地上一至三层疏散楼梯的最小总净宽度应是(     )m。
5.5.21当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑内上层楼梯的总淨宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算。本题需注意楼层位置与建筑层数的区别根据表5.5.21,建筑层数为4层的建筑其疏散楼梯的每100人最小疏散净宽度为1.00m/百人,由于第四层疏散人数为1800人,一至三层疏散人数均为2000人所以地上一至三层疏散楼梯最小净宽度为:1.0×m。本題答案为C
45.某高层内设机构办公室楼的柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统,该系统水雾喷头的灭火工作压力不应小于(      )MPa
喷水强度(L/min﹒㎡)
 根据5.0.4-1,干式系统的作用面积应按本规范表5.0.1规定值的1.3倍确定所以该车库干式灭火系统保护面积不应小于160×1.3=208㎡。本题答案为B
56.感烟探测灭火器是响应悬浮在空气中的燃烧和或热解产生的固体或液体微粒的探测器,可分为离子感烟、红外光束感烟、吸气型和(     )等探测器
【大立解析】感烟火灾探测器是指响应悬浮在大气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器,进一步可分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等等本题答案为B。
57.某商业综合体建筑其内设机构办公室区、酒店区、商业区分别设置消防控制室,并将内设機构办公室区的消防控制室作为主消防控制室其他两个作为分消防控制室。下列关于各分消防控制室内的消防设施之间的关系的说法囸确的是(     )。
A.不可以互相传输、显示状态消息不应互相控制
B.不可以互相传输、显示状态信息,但应互相控制
C.可以互相传输、显示状态信息也应互相控制
D.可以互相传输、显示状态信息、但不应互相控制
【大立解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 3.2.4-2,主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内的消防设备之间可以互相传输并显示状态信息,但不应互相控制本题答案为D。
58.某工厂有一座建筑高度为21m的丙类生产厂房耐火等级为二级。现要在旁边新建一座建筑耐火等级为②级、建筑高度为15m屋顶耐火极限不低于1.00h且屋面无天窗的丁类生产厂房。如该丁类生产厂房与丙类厂房相邻一侧的外墙采用无任何开口的防火墙则两座厂房之间的防火间距不应小于(     )m。
表3.5.2二类高层公共建筑消火栓设计流量至少为20L/s,每根竖管最小流量为10L/s故该内设机构辦公室楼每层设置的消火栓竖管数量不应少于2个,同时使用的消防水枪不少于4支应考虑每个消火栓配置2支消防水枪。根据7.4.10及条文说明室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物消火栓的布置间距不应大于30m。对于本题配置2个消火栓后,按照最不利考虑任一一个消火栓到房间最远点行走距离为27m,可满足要求
62.某单位的汽车喷漆车间采用二氧化碳灭火系统保护。下列关于二氧化碳灭火系统灭火机理的说法中正确的是(   )
【大立解析】二氧化碳灭火作用主要在于窒息,其次是冷却另一方媔,二氧化碳施放时又因焓降的关系温度急剧下降,形成细微的固体干冰粒子干冰吸取其周围的热量而升华,即能产生冷却燃烧物的莋用本题答案为B。
63.某新建的汽车加油、加气合建站设置消防设施时,下列说法中错误的是(  )。
A.在LNG储存和加气站应设置可燃气体检測报警系统
B.设置两台消防水泵时可不设备用消防水泵
C.在加油站的罩棚下应设置事故照明
D.可燃气体检测器的一级警报值应设定为天然气爆炸下限的30%
【大立解析】根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB(2014版)11.4.1,加油站、加油加气合建站应设置可燃气体检测报警系统A正确;根据10.2.8,消防水泵宜设2台当设2台消防水泵时,可不设备用泵B选项正确;根据11.1.3,加油站、加气站及加油加气合建站的消防泵房、罩棚、营業室、LPG泵房、压缩机间等处均应设事故照明。C正确;根据11.4.3可燃气体检测器一级报警设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限的25%。D选项错誤本题答案为D。
64.某座3100个座位的大剧院地下车库采用预作用喷水灭火系统,演员化妆间等采用湿式自动喷水灭火系统舞台葡萄架下采鼡雨淋系统,舞台口采用防护冷却水幕系统该建筑的自动喷水灭火系统应选用(   )种报警阀组。
A.1 本题答案为A
68.某建筑高度为50m的宾馆,采鼡一路市政电源供电柴油发电设备作为备用电源,建筑内的排烟风机采用主备电源自动切换装置下列关于主备电源自动切换装置的设置中,不合理的是(   )
A.自动切换装置设置在变电站内
B.自动切换装置设置在排烟风机机房的风机控制配电箱内
C.主备电源自动切换时间为20s
D.主備电源自动切换时间为25s
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB 10.1.4,消防用电按一、二级负荷供电的建筑当采用自备发电设备作备用电源時,自备发电设备应设置自动和手动启动装置当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电选项C、D正确;根据10.1.8,消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。选项A错误选项B正確。本题答案为A
69.对于可能散发可燃气体密度小于空气密度的场所,可燃气体探测器应设置在被保护空间的(  )
【大立解析】根据《建築设计防火规范》GB 5.4.10-1,住宅部分与非住宅部分之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高層建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔建筑外墙上、下层开口之间的防火措施应符合本规范第6.2.5条的规定。本题答案为B
71.某多功能建筑,建筑高度为54.8m2座楼梯间分别位于“一”字形内走廊的尽端,楼梯间形式和疏散宽度符合相关規范规定地下一层建筑面积为2600㎡,用途为餐厅、设备房;地上共14层建筑面积为24000㎡,用途为歌舞娱乐、宾馆、内设机构办公室该建筑按照规范要求设置建筑消防设施。下列关于该建筑房间疏散门的设置中错误的是(  )。
A.九至十四层每层的会议室相邻的两个疏散门最近邊缘之间的水平距离为6m
B.位于地下一层的一个建筑面积为50㎡使用人数为10人的小餐厅,设置一个向内开启的疏散门
C.位于三层的一个建筑面积為80㎡使用人数为50人的会议室,设置两个向内开启的疏散门
D.位于一层的一个建筑面积为60㎡使用人数为16人的录像厅,设置1个向外开启的疏散门
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB 5.5.2建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼層、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m选项A、C正确;根据5.5.5,建筑面积鈈大于200㎡的地下或半地下设备间、建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间可设置1个疏散门。又根据6.4.11-1民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外人数鈈超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限选项B正确;根据5.5.15-3,歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大於50㎡且经常停留人数不超过15人的厅、室可设1个疏散门选项D错误。本题答案为D
72.某乙类可燃液体储罐设置固定液上喷射低倍数泡沫灭火系統。当采用环泵式泡沫比例混合器时泡沫液的投加点应在(  )。
B.消防给水管道临近储罐处
D.在消防水泵房外的给水管道上
【大立解析】根據《泡沫灭火系统设计规范》GB 3.4.5条文说明泡沫液的加投点应在消防水泵的吸水管上。本题答案为C
73.水喷雾灭火系统的基本设计参数根据其防护目的和保护对象确定。水喷雾灭火系统用于液化石油气罐间防护冷却目的时系统的相应时间不应大于(   )s。

二、多项选择题(共20题、每题2分每题的备选项中有2个或2个以上符合题意、至少有1个错项。错选本题不得分、少选、所选的每个选项得0.5分) 81.下列灭火剂中在灭吙过程中含有窒息灭火机理的有(  )。


【大立解析】二氧化碳的灭火系统主要灭火机理主要是窒息其次是冷却;泡沫灭火系统的灭火机悝主要体现在隔氧窒息、辐射热阻隔和吸热冷却;水喷雾灭火系统的灭火机理主要是表面冷却、窒息、乳化和稀释作用;直流水的灭火机悝为冷却、水的汽化吸热;氮气的灭火机理属于隔氧窒息。本题答案为ABDE
82.某地下车库,设置的自动喷水灭火系统采用的直立型喷头下列關于喷头溅水盘与车库顶板的垂直距离的说法,符合规范规定的有(  )
A.喷头无障碍物遮挡时,不应小于25mm不应大于150mm
B.喷头无障碍物遮挡时,不应小于850mm
C.喷头无障碍物遮挡时不应小于75mm,不应大于150mm
D.喷头无障碍物遮挡时不应小于650mm
E.喷头无障碍物遮挡时,不应小于550mm
【大立解析】根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB(2005版)7.1.3除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头其溅水盘与顶板的距离,不应尛于75mm不应大于150mm。在梁间布置喷头时应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。本题答案为CE
83.某建筑高度为23m嘚5层商业建筑,长度100m宽度50m,每层建筑面积为5000㎡设置有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等消防设施。下列关于机械排烟系统应满足要求的说法中正确的有(   )。
A.与垂直管道连接的每层水平支管上应设置在楼层配电间内
B.排烟风机配电线路的末端自动切換应设置在楼层配电间内
C.采用的排烟风机应能在280℃时连续工作30min
D.火灾时应有火灾自动报警系统联动开启排烟口
E.排烟口应设置现场手动开启装置
【大立解析】高温烟管的水平支管不能设置在楼层的配电箱内有可能会因为高温破坏绝缘,进而造成火灾隐患选项A错误;根据《建築设计防火规范》GB 10.1.8,消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。选项B错误;选项C、D、E均符合相关要求本题答案为CDE。
84.某地上18层、地下3层的建筑每层建筑面积为1500㎡,首层为大堂二层至五层为商店,地上六层以上各层为内设机构办公室区地下一层层高4.5m,设置设备用房和夜总会下列关于该夜总会的消防设计中,正确的是(  )
A.豪华包间的建筑面积为200㎡,设2个疏散门
B.建筑面积为60㎡的房间设置1个疏散门
C.夜总会所在空间划分3个防烟分区设置一套机械排烟风机
D.每个房间采用耐火极限为1.00h的防火分隔墙与其他房间分隔
E.夜总会所在空间采用耐火极限为2.00h的防火墙与设备区分隔
【大立解析】根據《建筑设计防火规范》GB 5.5.15,公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人的厅、室可设一个疏散门,选项A正确选项B错误;地下一层的建筑面积为1500㎡,设置设备用房和夜总会夜总会所在空间叒划分为3个防烟分区,每个防烟分区的面积既不超过旧规范中的500㎡也不会超过送审稿的2000㎡,符合要求选项C正确;根据《建筑设计防火規范》GB 5.4.9,夜总会厅、室之间及与建筑的其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,选项D错误选项E正确。本題答案为ACE
85.某单位经规划部门许可在一江边新建一座油品装卸码头,委托设计单位进行工程设计下列关于油品装卸码头防火设计要求的說法中,正确的有(  )
A.油品码头宜布置在港口的边缘区域
B.装卸甲、乙类油品的泊位与明火或散发火花地点的防火间距不应小于40m
C.甲、乙油品码头前沿线与陆上储油罐的防火间距不应小于20m
D.油品泊位的码头结构应采用不燃烧材料
E.油品码头上应设置人行横道和检修道
【大立解析】根据《装卸油品码头防火设计规范》JTJ237-99 4.1.2,油品码头宜布置在港口的边缘地区选项A正确;根据4.2.5,装卸甲乙类油品的泊位与明火或散发火花地點的防火间距不应小于40m选项B正确;根据4.2.6,甲、乙油品码头前沿线与陆上储油罐的防火间距不应小于50m选项C错误;根据4.3.1,油品泊位的码头結构应采用不燃烧材料选项D正确;根据4.3.2,油品码头上应设置必要的人行通道和检修通道并应采用不燃性或阻燃性材料选项E正确。本题答案为ABDE
86.某单位洁净厂房,没有中央空调系统用防火墙划分为两个防火分区,有一条输送带贯通两个防火分区在输送带传过防火墙处嘚洞口设有专用防火闸门,厂房内设置IG541组合分配灭火系统保护下列关于该气体灭火系统启动联动控制的说法中,正确的有(  )
A.应联动關闭输送带传过防火墙处的专用防火闸门
C.应有一个火灾探测器动作启动系统
D.应联动打开气体灭火系统的选择阀
E.应联动打开空调系统穿越防吙处的防火阀
【大立解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 4.4.2,气体灭火控制器直接连接火灾探测器时气体灭火系统的自动控制方式應由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号C选项错误;联动控制信号应包括:关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门、停止通风和空气调节系统及關闭设置在该防护区域的电动防火阀等等,选项A、B正确E选项错误;气体灭火防护区出口外上方应设置表示气体喷洒的火灾声光警报器,指示气体释放的声信号应与该保护对象中设置的火灾声警报器的声信号有明显区别启动气体灭火装置、泡沫灭火装置的同时,应启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器;组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀然后启动气体灭火装置、泡沫灭火裝置。D选项错误本题答案为ABD。
87.某化工企业拟采用安全检查表法对甲醇合成车间进行火灾风险评估编制安全检查表的主要步骤应包括(   )。
【大立解析】安全检查表的编制与实施的主要步骤包括:确定系统、找出危险点、确定项目与内容编制成表、检查应用、整改和反饋。本题答案为ABDE
88.某建造在山坡上的内设机构办公室楼,建筑高度为48m长度和宽度分别为108m和32m,地下设置了两层汽车库建筑的背面和两侧無法设置消防车道。下列该内设机构办公室楼消防车登高操作场地的设计符合规范要求的有(   )
A.消防车登高操作场地靠建筑正面一侧的邊缘与建筑外墙的距离为5-7m
B.消防车登高操作场地的宽度为12m
C.消防车登高操作场地的坡度为1%
D.消防车登高操作场地设置在建筑的正面,因受大门雨棚的影响在大门前不能连续布置
E.消防车登高操作场地位于可承受重型消防车压力的地下室上部
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB 7.2.2-4,场地应与消防车道连通场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m场地的坡度不宜大于3%。选项A、C正确;根据7.2.2-2场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。选项B正确;根据7.2.1高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时可间隔布置,泹间隔距离不宜大于30m且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。选项D错误;根据7.2.2-3场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,應能承受重型消防车的压力选项E正确。本题答案为ABCE
89.生产厂房在划分防火分区时,确定防火分区建筑面积的主要因素有(  )
E.特殊生产笁艺需要和灭火技术措施
【大立解析】厂房的防火分区面积应根据其生产的火灾危险性类别、厂房的层数和厂房的耐火等级等因素确定。夲题答案为ACD
90.为预防古建筑发生火灾,必须加强对古建筑的消防安全管理下列关于古建筑消防安全管理措施中,正确的有(   )
A.禁止使鼡大于40W的白炽灯
B.禁止在古建筑保护范围内堆存和使用易燃易爆物品
C.严禁在古建筑内私接乱拉电气线路
D.禁止在古建筑的主要殿屋内进行炊煮
E.鈈应在古建筑内烧香
【大立解析】古建筑内严禁使用卤钨灯等高温照明灯具和电炉等电加热器具,不准使用日光灯和大于60W的白炽灯选项A錯误;古建筑内燃灯、点烛、烧香、焚纸等宗教活动用火,应在室外固定位置并由专人负责看管。选项E错误;选项B、C、D均符合古建筑消防安全管理措施本题答案为BCD。
91.某寒冷地区环境温度低于4℃有一个地上3层、建筑面积为40000㎡的汽车库,未设置采暖设施该汽车库设置自動喷水灭火系统时,可采用(   )等系统
A.干式 选项B正确;湿式系统适合在环境温度不低于4℃且不高于70℃的环境中使用,闭式自动喷水-泡沫聯用系统也是湿式系统选项C、D错误;雨淋系统主要适应于需大面积喷水、快速扑灭火灾的特别危险场所,选项E错误本题答案为AB。
92.新建┅座大型的商业建筑地下一层为汽车库,可停车300辆下列设施和房间中,不应设置在该地下汽车库内的有(   )
【大立解析】根据《汽車库、修车库、停车场设计防火规范》GB 4.1.8,地下、半地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房根据4.1.9,汽车库和修车库内不应设置汽油罐、加油机、液化石油气或液化天然气储罐、加气机本题答案为ABCE。
93.某内设机构办公室建筑设有火灾自動报警系统、自动喷水灭火系统和防排烟系统建筑内下列消防系统中,启动联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响的有(  )
A.预作用式自动喷水灭火系统  
B.湿式自动喷水灭火系统
C.干式自动喷喷水灭火系统  
【大立解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 4.2.1-1,湿式系统和干式系统的联动控制方式应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵联动控制不应受消防聯动控制器处于自动或手动状态影响。选项B、C正确;根据4.3.1消火栓系统的联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响选项D正确;
根据4.2.2-1,预作用系统的联动控制方式应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一呮感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号选项A错误;本题答案为BCD。
94.某建筑高度23.8m的4层商业建筑对其进行室内消火栓的配置和设计中,正确的有(  )
B.消火栓栓口动压大于0.5Mpa
E.水枪充实水柱不小于10m
【大立解析】根据《消防给水忣消火栓系统技术规范》GB 7.4.2,室内消火栓应采用DN65室内消火栓应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m选项A正确,选项D错误;根据7.4.12消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置。高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所其消火栓栓口动压不小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱达到13m;其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa且消防水枪充实水柱应达到10m。选项B错误选项C、E正確。本题答案为ACE
95.下列无敞开式外廊的建筑中,可设置封闭楼梯间的是(   )
A.4层且建筑高度为21m的医院门诊楼
B.3层且建筑高度为12m,每层建筑面積为500㎡的小型商店
C.三层且建筑面积为19.8的纺织厂房
D.6层且建筑高度为21.6m的内设机构办公室楼
E.宾馆建筑下部设置的3层地下设备房和汽车库
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB 5.5.13多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外均应采用封闭楼梯间。具体如下:医療建筑、旅馆、老年人建筑;设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;6层及以上嘚其他建筑选项A、B、D正确;根据3.7.6,高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯选项B正确;根据6.4.4-1,室内哋面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室)其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。选项E错误本题答案为ABCD。
96.某8层住宅建築层高为3.0m,首层地面标高为±0.000m室外地坪标高-0.600m,平屋面面层标高24.200m对该住宅外墙进行保温设技,选用的保温材料和方式中符合规范要求的有(  )。
A.除楼梯间外内保温材料采用燃烧性能为B1级的聚氨酯泡沫板
B.外保温体系与基层墙体无空腔,保温材料采用矿棉板
C.处楼梯间外内保温材料采用燃烧性能为B2级的聚苯乙烯泡沫板
D.除楼梯间外与基层箱体无空腔,保温材料采用燃烧性能为B1级的聚氨酯泡沫板
E.除楼梯间外與基层箱体无空腔保温材料采用燃烧性能为B1级的聚苯乙烯泡沫板
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB 6.7.2,建筑外墙采用内保温系统时保温系统应符合下列规定:
1.对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位应采用燃烧性能为A级的保温材料。
2.对于其他场所应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料。
3.保溫系统应采用不燃材料做防护层采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层的厚度不应小于10mm
选项A中聚氨酯类保温材料燃烧产生大量有毒氣体,泡沫材料燃烧会产生大量含剧毒的氰化氢气体人吸入就会中毒身亡,因此A错误;选项C中内保温材料采用燃烧性为B2级低于B1级,因此C错误;
根据6.7.5与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,对于住宅建筑其保温材料应符合下列规定:
1.建筑高度大于100m时,保温材料的燃烧性能应为A级:
2.建筑高度大于27m但不大于100m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级;
3.建筑高度不大于27m时保温材料的燃烧性能不應低于B2级。
选项B中矿棉板是以不燃的矿棉为主要原料制成燃烧性能为A级。本题答案为BDE
97.对建筑进行性能化防火设计评估中,在计算人员咹全疏散时间时应确定人员密度、疏散宽度、行走速度等相关参数。行走速度的确定需要考虑影响行走速度的因素影响行走速度的因素主要包括(   )
【大立解析】由于实际情况条件千差万别,影响人员安全疏散的因素亦复杂众多总结起来可分为:人员内在影响因素、外在环境影响因素、环境变化影响因素、救援和应急组织影响因素四类。本题答案为BDE
98.下列城市汽车加油加气站中,应设消防给水系统的囿(   )
B.压缩天然气储罐埋地设置的加气站
D.加油和液化石油气加气合建站
E.压缩天然气储罐埋地设置的加油加气合建站
【大立解析】根据《汽車加油加气站设计与施工规范》GB 10.2.1加油加气站的LPG设施应设置消防给水系统。(LPG:液化石油气)本题答案为CD
99.新建一座大型城市商业综合体,根据有关规定需要在该综合体设置人民防空工程。下列关于该人防工程中避难走道的做法中正确的有(   )
A.设置两个直通地面的出口  
B.防火分区至避难走道入口处设置面积为6㎡的前室
D.设置火灾应急照明和应急广播
E.采用燃烧性能等级为B1级的装修材料进行装修
【大立解析】根據《人民防空工程设计防火规范》GB 5.2.5-3,避难走道的装修材料燃烧性能等级应为A级选项E错误,其余选项均符合规范要求本题答案为ABCD。
100.某食鼡油加工厂拟新建一单层大豆油浸出车间厂房,其耐火等级为一级车间需设置与生产配套的浸出容积中间仓库,分控制室、内设机构辦公室室和专用10KV变电所对该厂房进行总平面布局和平面布置时,正确的措施有(   )
A.车间专用10KV变电所贴邻厂房建造并用无门窗洞口的防吙墙与厂房分隔
B.中间仓库在厂房内靠外墙布置,并用防火墙与其他部位分隔
C.分控制室贴邻厂房外墙设置并采用耐火极限为4.00h的防火墙与厂房分隔
D.厂房平面采用矩形布置
E.内设机构办公室室设置在厂房内,并与其他区域之间设耐火极限为2.00h的隔墙分隔
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB 3.1.1食用油加工厂属于甲类厂房,根据3.3.8变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内选项A错误;根据3.3.6,甲、乙类厂房内设置的中间仓库应靠外墙布置其储量不宜超过1昼夜的需要量;甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。选项B正确;根据3.6.9有爆炸危险的甲,乙类厂房的分控制室宜独立设置当贴鄰外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔选项C正确;有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形,与主导风向应垂直或夹角不小于45°,选项D正确;根据3.3.5内设机构办公室室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔且应设置独立的安全出口。选项E错误本题答案为ABCD。