隧道485控制总485控制线能直接接空开吗吗

济南科亚电子科技有限公司
专注電机及调速器的开发
济南科亚电子科技有限公司

济南科亚电子科技有限公司创建于2001年是一家专注于直流电机、伺服电机、串励电机及其矗流调速器控制系统、伺服控制系统、传动系统的研发,直流电机控制器的生产和销售的现代化企业

你好,在断路器的功能里就有说明可以用于不频繁的电动机的启动控制和保护。在一个就是看电机的功率大小功率小的可以直接空开控制。

你对这个回答的评价是

下載百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

瑞辰16路视频+1路反向数据光端机接收端的视频接入硬盘录像机,RS485控制线直接接键盘还是先进硬盘录像机再接键盘呢... 瑞辰16路视频+1路反向数据光端机,接收端的视频接入硬盤录像机RS485控制线直接接键盘还是先进硬盘录像机再接键盘呢?

你对这个回答的评价是

看设备,应该也可以直接连键盘的看你的键盘功能。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

家用入户电源总控制盒接线图

客廳插座 卧室插座 后三间插座 备用电源

(漏保) (漏保) (漏保) (漏保)

摘要:本文分析了住宅卫生间电气安全设计的几个方面说明了應从设计上注意卫生间电气安全。

关键词:住宅卫生间 电气安全 漏电保护 等电位联接

随着国民经济的发展,住宅建筑的设计标准相应地不断提高,作为建筑电气设计专业来说,除了满足居住者日新月异的用电需求的同时本着以人为本的原则, 住宅电气安全已成为一个重要的课题提茬建筑电气设计领域的重要位置。其中住宅卫生间的电气安全因其环境的特殊性,显得尤为突出现在的住宅卫生间已不再 仅是功能单┅的洗漱场所,它越来越成为人们放松心情、缓解疲劳、享受生活的地方因此,卫生间的设计也尽可能地做到美观、舒适和实用但是,在现实生活中 人们往往忽略了卫生间的电气安全并未对住宅电气的安全设施按标准正确设置。其实作为住宅的一个特殊地点,浴室屬电击危险场所人在洗澡时皮肤湿透且赤 足,其阻抗急剧一降低于接触电压限值50V的接触电压即可产生过量的人体通过电流而致人死伤。由此可见住宅卫生间电气安全设计的重要性而住宅卫生间电 气安全,主要体现在以下几方面:

住宅卫生间一般设有洗浴设备属于严偅潮湿场所。 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》(以下简称《民规》)第14.3.10条第(3)款规定:“环境特别恶劣或潮湿场所(如锅炉房、食堂、地下 室及浴室)的電气设备宜设置漏电电流动作保护”同时,按照GB《住宅设计规范》(以下简称《住规》)第6.5.2第3、4款规 定:“住宅卫生间电源插座应设置漏电保护装置”在设计中,住宅卫生间电源插座均采用漏电动作电流30mA的漏电保护装置那根据是什么 呢?GB13955-92《漏电保护器安装和运行》(以下简稱《漏规》)第5.6.2条规定:“安装在潮湿场所的电气设备应选用额定漏电动作电流为 15~30mA、快速动作的漏电保护器”《民规》第14.8.2.9条第(1)款也规定:“在3区内安装插座,必须符合以下条件才是允许的:c.由采取 了漏电保护措施的供电线路供电其动作电流不应超过30mA。”(所谓3区的含义请參照本文第三部分内容)因此住宅卫生间电源插座漏电电流保护装置的动 作电流可定为30mA。

但是《民规》第14.3.11条第(2)款规定:“环境恶劣或潮濕场所的用电设备漏电电流保护装置 的动作电流为6~10mA。”这条应理解为下述情况:在高级住宅及别墅的设计中其主卧卫生间往往选用按摩浴缸,此时就应根据99S304《卫生设备安 装》第116页要求,提供按摩浴缸盆下的循环水泵一个漏电动作电流为6mA的供电回路(即A级GFCI保护)

《住规》苐6.5.2条第6款规定:“设有洗浴设备的卫生间应作局部等电位联结。”同时《民规》第14.8.2.2条规定:“辅助等电位联结必须将 0、1、2及3区内所有装置外可导电部分,与位于这些区内的外露可导电部分的保护线连结起来并通过总接地端子与接地装置相连。”在设计中根据国标图集 02D501-2《等电位联接安装》,往往只注意了LEB端子与卫生间插座PE线的联结。其实还应加上卫生间壁灯及顶灯PE线的联接。

卫生间面盆上方现一般设置壁灯其安装高度为1.8m~2.0m。根据GB《建筑电气工程施工质量验收规范》第19.1.6条规 定:“当灯具距地面高度小于2.4m时灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)戓接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓且有标识。”因此卫生间壁灯 必须接PE线,设计基本上均能满足此要求。但部分设计却忽略了卫生间顶燈虽然我们在设计时顶灯为吸顶安装,但用户在二次装修时往往在卫生间采用吊顶这 时顶灯(或浴霸)就嵌入吊顶安装,其高度往往小于2.4m显然,顶灯在设计时也应接PE线

在设计中,卫生间壁灯及顶灯PE线的引入有三种方式:一是通过户内小开关箱的照明回路采用BV(3x2.5)引来二是從卫生间内插座PE线引来,三是从卫生间内设置的LEB端子引来

但第一种方法中,专为卫生间配置PE线显得不经济第二种方式受施工质量及住戶二次装修时插座位置变动的影响,有可能造成实际PE线并未真正联结我认为,第三种方式为最好

02D501-2 《等电位联接安装》第16页中,LEB线均采鼡BVR-1x4mm2导线在地面内或墙内穿塑料管暗敷其实,LEB线也可用BVR-1x2.5mm2导线 穿塑料管暗设02D501-2第5页的表1提供了等电位联结线截面的选择标准,其中对局部等電位联结线是这样说明:一般值为不小于0.5xPE线截面 最小值在有机械保护时为2.5mm2铜线。

三、0、1及2区内线路、开关和控制设备的装设:

《民 规》苐14.8.2.8条规定:“在0、1及2区内不允许非本区的配电线路通过;也不允许在该区内装设接线盒。”同时第14.8.2.9条规定:“开关 和控制设备的装设須符合以下要求:(1)在0、1及2区内,严禁装设开关设备及辅助设备(2)任何开关的插座,必须至少距淋浴间的门边0.6m以 上(3)当未采取咹全超低压供电及其用电器具时,在0区内只允许采用专用于澡盆的电器;在1区内,只可装设水加热器;在2区内只可装设水加热器及 II级照明器。”其中强调的是0、1及2区内电气设计要求要正确理解此条,必须掌握0、1及2区的区域划分《民规》附录E.2用文字及图示完整地加以 說明:

0区为澡盆或淋浴盆的内部;1区的限界为围绕澡盆或淋浴盆的垂直平面;或对于无盆淋浴,距离淋浴喷头0.60m的垂直平面 地面和地面之仩2.25m的水平面;2区的限界为1区外界的垂直平面和1区之外0.60m的平行垂直平面,地面和地面之上2.25m的水平面;3区的限界 为2区外界的垂直平面和2区之外2.40m嘚平行垂直平面地面和地面之上2.25m的水平面。

需要说明的是1、2区的限界规定的水平面为“地面和地面之上2.25m。”所以暗设于现浇板内的線路及超过2.25m安装的排气扇接线盒就不处于0、1及2区内,当然也就不违反规范 四、卫生间内电气设备选用应能保障用电安全:

《2003全国民用建築工程设计技术措施 电气分册》第9.3.9条规定:“为保障在卫生间的用电安全,卫生间内的电气设备应符合下列要求:1、卫生 间内选用的电气裝置不论标称电压如何,必须能防止手指触及电气装置内带电部分或运动部件2、在卫生间的浴缸或淋浴盆周围0.6m范围内的配线,应仅限 于該区的用电设备所必须的配线.并宜将电气线路敷设在卫生间外。同时卫生间内的电气配线应成为线路敷设的未端。3、卫生间内宜选用其額定电压不低于 0.45/0.75kV电线4、任何开关和插座距成套淋浴间门口不得小于0.6m,并应有防水、防潮措施5、应采用剩余电流保护电器作用于自动切斷供 电。并对卫生间内所有装置可导电部分与位于这些区域的所有外露可导电部分的保护线进行等电位连接卫生间不应采用非导电场所戓不接地的等电位连接的间接接 触保护措施。”

以上所述是我学习规范及资料,结合自己在工程中的实践对住宅卫生间的电气安全设計提出的一些体会。本着对人民生命负责的态度电气设计工作者应高度重视住宅卫生间电气安全设计。所以要求我们在设计中正确理解規范充分遵守规范,让住宅电气设计更加安全

1、每台计算机耗电约为200~300w(约1~1.5a),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电否則可能发生火灾。

2、大3匹空调耗电约为3000w(约14a)那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。

3、现在的住房进线一般是4平方毫米的銅线因此,同时开启的家用电器不得超过25a(即5500瓦)有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的

4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此同时开启的家用电器不得超过13a(即2800瓦)。

5、耗电量比较大的家用电器是:空调5a(1.2匹)电热水器10a,微波炉4a电饭煲 4a,洗碗机8a带烘干功能的洗衣机10a,电开水器4a在电源引起的火灾中有90%是由于接头发热造成的,因此所有嘚接头均要焊接不能焊接的接触 器件5~10年必须更换 (比如插座、空气开关等国标允许的长期电流)。

其实这些都是理论安全数值,极限数值還要大于这些的, 2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500w.4平方的8000w,6平方9000w没问题的.

请问:知道家电的用电功率怎么求用多宽的电线

家庭电线规格的選用,应根据家用电器的总功率来计算然后根据不同规格电线的最大载流能力来选取合适的电线电缆。所需载流能力计算应根据下列公式:其中:

Imax为线路需要的最大电流容量单位A W家用电能总功率,单位W U家用额定电压单位V

k过电压的安全系数,数值一般取1.2~1.3

其实很简单以湔学过的功率等于电压乘以电流,算出电流来为了保证安全再给个余量而已,算出来后再算需要电线截面积了。

对于铜线来说现在裝修都用铜线了,铝线淘汰了就不说了电流等于8×(S的0.625次方) S为电线的截面积,单位为平方毫米就可以求出来截面积了,国家标准也有规萣多大的截面过电流多少,下面列举一点常用BV、BVV、BVVB型电线在空气中的最大载流量:

根据上面载流能力公式计算出家庭用电的最大需求电鋶量然后根据表里不同截面的电线所能承受的最大载流能力来选取恰当的电线。

如家用总功率为5000W额定电压为220V,根据上式计算得电流值為27.24~29.51A经与上表核对,选用2.5mm2的铜线较为合适

如果是您家里的装修改造,电路上电线的选用您可以按这样的要求来取:1照明线路、房间囷客厅插座、空调插座、厨房卫生间插座都分开布线;2,照明线路可以用2平方毫米的线(直径为1.37);3房间插座用2.5平方毫米(直径为1.76毫米)的线;4,空调、厨房、卫生间的线用4平方毫米的线(直径为2.24毫米) 在家庭线路改造上,应该在进线处设一个总控制盒里面应该这样排线:1,总电源线进入控制盒后应该接入一个总控制开关(采用双极不带漏电保护的“PVC空气开关”;2然后再根据家中线路的需要,从总控制开关处接处各分路线到各个分路开关上从各个分路开关输出的线再接到家里的空调插座、厨房和卫生间插座、客厅和卧室等插座、各路照明线路等线路上;各个 控制开关的设置,可以这样做:凡是插座电源控制盒里接的控制开关应该是带漏电保护的空气开关,照明線路的控制开关则可以用单极控制的空气开关总控制盒使用“PVC空开组件盒”所有控制开关都使用“C-45系列的空气开关”。接线方式可以这樣:首先带漏电保护的空开的上桩头,接线应该是从总空开下接出火线到这上面再从零线接线排处接出零线到这只空开上桩头的零线接线处(有N标记的那个桩头);再从这组空开的下桩头分别接出火线和零线到您认为需要做漏电保护的插座的线路上,千万不能把零线直接从零线排上直接接到要漏电保护的插座线路上否则就不是起不到保护作用就是一打开用电设备就跳闸。其它的不带漏电保护的空开应該是“单极空开”您可以把要接入的线路的火线分别接到这些空开的下桩头,零线可以直接从零线排上接出这些空开的上桩头分别接箌总空开的火线输出,即总空开的下桩头另外,凡是接漏电保护的那些线路不可以有任何地方和其它不接漏电保护空开的线路中有共鼡零线的现象,即如果把所有空开都关掉的话接漏电保护的那几路线的零线不应该和没有接漏电保护的线路的零线相通。还有按您说嘚控制盒里空开的设置,我认为您的漏电保护的空开还应该增加因为,除了照明线路可以不用漏电保护空开外凡是插座线路,都应该接入漏电保护的而您家的两只大1匹空调应该用一只“漏保”,柜机也应该单独用一只漏保卧室的几路插座,可以共用一路控制也应該用一只漏保,客厅和书房的插座共用一路用一只漏保,厨房和卫生间的插座也可以共用一只漏保这样最起 码要有5只漏保了。另外照奣的线路您可以按您的需要分别作几路分开控制,每一路使用一只不带漏保的单极空开 另外,我“上传”一份我家的入户电源控制盒嘚接线图不知是否可以显示而给您看到,如果看到的话您也可以参考一下。 附件:家用入户电源总控制盒接线图.doc