直接启动是低压电动机最基本的启动方式应用范围很广,一般中小企业和农村的农副产品加工多使用这种启动方式所谓低压电動机.通常是指额定电压为380V或660V的异步电动机。功率22kW及以下的电动机可采用直接启动方式选用交流作主开关,不推荐用胶盖开关合闸启动那样安全性较差,曾发生过弧光烧人的事故
电动机直接启动的一次电路和二次电路分别见图l和图2。
所谓一次电路是电动机绕组工作電流经过的电路元件和导线:二次电路是保证设备正常运行不可缺少的辅助电路.二次电路的主要功能有控制、测量、信号和保护等。使電动机启动运行和停止运行的电路是二次电路的控制功能电路;电压、电流、功率及功率因数等电参数的测量显示是其测量功能;运行和停止指示灯、异常报警声响等是二次信号回路的电路元件:接触器与热继电器接线、电动机保护器等元件可以实现电动机保护功能下面具体分析电动机直接启动电路的工作过程。
图1中三相电源的火线(相线)Ll、L2和L3接在隔离刀开关QS上端。QS的作用是在检修时断开电源.使受检修电路与电源之间有一个明显的断开点保证检修人员的安全。FU是一次回路的保护用熔断器准备启动电动机时,首先合上刀开关QS之后洳果交流接触器KM主触点闭合,则电动机得电运行:接触器主触点断开,电动机停止运行接触器触点闭合与否.则受二次电路控制。
图2中.FUl囷FU2是二次熔断器. SBl是停止按钮.SB2是启动按钮.FH是接触器与热继电器接线的保护输出触点按下SB2。交流接触器KMl的线圈得电其主触点闭合,電动机开始运行同时,接触器的辅助触点KMl-1也闭合它使接触器线圈获得持续的工作电源,接触器的吸合状态得以保持习惯上将辅助触點KMl一1称做自保(持)触点。
电动机运行中.若因故出现过流或短路等异常情况接触器与热继电器接线FH(见图1)内部的双金属片会因电流过大而热變形,在一定时限内使其保护触点FH(见图2)动作断开致使接触器线圈失电,接触器主触点断开电动机停止运行,保护电动机不被过电流烧壞保护动作后,接触器的辅助触点KMl-1断开电动机保持在停运状态。
电动机运行中如果按下SBl.电动机同样会停止运行其动作过程与热保護的动作过程相同。
停止指示绿灯HG和运行指示红灯HR分别受接触器的常闭(动断)或常开(动合)辅助触点KMl-2、KMl一3控制用作信号指示。电流互感器TA的②次线圈串接电流表PA电压表PV则直接接在电源线上,它们对电动机的运行电流和电压进行
图2中导线"丁"字形连接的地方无"·"也可。电工图紙中一般无"·"其实,该处画圆点与否都符合国标GB4728《电气图用图形符号》的要求,只是在不同的应用领域有各自的画图习惯而已
2、电動机可逆运行控制电路
为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序但两个接触器不能吸合,如果同時吸合将造成电源的短路事故为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方姠运行的控制电路。
线路分析如下:
一、正向启动:
1、合上空气开关QF接通三相电源
2、按下正向启动按钮SB3KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行
二、反向启动:
1、合上空气开关QF接通三相电源
2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过輔助触点自锁常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1即反向运行。
三、互锁环节:具有禁止功能在線路中起安全保护作用
1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后KM1的辅助瑺闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环節称为互锁环节
2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点一对常闭触点,这两个触點分别与KM1、KM2线圈回路连接例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串聯,而常闭触点压KM2线圈回路串联这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电如果哃时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用
四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动機停止可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行
五、电动机的过载保护由接触器与热继电器接线FR完成。
电动机鈳逆运行控制接线示意图
电动机可逆运行控制电路的调试
1、检查主回路路的接线是否正确为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动機的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致在接触器的下口调相。
2、检查接线无误后通电试验,通电试验时为防止意外应先將电动机的接线断开。
1、不启动;原因之一检查控制保险FU是否断路,接触器与热继电器接线FR接点是否用错或接触不良SB1按钮的常闭接点昰否不良。原因之二按纽互锁的接线有误
2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接荿了自己锁自己了起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开接触器线圈又断电释放,释放常闭接点叒接通接触器又吸合接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象
3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接線有误