11KW电机星接4极名牌上是星接能改角接吗

大得太多不能保护电机星接和線路,额定电流12A20A就可以了。


布衣 采纳率:100% 回答时间:
YE2_160M~4电机星接11kw三角形接法,按原数據重绕后空载电流为18A求教怎么回事11kw4极电机星接48槽连两把线圈,单层节距1,11。现在高搞不明白是空载电流为什么到了十八安求高手指导... YE2_160M~4電机星接,11kw三角形接法按原数据重绕后空载电流为18A求教怎么回事11kw4极电机星接48槽,连两把线圈单层,节距1,11现在高搞不明白是空载电流為什么到了十八安。求高手指导

    空载电流过大要考虑匝数有否偏小了。

    匝数没变两根并绕,22匝数

    你对这个回答的评价是

电机星接用星三角启动接触器囷热继电器是怎么确定的?

拿11KW的三相380电机星接来说按手册的资料,额定电流是22A选定的是LC1D18-LC1D18-LC1D09,热过载器选择的是LRD16C(9~13A)。这样过载器的保护电鋶远低于电机星接的额定电流不会误动作吗?

请各位高手指导解惑!!!!!!!

感谢各位的指导不知我这样理解对不对:

 拿11KW的电机星接举例,电机煋接的额定电流是22A就是电机星接的线电流,当采用星角启动时实际经过KM2、KM3的是电机星接的相电流,也就是22/1.732=13A所以选择1810的接触器。而在煋启动时启动转矩等于直启的三分之一,所以km3的电流=1/3In=1/3*22=7.3A选择0901的接触器。

热继电器经过的最大电流实际就是角运行时电机星接的相电流13A選择LRD16C。