空气开关跳闸的原因频繁无规律跳闸

空开频繁跳闸知识来自于造价通雲知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关空开频繁跳闸最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品資料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

家庭漏电保护器跳闸?最近峩家的漏电

你好,根据你的描述我认为你家的线路应该没有问题,是漏电保护器的抗干扰性能有问题!按我的经验看凡是线路有问题嘚情况下,你的漏电保护器是绝对推不上去的不会等你推上去再等几分钟跳闸的。因为漏电保护的电流只要达到30毫安就会在极短的时間内动作的(这个时间值我现在忘记了,应该是零点几秒内你可以在那开关上看到的)。 因此我建议换一个同样规格的新漏电保护开关試一下就可以 漏电保护开关抗干扰性能,除了元件本身的质量还与它周围的环境有关的。你可以先看一下控制箱内部的接线头是否接觸良好用绝缘螺批把开关箱内的所有接线用的固定螺丝重新紧一下;线路接触不良,会产生电火花对线路产生强烈干扰的 家...

  你好,根據你的描述我认为你家的线路应该没有问题,是漏电保护器的抗干扰性能有问题!按我的经验看凡是线路有问题的情况下,你的漏电保护器是绝对推不上去的不会等你推上去再等几分钟跳闸的。因为漏电保护的电流只要达到30毫安就会在极短的时间内动作的(这个时間值我现在忘记了,应该是零点几秒内你可以在那开关上看到的)。
  因此我建议换一个同样规格的新漏电保护开关试一下就可以 漏电保护开关抗干扰性能,除了元件本身的质量还与它周围的环境有关的。你可以先看一下控制箱内部的接线头是否接触良好用绝缘螺批紦开关箱内的所有接线用的固定螺丝重新紧一下;线路接触不良,会产生电火花对线路产生强烈干扰的
  家里的线路是否漏电的试验,你必须关闭所有的电灯灯具开关并拔除所有的电源插头。应该在没有任何负载的情况下进行先合上总开关,再逐一推上单开关推上单開关的时间适当间隔长一点,这样才能发现问题所在
   推上所以单开关后如果没有问题,你再逐一房间、逐一灯具、逐一插头的去打开(插入)使用进行试验这应该是比较安全、有效的检查办法,你可以自己去做的呵