厂房空气开关总是跳闸总开关跳闸推不上去

1225浏览次数
是什么原因导致总开关跳闸推不上去的,要怎么处理的啊?
家里线路漏电我们首先要找到原因,这样你处理就会比较方便的,下面来简单说一下哪些原因会导致线路漏电:&电线漏电多数是电线老化、接触不良、甚至潮湿引起的。家里电线漏电要及时找电工进行整改。家是幸福的港湾,要确保全家人安全生活在特殊环境中,就必须做到安全用电,万无一失。家里电线漏电要先搞清查准是什么原因造成,然后再有针对性整改解决:如果是电线老化造成的就需要更换新的电线;如果是电器接触不良造成的,就要重新插入或更换电线盒;如果是零线和火线接错造成的,需要找电工重新调换火线接头。家中电线漏电要及时查清,及时消除居家用电的安全隐患。
其他回答(共2条)
漏电断路器跳闸这个在家里也是比较出现一个问题,所以我们首先要先查出原因来在进行处理比较好的。&在漏电断路器跳闸的情况下,先拆开漏电断路器下面的两根出线,然后试送一下,如果能送上去,那就说明是你家里的线路漏电了,检查出是那一路漏电了,然后把故障点修复就可以了,如果送不上去,那就是漏电断路器坏了,要换个新的就可以了。
维护保养热门问题
相关套图推荐精彩推荐:
空气开关跳闸推不上去 怎么办???
137841查看
主题帖子粘豆包
&&&&注册自
马上注册,结交更多好友,获取更多本地信息,让你轻松玩转冰城网。
才可以下载或查看,没有帐号?
家里进户3个月&&起初都正常&&但是有一天空气开关那个闸跳了 ,推不上去&&(厨房的墙壁插座就没有电了) 后来找朋友帮忙修理的一下& &零线和火线对调& &&&好用了几天& & 现在又推不上去了& &(厨房的所有插座都没有连电器)
哪位朋友知道这是什么情况么& &该如何处理呢 ???
我讨厌我在乎的人对别人好,没有理由,就是讨厌
主题帖子粘豆包
幼儿园新生, 积分 14, 距离下一级还需 1 积分
幼儿园新生, 积分 14, 距离下一级还需 1 积分
&&&&注册自
先断闸量一下火线对地有没有短路,火零有没有短路。。然后把所有插在插座的电器拔了送电,一个个的插电。看是哪个用电器导致的。
主题帖子粘豆包
&&&&注册自
kaysnoopy 发表于
先断闸量一下火线对地有没有短路,火零有没有短路。。然后把所有插在插座的电器拔了送电,一个个的插电。看 ...
现在是插座上面没有插任何电器& &那个闸都推不上去&&{:soso_e115:}
我讨厌我在乎的人对别人好,没有理由,就是讨厌
主题帖子粘豆包
幼儿园新生, 积分 14, 距离下一级还需 1 积分
幼儿园新生, 积分 14, 距离下一级还需 1 积分
&&&&注册自
cxy 发表于
现在是插座上面没有插任何电器& &那个闸都推不上去
用万用表量量火零线之间是不是短路了~你是不是用大功率电器把线外面护套烧化粘在一起了!~
冰城人上冰城网,进来瞧瞧吧
&下次自动登录登录用其他账号登录:空气开关跳闸推不上去相关
空气开关跳闸推不上去设计专题简介
本专题为土木在线空气开关跳闸推不上去专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
空气开关跳闸推不上去
我厂新建了宿舍楼,用户进驻后开始装修,不久就出现3号门的小空气开关总是跳闸现象。经检查,未发现什么问题。包括低压开关,电缆,甚至变压器等。而且奇怪的是总是3号门的红相有问题。故进行调相,结果3号门没有问题了,2号门出现了问题,看样子是红相电源出现了怪事,不知道是什么缘故。跳闸没有规律,有时一天跳好几
所属版块:
一台制冷机组,电机250KW,在全开状态下,外界气温在25℃以下,空气开关不跳。天热超过该温度,每天几乎在同一时间段就会跳闸,找不出原因:L ,空气开关是630A是ABB的。求助社会精英!
所属版块:
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
所属版块:
求助:空气开关的跳闸问题 一台63A的黑色三相四线带漏电的空气开关,在不带任何负载使用的情况下,自已跳闸.各位高手可有招?
所属版块:
长话短说,家中漏电十空气开关(总开关)40A用以下方法试验及结果 1、当客厅3匹空调,房间1匹空调,卫生间1500w热水器同时开,5min左右跳开。 2、以上电器各单独开10min,不跳。 3、以上两两电器一起开10min,不跳。 当试验方法1时,跳开前后摸开关,接线均不发热,开关是换新的。 感觉不
所属版块:
很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢? 业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63 c16 2
所属版块:
现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
所属版块:
情况介绍:我单位除尘输灰段为双电源进线,切换装置为两台630A的自动空气开关+电动操作机构+控制器,该段最大的 负载为一台120KW的空压机,运行电流250A左右,两台30KW罗茨风机,两台11KW罗茨风机,其他的均为一些控制柜的电源,负载均很小。 故障现象:最近时常发生常用电源的空气开关跳闸,而
所属版块:
公司里面有一个空气开关只要停电,过一会就会自动跳闸,而其余的空气开关则不会自动跳闸,有谁知道是什么原因吗?该空气开关控制的是鱼缸和部分照明线路的,还有一个电子大门。看了一下空气开关上的铭牌,写的是: Multi9 C65N C16 50Hz 230V~
所属版块:
刚装修好的房子,没接任何电器,结果空调那一路线老跳闸,有时是推上后过几分钟自动跳,有时推房间外的总开关它立即跳闸(火花四射),但有时又一点问题没有,加上试用的电器也没问题,郁闷啦,兄弟们帮帮我,施工队老找不出问题,我都快疯了
所属版块:
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5