有没有定时间的空气开关1p和2p的区别

请教如何购买空气开关?_百度知道
请教如何购买空气开关?
请问家用总开关用的空气开关该怎么选购呢?额定功率是按照电器上的标签得到的,如果按所有电器全部开启的话,4台空调6400W;2台热水器2150W;3台电视机350W;1台冰箱115W;1台洗衣机350W;1台电热水瓶700W;1台电磁炉1800W;1台电饭煲900W;1台消毒柜100W;1台微波炉1300W...
购买空气开关应注意:确定空气开关的脱扣电流。根据所用的电线的安全载流量选择空气开关的短路脱扣电流,通俗说法就是额定电流。确定空气开关的用途。空气开关有民用和工业用之分,家用的要选择C型,工业用的选择D型。实例:如DZ47-60A C25表示:DZ47---微型断路器系列;60A---框架等级为60A; &C---民用。如果C25改为D25就是工业用断路器,如DZ47-60A D25。确定是否需要漏电保护功能。家用进户开关建议选择断路器(空气开关),下一级分路开关选择漏电保护空气开关。建议购买可以连零线一起断开的空气开关,方便维修和提高用电安全性能。说明:关空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以要根据电线的大小选配,而不是根据电器的功率选配。如果空气开关选用太大就不能保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。这也是家庭线路设计选择空气开关时的依据。
采纳率:93%
来自团队:
其实那些家用电器标明的额定值是最大值,大多数电器平时工作时达不到那么大容量,当然不装也未必电死,如果你真的想好好检查一下线路和开关的话建议用钳形电流表实际测量。因为涉及到负载容量的不仅仅是开关,还有导线。家里常用的4方铜线电流只能达到30多安培,如果你需要换更大的空气开关的话建议检查一下线路,统一换。漏电保护是保障人身安全的你家用电真的那么大吗
本回答被提问者采纳
怎么那么啰嗦 xc6000呗
见谅,不懂才啰嗦的.对那些标称有些看不懂,xc6000什么意思?
对不起 发错了 我性子急 应该是das2000
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空气开关的整定电流计算方法_百度知道
空气开关的整定电流计算方法
譬如我55kw的电机,额定电流105A,星-三角启动,是用在水泵上,启动电流可以达到600A左右,而空开的额定电流才160A,为什么没有整定动作?求空开额定电流的选型方法?
PS: 我记得好像在哪看到说空开的额定电流选择在电机额定电流的1.1—1.5倍左右,但为什么我...
我有更好的答案
大空开一般没有过载保护功能,只是做为短路保护用,部分小空开有过载保护,会在空开上有个拨盘(类似于热继电器)。而且你这600A只是短时的,长期运行电流还是在100A左右,所以空开不会跳
你的意思,这时电路中发生短路他也不保护了?
低压系统变压器中性点是直接接地的,所以三相线有接地的话短路电流也是非常大的。所有的空开都有短路保护功能,只是部分额定电流较小的空开带有过载保护功能。
采纳率:57%
55KW电机采用降压启动或用软启动进行启动降低启动电流。采用断路器额定电流160A 为保护电机在超负荷工作状态时不烧毁电机在控制系统增加热继电器。热继电器整定电流按照额定电流设置在电机超过工作电流是由热继电器动作起到保护作用。断路器在电机线圈接地状态下动作。
大哥,你前面回答的貌似文不对题。。。断路器在电机线圈接地状态下动作。这句话的意思是指空开的漏电保护?
空气开关与断路器一般没有过载保护功能,只是做为短路保护用,电机过载、缺相保护, 一般有热继电器进行设定保护
你的观点非常正确 只是还有个整定时间没有过考虑
整定时间空开上都可以设定吗?通常星—三角启动需要多长的整定时间呢?
整定时间空开上不可以设定,通常星—三角启动需要20-30秒的整定时间
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
整定电流的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空气开关几点问题
关于空开的几个名词我整理了下,感觉越整理越糊涂,我发上来和网友分享下,理下自己的思路,大家给我看看我整理的可对?我以梅兰日兰的C65N C 63A/3P+VE+30mA+SD为例:1:65N是序列代号2:N为分断能力,N为6000A,H为10KA,L为15KA(这个分断能力指的是极限分断能力Icu还是使用分断能力Ics,个人理解成是极限分断能力,所谓极限和使用分断能力的区别是:故障电流不超过使用分断电流断路后仍可继续使用,极限不可)3:C为脱口曲线 C为配电保护、D为动力保护、B为电子保护(关于这几个的区别,我没搞懂,希望知道的兄弟说声,我们这边都是空调用D,照明之类的用B。听说还有A,不知道A指的是?)4:63A 指的是壳架电流Inm,比如说这个的壳架电流为63A,它的额定电流有1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63A(本人还有点理解,电流有额定电流和整定电流,整定电流时空开的保护电流,它是通过空开上的小旋转按钮认为设定的,一般为额定电流的0.5-1之间。另外,是不是只有大点的塑壳空开上才有这个调整按钮?)5:VE是可配剩余电流动作附件。VE是电子式AC类,VEG是电子式AC类(带过压保护),VM电磁式AC类,VEA是电子式A类(个人理解是剩余电流动作附件的工作不同类型)6:300MA额定剩余动作电流,有30,100,300常见类型(总的单位进线空开常配300MA)7:SD为可选附件:MX+0F/MX 分励脱扣单元MN 欠压脱扣单元分励脱扣单位是为了实现远程控制断路器的附件,它的工作电压与本身断路器的电压无关。分励线圈是短时间工作式,它要求的通电时间不超过1S,故而在线圈上加个开关,在分励线圈吸合时候,常闭到常开,保证线圈的稳定工作。欠压脱扣是为了保证负载稳定运行,在低于一定的电压,自动断开。是配电保护作用的。以上是我的一点个人理解,有的地方我也是不确定的,希望知道的兄弟说下。以下是大鼻山前辈的经验总结,我拿过来说下我对他经验的个人理解,因为我有些没看懂,希望大家能帮忙指点指点,谢谢!(1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。(2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。什么是短路整定电流,指的是?这个整定电流躲过线路的正常启动电流,指的是线路的启动电流必须比最小的短路电流小?(3) 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条这个分断能力指的是极限分断能力还是使用分断能力?(4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。因为2没理解,所以4也没理解........(5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。额定短路接通能力表示断路器在对应于额定工作电压的适当外施电压下能够接通电流的额定能力,就是说最大的短路电流不能大于额定短路接通电流。大家捧个人场,给新手解解困惑,再次感谢.
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)空气开关定时跳闸的检查方法
我的图书馆
空气开关定时跳闸的检查方法
以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????
有可能是欠电压保护在起作用。新的空气开关一般有四种自动保护:1 过载保护;2 电路短路保护; 3 漏电保护 ; 4 欠电压保护,而晚六点正是用电高峰,老旧房子的电压低于正常值的情况尤为突出。
TA的最新馆藏[转]&[转]&