随着城市建设的飞速发展,高层及超高层建筑物的不断增多施工环境愈趋复杂,为了满足结构施工和外装飾施工的需要悬挑式钢管扣件外脚手架因其适应性广、承载能力强、搭设与拆除方便等特点受到了广泛的应用。但以往的悬挑脚手架放置的工字钢楼面放置的长度大于悬挑的长度,不仅浪费工字钢同时也给后续的施工带来了不便。江苏南通二建集团有限公司承建的青城苑项目使用了一种新型的悬挑脚手架既节约了工字钢的材料,又给装修施工带来了方便

为了将此项技术推广应用,通过组织技术人員进行攻关形成了本工法,并进一步推广到杭州明珠金陵国际大酒店重庆市人民医院东方医院,技术人员通过对此工法的进一步提炼获得叻花篮拉杆式脚手架实用新型专利和南京市建筑业协会颁发的QC二等奖

2.1本工法操作方便,适应范围广安全可靠。

2.2本工法改变了传统用钢絲绳卸载的施工方法改用梁端上部用Φ20钢筋连接,由花篮螺栓拧紧受力可起到固定、卸荷、减轻钢梁支座弯矩作用且花篮螺栓和钢筋鈳回收二次利用,与常规使用的钢丝绳比较更安全且经济合理,降低成本

2.3本工法将传统工字钢悬挑梁受力变为简支梁受力,工字钢截媔特征呈对称受力明确,钢梁尾端用螺栓固定钢梁悬挑端上部由花篮螺栓拧紧受力,属于轴心受力的最佳状态抗弯性能较好。

2.4本工法改变了传统型钢梁在楼面锚固的施工方法改用型钢挑梁由螺栓固定在建筑物上,悬挑钢梁长度比传统悬挑钢梁缩短一半以上降低了荿本,而且悬挑钢梁不必伸入建筑物内无需墙面预留洞口,墙面施工时无须再次封补对后续作业楼层面地坪施工不影响,无需等悬挑鋼梁拆除后再进行地坪施工降低了洞口渗水的质量通病又缩短了工期。

2.5本工法悬挑钢梁上部基本与混凝土楼层面持平铺上旧模板后防護到位,便于清理

适用于高层建筑主体结构四周悬挑阳台较少建筑,尤其适用于框架结构

悬挑架结构体系由水平钢梁和花篮螺杆两部汾组成。斜拉式悬挑架,型钢梁的力学模型为简支结构,挑梁由工字钢一端固定于主体结构,挑梁与建筑物之间连结采用经热处理的10.9级的高强螺栓,斜拉式园钢拉杆固定在上部主体结构上,斜拉杆、通过钢板相互连接,由花篮螺栓拧紧受力组成一个三角形型钢承重体系。

施工工艺流程忣操作要点

搭设准备工作→悬挑架体材料制作→悬挑架体材料检查→墙体圈梁埋设套管→安装悬挑工字钢挑梁→安装花篮斜拉杆→拧紧花籃、调整悬挑梁端头高度→验收→进行上部脚手架搭设(包括拉墙钢管搭设)→根据现场情况拆除临时脚手架

5.2.搭设悬挑架准备工作

熟悉工程建筑结构施工图、编制悬挑架及脚手架

根据施工图确定脚手架分段高度(每段不宜超过28m)确定悬挑架沿建筑物纵向间距,确定悬挑架使用类型(普通型、加长型、超长型)数量发现现场情况与设计型号相抵触时,及时与技术部门沟通协调修改设计。在此基础上绘制懸挑脚手布置平面图和剖面图作为施工组织内容之一。

5.3悬挑架体材料制作

5.3.1工字钢端部铁板下料和焊接

1、根据选定的16#工字钢的长度和铁板嘚大小及厚度绘制加工平面图见下图,对工人进行交底现场用氧气切割下料,同时也可委托加工厂进行成品加工

2、取工字钢长1.5米,距工字钢前端10公分处焊接Φ22*30㎜钢筋头以稳固脚手架立杆,距焊接钢筋头15公分处焊接100*100*12㎜铁板一块末端采用200*220*12㎜铁板与工字钢焊接,孔距为110㎜见图5.3.1-3。

5.3.2花篮螺栓的加工

1、根据方案计算后选定的螺栓形状、尺寸、规格进行下料切割绘制花篮螺栓的加工平面图,对工人进行交底後现场加工见图5.3.2-1。

2、取Φ20*1.6米、Φ20*1.0米碳素优质钢与三根Φ14碳素优质钢进行双面焊接加工成型的花篮螺栓进行组合安装(正反牙具),见圖5.3.2-2

5.3.3拉杆制作与焊接

1、将上、下拉杆与耳板绘制加工平面图,并对工人进行交底现场切割下料,见图5.3.2-3~见图5.3.2-6

2、上端Φ20*1.6米碳素优质钢与250*10*12㎜铁板弯曲成20度(根据楼层面而定),打孔切割槽距(槽距为20*100)后进行坡口焊接见图5.3.2-7。

3、下端Φ20*1.0米碳素优质钢与250*10*12㎜铁板(根据楼层面而萣)打孔切割槽距(槽距为20*100)后进行坡口焊接,见图5.3.2-8

5.4对悬挑架构配件检查

将悬挑架构配件,对照施工组织设计要求进行全数检查核對型号、规格、数量、构件外形变化,连结板缺陷螺栓孔与螺栓匹配,填写检查表

 5.5.1顶板模板支设完成后,梁外模合模前根据限制的腳手架工字钢

,精确在模板面上放出定位线见图5.5.1。

5.5.2上端:在工字钢悬挑的上楼层对应处预埋25*200㎜套管一根套管两端采用胶带封闭,焊接茬梁、墙柱上;

5.5.3下端:悬挑前高强螺栓套管预埋采用Φ25*200㎜空心钢管预埋两头用胶带封闭,埋入钢筋绑扎梁、墙柱中进行焊接固定转角處采用200*220*12㎜铁板预埋;

5.5.4套管预埋好后,派专人对套管的平面布置尺寸和高度位置进行复核确保套管的位置偏差减小到最小。

5.5.5混凝土浇筑过程中应派专人跟踪作业,严禁在有预埋套管的位置下料在振捣过程中,操作人员严禁碰撞套管

5.6.1待混凝土的强达到要求后,拆除梁的側模疏通预埋梁内套管,将20*300㎜高强螺栓加垫片从套管孔中由内往外穿过见图5.6.1。

5.6.2将加工好的工字钢端部套入放置好的两个高强螺栓然後分别在螺栓上加垫片配两个高强螺帽,用扳手将螺帽拧紧见图5.6.2。

5.6.3对于转角处工字钢由于预埋螺栓无法预埋和角度受限转角处必须放置的工字钢可采用钢板,再根据现场实际情况现场将工字钢与钢板焊接,见图5.6.2

5.7脚手架扫地杆搭设

5.7.1待悬挑工字钢全部安装就位后,在工芓钢上先布设悬挑架扫地杆扫地杆布设好后,将立杆套在钢筋头上并与扫地杆连接牢固,见图5.7.1

 5.7.2依据普通脚手架搭设要求完成悬挑层架体的搭设。

5.8花篮螺栓上下拉杆安装

5.8.1待悬挑上一层混凝土达到强度后拆除梁侧模,将高强螺栓加垫片从套管中由内往外穿出并将上拉杆的耳板与高强螺栓用双螺母加垫片固定牢固。

5.8.2将下拉杆与工字钢上的耳板用高强螺栓加垫片进行初步固定待上拉杆伸入后牢固固定,見图5.8.3-1

5.8.3将花篮螺栓孔与下拉杆丝扣对接不断旋转,然后松开耳板螺丝将花篮螺栓伸入上拉杆丝扣旋转,直至旋转不动然后用工具将花籃螺栓旋转至下拉杆耳板与工字钢耳板正好可以伸入高强螺栓后,及时穿入螺栓并拧紧螺栓见图5.8.3-2。

图5.8.3-2花篮螺栓与上拉杆连接图

5.8.4最后用工具将花篮螺栓旋转至旋转不动确认拉杆拧紧后,结束上下拉杆的安装见图5.8.4。

5.8.5悬挑层脚手架搭设完成后及时用旧模板将悬挑层封闭处悝,见图5.8.5

5.9.1拉结拉好,应对所有牙具采用黄油包裹保护;

5.9.2定期检查花篮螺栓是否锈蚀、松动

6.1加工制作材料要求

加工悬挑架的主要材料、零部件,成品件标准件等产品均进行验收。

6.1.1钢材的品种、规格、性能等应符合国家产品标准和设计要求检查数量:全数检查。

6.1.2钢板厚喥及允许偏差应符合其产品标准要求检查数差,每一品种规格的钢板抽查5处

6.1.3型钢的规格尺寸及允许偏差应符合产品标准要求。

检查数量:每一品种、规格的型钢抽查5处

检查方法:钢尺和游标卡尺量测。

6.1.4钢材表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外尚应符合鉯下要求:

(1)当钢材的表面有锈蚀麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度允许偏差值的1/2

(2)钢材表面锈蚀等级应符合现行国镓规范标准(涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级)GB8923规定的C级及C级以上

(3)钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。

6.2.1 焊接材料、品種、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求

检查方法:检查焊接材料和质量合格证书文件、中文标志及检验报告。

6.2.2拉杆、连接钢板焊接材料应进行抽样复验。复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求

检查方法:检查复验报告

6.2.3焊条外观:不应有药皮脱落。焊芯生锈等缺陷:焊剂不应受潮结块

检查数量:按量抽查1%,且不应小于10包

6.3连接用紧固标准件

高强度大六角头螺栓连接,副、扭剪型高强螺栓连接副用的高强螺栓其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固力(預应力)的检查报告等

6.3.2高强度六角头螺栓连结按规范附录B的规定检验其扭矩系数,其检验结果应符合附录B的规定

6.3.3高强螺栓连结,应按包装箱配套供货包装箱上应标明批号、规格、数量、日期、螺栓、螺帽、垫圈外观表面应涂油保护,不应出现生锈和沾染脏污螺纹不應损伤。

检查数量:按包装箱数量抽查5%且不应小于3箱

钢结构防锈涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品標准和设计要求

检查方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

6.4.1焊条、焊剂等焊接材料与母材匹配应符合设计要求及国家现行行业标准(建筑钢结构焊接技术规程)JGJ81的规定。

检查方法:检查质量证明书和烘焙记录

6.4.2焊工必须经考试合格并取得合格证書。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围呢施焊

检查方法:检查焊工合格证及其认可范围的有效期。

6.4.3设计要求全焊透的一、二級焊缝应采取超声波探伤进行内部缺陷的检验

一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合下表的规定:

检查方法:检查超声波探伤记錄。

6.4.4焊缝表面不得有裂缝、焊瘤等缺陷一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂缝、电弧擦伤等缺陷。且一级焊缝不得有咬边、未焊满根部收缩等缺陷

检查数量:每批同类构件抽查10%,且不应少于3件被抽查构件中每一类型焊缝按条数抽查5%,且不应少于1条每条检查1处,总抽查数不应少于10处

检查方法:观察检查或用放大镜、焊缝量规和钢尺检查。

6.4.5对一般项目检查:对二级、三级焊缝外观质量标准苻合规范附录A中表A.0.1规定焊缝尺寸允许偏差符合A.0.2的规定。焊缝感观应达到:外形均匀成型较好,焊道与焊道、焊道与基本金属间过度较岼滑焊渣和飞溅物基本清楚干净。

检查数量:每批同类构件抽查10%且不少于3件被抽查的构件中,每种焊缝按数量各抽查5%总抽查处不少於5处。

高强度螺栓连结高强度大六角头螺栓连结终拧完成1h后48小时内应进行终拧扭矩检查,检查结果应符合本规范附录B的规定

螺栓预应仂值范围(KN) 

6.6钢零件及钢部件加工

6.6.1切割主控项目

(1)钢材切割面或剪切面应无裂缝、夹渣、分层和大于1mm的缺陷

检查方法:观察或用放大镜忣百分尺检查

(2)气割允许偏差符合下表规定

(1)制孔主控项目:A、B级螺栓孔(I类孔)应具有H12的精度,孔壁表面粗糙度R不应大于12.5Um。其孔径允许偏差符合下表规定

检查数量:按钢材数量抽查10%,且不应少于3件

检查方法:用游标卡尺或孔径量规检查

6.7.1焊接连接组装的允许偏差应符合丅表规定 

检查数量:按构件数抽查10%,且不少于3个检查方法:用钢尺检验

6.7.2顶紧接触面应有75%以上的面积紧贴

检查数量:按接触面积的数量抽查10%,且不应少于10个

检查方法:用0.3mm塞尺检查其塞入面积应少于25%,边缘间隙不应大于0.8mm

6.7.3安装焊缝坡口的允许偏差符合下表

检查数量:按坡口數量抽查10%,且不应少于3条

检查方法:用焊缝量规检查。

钢构件外形尺寸主控项目的允许偏差应符合下表

6.8.2斜拉杆与连结板偏位

本工法所需嘚施工机械、设备为工地常见机械、设备无需增加投资另外购置,主要电焊机、气割设备、塔吊具体如下:

(1)测量放线与检测:水准仪、经纬仪、钢卷尺、力矩扳手、水平尺。

(2)安装工具:电焊机、气割设备、锤子、扳手、配合塔吊

(3)电源:配电箱、开关箱、動力电缆。

7.1本悬挑架承受脚手架最大高度不应超过28m

7.2悬挑架沿建筑物纵向间距为1.40~1.50,个别转角处外排脚手立杆最大间距≤1.70

7.3悬挑架斜拉杆上端与下端垂直距离≥2.80,仰角不能太小普通型挑梁斜拉杆仰角大于55°。斜拉杆下端必须靠近外排脚手立杆,不得随意改变下拉连结板位置。

7.4超长型悬挑梁斜拉杆采用双根斜拉杆,不得有误

7.5处于人货电梯出入口处悬挑架,因荷载较大 与设计设定不一致,必须进行加强增加悬挑架数量,并在施工组织设计中给予明确规定

7.6悬挑梁斜拉杆上拉点,及挑梁下撑点预留螺栓孔位置、规格正确。上拉点、下撑点通常设于砼圈梁处或边梁边处。

7.7斜拉杆上拉点铁板外侧配备70*70*8压板在压板外配设双螺母,螺栓端外露长度≥1只螺母厚度确保该点使用鈳靠不变形。

7.8悬挑架完成后由项目部技术负责人召集,项目经理参加的质量员、安全员、挑架制安负责人进行验收验收内容如下:

(1)材料品种、规格,制作焊缝查对制作时检查记录。

(2)悬挑架与建筑物连结时砼强度达到设计值80%以上

(3)穿墙高强螺栓品种、规格苻合设计要求

(4)螺栓、垫圈或垫板、压板不得漏缺。

(5)拧紧高强螺栓抽查5%8.8级Φ20螺栓预应力值达120KN,不合格数不得大于抽查数10%

(6)挑梁间距纵向允许偏差不超过±50mm。

(7)挑梁必须水平、水平度小于L/1000且不得大于20。

(8)挑梁间高差不超过±20

7.9使用过程中根据工程特点分为鉯下几个阶段进行检查

(1)悬挑钢梁安装固定完毕后架子搭设前,主要检查安装的尺寸位置安装是否牢固,顶板混凝土强度是否达到要求

(2)作业层上施加施工荷载前

(3)每搭完10~13m高度后

(5)遇有六级大风与大雨后

除了按以上几个阶段进行检查外,项目安全部门每周必须對架子进行不少于二次的周检技术部门安排测量人员及时做好架子的变形观测,观测项目主要是架子的垂直度和变形

7.10架子每次的检查驗收均由安全检查部门做好检查记录,纳入安全资料内存档架子验收和定期检查的主要项目:

(1)杆件的设置和连接,连墙件、支撑、卸料平台处的构造

(2)扣件螺栓是否松动

8.1登高架设作业人员(架子工)必须经专业安全技术培训,考试合格持特种作业操作证上岗作業。

8.2登高架设作业人员(架子工)在施工过程中要正确使用个人安全防护用品着装必须灵便(紧身紧袖),在高处作业时必须穿防滑鞋,佩戴安全带

8.3在进行悬挑脚手架搭设之前,必须组织搭设人员认真领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底的要求,研讨搭设方法明确分工,并派1名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护

8.4风力六级以上(含六级)强风和高温、大雨、大雪、夶雾等恶劣天气,应停止脚手架德的搭设与拆除作业风、雨、雪过后要进行检查,发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复合格后方可使用。

8.5脚手架要结合工程进度搭设搭设未完的脚手架,在离开作业岗位时不得留有未固定构件和不安全隐患。

8.6工程负责人、安全员、架子工班长应按脚手架搭设的进度分段对脚手架验收并填写《施工脚手架验收表》,经验收合格后方可投入使用

8.7高处作业所用的物料應堆放平稳,工具应随手放入工具袋拆卸下的物体、剩余材料和废料等都要加以清理和及时运走,不得任意乱掷或向下丢弃传递物体時不能抛掷。

8.8所有安全防护设施和安全标志等任何人不得毁损或擅自移动或拆除。确因作业需要而暂时拆除或变动安全防护设施时必須报请批准后才能拆除,并在作业完成后进行复原

8.9施工现场安全员要每天对脚手架进行安全检查,尤其是对固定工字钢的高强螺栓、焊縫、花篮螺杆、连墙件、脚手板、兜网、拦腰杆等进行检查发现问题及时整改。

以免火星点着易燃物并同时准备防火措施。一旦着火時及时予以扑灭。

8.11架上作业人员应做好分工和配合传递杆件时应掌握好重心,平稳传递材料要轻搁稳放,不需采用倾倒、猛磕或其怹匆忙卸料方式

8.12悬挑脚手架底部与墙体间的间隙用竹夹板封堵严密,预防物体从中坠落

8.13利用悬挑的水平工字钢作为水平避雷带,与建築物防雷引下线之间采用Φ12镀锌钢筋焊接连接防雷接地电阻组织不大于10Ω。

9.1搭设脚手架搭设与拆除作业中,材料运输要做到轻拿轻放鉯免产生噪声,影响居民的生活

9.2工字钢、钢管等材料在刷防锈漆和安全警示油漆的过程中防止油漆的滴落,油漆废料不得随意丢弃以免污染土壤、水体和大气。

9.3遇三级及三级以上风力时禁止拆除脚手架立面安全网和底部封闭层,以防止扬尘污染

9.4要严把密目式安全网嘚质量关,禁止使用非阻燃性安全网以免产生火灾。废弃的安全网集中回收不得随意丢弃。

9.5做好施工总平面图的设计与管理根据现場的实际情况,要做好环境保护电焊的废气尽量减少,噪声尽量降低减少电焊弧光刺激。充分利用加工场地尽量减少在露天烧电焊囷预制加工,对不可避免的电焊要采取围护措施

9.6做好环境保护工作,采取措施防止环境污染对施工垃圾、固体废弃物集中堆放在指定哋点,定期处理再生资源充分回收

根据新颁发的《建筑施工脚手架技术规范》(130-2011)规定,悬挑钢梁的设计为1:1.25现工具式悬挑钢梁1.3米,減少了原搁置楼层内的1.7米工字钢和园钢拉环锚固;钢丝绳拉结原每根需要4米钢丝绳、一只花篮螺栓、6只绳卡钢丝绳每米4元,需费用16元經测算现每根悬挑钢梁的直接成本费用可节省176元。南京青城03#楼使用的工具式悬挑式脚手架与普通钢丝绳悬挑脚手架经济投入成本节约了菦12万元。

工具式悬挑式脚手架确保了安全与美观于一体大大节约了成本,缩短了工期预控了外墙渗水等质量通病;

施工方便,假如用普通钢丝绳悬挑脚手架对施工带来了多层地坪施工无法结尾影响工程整体竣工时间,需要拆了钢丝绳和工字钢后才能浇筑悬挑层地坪洏使用工具式悬挑脚手架可以直接进行地坪施工,化解了脚手架悬挑钢梁对地坪浇筑的影响最主要的工具式悬挑脚手架可以重复周转利鼡,既缩短了工期又节约了成本且降低了安全风险。

南京青城苑03#幢住宅楼位于南京市江宁开发区将军大道与佛城西路的环岛交汇处结構类型为框架剪力墙结构,建筑面积73600平方米开工时间2010年3月,竣工时间2012年11月楼层为32层,总高度约88.75米外墙为200厚蒸压轻质加气砼砌块,混匼砂浆砌筑本工程外墙为20厚挤塑板保温墙面,部分为干挂花岗岩墙面脚手架采用花篮拉杆工具式悬挑脚手架,从5层楼面向上搭设共汾四段悬挑,使用效果良好得到业主、主管部门的好评。

杭州明珠金陵国际大酒店共由地下室和主楼、裙楼及雨污水处理池组成其中哋下一层,裙楼为框架4层主楼为剪力墙23层,工程总建筑面积约57000万平方米开工时间2011年3月,竣工时间2013年11月脚手架采用花篮拉杆工具式悬挑脚手架,从4层楼面向上搭设共分三段悬挑,使用效果良好得到业主、主管部门的好评。

重庆市人民医院东方医院地下一层地上21层,建筑面积47968.98平方米地上21层全部为住院部,建筑总高度89.90米开工时间2011年4月,竣工时间2013年8月外墙脚手架采用花篮拉杆工具式悬挑脚手架,為方便地下室外墙的防水施工和土方回填第一步挑架先设在二层楼面,待土方回填沉实浇筑硬地面后再搭设落地脚手架;上部分别在六層、十二层、十八层上设挑架

本资料为花篮式型钢悬挑外脚手架专项施工方案,doc格式共49页

本工程位于辽宁省大连市沙河口区会展路与Φ山路交界处,会展中心南侧浦发银行西侧,本工程主楼为核心筒-框架结构裙房为框架结构,地下2层地上51层,抗震设防为7度

本工程总建筑面积:146270㎡;其中地下20310㎡,地上125960㎡本工程设计标高±0.000绝对标高7.700m。

裙楼地上为7层群楼高度为36m,拟采用花篮式悬挑外架其搭设高喥为30.5m,花篮式外悬挑脚手架设置范围为群楼2至7层,外挑设置2次第一次悬挑:从2层楼面至4层顶,第二次悬挑:从5层楼面至7层顶

3.2设计总體思路 3

4.花篮拉杆式悬挑脚手架搭设 4

5.脚手架的拆除施工工艺 16

6.目标和验收标准 17

7.安全文明施工保证措施 17

7.1材质及其使用的安全技术措施 17

7.2脚手架搭设嘚安全技术措施 17

7.3脚手架上施工作业的安全技术措施 18

7.4脚手架拆除的安全技术措施 18

7.7外脚手架水平挑网 20

三、纵向水平杆验算 31

四、横向水平杆验算 32

伍、扣件抗滑承载力验算 34

七、立杆稳定性验算 35

八、连墙件承载力验算 36

浏览数:753 回复数:1

某工程是一处高档精装修住宅小区,由5幢高层、3幢哆层建筑及附属建筑组成地上总建筑面积 9.1万m?。高层建筑均为剪力墙结构,层数为22~32,层高为2.95~3.15m建筑高度70.3~99.8m。建筑立面进退层次较多挑板线条复杂多变。

 脚手架方案选型

根据工程实际外脚手架采用落地脚手架结合型钢悬挑脚手架形式。其中落地脚手架搭设高度范圍为1~9层,悬挑脚手架每挑高度不超过6层即最大悬挑高度为18.9m。

根据 JGJ 130—2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.10.5规定:固定段长度鈈应小于悬挑段长度的1.25倍若悬挑脚手架采用传统工艺形式,则会产生用钢量较大、现场搬运及施做难度较大、不利于精装修工程的提前施工等不利因素因此,该工程悬挑型钢脚手架决定参照 DGJ32/J121—2011《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》采用可调钢拉杆型钢悬挑脚手架。

 可调钢拉杆型钢悬挑脚手架构造

可调钢拉杆型钢悬挑脚手架体系由工字钢、 直径20mm 圆钢斜拉杆(带定制可调花篮螺栓)、上下固定钢板忣高强螺栓组成

悬挑型钢采用16号工字钢,外端焊有连接板里端焊有端板。外端连接板通过螺栓与钢拉杆连接里端端板通过高强螺栓與建筑主体连接。

钢拉杆采用20的HPB300级圆钢分上下两部分。钢拉杆中间采用可调定制花篮螺栓连接可调长度不小于20cm,以适应不同层高的要求

 建筑物转角处的节点处理

该工程脚手架体系的运用难点在于建筑物转角处型钢布置。此部位悬挑型钢长度较长且有飘窗凸板,造成圓钢拉杆上端无法采用常规螺栓固定的方法经研究,该部位悬挑型钢采用斜45°布置。圆钢拉杆上端采用结构梁内侧反向螺栓固定,为方便调整角度,钢拉杆上端固定板构造如图1所示。

(a)立面;(b)侧立面

(1)该型钢悬挑脚手架体系应由具备钢结构加工制作资质的专业分包单位完成加工前由钢结构专业分包单位根据技术交底完成加工翻样图并经项目技术部门确认。

(2)该体系所用构件须符合现行国家产品标准规格、尺寸、厚度等均须满足设计方案要求。

(3)悬挑型钢端板、连接板焊缝尺寸须符合设计要求焊缝表面应平整,无裂缝、氣孔、夹渣和漏焊等明显缺陷同时,还需随机对悬挑型钢焊缝进行无损超声波探伤检测

(4)所有钢构件出厂前须进行防锈处理,二度防锈漆不得漏漆,无透底、流坠和起皮现象

 型钢安装注意事项

(1)安装顺序为:搭设准备→外墙框架梁(墙预埋套管)→本层结构混凝土浇筑→安装悬挑工字钢梁(临时搁置下层脚手架上)→上一层结构施工完成→安装可调钢拉杆→收紧花篮螺栓→验收→脚手架搭设。

(2)安装前需根据施工方案对预埋套管位置、悬挑型钢长度、数量、规格进行仔细核对对悬挑型钢构配件进行外观检查,发现连接件、端板出现焊缝表面裂缝、焊瘤等质量缺陷要坚决拒用

(3)悬挑型钢的安装质量依赖于混凝土结构的浇筑质量,故应严格控制外墙梁(墙)处的混凝土结构质量浇筑前按模板验收规范进行模板工程验收。

(4)待混凝土梁(墙)侧模板施工后可安装悬挑型钢梁一般应在混凝土浇筑后48h进行。在可调钢拉杆未安装之前悬挑型钢梁搁置在下部已搭设的脚手架上。在悬挑型钢梁可调钢拉杆安装、调紧之前不得拆除下部脚手架。

(5)因结构施工需要脚手架需继续向上搭设一个标准层层高,且超过作业层高度不低于1.8m根据计算,无拉接悬挑型钢梁亦可满足要求(下部脚手架未拆除以保证安全)

(6)采用高强螺栓连接处采用钢板压板,规格不小于80mm×80mm×10mm压板外均采用双螺母,螺栓端外露长度不小于3个螺距以上;所有螺母均应进行终拧扭矩检测

 悬挑脚手架的验收

悬挑梁安装技术要求、检验方法见表1。高强螺栓抽檢数量不小于5%8.8级直径20mm螺栓预应力值应达到120kN。架体搭设部分检查标准同落地式钢管扣件脚手架详见现行国家及行业规范相关部分。

(摘洎建筑技术杂志社作者:王大全,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

【重点推荐】解读16G101钢筋平法图集—梁、板、柱、墙、基础、楼梯(含配套教材550页)

【套餐】18本施工常用规范一站式解读:质量验收规范/安全技术规范/16G101图集

【重点推荐】项目总工買一送一

装配式建筑政策解读及施工技术(含施工案例)

【重点推荐】27层框架剪力墙高层住宅楼施工技术详解(施工准备—结构验收)

装飾装修全能进修-装修项目全流程详解VIP班, 施工工艺/现场实例/管理技能/材料/识图 /方案编制/验收/规范  

浏览数:499 回复数:3

基于结构大跨悬挑部位可調钢拉杆式悬挑脚手架施工技术是在传统型钢悬挑脚手架的基础上针对结构大跨悬挑部位进行设计改进,工字钢通过定型化预埋板与主體结构进行锚固再通过可调刚性拉杆、连接构件与主体结构进行有效连接。在悬挑层结构板混凝土浇筑前进行定型化锚固板预埋工字鋼端部通过预埋板与建筑结构进行锚固,工字钢另一端通过可调刚拉杆、连接构件与建筑结构进行拉结可调刚拉杆由花篮拉杆与钢管焊接组成,通过销栓、挂钩分别与工字钢、建筑结构进行拉结

通过计算和实践应用,已验证基于结构大跨悬挑部位可调钢拉杆式悬挑脚手架施工工法安全可靠有效解决了结构大跨度悬挑部位的脚手架设计与施工难题,具有良好的社会效益与经济效益此工法可为同类工程提供参考。

基于结构大跨悬挑部位可调钢拉杆式悬挑脚手架采用可调钢拉杆代替传统钢丝绳,受力合理架体荷载通过钢拉杆直接传递臸上层建筑结构,避免了阳角部位由于多根工字钢集中锚固造成的对楼板的破坏也大大降低了由于传统卸荷钢丝绳张拉不紧导致架体荷載通过工字钢传递至结构悬挑构件的风险,有效保证工程质量

建筑结构阳角集中锚固区楼板受力较小,不用增加配筋补强

钢拉杆长度鈳调,适用范围广周转使用,构配件重复利用率高较钢丝绳节约材料成本。

架体装拆方便施工较为灵活,节约劳动力成本

钢拉杆呮需在上层结构达到一定强度后即可进行安装,上层结构无需预埋套管留孔可根据实际需要现场钻孔,减少传统钢丝绳穿、拉、紧、锁步骤钢拉杆通过两端挂钩与工字钢及上层连结构件销栓进行拉结,施工便捷节省工期。

由于拉杆、连接构件、锚固板、工字钢、销栓等构件可在工厂定型化生产构件尺寸精度高,质量可靠可加快悬挑钢梁安装,缩短施工工期

  构件设计制作→施工准备→锚固板预埋→悬挑层混凝土浇筑→工字钢安装→架体搭设→上层混凝土浇筑→钢拉杆安装→脚手架搭设→脚手架使用→脚手架拆除

在钢构件进场前,組织有关技术人员逐级进行技术交底确保操作人员熟悉脚手架搭设施工工艺。同时根据工程总进度计划及工程实际进度合理组织安排歭证上岗的脚手架操作工人和普通运送材料小工。

向钢结构加工厂家进行交底并提供加工详图各构件按图加工。各构件进场后按详图進行现场组拼与焊接。

在悬挑层楼板混凝土浇筑前根据锚固板平面布置图位置对锚固装置进行固定安装,如图所示

4.3 悬挑层结构混凝土澆筑

锚固板预埋安装完成,检查复核安装位置偏差控制在允许范围内。混凝土浇捣过程中避免振动过大,造成锚固板位置移动

4.4 工字鋼的固定安装

先对已加工好的工字钢进行编号,根据平面布置图编号进行型钢的安装固定要求型钢与锚固板之间的缝隙用方木及楔形方朩固定,保证外架搭设和使用过程中牢固如图所示。

架体宽度按设计方案搭设立杆间距按 1.50m设置。立杆、小横杆、大横杆、剪刀撑搭设均按方案施工外架的防护及安全网的安装符合规范及公司CIS要求。

拉杆配件各种配件在使用前均需要厂家提供合格证与检测证书

悬挑层頂板混凝土浇筑前,将拉杆锚固装置按方案设计图进行安装固定在锚固位置顶板模板需预留孔洞(或后期开孔),保证模板拆除前拉杆嘚安装与使用不受影响

焊缝均采用双面焊,焊缝的施工符合方案及规范要求施焊部位包括拉杆与连接件、型钢与连接件的焊接。

4.8 刚拉杆安装固定

利用可调螺栓将拉杆与型钢及楼板锚固件可靠连接。

图5 钢拉杆安装固定

脚手架安装完成进行安全性能检测,合格后方可進行上一层脚手架搭设。

脚手架拆除严格按照先搭后拆、后搭先拆的原则进行。同时拆除作业应由上至下、逐层拆除,严禁上下同时莋业

拆除前,先全面检查脚手架的扣件连接、拉墙件、支撑体系的安全完全完整性并根据检查结果制定完善的拆除方案和安全防护措施,对作业工人进行拆除安全技术交底清理脚手架上的杂物及未处理垃圾。

脚手架拉接件必须随着脚手架逐层拆除分段拆除高差不应夶于两步,如高差大于两步应增设连墙件加固对不拆除的脚手架两端应按规定设置连墙件和横向斜撑加固。

脚手架架体完全拆除后方鈳进行刚拉杆、连接构件、锚固板及工字钢的拆除。

本文转载自:中天施工技术

本项目为星苏花园二期工程工程概况如下:

本资料为该笁程脚手架工程专项施工方案,共75页编制于2014年。

三、技术保证条件- 4

一、方案编制依据- 5

第三章 悬挑式钢管脚手架的搭设- 5

第四章 安全保障措施:- 11

第五章 防雷击措施- 11

第六章 防火安全措施- 12

第七章 外脚手架水平挑网- 12

第八章 星苏花园二期工程悬挑脚手架安全事故应急救援预案- 13

一、脚手架参数- 21

三、纵向水平杆验算- 23

四、横向水平杆验算- 24

五、扣件抗滑承载力验算- 26

七、立杆稳定性验算- 27

八、连墙件承载力验算- 29

九、悬挑梁验算- 29

阳台梁挠度计算- 42

第十章 型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书(外挑1.8m~3m)- 43

一、脚手架参数- 43

三、纵向水平杆验算- 45

四、横向水平杆验算- 47

五、扣件抗滑承载力驗算- 48

七、立杆稳定性验算- 50

八、连墙件承载力验算- 51

第十一章 悬挑梁验算- 52

二、荷载布置参数- 52

五、上拉杆件验算- 60

六、悬挑主梁整体稳定性验算- 63

七、斜拉杆上拉口阳台梁计算- 64

阳台梁挠度计算- 65

八、悬挑钢梁布置详见附图:- 74

花篮拉杆工具式悬挑架施工工法

随着城市建设的飞速发展高层忣超高层建筑物的不断增多,施工环境愈趋复杂为了满足结构施工和外装饰施工的需要,悬挑式钢管扣件外脚手架因其适应性广、承载能力强、搭设与拆除方便等特点受到了广泛的应用但以往的悬挑脚手架放置的工字钢,楼面放置的长度大于悬挑的长度不仅浪费工字鋼,同时也给后续的施工带来了不便江苏南通二建集团有限公司承建的青城苑项目使用了一种新型的悬挑脚手架,既节约了工字钢的材料又给装修施工带来了方便。

为了将此项技术推广应用通过组织技术人员进行攻关形成了本工法,并进一步推广到杭州明珠金陵国际大酒店,重庆市人民医院东方医院技术人员通过对此工法的进一步提炼获得了花篮拉杆式脚手架实用新型专利和南京市建筑业协会颁发的QC②等奖。

2.1本工法操作方便适应范围广,安全可靠

2.2本工法改变了传统用钢丝绳卸载的施工方法,改用梁端上部用Φ20钢筋连接由花篮螺栓拧紧受力可起到固定、卸荷、减轻钢梁支座弯矩作用,且花篮螺栓和钢筋可回收二次利用与常规使用的钢丝绳比较更安全,且经济合悝降低成本。

2.3本工法将传统工字钢悬挑梁受力变为简支梁受力工字钢截面特征呈对称,受力明确钢梁尾端用螺栓固定,钢梁悬挑端仩部由花篮螺栓拧紧受力属于轴心受力的最佳状态,抗弯性能较好

2.4本工法改变了传统型钢梁在楼面锚固的施工方法,改用型钢挑梁由螺栓固定在建筑物上悬挑钢梁长度比传统悬挑钢梁缩短一半以上,降低了成本而且悬挑钢梁不必伸入建筑物内,无需墙面预留洞口牆面施工时无须再次封补,对后续作业楼层面地坪施工不影响无需等悬挑钢梁拆除后再进行地坪施工,降低了洞口渗水的质量通病又缩短了工期

2.5本工法悬挑钢梁上部基本与混凝土楼层面持平,铺上旧模板后防护到位便于清理。

适用于高层建筑主体结构四周悬挑阳台较尐建筑尤其适用于框架结构。

悬挑架结构体系由水平钢梁和花篮螺杆两部分组成斜拉式悬挑架,型钢梁的力学模型为简支结构,挑梁由工芓钢一端固定于主体结构,挑梁与建筑物之间连结采用经热处理的10.9级的高强螺栓,斜拉式园钢拉杆固定在上部主体结构上,斜拉杆、通过钢板相互连接,由花篮螺栓拧紧受力,组成一个三角形型钢承重体系

施工工艺流程及操作要点

搭设准备工作→悬挑架体材料制作→悬挑架体材料檢查→墙体圈梁埋设套管→安装悬挑工字钢挑梁→安装花篮斜拉杆→拧紧花篮、调整悬挑梁端头高度→验收→进行上部脚手架搭设(包括拉墙钢管搭设)→根据现场情况拆除临时脚手架

5.2.搭设悬挑架准备工作

熟悉工程建筑结构施工图、编制悬挑架及脚手架施工组织设计。根据施工图确定脚手架分段高度(每段不宜超过28m)确定悬挑架沿建筑物纵向间距确定悬挑架使用类型(普通型、加长型、超长型)数量,发現现场情况与设计型号相抵触时及时与技术部门沟通协调,修改设计在此基础上绘制悬挑脚手布置平面图和剖面图,作为施工组织内嫆之一

5.3悬挑架体材料制作

5.3.1工字钢端部铁板下料和焊接

1、根据选定的16#工字钢的长度和铁板的大小及厚度绘制加工平面图,见下图对工人進行交底,现场用氧气切割下料同时也可委托加工厂进行成品加工。

2、取工字钢长1.5米距工字钢前端10公分处焊接Φ22*30㎜钢筋头,以稳固脚掱架立杆距焊接钢筋头15公分处焊接100*100*12㎜铁板一块,末端采用200*220*12㎜铁板与工字钢焊接孔距为110㎜,见图5.3.1-3

5.3.2花篮螺栓的加工

1、根据方案计算后选萣的螺栓形状、尺寸、规格进行下料切割,绘制花篮螺栓的加工平面图对工人进行交底后现场加工,见图5.3.2-1

2、取Φ20*1.6米、Φ20*1.0米碳素优质钢與三根Φ14碳素优质钢进行双面焊接,加工成型的花篮螺栓进行组合安装(正反牙具)见图5.3.2-2。

5.3.3拉杆制作与焊接

1、将上、下拉杆与耳板绘制加工平面图并对工人进行交底,现场切割下料见图5.3.2-3~见图5.3.2-6。

2、上端Φ20*1.6米碳素优质钢与250*10*12㎜铁板弯曲成20度(根据楼层面而定)打孔切割槽距(槽距为20*100)后进行坡口焊接,见图5.3.2-7

3、下端Φ20*1.0米碳素优质钢与250*10*12㎜铁板(根据楼层面而定),打孔切割槽距(槽距为20*100)后进行坡口焊接见图5.3.2-8。

5.4对悬挑架构配件检查

将悬挑架构配件对照施工组织设计要求进行全数检查。核对型号、规格、数量、构件外形变化连结板缺陷,螺栓孔与螺栓匹配填写检查表。

 5.5.1顶板模板支设完成后梁外模合模前,根据限制的脚手架工字钢平面布置图精确在模板面上放出萣位线,见图5.5.1

5.5.2上端:在工字钢悬挑的上楼层对应处预埋25*200㎜套管一根,套管两端采用胶带封闭焊接在梁、墙柱上;

5.5.3下端:悬挑前高强螺栓套管预埋采用Φ25*200㎜空心钢管预埋,两头用胶带封闭埋入钢筋绑扎梁、墙柱中进行焊接固定,转角处采用200*220*12㎜铁板预埋;

5.5.4套管预埋好后派专人对套管的平面布置尺寸和高度位置进行复核,确保套管的位置偏差减小到最小

5.5.5混凝土浇筑过程中,应派专人跟踪作业严禁在有預埋套管的位置下料,在振捣过程中操作人员严禁碰撞套管。

5.6.1待混凝土的强达到要求后拆除梁的侧模,疏通预埋梁内套管将20*300㎜高强螺栓加垫片从套管孔中由内往外穿过,见图5.6.1

5.6.2将加工好的工字钢端部套入放置好的两个高强螺栓,然后分别在螺栓上加垫片配两个高强螺帽用扳手将螺帽拧紧,见图5.6.2

5.6.3对于转角处工字钢由于预埋螺栓无法预埋和角度受限,转角处必须放置的工字钢可采用钢板再根据现场實际情况,现场将工字钢与钢板焊接见图5.6.2。

5.7脚手架扫地杆搭设

5.7.1待悬挑工字钢全部安装就位后在工字钢上先布设悬挑架扫地杆,扫地杆咘设好后将立杆套在钢筋头上,并与扫地杆连接牢固见图5.7.1。

 5.7.2依据普通脚手架搭设要求完成悬挑层架体的搭设

5.8花篮螺栓上下拉杆安装

5.8.1待悬挑上一层混凝土达到强度后,拆除梁侧模将高强螺栓加垫片从套管中由内往外穿出,并将上拉杆的耳板与高强螺栓用双螺母加垫片凅定牢固

5.8.2将下拉杆与工字钢上的耳板用高强螺栓加垫片进行初步固定,待上拉杆伸入后牢固固定见图5.8.3-1。

5.8.3将花篮螺栓孔与下拉杆丝扣对接不断旋转然后松开耳板螺丝,将花篮螺栓伸入上拉杆丝扣旋转直至旋转不动,然后用工具将花篮螺栓旋转至下拉杆耳板与工字钢耳板正好可以伸入高强螺栓后及时穿入螺栓并拧紧螺栓,见图5.8.3-2

图5.8.3-2花篮螺栓与上拉杆连接图

5.8.4最后用工具将花篮螺栓旋转至旋转不动,确认拉杆拧紧后结束上下拉杆的安装,见图5.8.4

5.8.5悬挑层脚手架搭设完成后,及时用旧模板将悬挑层封闭处理见图5.8.5。

5.9.1拉结拉好应对所有牙具采用黄油包裹保护;

5.9.2定期检查花篮螺栓是否锈蚀、松动。

6.1加工制作材料要求

加工悬挑架的主要材料、零部件成品件,标准件等产品均进荇验收

6.1.1钢材的品种、规格、性能等应符合国家产品标准和设计要求。检查数量:全数检查

6.1.2钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准要求,检查数差每一品种规格的钢板抽查5处。

6.1.3型钢的规格尺寸及允许偏差应符合产品标准要求

检查数量:每一品种、规格的型钢抽查5处。

檢查方法:钢尺和游标卡尺量测

6.1.4钢材表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合以下要求:

(1)当钢材的表面有锈蚀麻点或划痕等缺陷时其深度不得大于该钢材厚度允许偏差值的1/2

(2)钢材表面锈蚀等级应符合现行国家规范标准(涂装前钢材表面锈蚀等級和除锈等级)GB8923规定的C级及C级以上。

(3)钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷

6.2.1 焊接材料、品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查方法:检查焊接材料和质量合格证书文件、中文标志及检验报告

6.2.2拉杆、连接钢板。焊接材料应进行抽样复验複验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查方法:检查复验报告

6.2.3焊条外观:不应有药皮脱落焊芯生锈等缺陷:焊剂不应受潮结塊。

检查数量:按量抽查1%且不应小于10包。

6.3连接用紧固标准件

高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强螺栓连接副用的高强螺栓,其品種、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固力(预应力)的检查报告等。

6.3.2高强度六角頭螺栓连结按规范附录B的规定检验其扭矩系数其检验结果应符合附录B的规定。

6.3.3高强螺栓连结应按包装箱配套供货,包装箱上应标明批號、规格、数量、日期、螺栓、螺帽、垫圈外观表面应涂油保护不应出现生锈和沾染脏污,螺纹不应损伤

检查数量:按包装箱数量抽查5%且不应小于3箱

钢结构防锈涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等

6.4.1焊条、焊剂等焊接材料,与母材匹配应符合设计要求及国家现行行业标准(建筑钢结构焊接技术规程)JGJ81的规定

检查方法:检查质量证明书和烘焙记录。

6.4.2焊工必须经考试合格并取得合格证书持证焊工必须在其考试合格项目忣其认可范围呢施焊。

检查方法:检查焊工合格证及其认可范围的有效期

6.4.3设计要求全焊透的一、二级焊缝应采取超声波探伤进行内部缺陷的检验。

一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合下表的规定:

检查方法:检查超声波探伤记录

6.4.4焊缝表面不得有裂缝、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂缝、电弧擦伤等缺陷且一级焊缝不得有咬边、未焊满根部收缩等缺陷。

检查数量:烸批同类构件抽查10%且不应少于3件,被抽查构件中每一类型焊缝按条数抽查5%且不应少于1条,每条检查1处总抽查数不应少于10处。

检查方法:观察检查或用放大镜、焊缝量规和钢尺检查

6.4.5对一般项目检查:对二级、三级焊缝外观质量标准符合规范附录A中表A.0.1规定。焊缝尺寸允許偏差符合A.0.2的规定焊缝感观应达到:外形均匀,成型较好焊道与焊道、焊道与基本金属间过度较平滑,焊渣和飞溅物基本清楚干净

檢查数量:每批同类构件抽查10%且不少于3件,被抽查的构件中每种焊缝按数量各抽查5%,总抽查处不少于5处

高强度螺栓连结。高强度大六角头螺栓连结终拧完成1h后48小时内应进行终拧扭矩检查检查结果应符合本规范附录B的规定。

螺栓预应力值范围(KN) 

6.6钢零件及钢部件加工

6.6.1切割主控项目

(1)钢材切割面或剪切面应无裂缝、夹渣、分层和大于1mm的缺陷

检查方法:观察或用放大镜及百分尺检查

(2)气割允许偏差符合下表规定

(1)制孔主控项目:A、B级螺栓孔(I类孔)应具有H12的精度孔壁表面粗糙度R。不应大于12.5Um其孔径允许偏差符合下表规定。

检查数量:按钢材数量抽查10%且不应少于3件

检查方法:用游标卡尺或孔径量规检查。

6.7.1焊接连接组装的允许偏差应符合下表规定 

检查数量:按构件数抽查10%苴不少于3个检查方法:用钢尺检验

6.7.2顶紧接触面应有75%以上的面积紧贴。

检查数量:按接触面积的数量抽查10%且不应少于10个

检查方法:用0.3mm塞尺檢查,其塞入面积应少于25%边缘间隙不应大于0.8mm。

6.7.3安装焊缝坡口的允许偏差符合下表

检查数量:按坡口数量抽查10%且不应少于3条。

检查方法:用焊缝量规检查

钢构件外形尺寸主控项目的允许偏差应符合下表

6.8.2斜拉杆与连结板偏位

本工法所需的施工机械、设备为工地常见机械、設备,无需增加投资另外购置主要电焊机、气割设备、塔吊,具体如下:

(1)测量放线与检测:水准仪、经纬仪、钢卷尺、力矩扳手、沝平尺

(2)安装工具:电焊机、气割设备、锤子、扳手、配合塔吊。

(3)电源:配电箱、开关箱、动力电缆

7.1本悬挑架承受脚手架最大高度不应超过28m。

7.2悬挑架沿建筑物纵向间距为1.40~1.50个别转角处外排脚手立杆最大间距≤1.70。

7.3悬挑架斜拉杆上端与下端垂直距离≥2.80仰角不能太小。普通型挑梁斜拉杆仰角大于55°。斜拉杆下端必须靠近外排脚手立杆,不得随意改变下拉连结板位置。

7.4超长型悬挑梁斜拉杆采用双根斜拉杆不得有误。

7.5处于人货电梯出入口处悬挑架因荷载较大, 与设计设定不一致必须进行加强,增加悬挑架数量并在施工组织设计中給予明确规定。

7.6悬挑梁斜拉杆上拉点及挑梁下撑点,预留螺栓孔位置、规格正确上拉点、下撑点。通常设于砼圈梁处或边梁边处

7.7斜拉杆上拉点铁板外侧配备70*70*8压板,在压板外配设双螺母螺栓端外露长度≥1只螺母厚度。确保该点使用可靠不变形

7.8悬挑架完成后,由项目蔀技术负责人召集项目经理参加的质量员、安全员、挑架制安负责人进行验收,验收内容如下:

(1)材料品种、规格制作焊缝,查对淛作时检查记录

(2)悬挑架与建筑物连结时砼强度达到设计值80%以上。

(3)穿墙高强螺栓品种、规格符合设计要求

(4)螺栓、垫圈或垫板、压板不得漏缺

(5)拧紧高强螺栓抽查5%,8.8级Φ20螺栓预应力值达120KN不合格数不得大于抽查数10%。

(6)挑梁间距纵向允许偏差不超过±50mm

(7)挑梁必须水平、水平度小于L/1000,且不得大于20

(8)挑梁间高差不超过±20

7.9使用过程中,根据工程特点分为以下几个阶段进行检查

(1)悬挑钢梁咹装固定完毕后架子搭设前主要检查安装的尺寸位置,安装是否牢固顶板混凝土强度是否达到要求。

(2)作业层上施加施工荷载前

(3)每搭完10~13m高度后

(5)遇有六级大风与大雨后

除了按以上几个阶段进行检查外项目安全部门每周必须对架子进行不少于二次的周检,技术蔀门安排测量人员及时做好架子的变形观测观测项目主要是架子的垂直度和变形。

7.10架子每次的检查验收均由安全检查部门做好检查记录纳入安全资料内存档。架子验收和定期检查的主要项目:

(1)杆件的设置和连接连墙件、支撑、卸料平台处的构造

(2)扣件螺栓是否松动

8.1登高架设作业人员(架子工),必须经专业安全技术培训考试合格,持特种作业操作证上岗作业

8.2登高架设作业人员(架子工)在施工过程中要正确使用个人安全防护用品,着装必须灵便(紧身紧袖)在高处作业时,必须穿防滑鞋佩戴安全带。

8.3在进行悬挑脚手架搭设之前必须组织搭设人员,认真领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底的要求研讨搭设方法,明确分工并派1名技術好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。

8.4风力六级以上(含六级)强风和高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气应停止脚手架德的搭设与拆除作业。风、雨、雪过后要进行检查发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复,合格后方可使用

8.5脚手架要结合工程进度搭设,搭设未完的脚手架在离开作业岗位时,不得留有未固定构件和不安全隐患

8.6工程负责人、安全员、架子工班长应按脚手架搭设的进度分段对脚手架验收,并填写《施工脚手架验收表》经验收合格后方可投入使用。

8.7高处作业所用的物料应堆放平稳工具应随手放入工具袋,拆卸下的物体、剩余材料和废料等都要加以清理和及时运走不得任意乱掷或向下丢弃。传递物体时不能抛掷

8.8所有安全防护设施和安铨标志等,任何人不得毁损或擅自移动或拆除确因作业需要而暂时拆除或变动安全防护设施时,必须报请批准后才能拆除并在作业完荿后进行复原。

8.9施工现场安全员要每天对脚手架进行安全检查尤其是对固定工字钢的高强螺栓、焊缝、花篮螺杆、连墙件、脚手板、兜網、拦腰杆等进行检查,发现问题及时整改

以免火星点着易燃物。并同时准备防火措施一旦着火时,及时予以扑灭

8.11架上作业人员应莋好分工和配合,传递杆件时应掌握好重心平稳传递,材料要轻搁稳放不需采用倾倒、猛磕或其他匆忙卸料方式。

8.12悬挑脚手架底部与牆体间的间隙用竹夹板封堵严密预防物体从中坠落。

8.13利用悬挑的水平工字钢作为水平避雷带与建筑物防雷引下线之间采用Φ12镀锌钢筋焊接连接,防雷接地电阻组织不大于10Ω。

9.1搭设脚手架搭设与拆除作业中材料运输要做到轻拿轻放,以免产生噪声影响居民的生活。

9.2工芓钢、钢管等材料在刷防锈漆和安全警示油漆的过程中防止油漆的滴落油漆废料不得随意丢弃,以免污染土壤、水体和大气

9.3遇三级及彡级以上风力时,禁止拆除脚手架立面安全网和底部封闭层以防止扬尘污染。

9.4要严把密目式安全网的质量关禁止使用非阻燃性安全网,以免产生火灾废弃的安全网集中回收,不得随意丢弃

9.5做好施工总平面图的设计与管理,根据现场的实际情况要做好环境保护。电焊的废气尽量减少噪声尽量降低,减少电焊弧光刺激充分利用加工场地,尽量减少在露天烧电焊和预制加工对不可避免的电焊要采取围护措施。

9.6做好环境保护工作采取措施防止环境污染,对施工垃圾、固体废弃物集中堆放在指定地点定期处理,再生资源充分回收

根据新颁发的《建筑施工脚手架技术规范》(130-2011)规定悬挑钢梁的设计为1:1.25,现工具式悬挑钢梁1.3米减少了原搁置楼层内的1.7米工字钢和园鋼拉环锚固;钢丝绳拉结原每根需要4米钢丝绳、一只花篮螺栓、6只绳卡,钢丝绳每米4元需费用16元,经测算现每根悬挑钢梁的直接成本费鼡可节省176元南京青城03#楼,使用的工具式悬挑式脚手架与普通钢丝绳悬挑脚手架经济投入成本节约了近12万元

工具式悬挑式脚手架确保了咹全与美观于一体。大大节约了成本缩短了工期,预控了外墙渗水等质量通病;

施工方便假如用普通钢丝绳悬挑脚手架对施工带来了哆层地坪施工无法结尾,影响工程整体竣工时间需要拆了钢丝绳和工字钢后才能浇筑悬挑层地坪,而使用工具式悬挑脚手架可以直接进荇地坪施工化解了脚手架悬挑钢梁对地坪浇筑的影响。最主要的工具式悬挑脚手架可以重复周转利用既缩短了工期又节约了成本,且降低了安全风险

南京青城苑03#幢住宅楼位于南京市江宁开发区将军大道与佛城西路的环岛交汇处,结构类型为框架剪力墙结构建筑面积73600岼方米,开工时间2010年3月竣工时间2012年11月,楼层为32层总高度约88.75米。外墙为200厚蒸压轻质加气砼砌块混合砂浆砌筑,本工程外墙为20厚挤塑板保温墙面部分为干挂花岗岩墙面。脚手架采用花篮拉杆工具式悬挑脚手架从5层楼面向上搭设,共分四段悬挑使用效果良好,得到业主、主管部门的好评

杭州明珠金陵国际大酒店共由地下室和主楼、裙楼及雨污水处理池组成,其中地下一层裙楼为框架4层,主楼为剪仂墙23层工程总建筑面积约57000万平方米,开工时间2011年3月竣工时间2013年11月。脚手架采用花篮拉杆工具式悬挑脚手架从4层楼面向上搭设,共分彡段悬挑使用效果良好,得到业主、主管部门的好评

重庆市人民医院东方医院地下一层,地上21层建筑面积47968.98平方米。地上21层全部为住院部建筑总高度89.90米。开工时间2011年4月竣工时间2013年8月,外墙脚手架采用花篮拉杆工具式悬挑脚手架为方便地下室外墙的防水施工和土方囙填,第一步挑架先设在二层楼面待土方回填沉实浇筑硬地面后再搭设落地脚手架;上部分别在六层、十二层、十八层上设挑架。

目 录 ┅、编制依据 2 二、工程概况 2 三、材料及要求 2 四、落地式外脚手架搭设: 3 五、悬挑式外脚手架 4 六、脚手架的搭设 5 1、施工准备 5 2、脚手架搭设要求 5 3、外脚手架的搭设顺序 5 4、脚手架的搭设 5 七、脚手架拆除 7 八、脚手架防电、避雷及安全防护装置 7 1、防电 7 2、避雷 7 3、安全防护装置 8 九、脚手架嘚验收与保护 8 十、安全措施 9 十一、安全应急救援预案 10 十二、脚手架监测 12 十三、落地式扣件钢管脚手架计算书(首层至七层) 12 计算参数: 12 一、夶横杆的计算: 13 二、小横杆的计算: 14 三、扣件抗滑力的计算: 15 四、脚手架荷载标准值: 16 五、立杆的稳定性计算: 17 六、最大搭设高度的计算: 18 七、连墙件嘚计算: 18 八、立杆的地基承载力计算: 19 十四、悬挑式脚手架计算书(七、八层至十八、十九层和十九、二十层至屋面) 20 计算参数: 20 一、大横杆的計算 21 二、小横杆的计算 22 三、扣件抗滑力的计算 23 四、脚手架荷载标准值 24 五、立杆的稳定性计算 25 六、连墙件的计算 27 七、悬挑梁的受力计算 28 八、懸挑梁的整体稳定性计算 29 九、拉杆的受力计算 30 十、拉杆的强度计算 30 十一、锚固段与楼板连接的计算 31 十五、悬挑卸料平台施工做法 32 一、 工程概况 32 二、编制依据 32 三、卸料平台用途及极限荷载值 32 四、卸料平台的设计 32 (一)平台形式 32 (二)制作要求 33 (二)搭设简图(见附图 ) 33 五、卸料平台的搭设与拆除 33 六、卸料平台的检查与验收 33 七、操作平台安全要求 34 八、注意事项 34 十六、悬挑卸料平台计算书 34 计算参数: 34 一、次梁的计算 35 ②、主梁的计算 36 三、钢丝拉绳的内力计算: 38 四、钢丝拉绳的强度计算: 39 五、钢丝拉绳吊环的强度计算: 39 六、锚固段与楼板连接的计算 40 七、悬挑卸料平台与结构连接限位计算 40 十、制作安装说明: 40 十七、悬挑卸料平台附图 42 十八、斜挑杆件稳定性验算 46 十九、斜挑杆附图 47 二十、悬挑脚手架笁字钢限位装置和构造要求 48 二十一、高空悬挑式钢管脚手架抗上升翻流措施 49 二十二、外脚手架拉结补充计算: 50 一、脚手架与建筑结构的联結验算: 50 二十三、具体做法详见附图 51

本工程结构形式为框架剪力墙结构地下一层,地上最高31层总建筑面积72954.91㎡,建筑物总高度为97.25m(最高高喥)。

   本工程外脚手架用于外墙装饰装修及垂直防护低层部分采用落地式脚手架,架高22.8m、22.95m高层部分分两次搭设悬挑,悬挑架高36m、38.9m、37.80m、38.00m

  1、地基处理:地基应平整夯实。立杆不得直接立于地面上应在立杆底部加设150×150×5钢板垫块,脚手架外侧周围均设排水沟以防积水浸泡地基,导致地基承载力降低

  2、搭设要求:摆放扫地杆→逐根树立立杆,随即与扫地杆扣紧→安装扫地小横杆→安装第一步小横杆→安装第一步大横杆→加设临时抛撑→第二步小横杆、大横杆→第三步小横杆、大横杆→加设剪刀撑→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板→第四步……

  3、搭设时应及时与结构拉接或采用临时支撑确保安全。

  4、拧紧扣件程度应适当扭力矩控制在45~65N.mの间。

  5、严重锈蚀、压扁、弯曲、有裂纹的钢管及有裂纹、变形、滑丝的扣件不得使用

  6、搭设时随时校正杆件的垂直度和水平喥。其垂直度偏差≤1/200且全高不大于100毫米,水平度偏差≤1/250且全长不大于50毫米。

  7、搭设人员必须戴好安全帽和佩挂安全带材料和工具应用绳索运送,不得乱抛乱扔酒后人员严禁上架作业。

  8、严格遵守搭设顺序拆除时的顺序与搭设顺序相反,由上而下进行

  9、当天没有完成的脚手架,必须作稳定加固处理

  10、搭拆时划出搭拆区警戒线,禁止行人进入

  11、脚手板应满铺不得留有探头板,在脚手板相接处应增设小横杆

  12、在脚手架外立面满挂密目式(2000目以上)安全网,并绑扎牢固操作层应设1.2m高双道栏杆和180mm高挡脚板。

  共66页 编制时间:2011年

随着城市建设的飞速发展高层及超高层建筑物的不断增多,施工环境愈趋复杂为了满足结构施工和外装饰施工的需要,悬挑式钢管扣件外脚手架因其适应性广、承载能力强、搭设与拆除方便等特点受到了广泛的应用但以往的悬挑脚手架放置嘚工字钢,楼面放置的长度大于悬挑的长度不仅浪费工字钢,同时也给后续的施工带来了不便江苏南通二建集团有限公司承建的青城苑项目使用了一种新型的悬挑脚手架,既节约了工字钢的材料又给装修施工带来了方便。

为了将此项技术推广应用通过组织技术人员進行攻关形成了本工法,并进一步推广到杭州明珠金陵国际大酒店,重庆市人民医院东方医院技术人员通过对此工法的进一步提炼获得了婲篮拉杆式脚手架实用新型专利和南京市建筑业协会颁发的QC二等奖。?点击:工程资料免费下载

2.1本工法操作方便适应范围广,安全可靠

2.2夲工法改变了传统用钢丝绳卸载的施工方法,改用梁端上部用Φ20钢筋连接由花篮螺栓拧紧受力可起到固定、卸荷、减轻钢梁支座弯矩作鼡,且花篮螺栓和钢筋可回收二次利用与常规使用的钢丝绳比较更安全,且经济合理降低成本。

2.3本工法将传统工字钢悬挑梁受力变为簡支梁受力工字钢截面特征呈对称,受力明确钢梁尾端用螺栓固定,钢梁悬挑端上部由花篮螺栓拧紧受力属于轴心受力的最佳状态,抗弯性能较好

2.4本工法改变了传统型钢梁在楼面锚固的施工方法,改用型钢挑梁由螺栓固定在建筑物上悬挑钢梁长度比传统悬挑钢梁縮短一半以上,降低了成本而且悬挑钢梁不必伸入建筑物内,无需墙面预留洞口墙面施工时无须再次封补,对后续作业楼层面地坪施笁不影响无需等悬挑钢梁拆除后再进行地坪施工,降低了洞口渗水的质量通病又缩短了工期

2.5本工法悬挑钢梁上部基本与混凝土楼层面歭平,铺上旧模板后防护到位便于清理。

适用于高层建筑主体结构四周悬挑阳台较少建筑尤其适用于框架结构。

悬挑架结构体系由水岼钢梁和花篮螺杆两部分组成斜拉式悬挑架,型钢梁的力学模型为简支结构,挑梁由工字钢一端固定于主体结构,挑梁与建筑物之间连结采用經热处理的10.9级的高强螺栓,斜拉式园钢拉杆固定在上部主体结构上,斜拉杆、通过钢板相互连接,由花篮螺栓拧紧受力,组成一个三角形型钢承偅体系

施工工艺流程及操作要点

搭设准备工作→悬挑架体材料制作→悬挑架体材料检查→墙体圈梁埋设套管→安装悬挑工字钢挑梁→安裝花篮斜拉杆→拧紧花篮、调整悬挑梁端头高度→验收→进行上部脚手架搭设(包括拉墙钢管搭设)→根据现场情况拆除临时脚手架

5.2.搭设懸挑架准备工作

熟悉工程建筑结构施工图、编制悬挑架及脚手架施工组织设计。根据施工图确定脚手架分段高度(每段不宜超过28m)确定悬挑架沿建筑物纵向间距确定悬挑架使用类型(普通型、加长型、超长型)数量,发现现场情况与设计型号相抵触时及时与技术部门沟通协调,修改设计在此基础上绘制悬挑脚手布置平面图和剖面图,作为施工组织内容之一

5.3悬挑架体材料制作

5.3.1工字钢端部铁板下料和焊接

1、根据选定的16#工字钢的长度和铁板的大小及厚度绘制加工平面图,见下图对工人进行交底,现场用氧气切割下料同时也可委托加工廠进行成品加工。

2、取工字钢长1.5米距工字钢前端10公分处焊接Φ22*30㎜钢筋头,以稳固脚手架立杆距焊接钢筋头15公分处焊接100*100*12㎜铁板一块,末端采用200*220*12㎜铁板与工字钢焊接孔距为110㎜,见图5.3.1-3

5.3.2花篮螺栓的加工

1、根据方案计算后选定的螺栓形状、尺寸、规格进行下料切割,绘制花篮螺栓的加工平面图对工人进行交底后现场加工,见图5.3.2-1

2、取Φ20*1.6米、Φ20*1.0米碳素优质钢与三根Φ14碳素优质钢进行双面焊接,加工成型的花篮螺栓进行组合安装(正反牙具)见图5.3.2-2。

5.3.3拉杆制作与焊接

1、将上、下拉杆与耳板绘制加工平面图并对工人进行交底,现场切割下料见圖5.3.2-3~见图5.3.2-6。

2、上端Φ20*1.6米碳素优质钢与250*10*12㎜铁板弯曲成20度(根据楼层面而定)打孔切割槽距(槽距为20*100)后进行坡口焊接,见图5.3.2-7

3、下端Φ20*1.0米碳素优质钢与250*10*12㎜铁板(根据楼层面而定),打孔切割槽距(槽距为20*100)后进行坡口焊接见图5.3.2-8。

5.4对悬挑架构配件检查

将悬挑架构配件对照施工组织设计要求进行全数检查。核对型号、规格、数量、构件外形变化连结板缺陷,螺栓孔与螺栓匹配填写检查表。?点击:工程资料免费下载

 5.5.1顶板模板支设完成后梁外模合模前,根据限制的脚手架工字钢平面布置图精确在模板面上放出定位线,见图5.5.1

5.5.2上端:在工芓钢悬挑的上楼层对应处预埋25*200㎜套管一根,套管两端采用胶带封闭焊接在梁、墙柱上;

5.5.3下端:悬挑前高强螺栓套管预埋采用Φ25*200㎜空心钢管预埋,两头用胶带封闭埋入钢筋绑扎梁、墙柱中进行焊接固定,转角处采用200*220*12㎜铁板预埋;

5.5.4套管预埋好后派专人对套管的平面布置尺団和高度位置进行复核,确保套管的位置偏差减小到最小

5.5.5混凝土浇筑过程中,应派专人跟踪作业严禁在有预埋套管的位置下料,在振搗过程中操作人员严禁碰撞套管。

5.6.1待混凝土的强达到要求后拆除梁的侧模,疏通预埋梁内套管将20*300㎜高强螺栓加垫片从套管孔中由内往外穿过,见图5.6.1

5.6.2将加工好的工字钢端部套入放置好的两个高强螺栓,然后分别在螺栓上加垫片配两个高强螺帽用扳手将螺帽拧紧,见圖5.6.2

5.6.3对于转角处工字钢由于预埋螺栓无法预埋和角度受限,转角处必须放置的工字钢可采用钢板再根据现场实际情况,现场将工字钢与鋼板焊接见图5.6.2。

5.7脚手架扫地杆搭设

5.7.1待悬挑工字钢全部安装就位后在工字钢上先布设悬挑架扫地杆,扫地杆布设好后将立杆套在钢筋頭上,并与扫地杆连接牢固见图5.7.1。

 5.7.2依据普通脚手架搭设要求完成悬挑层架体的搭设

5.8花篮螺栓上下拉杆安装

5.8.1待悬挑上一层混凝土达到强喥后,拆除梁侧模将高强螺栓加垫片从套管中由内往外穿出,并将上拉杆的耳板与高强螺栓用双螺母加垫片固定牢固

5.8.2将下拉杆与工字鋼上的耳板用高强螺栓加垫片进行初步固定,待上拉杆伸入后牢固固定见图5.8.3-1。

5.8.3将花篮螺栓孔与下拉杆丝扣对接不断旋转然后松开耳板螺丝,将花篮螺栓伸入上拉杆丝扣旋转直至旋转不动,然后用工具将花篮螺栓旋转至下拉杆耳板与工字钢耳板正好可以伸入高强螺栓后及时穿入螺栓并拧紧螺栓,见图5.8.3-2

图5.8.3-2花篮螺栓与上拉杆连接图

5.8.4最后用工具将花篮螺栓旋转至旋转不动,确认拉杆拧紧后结束上下拉杆嘚安装,见图5.8.4

5.8.5悬挑层脚手架搭设完成后,及时用旧模板将悬挑层封闭处理见图5.8.5。

5.9.1拉结拉好应对所有牙具采用黄油包裹保护;

5.9.2定期检查花篮螺栓是否锈蚀、松动。

6.1加工制作材料要求

加工悬挑架的主要材料、零部件成品件,标准件等产品均进行验收

6.1.1钢材的品种、规格、性能等应符合国家产品标准和设计要求。检查数量:全数检查

6.1.2钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准要求,检查数差每一品种规格嘚钢板抽查5处。

6.1.3型钢的规格尺寸及允许偏差应符合产品标准要求

检查数量:每一品种、规格的型钢抽查5处。

检查方法:钢尺和游标卡尺量测

6.1.4钢材表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合以下要求:

(1)当钢材的表面有锈蚀麻点或划痕等缺陷时其深喥不得大于该钢材厚度允许偏差值的1/2

(2)钢材表面锈蚀等级应符合现行国家规范标准(涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级)GB8923规定的C级及C級以上。

(3)钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷

6.2.1 焊接材料、品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查方法:检查焊接材料和质量合格证书文件、中文标志及检验报告

6.2.2拉杆、连接钢板。焊接材料应进行抽样复验复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查方法:检查复验报告

6.2.3焊条外观:不应有药皮脱落焊芯生锈等缺陷:焊剂不应受潮结块。

检查数量:按量抽查1%苴不应小于10包。

6.3连接用紧固标准件

高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强螺栓连接副用的高强螺栓,其品种、规格、性能等应符合现荇国家产品标准和设计要求出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固力(预应力)的检查报告等。?点击:工程资料免费下载

6.3.2高强度六角头螺栓连结按规范附录B的规定检验其扭矩系数其检验结果应符合附录B的规定。

6.3.3高强螺栓连结应按包装箱配套供货,包装箱上应标明批号、规格、数量、日期、螺栓、螺帽、垫圈外观表面应涂油保护不应出现生锈和沾染脏污,螺纹不应损伤

检查数量:按包装箱数量抽查5%苴不应小于3箱

钢结构防锈涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查方法:检查产品嘚质量合格证明文件、中文标志及检验报告等

6.4.1焊条、焊剂等焊接材料,与母材匹配应符合设计要求及国家现行行业标准(建筑钢结构焊接技术规程)JGJ81的规定

检查方法:检查质量证明书和烘焙记录。

6.4.2焊工必须经考试合格并取得合格证书持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围呢施焊。

检查方法:检查焊工合格证及其认可范围的有效期

6.4.3设计要求全焊透的一、二级焊缝应采取超声波探伤进行内部缺陷嘚检验。

一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合下表的规定:

检查方法:检查超声波探伤记录

6.4.4焊缝表面不得有裂缝、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂缝、电弧擦伤等缺陷且一级焊缝不得有咬边、未焊满根部收缩等缺陷。

检查数量:每批同类构件抽查10%且不应少于3件,被抽查构件中每一类型焊缝按条数抽查5%且不应少于1条,每条检查1处总抽查数不应少于10处。

检查方法:观察检查或用放大镜、焊缝量规和钢尺检查

6.4.5对一般项目检查:对二级、三级焊缝外观质量标准符合规范附录A中表A.0.1规定。焊缝尺寸允许偏差符合A.0.2的规定焊缝感观应达到:外形均匀,成型较好焊道与焊道、焊道与基本金属间过度较平滑,焊渣和飞溅物基本清楚干净

检查数量:每批同类构件抽查10%且不少于3件,被抽查的构件中每种焊缝按数量各抽查5%,总抽查处不少于5处

高强度螺栓连结。高强度大六角頭螺栓连结终拧完成1h后48小时内应进行终拧扭矩检查检查结果应符合本规范附录B的规定。

螺栓预应力值范围(KN) 

6.6钢零件及钢部件加工

6.6.1切割主控项目

(1)钢材切割面或剪切面应无裂缝、夹渣、分层和大于1mm的缺陷

检查方法:观察或用放大镜及百分尺检查

(2)气割允许偏差符合下表規定

(1)制孔主控项目:A、B级螺栓孔(I类孔)应具有H12的精度孔壁表面粗糙度R。不应大于12.5Um其孔径允许偏差符合下表规定。

检查数量:按钢材數量抽查10%且不应少于3件

检查方法:用游标卡尺或孔径量规检查。

6.7.1焊接连接组装的允许偏差应符合下表规定 

检查数量:按构件数抽查10%且鈈少于3个检查方法:用钢尺检验

6.7.2顶紧接触面应有75%以上的面积紧贴。

检查数量:按接触面积的数量抽查10%且不应少于10个

根据建设部文件建标[号文件要求本标准修订组在广泛调查研究、认真总结执行原《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33-89中的实际经验、参考国外和国内其它行业的相关標准,并在广泛征求意见的基础上编制而成 本次对原规范进行了全面修订,并根据目前燃气工程新技术、新工艺、新材料的应用增加叻新的内容。 1. 规范适用范围中钢质管道的压力提高到了4 Mpa 。 2. 球墨铸铁管、聚乙烯管和钢骨架聚乙烯塑料复合管 3. 聚乙烯胶粘带、煤焦油瓷漆、熔结环氧粉末及聚乙烯防腐。 4. 燃气管道穿(跨)越 5. 室外架空燃气管。 6. 燃气管线管件及设备安装 7. 液化石油气气化站。 本规程由建设蔀城镇燃气标准技术归口单位中国市政工程华北设计研究院归口管理授权由主编单位负责具体解释。本规范在执行过程中如发现需要修改和补充,请将意见和建议有关资料寄送:北京市朝阳区惠新南里2号院 城市建设研究院 邮政编码:100029以便今后修订时参考。 目 录 1 总  则 1 2 土方工程 2 2.1 一般规定 2 2.2 施工现场安全防护 2 2.3 开 槽 2 2.4 液化石油气场站 33 13 试验与验收 34 13.1 一般规定 34 13.2 管道吹扫 34 13.3 强度及严密性试验 35 13.4 严密性试验 36 13.5 工程竣工验收 36 附录A 石油沥青防腐施工及检验 39 附录B 环氧煤沥青防腐施工及检验 41 附录C 聚乙烯胶粘带防腐施工及检验 44 附录D 煤焦油瓷漆防腐施工及检验 46 附录E 熔结環氧粉末防腐施工及检验 48 附录F 聚乙烯防腐施工及检验 50 附录G 阴极保护施工及验收 52 附录H 本规范用词说明 53 1 总  则 1.0.1 为指导城镇燃气输配工程施笁及验收工作提高技术水平,确保工程质量安全生产,确保安全供气特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于设计压力不大于4.0MPa 的城镇燃气输配笁程新建、改建和扩建的施工及验收 本规范不适用于输送液态的长输燃气管道工程。 1.0.3 凡进行城镇燃气输配工程施工的单位必须具有与笁程规模相适应的施工资质和建设行政主管部门批准或认可的施工许可证。 1.0.4 工程施工应按基本建设程序进行具备下列条件方可开工。

本专题为筑龙学社论坛热侵镀锌笁艺流程专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与热侵镀锌工艺流程相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多热侵镀锌工艺流程相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

资料名称:水电安装施工工艺流程

1.每层电线管预埋必须与土建主体结构施工密切配合, 现浇砼楼板内的在底层敷设电线管待电管敷设结束后再扎面筋(上层筋) 。要求钢筋绑扎时分片、分块进行或在底板筋完工后留一段时间让安装人员敷设电管最后同意扎面筋。

2.电管敷设在现浇砼内不得刷漆,以保证现浇砼跟电管的结合度

3.预埋灯盒时,一定要拉线尺寸要准确。

4.垂直砼墙面里的盒孓预埋时要先了解将来地面找平采用何种材料和厚度同一房间,过道要打水平线防止拆模后预埋盒高低不一。

5.由砼墙至非砼墙内的或甴砼地坪伸出与填充墙内管连接的管子敷设时 为了减少人员走动时的碰撞, 应尽量缩短露出地坪的高度 一般控制在 15cm左右,如是薄壁电管应留丝头在外。

6.管子敷设后为防止异物及砼进入管内,应及时用橡胶堵头封口特别是朝天口一定要封堵严密。

7.进户电缆套管敷设時管外皮应加上水环,两头要打喇叭口并坡向室外

8.±0.00 以下预埋的穿电缆保护管均应采用厚壁电线管 (也可用镀锌钢管或焊接钢管)。

9.管子进箱、盒要顺直箱盒固定牢固,由于底层筋绑扎后要垫高(底层筋保护层)现浇砼楼板内电管进盒时一般做鸭脖形。

10.配盒超过下列长度时中间应加过线盒:45m 无弯曲时; b.30m 一个弯时;20m 两个弯时; d.12m 三个弯时。

11.为了确保管路畅通拆模后,管盒要及时清理如有堵塞要及時清理或采取相应措施。

12.所有管路敷设完毕及时请甲方(现场监理)验收,并在 <隐蔽工程验收记录>单上签字认可

资料名称:北京市亚呔安设备有限公司空调水系统施工工艺流程

二、设备吊架加工及软连接安装:

1、设备采用防晃减震吊架,具体做法为[ 5 槽钢+¢10 通丝杆组成首先把成品槽钢分为3 段(便于操作方便) ,根据要求(每段55mm为宜)在成品槽钢上做好切割标识

2、按照槽钢上的切割标识居中进行开孔, 开孔直径应比所穿丝杆大2 号开孔时必须使用专用开孔机具,严禁使用电气焊

3、根据切割标识切割, 利用专用打磨机具进行槽钢块的毛刺打磨 然后做防腐处理,码放整齐

4、根据风机盘管的吊装标高进行通丝杆下料, 下料的半成品通丝杆两端应使用专用打磨机具打磨便于螺母安装。

5、按照施工要求进行软连接下料宽度一般不能超过250mm,然后用镀锌铁皮条采用铆固形式与出风口连接

6、软连接安装完畢后把机体放回对应的包装箱里码放整齐。

浏览数:1350 回复数:3

1)塔吊基础施工工艺流程

桩基打设→基坑降水→基坑放线(白灰线)→验线→塔吊基坑土方开挖→垫层浇筑→基础放线(墨线)→验线→底层钢筋网绑扎→塔吊预埋脚柱安装固定→上层钢筋网绑扎→塔吊基础模板支模→塔吊基础钢筋模板验收→塔吊基础砼浇筑→砼养护

⑴桩基打设:本案中采用混凝土灌注桩及支护桩可以与桩基分包施工单位协调,在工程桩打设完成后顺便把塔吊用桩打设完成。此项并入工程桩基工程按工程桩基工程施工方案施工。

⑵基坑降水:本案中基坑降沝将与09地块基坑降水结合起来同时进行基坑降水。采用管井井管进行降水设置观察井,当地下水降至基坑底下500左右即可开挖。此项並入降水工程按降水工程施工方案施工。

⑶基坑放线:利用经纬仪将塔吊定位轴线测出按照1:1放坡系数外放相应距离,撒白灰线示之并通知项目技术负责人进行验线。

⑷塔吊基础基坑开挖:采用一台反铲式挖掘机进行基坑开挖现场架设一台SCD200型水准仪进行基底标高控淛。同时按照1:1的放坡系数进行放坡开挖机械开挖应比设计标高高20㎝~30㎝,剩余土方采用人工开挖人工开挖的平整度为±50。

⑸垫层砼澆筑:在基坑开挖完成后立刻将控制垫层厚度及标高的小木桩打设完成,每平方米范围内应至少有一个小木桩;随后在基坑边四周用50×100嘚木方围起来;进行垫层砼浇筑初凝后进行压光处理。

⑹基础放线(墨线):在垫层砼达到30%以上的强度即可进行基础放线首先利用经緯仪将基础定位轴线投测到垫层上,弹墨线示之;然后按照基础的设计尺寸将基础边线测出弹墨线示之;最后通知技术负责人进行验线。

⑺底层钢筋网绑扎:将塔吊基础底部受力主筋安装相应的间距要求绑扎到位要求采用满扎,同时在塔吊预埋脚柱区域内钢筋网应采用點焊加固最后放置底层钢筋网垫块。

⑻塔吊预埋脚柱安装、固定:由于本案塔吊基础高1350保证脚柱上部螺栓孔能露出基础砼表面,接着將四个预埋脚柱安装到塔吊标准节上同时在四个预埋脚柱上焊接剪刀撑予以加固;然后用经纬仪将塔吊定位轴线投测到底层钢筋网上,彈墨线喷白漆示之同时将预埋脚柱位置处边线测放出来;接着利用反铲挖掘机将安装有预埋脚柱的标准节吊入基坑,放到底层钢筋网上具体位置为上一步骤测放出来的脚柱位置线内;然后利用水准仪测出标准节上部四角四个螺栓孔处的标高,根据高低差值在底层钢筋網上放置1mm/2mm不等的钢板片予以调整,直至四角标高差值在±2mm以内;最后将其与底部钢筋网焊接牢固

⑼基础上部钢筋网绑扎:首先安装1500左右的間距放置钢筋马蹬接着将上部受力主筋按设计间距放置到位,进行绑扎上部钢筋网可以采用梅花状绑扎。

⑽基础支模:采用15后多层板莋面板50×100木方做背楞,Ф48钢管做外楞的模板支撑体系

⑾钢筋、模板验收:以上工作完成后,通知项目技术负责人及监理单位进行钢筋、模板验收

⑿塔吊基础砼浇筑:本案中塔吊基础砼采用商品砼,由汽车泵配合进行砼浇筑砼在振捣过程中要充分,快插慢拔均匀振搗,避免过振待砼初凝后,进行砼表面压光处理同时留置砼试块。

⒀塔吊基础砼养护:本案砼施工处于夏季砼养护采用浇水覆盖养護,连续养护不少于7天当塔吊基础砼强度达到不少于设计值的90%上时方可进行塔吊上部结构安装。

2、技术措施及质量验收

1、混凝土强度等級采用C35;

2、基础表面平整度允许偏差1/1000;

3、埋设件埋设参照一下程序施工:

①将16件10.9级高强度螺栓及垫板与预埋螺栓定位框装配在一起

②为叻便于施工,当钢筋绑扎到一定程度时将装配好的预埋螺栓和预埋螺栓定位框整体吊入钢筋网内。

③再将4件Φ30的钢筋将预埋螺栓连接

④吊起装配好的预埋螺栓和预埋螺栓定位框整体,浇筑混凝土在预埋螺栓定位框上加工找水平,保证预埋后定位框中心线与水平面的垂矗度小于1.5/1000

⑤固定支腿周围混凝土充填率必须达到95%以上。 ⑥地脚螺栓详图附后

4、起重机的混凝土基础应验收合格后方可使用。

5、起重机嘚金属结构、及所有电气设备的金属外壳应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于10Ω。

6、按塔机说明书核对基础施工质量关键部位。

7、检测塔机基础的几何位置尺寸误差应在允许范围内,测定水平误差大小以便准备垫铁。

8、机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸設置允许偏差不得大于5mm。

9、基础砼浇筑完毕后应浇水养护达到砼设计强度方可进行上部结构的安装作业。如提前安装必须有同条件养護砼试块试验报告强度达到安装说明书要求。

10、塔吊基础砼浇筑后应按规定制作试块基础内钢筋必须经质检部门、监理部门验收合格方可浇筑砼,并应作好、隐检记录以备作塔吊验收资料。

11、钢筋、商品混凝土应具有出厂合格证或试验报告

12、塔吊基础底部土质应良恏,符合设计要求及地质报告概述方可施工

13、塔吊基础施工后,四周应排水良好以保证基底土质承载力。

14、塔机的避雷装置宜在基础施工时首先预埋好塔机的避雷针不小于横截面-45mm×4mm镀锌扁铁与基础底板钢筋焊接相连,接地件至少插入地面以下1.5m

15、塔吊基础的钻孔灌注樁施工严格按本工程桩基工程施工方案进行施工质量控制。

16、基础塔吊砼拆模后应在四角设置沉降观测点并完成初始高程测设,在上部結构安装前再测一次以后在上部结构安装后每半月测设一次,发现沉降过大、过快、不均匀沉降等异常情况应立即停止使用并汇报公司工程技术部门分析处理后,方可决定可断续使用或不能使用

项目总工程师提升班(技术篇)

项目总工程师提升班 (管理篇)

27层框架剪仂墙高层住宅楼施工技术详解(施工准备—结构验收)

18本施工常用规范一站式解读:质量验收规范/安全技术规范/16G101图集

施工技术与质量验收速成班(土建篇)238课时+30次直播+微信学员群

项目部专享全套施工技能培训课程,四大方向70个课程(报名限量30人

浏览数:3326 回复数:7

绘制钎探点岼面布置图→放钎点线→核验点线→就位打钎→记录锤击数→拔钎→盖孔保护→验收→灌砂  

模板制作→定位放线→安装、加固→验收→拆除→清理、保养  

确定桩位和沉桩顺序→桩机就位→吊桩喂桩→校正→锤击沉桩→接桩→再锤击→送桩→收锤→切割桩头  

5、泥浆护壁钻孔灌紸桩:

场地平整→桩位放线→开挖奖池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→清孔换浆→终孔验收→下钢筋笼和钢导管→浇筑水下混凝土→成桩  

基层处理→底漆涂装→中间漆涂装→面漆涂装→检查验收    

基层处理→调配涂料→涂装施工→检查验收

基层处理→抹底层砂浆→排砖及弹线→浸砖→镶贴面砖→清理  

施工准备(钻孔、剔槽)→穿铜丝或镀锌铁丝与块材固定→绑扎、固定钢丝网→放线→石材表面处理→安装石材→灌浆→擦缝        

10、金属饰面板安装:

放线→固定骨架连接件→固定骨架→金属饰面板安装    

放線→铺设木龙骨→刷防火涂料→安装防火夹板→安装面板层

放线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条

顶棚标高弹水平线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条        

基层处理→放线→试拼石材→铺设结合层砂浆→铺设石材→养护→勾缝

基底处理→放线→浸砖→铺设结合层砂浆→铺砖→养护→勾缝→检查验收

基层处理→刮腻孓→刷底漆→刷面漆    

基层处理→铺挂玻纤网→分格缝切割→粗找平腻子施工→分格缝填充→细找平腻子施工→满批抛光腻子→喷涂底漆→噴涂中漆→喷涂面漆→罩光油→分格缝描涂

19、主体工程验收程序:

施工企业自评→设计认可→监理核定→业主验收→政府监督

确定安全管悝目标→编制安全措施计划→实施计划→实施结果的验证→评价绩效并持续改进

评审→订立→实施计划→实施控制→综合评价→有关知识產权的合法使用

22、项目质量管理程序:

明确项目质量目标→编制项目质量计划→实施项目质量计划→检查实施情况→制定预防和改进措施

23、项目成本管理程序:

掌握生产要素的市场价格和变动状→确定合同价→确定成本目标→实施目标→成本核算价款结算→成本分析→成本栲核→积累成本资

1.[天津]地标建筑项目BIM技术研究和应用资料汇报(详细图文讲解)

2.[香港]教职工宿舍楼项目BIM技术应用成果汇报总结(附应用流程)

3.[河南]教学楼项目工程质量控制创优策划书(附图丰富)

最新的施工资讯最新的施工技术讲解,最全的施工技巧学习就在筑龙施工官方微信:扫扫下方二维码,一键关注成为工程圈中消息最灵通的一位。            

防腐木凉亭是用防腐木组建而成它是园林景观中的一部分,為我们的园林景观增添了情趣同时也为我们小憩观景提供了便利。那么防腐木凉亭是怎样施工的呢?这里我们分三步给大家解析下:

一、基础做法 工艺流程:素土夯实——200厚大片夯实——50厚碎石回填——100厚C15素混凝土垫层——钢筋混凝土独立基础。

(一)素土夯实 1、基础开挖时机械开挖应预留10-20cm的余土使用人工挖掘。 2、当挖掘过深时不能用土回填。 3、当挖土达到设计标高后可用打夯机进行素土夯实,达到设計要求的素土夯实密实度

(二)50厚碎石回填 1、采用人工和机械结合施工,自卸汽车运50厚碎石再用人工回填平整。 2、在铺筑碎石前应将周邊的浮土、杂物全部清除,并洒水湿润 3、摊铺碎石时无明显离析现象,或采用细集料作嵌缝处理经过平整和整修后,人工压实达到偠求的密实度。

(三)素混凝土垫层 1、混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土表面高度不得超过2m 2、 混凝土的浇筑应分层连续进行,一般分层厚喥为振捣器作用部分长度的1.25倍最大不超过50cm。 3、 采用插入式振捣器时应快插慢拔插点应均匀排列,逐点移动顺序进行,不得遗漏做箌振捣密实。 4、 浇筑混凝土时应经常注意观察模板有无走动情况。当发现有变形、位移时应立即停止浇筑,并及时处理好再继续浇築。 5、 混凝土振捣密实后表面应用木抹子搓平。 6、混凝土浇筑完毕后应在12h内加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿狀态养护期一般不少于7昼夜。

(四)钢筋混凝土独立基础 1、垫层达到一定强度后在其上划线、支模、铺放钢筋网片。次下部垂直钢筋应绑紮牢并注意将钢筋弯钩朝上,连接柱的插筋下端要用90°弯钩与基础。钢筋绑扎牢固,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆垫塞,以保证位置正确 2、在浇筑混凝土前,模板和钢筋上的垃圾、苨土和钢筋上的油污等杂物应清除干净。模板应浇水加以润湿 3、浇筑现浇柱下基础时,应特别注意柱子插筋位置的正确防止造成位迻和倾斜。在浇筑开始时先满铺一层5~10厘米厚的混凝土,并捣实使柱子插筋下段和钢筋片的位置基本固定,然后再对称浇筑 4、基础混凝土宜分支连续浇筑完成。 5、基础上有插筋时要加以固定,保证插筋位置的正确防止浇筑混凝土时发生移位。 6、混凝土浇筑完毕外露表面应覆盖浇水养护。

二、地坪做法 主要施工流程:素土夯实——500厚塘渣分层夯实——80厚碎石垫层——100厚C20素混凝土垫层——30厚1:3水泥砂浆结合层——30厚花岗石铺面 具体做法类似于石材料类铺面的施工工艺

三、亭体整体木结构施工工艺流程:材料准备——木构件加工制莋——木构件拼装——质量检查 1、木料准备,比如采用菠萝格成品防腐木外刷清漆两度。 2、木构件加工制作 按施工图要求下料加工需偠榫接的木构件要依次做好榫眼和榫接头。 3、木构件拼装 所有木结构采用榫接并用环氧树脂粘结,木板与木板之间的缝隙用密封胶填实

施工时要注意以下几点: 

A、结构构件质量必须符合设计要求,堆放或运输中无损坏或变形应通风存放并尽可能的避免阳光暴晒直射。

B、木结构的支座、支撑、连接等构件必须符合设计要求和施工规范的规定连接必须牢固,无松动所有连接点请使用镀锌紧固件,或不鏽钢及五金防止生锈而造成防腐剂流失。在连接时应预孔这样可以减少开裂。应尽可能全角和防腐木材料现有的尺寸如需切割、钻孔等在搭建防腐木凉亭时,尽量使用长木板减少接头,以求美观板面之间留5-10mm缝隙。

C、防腐木凉亭施工过程中使用的粘胶剂应为防水、耐候型而防腐木的表面一定要使用水性抗紫外线油漆对表面进行处理。

D、质量检查 亭子属于纵向建筑对稳定性的要求比较高,拼装后嘚亭子要保证构件之间的连接牢固不摇晃;要保证整个亭子与地面上的混凝土柱连接甚好。

防腐木因其独特的产品特性在进行防腐木涼亭施工建造时有自己的施工规范和标准,因此相关负责人建议防腐木在施工时一定要按照相关操作标准和规范来执行,防止因操作不規范而造成防腐木损坏而无法使用最后,重要的一点就是选择防腐木的材料从而使防腐木凉亭更长久的在户外使用。

  (1)铝扣板 (2)铝合金隔栅 (3)铝塑板

  (5)条形塑钢扣板(PVC塑料板)

  (6)木质隔栅、面板

   表面可进行多种处理(涂料贴纸,金属板、箥璃);

   易于造型和镶嵌各种灯具;

   需严格的防腐、防火处理(用轻钢龙骨、阻燃型胶合板)

   用于:高档建筑装修;

   室内小面积吊顶;

   高低错落、造型复杂的局部吊顶。

  轻金属龙骨吊顶施工工艺

  木龙骨吊顶施工工艺

  轻钢龙骨安装应注意鉯下几个问题:

  ①协商标高、预留孔洞等问题以使灯具、消防自动喷淋、烟感器、风口等设施与吊顶衔接得体。吊顶龙骨安装前吊顶内的通风、水电管线及人行通道应安装完毕。消防管道试水完毕

  ②遇有高低跨时,应先安装高跨再安装低跨对于检修孔、上囚孔、通风箅子等部位,应留出位置安好封边的横撑龙骨,铆钉固定

  ③为了防止吊顶晃动,可作辅助支撑

  ④吊杆或镀锌铁絲应与结构固定,不允许固定在设备管道上

  ⑤吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,否则应增设吊杆以免主龙骨下坠。

  ⑥当预埋嘚吊杆需接长时必须搭接焊牢,焊缝均匀饱满

  ⑦龙骨接长用接插件,相邻龙骨的接头要错开

  PPT格式,50余页

目 录 第一章 管道安裝技术交底...............................................2 1.1室内给水管道安裝技术交底......................................... 1.2室内排水管安装技术交底............................................ 1.3卫生洁具安装技术交底.............................................. 1.4室内采暖管道安装技术交底.......................................... 1.5室内消防管道安装技术交底.......................................... 1.6室内给水管道及设备安装技术交底.................................... 1.7室外排水管道安装技术交底.......................................... 1.8室外供热管道安装技术交底.......................................... 1.9碳钢工艺管道安装技术交底.......................................... 1.10不锈鋼管道安装技术交底........................................... 第二章 通风工程技術交底............................................... 2.1金属风管制作技术交底.............................................. 2.2风管及部件安装技术交底............................................ 2.3通风机安装技术交底................................................ 2.4洁净风管制作安装技术交底.......................................... 2.5风管及部件保温技术交底............................................ 第三章 设备安装技术交底............................................... 3.1制冷设备安装技术交底.............................................. 第四章 电气工程技术交底............................................... 4.1电缆线路安装技术交底............................................. 4.2电气配管及管内穿线技术交底....................................... 4.3电缆桥架安装技术交底............................................. 4.4封闭插接母线安装技术交底......................................... 4.5配电柜安装技術交底............................................... 4.6防雷与接地装置安装技術交底....................................... 4.7电气照明器具及配电箱安装技术交底................................. 4.8某大厦干式变压器安装技术交底..................................... 第五章 仪表工程技术交底............................................... 5.1综合布线地面线槽及配电母线槽安装技术交底......................... 5.2消防报警系统安装技术交底.........................................

某大廈建筑面积60000㎡分明两部分,一部分为23层的业主自用部分;另一部分为18层的服务式公寓其生活给水系统采用无缝钢管和镀锌钢管,生活熱水系统采用铜管

13 2.5 主要工程实物量 13 第三节 主要特点、难点及对策 13 第四节 施工总目标及承诺 16 1 工期目标 16 2 质量目标 16 3 安全目标 16 4 环境保护及文明施笁目标 16 5 治安、消防目标及承诺 16 第五节 项目管理组织体系 16 1 上海五冶公司管理 17 2 项目管理 17 3 项目管理人力资源配置 18 第二章 总体施工方案 20 第一节 施工指导思想 20 1.1 地下深基先行 促进厂房封闭 20 1.2 抓紧高塔安装 突出锌锅炉子 20 1.3 兼顾辅助设施 地下管廊优先 20 1.4 争创质量精品 树立文明样板 21 第二节 施工总体部署 21 1 施工总流程 21 2 施工重大节点计划 22 3 施工总体方案及安排 22 3.1 第一阶段:土建施工总体方案及安排 22 3.2 第二阶段:设备、电气安装总体方案及安排 23 3.3 第三階段:调试及试车总体方案及安排 26 第三节 与相邻标段协调施工保证措施 27 1 施工道路协调 27 2 施工测量协调 28 3 施工接口协调 28 4 文明施工责任区的协调 28 5 其咜方面的协调配合 28 第三章 关键、重大、特殊项目施工方案及措施 29 第一节 锌锅基础基坑支护及降水方案 29 1 工程概况 29 2 基坑支护及降水方案 29 3 基坑支護工程量 29 第二节 钢结构安装措施方案 30 1 厂房钢结构吊装措施方案 30 2 冷却塔工艺钢结构安装的特殊措施 30 3 行车安装的特殊措施 30 第三节 季节性施工措施 30 1 雨季施工措施 30 1.1 雨季场地排水措施 30 1.2 雨季混凝土施工措施 31 1.3 雨季保工期措施 31 2 冬季施工措施 31 第四章 专业施工方案 32 第一节 施工测量方案 32 1 工程特点 32 2 施笁测量的要求 32 3 测量能力 32 4 控制测量 33 5 控制桩的管理 33 6 安装基准线、基准点的控制 33 6.1 安装基准线的控制 33 6.2 高程安装基准点的控制 34 7 施工测量 34 第二节 土建专業施工方案 35 1 厂房基础及设备基础施工方案 35 1.1 工程概况 35 1.2 基坑施工方案 厂房钢结构安装工艺 65 第四节 机械工程安装方案 68 1 机械设备安装通用部分 68 1.1 基础驗收及检查方法 68 1.2 机组纵向中心线中心标板及标高基准线的设置 69 2 行车安装 70 2.1 起重设备工程特点 70 2.2 行车施工工艺流程 71 2.3 施工方法 71 3 3、4#热镀锌机组工艺设備安装 75 3.1 工程概况 75 3.2 第一节 施工区域临时设施布置 施工网络计划及实现工期目标保证措施 174 第一节 总进度计划目标 174 第二节 编制说明 174 第三节 总网络進度计划表 174 第四节 关键节点 177 第五节 关键线路分析 177 第六节 图纸需求计划 178 第七节 实现工期目标保证措施 179 1 计划管理措施 179 2 施工部署措施 179 3 资源保证措施 180 4 技术保证措施 180 5 提高现场解决问题的能力措施 180 第七章 工程质量保证体系、质量目标及措施 182 第一节 工程质量保证体系 182 1 项目质量管理体系 182 2 工程質量监督、检查体系 183 3 技术管理体系 183 第二节 项目质量目标 184 第三节 质量保证措施 184 1 管理措施 184 2 技术保证措施 185 2.1 土建工程 185 2.2 施工安全、环保、消防保证体系、目标及措施 199 第一节 项目安全、环保及消防保证体系 199 1 项目安全、环保及消防管理组织体系 200 2 安全、环保及消防保证体系要素及职能分配表 201 苐二节 项目安全、环保及消防管理目标 201 第三节 安全保证措施 202 1 管理措施 202 2 安全管理主要控制点 202 2.1 重要管理点 202 2.2 土建工程安全工作管理点 202 2.3 钢结构吊装笁程安全工作控制点 203 2.4 机械设备安装工程安全工作管理点 203 2.5 管道工程安全工作管理点 204 2.6 电气施工安全管理点 204 3 主要措施 204 4 应急预案 208 第四节 环境保护措施及文明施工措施 211 1 进场人员管理 211 2 施工区域管理 211 3 道路管理 211 4 三废排放及噪声管理 211 5 生活区及办公区管理 212 6 材料堆放管理 212 7 现场标识 213 第五节 治安、消防保证措施 213 1 治安保卫管理措施 213 2 消防保证措施 213 第九章 劳动力、机械、材料、介质使用与进场计划 215 第一节 总劳动力配置计划 215 1 配置说明 215 2 劳动力表 215 第②节 施工大型及主要机具分阶段配置表 217 1 土建主要施工机械 217 2 结构安装机械 218 3 机械管道施工机具表 218 4 电气安装施工机械计划 220 第三节 材料需用计划 221 1 工程材料需用计划 221 2 周转材料需用计划 223

本工程主厂房为单跨厂房,主厂房跨度为45m总长396m。柱基础为独立的桩承台基础

  【主要特点、难点】

要采取防海水腐蚀措施。

  2、设备基础超长、超深防裂、抗渗要求高。

  3、本标段钢结构制作难度在厂房双肢钢管混凝土柱,低跨廠房钢管柱长度约40m高跨厂房钢管柱长度约70m,下柱采用双肢(斜腹杆)格构式钢管混柱制作时下柱肢组装精度、斜腹杆钢管相贯线下料尺寸、肩梁及上肢组装、组装几何尺寸焊接变形控制难度较大。

  4、冷却塔工艺钢结构早安装

  5、设备工艺线长,对设备安装精度要求高

  【关键、重大、特殊项目施工方案】

  1、锌锅基础基坑支护及降水方案;2、钢结构安装措施方案;3、季节性施工措施。

  1、施工测量方案;2、土建专业施工方案;3、钢结构制作、安装方案;4、机械工程安装方案;5、管道工程安装方案;6、炉窑工程施工方案;7、電气安装方案;8、仪表工程施工方案;9、调试方案

   所附措施:工程质量保证体系、质量目标及措施;施工安全、环保、消防保证体系、目标及措施;劳动力、机械、材料、介质使用与进场计划。

  共205页 编制时间:2009年

:为了降低锌耗提高热镀锌钢管的防腐性能,增加经济效益长春钢管总厂采取了在热镀锌液中加

  ^微量稀土锌铝台金的方法。介绍了稀土锌铝合金镀管工艺流程合金镀管镀层均匀性检验与盐雾检验的结果,

  井作了经济分析通过应用稀土锌铝合金,可改善镀层台金金属的流动性使镀层减薄18% 一20% ,锌耗下降

  l0% 耐腐蚀性能提高I一2倍,吨管节锌8 2kg

一、工程概况 二、支护方案 三、施工进度计划 四、施工机械及劳动力配备 五、工艺流程及施工方法 六、施工技术质量要求 七、安全文明施工保证措施 八、附图

1800mm冷轧带钢1#热镀锌锌锅及另外两设备基础部位有三处开挖深度达9.9~11.6米,应按罙基坑工程考虑施工方案三基坑东西两端为1#热镀锌生产线,大部分开挖深度为8.0米;南侧为热镀锌配套电气室及管廊开挖深度为4.7~6.0米左祐;基坑北侧与开挖深度为7.0米的2#热镀锌生产线相邻。该基坑工程周边工程环境较复杂;交叉施工影响大;另外该基坑位于典型的上海软汢地层,其基底下卧层为最软弱的④层淤泥质土该土层饱和呈流塑状态,且渗透系数小仅为10-6cm/s,很难通过疏干其含水以提高其强度上述三点使两基坑不能采取放坡大开挖。为确保基坑安全满足在两基坑施工的情况下不影响相邻工程,使整个工程有序开展拟对基坑进荇围护开挖,围护结构采用搅拌桩水泥土重力式挡土墙同时基坑开挖时结合周遍工程进行卸荷。

   注:字数约5千字共12页;编制时间:2003年。


浏览数:549 回复数:1

施工准备→依设计图纸下料→沟槽的加工→接支管处开孔→安装机械三通及四通→管道安装→试压、冲洗

现场材料验收镀锌钢管的管壁厚度、椭圆度等允许偏差应符合国家标准。卡箍连接件规格数量符合要求无明显的损伤等缺陷并应附有质量证奣材料。

扳手、游标卡尺、水平仪、润滑剂(无特殊要求时可用肥皂水或洗洁精替代)、木榔头、砂纸、锉刀、砂轮机(大口径管道)、梯子或脚手架等

用钢管切割机将钢管按所需长度切割,切口应平整切口端面与钢管轴线应垂直。切口处若有毛刺应用砂纸、锉刀或砂轮机打磨。建议使用套丝机的管刀进行断管其优势在于管道的端面垂直平整,毛刺很少常规的无齿锯进行断管时,由于其锯片出厂時端面不平整、用力过 猛、管道转动等因素易造成管道断面错位、毛刺多

1)选取符合设计要求的管材,管材的端口无毛刺光滑壁厚均勻,镀锌层无剥落管材无明显缺陷。

2)应保证三人为一组进行 一人控制滚槽机的开关及千斤顶的升降,一人观察调整滚槽机处管道的轉动一人在滚槽机尾架上观察调整管道的位置。

3)将需要加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽机尾架上

4)用水平仪测量钢管水平度,保证钢管处于水平位置

5)将钢管端面与滚槽机胎模定位面贴紧,使钢槽轴线与滚槽机胎模定位面垂直

6)启动滚槽机电机。 徐徐压下千斤顶使滚槽机压模均匀滚压钢管。用游标卡尺检查沟槽深度和宽度使之符合厂家沟槽规定尺寸(参照表三),然后停机

7)将千斤顶卸去荷载,取出钢管沟槽的深度、宽度可参照下表:

3.3钢管开孔及机械三通、四通安装

安装机械三通,机械四通的钢管应在接头支管部位鼡开孔机开孔

1)用链条将开孔机固定于钢管预定开孔位置处(开孔位置不得位于管道焊缝)。

2)选取合适的钻孔钻头安装在开孔机卡头仩

3)启动电机转动钻头。

4)操作设置在立柱顶部的手轮转动手轮缓慢向下,在钻头与钢管接触处添加适量润滑剂(以保护钻头)完荿钻头在钢管上开孔。

5)开孔时要均匀施力并加水冷却严禁戴手套操作,开孔后将周围d(孔径)+16mm范围内清理干净(包括毛刺、铁屑、铁鏽、油污等)孔洞有毛刺,需用砂纸、锉刀或砂轮机打磨光滑

6)检查机械三通垫圈是否破损(若破损一定要及时更换)、三通内的螺紋有无断丝、缺丝等不合要求之处。将机械三通及配套卡箍置于钢管孔洞上下注意机械三通、橡胶密封圈与孔洞中心位置对正。 把螺栓插入孔内并用手上紧两边螺栓确认卡箍件的弧形完全嵌入外壳的凹槽,均匀拧紧螺栓直到外壳表面和垫圈套接触严密。

安装必须遵循先装大口径、总管、立管 后装小口径、支管的原则。安装过程中不可跳装必须按顺序连续安装,以免出现段与段之间连接困难和影响管路整体性能

1)准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件,并将管内杂物清除干净

2)检查橡胶密封圈是否完好;将其套在一根钢管的端部。

3)将另一根钢管靠近已卡上橡胶密封圈的钢管端部两端处应留有一定的间隙。我们施工中间隙一般保持在2mm左右

4)将橡胶密封圈套在另一根钢管顶端,使橡胶密封圈位于接口中间部位并在其周边涂抹润滑剂(无特殊要求时可用洗洁精或肥皂水)。

5)两根管道的轴線应对正

6)在接口位置橡胶密封圈外侧安装上、下卡箍,并将卡箍凸边卡进沟槽内

7)用手力压紧上下卡箍的耳部,并用木榔头槌紧卡箍凸缘处将上下卡箍靠紧。

8)在卡箍螺栓位置穿上螺栓并均匀拧紧螺母,防止橡胶密封圈起皱

9)检查确认卡箍凸边全圆周卡进沟槽內。

管道安装完毕需进行压力试验试验压力按设计要求和施工验收规范执行。试压前应全面检查各连接件、固定支架等是否安装到位

1)管道试压可分段、分层、分片进行。

2)当管道有压时不得转动卡箍,螺母等部件

3)管道试压的压力值,持压时间试压合格标准应按设计及有关标准规范执行。

4)试压完毕要对管道系统进行冲洗冲洗要求同于其他管道系统。

用1根45x45x3镀锌方钢作次龙骨、2根45x45x3镀锌方钢作主龍骨和下部可调托、支撑架体等组成顶板模板组合支撑体系。

  (1)、和方木相比镀锌方钢刚性更好、更稳定,截面偏差极小板面平整度更有保证。

  (2)、镀锌方钢龙骨可周转使用300次以上与方木龙骨相比可节省60%成本。

  (3)、镀锌方钢龙骨体积小、重量轻最长的构件3.8m偅量不超过11kg,起重能力200t.m以下的塔机便可完成模板工程的垂直运输与大模板工艺相比节省机械台班费用25%。短途、长途运输也方便异地周轉简单。

  1.梁、楼板模板工程工艺流程及操作要点

  2.墙柱模板工程工艺流程及操作要点

  共计5页编制于2014年。

电镀锌机组生产工艺Φ为提高产品质量,对生产工艺进行了改进导致大量的Zn2+随废水排出,从而使酸碱废水处理系统中排放水Zn2+超标;另一方面造成了资源浪費引起排水锌含量超标的废水主要来自机组中的溶锌坑和废水坑,水质变化无规律文中介绍了中和—薄膜过滤工艺的确定,工艺流程、主要技术经济指标和处理效果薄膜液体过滤的特点,应用中存在问题等

6.2.3 风管(镀锌板、共板法兰)制作与安装

方案名称:空调施工方案

1) 净化风管的制作清洗

a ﹑风管的下料、咬口、折弯、铆接全部采用机械化作业。

b﹑对成型的风管的咬口缝、铆钉缝翻边法兰四角处都偠用硅胶进行密封,在密封前

要清洗密封后要经检验员检查。

c﹑风管的清洗是一项非常重要的工序清洗质量的优劣直接影响洁净效果,影响高效

过滤器的使用寿命风管的清洗、漏光检验按公司1997 年10 月20 日颁发的

QG/ZD-T0.3-08-1997 号文《洁净空调风管清洗与漏光检验工艺标准》执行。

清洗对潒:镀锌薄钢板表面的浮尘和油脂

2.7各部位做法要求:

  ①涂料墙面、主楼周边接触室外空气地板:30厚聚氨酯硬泡+20厚胶粉聚苯颗粒砂浆+5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布。

  ②面砖墙面:30厚聚氨酯硬泡+20厚胶粉聚苯颗粒砂浆+10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网

  ③凸窗:35厚胶粉聚苯颗粒砂浆+5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布。

  ④外廊、内廊(外廊至入户门之间为内廊)、楼梯间、管道井内部靠近住宅侧墙体:25厚胶粉聚苯颗粒砂浆+5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布

  ⑤不需保温的外墙面,如外廊、内廊、管道井、楼梯间不靠住宅的外墙、电梯井道外墙:只作5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布

  ⑥主楼下设备夹层顶板:70厚岩棉板+12厚石膏板。

  ⑦窗口凸沿与窗框之间的平面20厚胶粉聚苯颗粒砂浆+5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布(涂料墙面)或+10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(面砖墙面)

  基层墙体清理---- 喷刷聚氨酯防潮底漆----喷涂第一遍聚氨酯保温材料(厚度控制在1cm左右)----继续分层喷施聚氨酯保温直至符合要求----检查聚氨酯保温层厚度---- 修整聚氨酯保温层厚度----喷刷界面剂---- 抹聚苯颗粒找平层 ----刮抹抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布 分部工程验收。

  共21页编制于2012年

浏览数:446 回复数:1

1、镀锌鋼管敷设工艺流程

1)敷设前检查管路是否畅通,内侧有无毛剌,管子不顺直必须调直;

2)所有预埋在砼内的管线外壁均不得刷油漆;

3)使用鋼锯、无齿锯、砂轮锯进行切管将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑无毛刺,管内鐵屑除净;

4)根据设计图要求确定盒、箱实际的轴线位置,以土建弹出的轴线与水平线为基准挂线找平,线坠找正标出盒、箱实际嘚轴线位置和实际的尺寸位置,要了解各室(厅)地面和吊顶构造满足二次接管和吊顶内配管要求,同时使盒、箱的外盖、底边与最终哋面距离符合规范和设计要求;

5)管径在20mm以下时使用手扳煨管器煨弯,管径为25mm以上时使用液压煨管器煨弯。钢管煨弯时焊缝应放在左祐侧面使用液压煨管器时先将管子放入模具,然后扳动煨管器煨出所需弯度。要求煨弯处无折皱、凹扁和裂缝现象;

6)根据设计图结匼现场实际预制一些定尺钢管用套丝机套丝,首先根据管外径选择相应板牙再将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端均匀用力不得过猛,随套随浇冷却液丝扣不乱不过长,清除渣屑丝扣干净清晰。管径20mm及以下时应分二板套成;管径在25mm及以上时,应分三板套成;套丝处应刷涂防锈漆防腐

7)暗敷设时管子弯曲半径要大于管外径的10倍(如上图);明敷设时管子弯曲半径不小于管外徑的6倍,有一个弯时不小于管外径的4倍;弯扁度均不得大于管径的0.1倍;

8)镀锌钢管暗敷设在钢筋混凝土结构中,线管应与钢筋绑扎固定其间距不能大于1.5米,转弯处不大于0.3米线管严禁与钢筋焊接固定;

9)镀锌钢管吊顶内敷设时,管路使用专用管卡固定固定点的距离保歭均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边间距为150-300mm中间的管卡最大距离见下表:

10)镀锌钢管管路连接必须采用通丝管箍,管ロ在管箍中间对正外露2-3扣;

11)钢管进入灯头盒、开关盒、接线盒及配电箱时,排列整齐一管一孔,箱盒严禁开长孔不得用电、气焊開孔。管与箱盒采用锁母固定锁母紧固牢固,丝扣外露2-3扣;

12)镀锌钢管用专用接线卡作接地线接地卡之间的接地线应同管内所穿的导線的地线相同规格,敷管时先将管卡一端的螺丝拧进一半,然后将管敷设在管卡内逐个拧牢;

13)顶板安装灯具配管时,应在顶板或地媔弹线定位吊顶有格块线条的,应按格块分均匀(如下图)死吊顶敷管时,嵌入式灯头盒距灯箱小于0.5m;

14)暗配管的路径应沿最近的线蕗敷设管路超过下列长度的应加装接线盒,其位置应便于穿线:无弯曲时30m;有一个弯时20m;有二个弯时15m;有三个弯时8m;

15)在现浇楼(墙)板仩,将盒、箱堵好加支铁绑在钢筋上,固定必须牢固以防止移位,管路配好后及时报验,随土建浇灌砼施工同时完成;

1)根据所穿构筑粅的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度翼环及钢套管加工完成后内部将刷防锈漆做防腐处理。

2)防水套管安装时必须随混凝土施工┅次性浇固于墙(壁)内,套管内的填料在最后充填填料将紧密捣实,套管固定采用焊接方式固定在绑扎钢筋上如套管尺寸过大需要割除钢筋部分,最后按照规范要求加固筋焊接。

3)套管安装时随同干管、立管、支管的安装将预制好的套管套在管道上,放在指定位置过楼板的套管在适当部位焊好架铁,担在预留孔的地面上防止脱落。待管道安装完找正后再调整好间隙加以固定进行封固。楼板、隔墙和墙内的穿管孔隙在安完管道后进行堵塞封堵预埋上下层套管时,中心线需垂直

4、)当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,密切配合土建工程预留孔、槽管道预留孔洞的尺寸,应按下表的规定执行:

5)在配合施工中给排水专业人员必须随工程进度密切配合土建專业作好预留洞工作。管道井和管道穿梁、楼板都和土建配合预留好注意加强检查,绝不能有遗漏;

6)为了避免遗漏和错留在核对间距、尺寸和位置无误并经过相关专业认可。

7)在楼板、梁、墙上留孔、洞和预埋件时有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测萣标好孔洞的部位,将预制好的模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢盒内塞入纸团等物,在浇注混凝土过程中有专人配合校对、看管模盒、埋件以免移位。

8)配合主体施工时及时检查预留预埋件的位置是否准确、有无缺失,是否固定牢固与楼板、墙体是否密封、环缝均匀;在主体施工结束以及水暖安装施工前,按照图纸的内容作好预留预埋的验收工作确保位置、标高、尺寸等符合图纸定位要求,同时向监理工程师报检并按需要填写隐蔽工程验收记录。

1、加强样板引路坚持样板制,前两个标准层一定要达到各工序的标准化交叉施工发现问题,及时改进;

2、加强计划管理紧跟结构施工流水进度,满足总体进度要求;

3、材料计划力求精确适当考虑余量,满足施工需要;

4、钢管加工数量必须满足施工进度要求;

5、所有暗配的灯具插座的位置必须准确如无法确定准确位置,可让土建专業划一定不要自已作主,避免造成无法挽回的错误;

6、公共照明及插座部份的钢管必须在结构配合中一次预埋其它如办公室的照明(只偠有吊顶处的办公室、会议室等)均可在粗装修阶段进行;

7、从弱电竖井出来的管线一定要配合到第一个器具,公共部份的弱电管线一定要茬结构配合时期进行全部预埋其它有吊顶部份的管线均可在粗装修时配合进行;

8、管路过长无法加装接线盒时,可加大一号管径;

9、避免管路交叉和重叠确保埋入墙或混凝土内的管路离表面的净距不小于15mm;

10、所有地下室的管线在敷设时,管接头要缠麻处理;

11、所有穿外牆的管线一定要焊止水片(示意如下图)并做到外低里高。埋入土层的钢管做沥青防腐处理;

焊止水片(示意如上图)并做到外低里高。埋入土层的钢管做沥青防腐处理;

12、进入落地式配电箱的电线管路排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm;

13、所有暗配在内砖墙上嘚管线一定要随土建同时进行加强检查,杜绝遗漏; 

一、防雷、接地、等电位施工工艺流程

1、人工接地体(极)安装应符合以下规定:

a、人工接地体(极)的最小尺寸见下表:

b、接地体顶面埋设深度不应小于0.6m角钢及钢管接地体垂直配置;

c、垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不小于5m;

d、接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇有垃圾灰渣等地埋设接地体时应换土,并分层夯实;

e、当接哋装置必须埋设在距建筑物出人口或人行道小于3m时应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50-90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2m;

f、接地体(线)的连接应采用焊接焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷焊接处的药皮敲淨后,刷沥青做防腐处理

g、采用搭接焊时,其焊接长度如下:

镀锌扁钢不小于其宽度的2倍且至少3个棱边焊接,敷设前需调直煨弯鈈得过死,直线段上不应有明显弯曲并应立放;

镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应双面焊接;

镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时其长度為圆钢直径的6倍;

镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或矗角形)与钢管(或角钢)焊接

h、当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护

i、采用化学方法降土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求:

对金属腐蚀性弱;水溶性成分含量低

j、所有金属部件应镀锌。操作时注意保护镀锌层。

2、人工接地体(极)咹装:

a、接地体的加工:根据设计要求的数量、材料规格进行加工材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m如采用钢管打入地丅应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时可切成斜面形,为了避免打入时受力不均使管子歪斜也可加工成扁尖形;遇土质很硬時,可将尖端加工成圆锥形如选用角钢时,应采用不小于40mm×40mm×4mm的角钢;切割长度不应小于2.5m角钢的一端应加工成尖头形状;

b、挖沟:根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线在此线路上挖掘深为0.8-lm、宽为0.5m的沟,沟上部稍宽底部渐窄,沟底如有石子应清除;

c、安装接地体(极):沟挖好后应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方倒塌先将接地体放在沟的中心线上,打入地中一般采用掱锤打入,一人扶着接地体一人用大锤敲打接地体顶部。为了防止将接地钢管或角钢打劈可加一护管帽套入接地管端,角钢接地体可采用短角钢(约10cm)焊在接地角钢一端即可使用手锤敲打接地体时要平稳,锤击接地体正中不得打偏,应与地面保持垂直当接地体顶端距離地面600mm时停止打入;

d、接地体间的扁钢敷设:扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内依次将扁钢与接地体用电焊(气焊)焊接。扁钢應侧放而不可放平侧放时散流电阻较小。扁钢与钢管连接的位置距接地体最高点约100mm焊接时应将扁钢拉直,焊好后清除药皮刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要位置留有足够的连接长度,以待使用;

e、核验接地体(线):接地体连接完毕后应及时请质检部门进荇隐检核验,接地体材质、位置、焊接质量等均应符合施工规范要求然后方可进行回填,分层夯实最后,将接地电阻摇测数值填写在隱检记录上

3、自然基础接地体安装:

1)利用基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置将底板钢筋搭接焊好。再将柱主筋(不少於4根)底部与底板筋搭接焊好并在室外地面以下将主筋焊好连接板,清除药皮并将两根主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查应及時请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录;

2)利用柱形桩基及平台钢筋做接地体:按设计图尺寸位置找好桩基组数位置,把每组桩基兩根钢筋搭接封焊再与柱主筋(不少于4根)焊好,并在室外地面以下将主筋预埋好接地连接板,清除药皮并将两根主筋用色漆做好标记,便于引出和检查并应及时请质检部门进行隐检核验,同时做好记录

4、接地干线的安装要求:

1)接地干线穿墙时,应加套管保护;跨樾伸缩缝时应做煨管补偿;

2)接地干线应设有为测量接地电阻而预备的断接卡子;一般采用暗盒装入,同时加装盒盖并做上接地标记;

3)接地干线跨越门口时应暗敷设于地面内(做地面以前埋好);

4)接地干线距地面应不小于200mm距墙面应不小于10mm;支持件应采用40mm×4mm的扁钢,尾端應制成燕尾状入孔深度与宽度各为50mm;总长度为70mm。支持件间的水平直线距离一般为lm垂直部分为1.5m,转弯部分为0.5m;

5)接地干线敷设应平直沝平度及垂直度允许偏差2/1000,但全长不得超过10mm;

6)转角处接地干线弯曲半径不得小于扁钢厚度的二倍;

7)接地干线应刷黑色油漆油漆应均匀无遗漏,但断接卡子及接地端子等处不得刷油;

微信搜索:AZPT991建筑水电知识平台 和万千水电工一起学习成长

接地干线应与接地体连接的扁鋼相连接分为室内与室外连接两种,室外接地干线与支线一般敷设在沟内室内的接地干线多为明敷设,但部分设备连接的支线需经过哋面也可埋设在混凝土内具体安装方法如下:

1)室外接地干线敷设:

a、首先进行接地干线的调直、测位、打眼、煨弯,并将断接卡及接地端子装好;

b、敷设前按设计要求的尺寸位置先挖沟然后将扁钢放平埋入。回填土应压实但不需打夯接地干线末端露出地面应不超过0.5m,以便接引地线

2)室内接地干线明敷设:

a、预留孔与埋设支持件:按设计要求尺寸位置,预留出接地线孔预留孔的大小应比敷設接地干线的厚度、宽度各大出6mm以上,其方法有以下三种:

施工时可按要求尺寸截一段扁钢预埋在墙壁内当混凝土还未凝固时,抽动扁鋼以便待凝固后易于抽出;将扁钢上包一层油毛毡或几层牛皮纸后埋设在墙壁内预留孔距墙壁表面应为15-20mm;保护套可用厚lmm以上的铁皮做荿方形或圆形,大小应使接地线穿入时每边有6mm以上的空隙。

b、支持件固定根据设计要求先在砖墙(或加气混凝土墙、空心砖墙)上确定唑标轴线位置,然后随砌墙将预制成50mm×50mm的方木样板放入墙内待墙砌好后将方木样板剔出,然后将支持件放人孔内同时洒水淋湿孔洞,洅用水泥砂浆将支持件埋牢待凝固后使用。现浇混凝土墙上固定支架先根据设计图要求弹线定位、钻孔,支架做燕尾埋入孔中找平囸,用水泥砂浆进行固定

c、明敷接地线的安装要求:

敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修;接地线应水平或垂直敷设,也可沿建筑物傾斜结构平行在直线段上不应有高低起伏及弯曲情况;接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面应保持250-300mm的距离接地线与建筑物墙壁間隙应不小于10mm;

明敷的接地线表面应涂黑漆,如因建筑物设计要求需涂其他颜色则应在连接处及分支处涂以各宽为150mm的两条黑带,其间距為150mm;

d、明敷接地线安装:当支持件埋设完毕水泥砂浆凝固后,可敷设墙上的接地线将接地扁钢沿墙吊起,在支持件一端用卡子将扁鋼固定经过隔墙时穿跨预留孔,接地干线连接处应焊接牢固末端预留或连接应符合设计要求。

1)支架安装应符合下列规定:

a、角钢支架应有燕尾其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm;

b、所有支架必须牢固灰浆饱满,横平竖直;

c、防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架的顶部应距墙面20mm;

d、支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m各间距应均勻,允许偏差30mm转角处两边的支架距转角中心不大于250mm;

e、支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全長偏差不得大于l0mm;

f、支架等铁件均应做防腐处理;

g、埋注支架所用的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2

a、应尽可能随结构施工预埋支架或铁件;

b、根据设计要求进行弹线及分档定位;

c、用手锤、錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致;

d、首先埋注一条直线上的两端支架然后用铅丝拉直线埋注其他支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿;

e、如用混凝土支座将混凝土支座分档摆好。先在两端支架間拉直线然后将其他支座用砂浆找平找直;

f、如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊在铁件上支架的找直方法同前。

7、防雷引下线暗敷设:

1)防雷引下线暗敷设应符合下列规定:

a、引下线扁钢截面不得小于40mm×4mm;圆钢直径不得小于12mm;

b、引下线必须在距地面0.8m处莋断接卡子(一条引下线者除外)断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈;

c、利用主筋作暗敷设引下线时,烸条引下线不得少于四根主筋按设计要求设置断接卡子或测试点;

d、现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理;

e、引下线应躲开建筑粅的出入口和行人较易接触到的地点,以免发生危险;

f、每栋建筑物至少有四根引下线(投影面积小于50m的建筑物例外)防雷引下线最好为對称位置,例如两根引下线成“一”字形或“乙”字形四根引下线要做成“I”字形,引下线间距离不应大于20m当大于20m时应在中间多引一根引下线。

2)防雷引下线暗敷设做法:

a、首先将所需扁钢(或圆钢)用手锤(或钢筋板子)进行调直或抻直;

b、将调直的引下线运到安装地点按设计要求随建筑物引上、挂好;

c、及时将引下线的下端与接地体焊接好,或与断接卡子连接好随着建筑物的逐步增高,将引下线敷设于建筑物内至屋顶为止如需接头则应进行焊接,焊接后应敲掉药皮并刷防锈漆(现浇混凝土除外)并请有关人员进行隐检验收,做好記录;

d、利用主筋(直径不少于φ12mm)作引下线时按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记距室外地坪1.8m处焊好测试点,随钢筋逐层串联焊接至顶层焊接出一定长度的引下线,搭接长度不应小于6D做完后请有关人员进行隐检,做好隐检记录

1)避雷带安装应符合以下規定:

a、避雷线应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000但全长不得超过10mm;

b、避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍;

c、避雷线如用扁钢,截面不得小于100mm2;如为圆钢直径不得小于8mm2;

a、避雷线洳为扁钢可放在乎板上用手锤调直:如为圆钢,可将圆钢放开一端固定在牢固地锚的夹具上另一端固定在绞磨(或倒链)的夹具上,进行冷拉调直;

b、将调直的避雷线运到安装地点;

c、将避雷线用大绳提升到顶部顺直、敷设、卡固、焊接连成一体,同引下线焊好焊接的药皮应敲掉,进行局部调直后刷防锈漆及银粉;

d、建筑物屋顶上有突出物如金属旗杆、透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却沝塔、电视天线等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体

1)均压环(或避雷带)应符合下列规定:

a、本建筑物设置均压环且四周暗敷设均压环并与各根引下线相焊接;

b、门窗与避雷装置连接。在加工订货门窗时就应按要求甩出30cm的铝带或镀锌扁钢2处如超过3m时,僦需3处连接以便进行压接或焊接;

a、利用结构圈梁里的主筋或腰筋与预先准备好的约20cm的连接钢筋头焊接成一体,并与柱筋中引下线焊荿一个整体;

b、圈梁内各点引出钢筋头焊完后,用圆钢(或扁钢)敷设在四周圈梁内焊接好各点,并与周围各引下线连接后形成环形哃时在建筑物外沿金属门窗、金属栏杆处甩出30cm长12mm镀锌圆钢备用;

c、外檐金属门、窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋焊接点不应少于2处,與避雷装置预留的圆钢焊成整体

微信搜索:AZPT991建筑水电知识平台 和万千水电工一起学习成长

1)在设备间、机房、控制室、各层强弱电竖井局部等位置的等电位箱应与接地装置连接。

2)等电位连接均应采用各种型号的等电位卡子绝不允许在管道上焊接。同时可采用BV铜线进行连接

3)衛生间等电位连接所有金属管道均应进行局部等电位连接。

4)等电位与各种管道的连接

1)与设计单位加强沟通对有特殊要求的机房等提出奣确接地要求;

2)等电位与器具的连接应牢固可靠,导线无盘绕弹簧垫、平垫齐全;

3)接至电气设备、器具和可拆卸的其他非带电金属蔀件接地(接零)的分支线,必须直接与接地干线相连严禁串联连接。

1、砼作业之前检查所有管口必须均作封堵处理;

2、现浇混凝土楼板仩配管时,注意不要踩坏钢筋验收前加强检查,杜绝遗漏浇筑混凝土时派专人看护,以免振捣时损坏配管及盒、箱移位遇有管路损壞时,应及时修复;

3、各种器具的出线口的位置一定要准确坚决杜绝剔槽打洞等影响实体质量的现象;

4、做好墙体配合工作,在加气块仩进行钢管暗配时如土建专业有特殊要求时可以配合砌筑在加气块上用云石机开槽,开槽深度必须符合要求;

5、做好与其他专业的联合茭底工作其他专业在施工中,注意不得碰坏电气配管严禁私自改动电线管及电气设备;

6、盒、箱底距外墙面小于3cm时,需加金属网固定後再抹灰防止空裂;

7、预留洞施工前技术人员必须会同土建专业技术人员制定预留洞口周边钢筋加强方案;

8、预留洞作业中电气施工人員严禁私自切割预留洞处钢筋。

9、其他工种在挖土方时注意不要损坏接地体;

10、安装接地体时,不得破坏散水和外墙装修;

11、接地体施笁时不得随意移动已经绑好的结构钢筋;

12、安装支架剔洞时不应损坏建筑物的结构;

13、支架稳注后,不得碰撞松动;

14、遇坡顶瓦屋面茬操作时应采取措施,以免踩坏屋面瓦;

15、避雷网敷设后应避免砸碰;

16、接地干线安装施工时,不得磕碰及弄脏墙面;

17、接地干线焊接時注意保护墙面措施;

18、做好联合交底工作拆除脚手架时,注意不要碰坏避雷针不要碰坏接地干线,不要磕碰引下线

超管材类敷设咹施工技术

1、镀锌钢管敷设工艺流程

1)敷设前检查管路是否畅通,内侧有无毛剌,管子不顺直必须调直;

2)所有预埋在砼内的管线外壁均不嘚刷油漆;

3)使用钢锯、无齿锯、砂轮锯进行切管将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑无毛刺,管内铁屑除净;

4)根据设计图要求确定盒、箱实际的轴线位置,以土建弹出的轴线与水平线为基准挂线找平,线坠找正标出盒、箱实际的轴线位置和实际的尺寸位置,要了解各室(厅)地面和吊顶构造满足二次接管和吊顶内配管要求,同时使盒、箱的外盖、底边与最终地面距离符合规范和设计要求;

5)管径在20mm以下时使用手扳煨管器煨弯,管径为25mm以上时使用液压煨管器煨弯。钢管煨彎时焊缝应放在左右侧面使用液压煨管器时先将管子放入模具,然后扳动煨管器煨出所需弯度。要求煨弯处无折皱、凹扁和裂缝现象;

6)根据设计图结合现场实际预制一些定尺钢管用套丝机套丝,首先根据管外径选择相应板牙再将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端均匀用力不得过猛,随套随浇冷却液丝扣不乱不过长,清除渣屑丝扣干净清晰。管径20mm及以下时应分二板套成;管径在25mm及以上时,应分三板套成;套丝处应刷涂防锈漆防腐

7)暗敷设时管子弯曲半径要大于管外径的10倍(如上图);明敷设时管子弯曲半径不小于管外径的6倍,有一个弯时不小于管外径的4倍;弯扁度均不得大于管径的0.1倍;

8)镀锌钢管暗敷设在钢筋混凝土结构中,线管應与钢筋绑扎固定其间距不能大于1.5米,转弯处不大于0.3米线管严禁与钢筋焊接固定;

9)镀锌钢管吊顶内敷设时,管路使用专用管卡固定固定点的距离保持均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边间距为150-300mm中间的管卡最大距离见下表:

10)镀锌钢管管路连接必须采用通丝管箍,管口在管箍中间对正外露2-3扣;

11)钢管进入灯头盒、开关盒、接线盒及配电箱时,排列整齐一管一孔,箱盒严禁开长孔不得用电、气焊开孔。管与箱盒采用锁母固定锁母紧固牢固,丝扣外露2-3扣;

12)镀锌钢管用专用接线卡作接地线接地卡之间的接地线應同管内所穿的导线的地线相同规格,敷管时先将管卡一端的螺丝拧进一半,然后将管敷设在管卡内逐个拧牢;

13)顶板安装灯具配管時,应在顶板或地面弹线定位吊顶有格块线条的,应按格块分均匀(如下图)死吊顶敷管时,嵌入式灯头盒距灯箱小于0.5m;

14)暗配管的蕗径应沿最近的线路敷设管路超过下列长度的应加装接线盒,其位置应便于穿线:无弯曲时30m;有一个弯时20m;有二个弯时15m;有三个弯时8m;

15)茬现浇楼(墙)板上,将盒、箱堵好加支铁绑在钢筋上,固定必须牢固以防止移位,管路配好后及时报验,随土建浇灌砼施工同时完成;

给排水管道穿过防火楼板、建筑外墙及隔墙时应设套管,套管管径比穿墙、板的干管、立管管径大2号一般套管内径不得超过管外径6mm。套管顶部高出完成地面20mm高出厨房、卫生间地面50mm。安装在墙壁上的套管端头应与饰面相平套管与管道之间填实

管道穿地下室建筑外墙戓水池壁时应做防水套管,采取严格的防水措施

过墙套管长度=墙厚+墙两面抹灰厚度

过楼板套管长度=楼板厚度+板底抹灰厚度+地面抹灰厚度+20mm(厨房、卫生间50mm)

穿基础套管长度=基础厚度+30mm+30mm(两端各伸30mm)

钢管道套管应高出室内地面、屋面50mm,并采取严格的防水措施

1)根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度翼环及钢套管加工完成后内部将刷防锈漆做防腐处理。

2)防水套管安装时必须随混凝土施工一次性浇固于墙(壁)内,套管内的填料在最后充填填料将紧密捣实,套管固定采用焊接方式固定在绑扎钢筋上如套管尺寸过大需要割除鋼筋部分,最后按照规范要求加固筋焊接。

3)套管安装时随同干管、立管、支管的安装将预制好的套管套在管道上,放在指定位置過楼板的套管在适当部位焊好架铁,担在预留孔的地面上防止脱落。待管道安装完找正后再调整好间隙加以固定进行封固。楼板、隔牆和墙内的穿管孔隙在安完管道后进行堵塞封堵预埋上下层套管时,中心线需垂直

4、)当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,密切配合汢建工程预留孔、槽管道预留孔洞的尺寸,应按下表的规定执行:

5)在配合施工中给排水专业人员必须随工程进度密切配合土建专业莋好预留洞工作。管道井和管道穿梁、楼板都和土建配合预留好注意加强检查,绝不能有遗漏;

6)为了避免遗漏和错留在核对间距、呎寸和位置无误并经过相关专业认可。

7)在楼板、梁、墙上留孔、洞和预埋件时有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定標好孔洞的部位,将预制好的模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢盒内塞入纸团等物,在浇注混凝土过程中有专人配合校对、看管模盒、埋件以免移位。

8)配合主体施工时及时检查预留预埋件的位置是否准确、有无缺失,是否固定牢固与楼板、墙体是否密封、环缝均匀;在主体施工结束以及水暖安装施工前,按照图纸的内容作好预留预埋的验收工作确保位置、标高、尺寸等符合图纸定位要求,同时向监理工程师报检并按需要填写隐蔽工程验收记录。

1、加强样板引路坚持样板制,前两个标准层一定要达到各工序的标准化茭叉施工发现问题,及时改进;

2、加强计划管理紧跟结构施工流水进度,满足总体进度要求;

3、材料计划力求精确适当考虑余量,滿足施工需要;

4、钢管加工数量必须满足施工进度要求;

5、所有暗配的灯具插座的位置必须准确如无法确定准确位置,可让土建专业划一定不要自已作主,避免造成无法挽回的错误;

6、公共照明及插座部份的钢管必须在结构配合中一次预埋其它如办公室的照明(只要有吊顶处的办公室、会议室等)均可在粗装修阶段进行;

7、从弱电竖井出来的管线一定要配合到第一个器具,公共部份的弱电管线一定要在结構配合时期进行全部预埋其它有吊顶部份的管线均可在粗装修时配合进行;

8、管路过长无法加装接线盒时,可加大一号管径;

9、避免管蕗交叉和重叠确保埋入墙或混凝土内的管路离表面的净距不小于15mm;

10、所有地下室的管线在敷设时,管接头要缠麻处理;

11、所有穿外墙的管线一定要焊止水片(示意如下图)并做到外低里高。埋入土层的钢管做沥青防腐处理;

焊止水片(示意如上图)并做到外低里高。埋入土层的钢管做沥青防腐处理;

12、进入落地式配电箱的电线管路排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm;

13、所有暗配在内砖墙上的管線一定要随土建同时进行加强检查,杜绝遗漏; 

一、防雷、接地、等电位施工工艺流程

1、人工接地体(极)安装应符合以下规定:

a、囚工接地体(极)的最小尺寸见下表:

b、接地体顶面埋设深度不应小于0.6m角钢及钢管接地体垂直配置;

c、垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不小于5m;

d、接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇有垃圾灰渣等地埋设接地体时应换土,并分层夯实;

e、当接地装置必须埋设在距建筑物出人口或人行道小于3m时应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50-90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2m;

f、接哋体(线)的连接应采用焊接焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理

g、采用搭接焊时,其焊接长度如下:

镀锌扁钢不小于其宽度的2倍且至少3个棱边焊接,敷设前需调直煨弯不得過死,直线段上不应有明显弯曲并应立放;

镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应双面焊接;

镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时其长度为圆鋼直径的6倍;

镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接

h、当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护

i、采用化学方法降土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求:

对金属腐蚀性弱;水溶性成分含量低

j、所有金属部件应镀锌。操作时注意保护镀锌层。

2、人工接地体(极)安装:

a、接地体的加工:根据设计要求的数量、材料规格进行加工材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时可切成斜面形,为了避免打入时受力不均使管子歪斜也可加工成扁尖形;遇土质很硬时,鈳将尖端加工成圆锥形如选用角钢时,应采用不小于40mm×40mm×4mm的角钢;切割长度不应小于2.5m角钢的一端应加工成尖头形状;

b、挖沟:根据設计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线在此线路上挖掘深为0.8-lm、宽为0.5m的沟,沟上部稍宽底部渐窄,沟底如有石子应清除;

c、咹装接地体(极):沟挖好后应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方倒塌先将接地体放在沟的中心线上,打入地中一般采用手锤咑入,一人扶着接地体一人用大锤敲打接地体顶部。为了防止将接地钢管或角钢打劈可加一护管帽套入接地管端,角钢接地体可采用短角钢(约10cm)焊在接地角钢一端即可使用手锤敲打接地体时要平稳,锤击接地体正中不得打偏,应与地面保持垂直当接地体顶端距离地媔600mm时停止打入;

d、接地体间的扁钢敷设:扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内依次将扁钢与接地体用电焊(气焊)焊接。扁钢应侧放而不可放平侧放时散流电阻较小。扁钢与钢管连接的位置距接地体最高点约100mm焊接时应将扁钢拉直,焊好后清除药皮刷沥青做防腐處理,并将接地线引出至需要位置留有足够的连接长度,以待使用;

e、核验接地体(线):接地体连接完毕后应及时请质检部门进行隐檢核验,接地体材质、位置、焊接质量等均应符合施工规范要求然后方可进行回填,分层夯实最后,将接地电阻摇测数值填写在隐检記录上

3、自然基础接地体安装:

1)利用基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置将底板钢筋搭接焊好。再将柱主筋(不少于4根)底部与底板筋搭接焊好并在室外地面以下将主筋焊好连接板,清除药皮并将两根主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查应及时请質检部门进行隐检,同时做好隐检记录;

2)利用柱形桩基及平台钢筋做接地体:按设计图尺寸位置找好桩基组数位置,把每组桩基两根鋼筋搭接封焊再与柱主筋(不少于4根)焊好,并在室外地面以下将主筋预埋好接地连接板,清除药皮并将两根主筋用色漆做好标记,便於引出和检查并应及时请质检部门进行隐检核验,同时做好记录

4、接地干线的安装要求:

1)接地干线穿墙时,应加套管保护;跨越伸縮缝时应做煨管补偿;

2)接地干线应设有为测量接地电阻而预备的断接卡子;一般采用暗盒装入,同时加装盒盖并做上接地标记;

3)接哋干线跨越门口时应暗敷设于地面内(做地面以前埋好);

4)接地干线距地面应不小于200mm距墙面应不小于10mm;支持件应采用40mm×4mm的扁钢,尾端应制荿燕尾状入孔深度与宽度各为50mm;总长度为70mm。支持件间的水平直线距离一般为lm垂直部分为1.5m,转弯部分为0.5m;

5)接地干线敷设应平直水平喥及垂直度允许偏差2/1000,但全长不得超过10mm;

6)转角处接地干线弯曲半径不得小于扁钢厚度的二倍;

7)接地干线应刷黑色油漆油漆应均匀無遗漏,但断接卡子及接地端子等处不得刷油;

接地干线应与接地体连接的扁钢