中央空调出现格力空调低压保护护,应该怎样排除

格力中央空调E1故障是什么意思-格仂中央空调E1故障报警怎样解决排除-格力中央空调E1故障维修办法

格力中央空调故障代码-GMV直流变频系列

文章导读:复位方式多联变频室外机 PH 过电压保护 停机 自动 P8 散热片过热保护 停机 自动 Pc 电流传感器故障 停机 自动 P7 散热器传感器故障 停机 自動 P5 压缩机电流保护 停机 自动 PL 低电压保护...

    复位方式多联变频室外机
    PH 过电压保护 停机 自动
    P8 散热片过热保护 停机 自动
    Pc 电流传感器故障 停机 自动
    LE 堵轉 停机 手动
    H7 电机失步 停机 自动
    Ld 欠相?脱调 停机 自动
    P6 变频驱动部分到主控通讯故障 停机 自动
    LF 超速 停机 自动
    Pd 传感器连接保护 停机 自动
    PE 温漂保护 停機 自动
    P9 交流接触器保护 停机 自动
    E1 高压保护 停机 自动
    E3 格力空调低压保护护 停机 自动
    E4 排气保护 停机 自动
    H3 压缩机自带过载保护 停机 自动
    E6 通讯故障?內外机、手操器之间?停机 自动
    F4 室外环境感温头故障 停机 自动
    F5 室外盘管进管感温头故障 停机 自动
    F6 室外盘管中间感温头故障 停机 自动
    F7 室外盘管絀管感温头故障 停机 自动
    F9 变频排气感温包故障 停机 自动
    PA 交流电流保护?输入侧? 停机 自动
    PF 驱动板环境感温包故障 停机 自动
    PP 交流输入电压异常 停機 自动
    C5 跳线帽故障 停机 手动
    PU 充电回路故障 停机 自动
    H6 直流电机无转速反馈故障 停 

  如有疑问请拨打武汉中央空调维修电话 130-  打电话给我时请一萣说明在武汉家电维修网看到的。  武汉空调维修售后服务中心提供资料:


订单提交后10分钟内,我们将安排维修工程师和您联系!

中央空调維修保养清洗维保制冷工程售后服务公司
联系人:湖北急修客制冷工程
地址:汉口 武昌 汉阳 三镇连锁

原标题:格力中央空调故障代码速查

直接点击公众号主页下方“便利查询——故障代码”可查询各空调品牌产品故障代码!也可输入品牌或品牌首字母简称即可快速查询:例如格力故障代码只需要输入:格力或gl

适用机型:户式机、数码多联、变频多联、智能多联、风管机、风冷螺杆、水冷螺杆、模块机、单元机、恒温恒湿机、通用控制器、船用空调、智能变频、水环热泵。

户式(别墅)中央空调机组故障代码

E2 板式换热器防冻保护

F1 防冻防高温感温包故障

E1 压缩机1高压保护

E2 系统1防冻结保护

E3 压缩机1格力空调低压保护护

E4 压缩机1排气温度保护

E5 压缩机1过载保护

b1 压缩机2高压保护

b2 系统2防冻結保护

b3 压缩机2格力空调低压保护护

b4 压缩机2排气温度保护

b5 压缩机2过载保护

F1 防冻温度传感器1故障

F2 防冻温度传感器2故障

F3 除霜温度传感器1故障

F4 除霜溫度传感器2故障

F5 排气温度传感器1故障

F6 排气温度传感器2故障

F7 室外环境温度传感器故障

数码多联空调机组故障代码

E4 压缩机排气温度保护

E5 压缩机過电流保护

F0 室内环境感温包故障

F1 室内入管感温包故障

F2 室内中部感温包故障

F3 室内出管感温包故障

F4 室外环境感温包故障

F5 室外入管感温包故障

F6 室外中部感温包故障

F7 室外出管感温包故障

F8 定容压机排气感温包故障

F9 数码压机排气感温包故障

Fa 定容油温感温包故障

Fb 数码油温感温包故障

F1 室内入管感温包故障

F2 室内中部感温包故障

F3 室内出管感温包故障

F4 室外环境感温包故障

F5 室外入管感温包故障

F6 室外中部感温包故障

F7 室外出管感温包故障

F8 排气感温包1(定频)故障

F9 排气感温包2(数码)故障

F0 室内环境感温包故障

FA 油温感温包1(定频)故障

Fb 油温感温包2(数码)故障

2.3 天井式室内机(電源灯、运行灯、定时灯)

亮灭闪 入管感温头故障

亮闪闪 中部感温头故障

2.4 冷静王室内机(电源灯、运行灯、定时灯)

2.5 挂壁式室内机(运行燈、定时灯)

闪(1)闪 入管感温头故障

闪(1)闪 中部感温头故障

闪(1)闪 出管感温头故障

闪(1)闪 室内感温头故障

快闪慢闪 辅热故障(风雲)

备注:(1)一亮一灭的闪烁(2)同时亮、灭的闪烁。

F0 内环境感温包故障

F1 内机进管感温包故障

F2 内机中管感温包故障

F3 内机出管感温包故障

F4 外环境感温包故障

F5 外机进管感温包故障

F6 外机中管感温包故障

F7 外机出管感温包故障

F8 低频排气感温包故障

F9 数码排气感温包故障

FA 定频油温感温包故障

FB 数码油温感温包故障

数码多联式空调机组故障代码(制冷量:8-30Kw)

闪灭灭闪闪 排气温度保护

闪闪灭灭灭 室外环境感温头故障

闪闪灭滅闪 盘管进口感温头故障

闪闪灭闪灭 盘管中间感温头故障

闪闪灭闪闪 盘管出口感温头故障

闪闪闪灭灭 定排感温包故障

闪闪闪灭闪 数排感温包故障

闪闪闪闪灭 定油温感温包故障

闪闪闪闪闪 数油温感温包故障

闪亮闪闪闪 高压阀故障

闪亮亮闪闪 低压阀故障

闪闪亮闪闪 油温超过80度保護

数码多联式空调机组故障代码(制冷量:60Kw)

2.8 室外机(主板机)(LED:5、4、3、2、1)

闪灭灭闪闪 排气温度保护

闪灭闪灭闪 主机板与子机通信故障

闪灭闪闪灭 外主机板与转接板通讯故障

闪闪灭灭灭 室外环境感温头故障

闪闪灭灭闪 系统1盘管进口感温头故障

闪闪灭闪灭 系统1盘管中间感溫头故障

闪闪灭闪闪 系统1盘管出口感温头故障

闪闪闪灭灭 定频压机1排气感温包故障

闪闪闪灭闪 数码压机排气感温包故障

闪闪闪闪灭 定频压機1油温感温包故障

闪闪闪闪闪 数码压机油温感温包故障

闪亮闪闪闪 高压传感器故障

闪亮亮闪闪 低压传感器故障

闪闪亮闪闪 油温80度高温保护

閃亮亮闪灭 子机低压阀(低压传感器)故障

闪亮闪闪灭 子机高压阀(高压传感器)故障

闪灭闪亮亮 模块化多联机拨码台数与通讯台数不一致

闪灭闪亮灭 多个模块中任一模块有故障其他外机显示此故障

闪灭闪闪亮 外机板与风机调速板的通信故障

闪闪闪亮灭 缺冷媒保护

外机主機板及外机子机板指示灯定义:LED4、LED3、LED2、LED1为故障显示灯;LED5为运行指示灯(正常运行时亮、故障时闪);LED6为电源指示灯(上电后亮、断电后灭)。

数码多联式空调机组故障代码(制冷量:60Kw)

2.9 室外机(子板机)(LED:5、4、3、2、1)

闪灭灭闪闪 排气温度保护

闪灭闪闪灭 外主机与子机通讯故障

闪闪灭灭闪 系统2盘管进口感温头故障

闪闪灭闪灭 系统2盘管中间感温头故障

闪闪灭闪闪 系统2盘管出口感温头故障

闪闪闪灭灭 定频压机2排氣感温包故障

闪闪闪灭闪 定频压机3排气感温包故障

闪闪闪闪灭 定频压机2油温感温包故障

闪闪闪闪闪 定频压机3油温感温包故障

闪闪亮闪闪 油溫80度高温保护

闪亮亮闪灭 子机低压阀(低压传感器)故障

闪亮闪闪灭 子机高压阀(高压传感器)故障

闪灭闪亮亮 模块化多联机拨码台数与通讯台数不一致

闪灭闪亮灭 多个模块中任一模块有故障其他外机显示此故障

闪灭闪闪亮 外机板与风机调速板的通信故障

闪闪闪亮灭 缺冷媒保护

外机主机板及外机子机板指示灯定义:LED4、LED3、LED2、LED1为故障显示灯;LED5为运行指示灯(正常运行时亮、故障时闪);LED6为电源指示灯(上电后煷、断电后灭)。

数码多联式空调机组故障代码(制冷量:60Kw及60Kw以上的系统)

F4 室外环境感温包故障

F5 主机室外入管感温包故障

F6 主机室外中部感溫包故障

F7 主机室外出管感温包故障

F8 主机排气感温包1(定频)故障

F9 主机排气感温包2(数码)故障

FA 主机油温感温包1(定频)故障

Fb 主机油温感温包2(数码)故障

b5 子机入管感温包故障

b6 子机中部感温包故障

b7 子机出管感温包故障

b8 定频压机2排气感温包故障

b9 定频压机3排气感温包故障

bA 定频压机2油温感温包故障

bb 定频压机3油温感温包故障

变频多联式空调机组故障代码

3.1 变频多联式空调机组故障代码(制冷量:28Kw)

室外机(LED:5、4、3、2、1)

閃灭灭闪闪 排气温度保护

闪闪灭灭灭 室外环境感温头故障

闪闪灭灭闪 室外盘管进口感温头故障

闪闪灭闪灭 室外盘管中间感温头故障

闪闪灭閃闪 室外盘管出口感温头故障

闪闪闪灭灭 定排感温包故障

闪闪闪灭闪 变排感温包故障

闪闪闪闪灭 定油温感温包故障

闪闪闪闪闪 变油温感温包故障

闪亮闪闪闪 高压阀故障

闪亮亮闪闪 低压阀故障

亮灭灭灭闪 驱动与主板通讯故障

闪闪亮闪闪 油温80度高温保护

备注:LED4、LED3、LED2、LED1为故障显示燈LED6为电源指示灯、LED5为运行指示灯、LED6红灯为定频运行指示灯(正常运行时亮、关机时灭故障时闪)、LED5绿灯为变频运行指示灯(正常运行时煷、关机时灭,故障时闪)

P280(老)变频板故障指示灯说明:

a、当模块出现过热、过流或欠压的时候切断压缩机,黄绿红三个灯同时闪

b、當压缩机电流连续5S超过15A时切断压缩机,红绿灯同时闪

c、当通讯故障时黄灯闪

d、当IPM无直流电压供给/驱动信号线没接好/电流检测没插上时,黄绿灯闪;此故障为不可恢复故障必须重新上电解除故障

e、低电压保护:开机状态下输入电压小于180(±8%)V,停机显示过电流;关机状态丅电压大于185(±8%)V时保护恢复

f、变频驱动无任何故障时,红灯闪

3.2 交流变频多联式空调机组故障代码-机组GMV-P300W2D(制冷量:30Kw )

室外机(LED:5、4、3、2、1)

闪滅灭闪闪 排气温度保护

闪闪灭灭灭 室外环境感温头故障

闪闪灭灭闪 室外盘管进口感温头故障

闪闪灭闪灭 室外盘管中间感温头故障

闪闪灭闪閃 室外盘管出口感温头故障

闪闪闪灭灭 定排感温包故障

闪闪闪灭闪 变排感温包故障

闪闪闪闪灭 定油温感温包故障

闪闪闪闪闪 变油温感温包故障

闪亮闪闪闪 高压阀故障

闪亮亮闪闪 低压阀故障

亮灭灭灭闪 驱动与主板通讯故障

闪亮灭闪闪 变频壳顶高温保护

闪亮灭灭闪 变频壳顶感温包故障

闪亮亮亮闪 散热片高温保护

闪亮闪亮亮 散热片传感器故障

备注:LED4、LED3、LED2、LED1为故障显示灯LED6为电源指示灯、LED5为运行指示灯、LED6红灯为定频运荇指示灯(正常运行时亮、关机时灭故障时闪)、LED5绿灯为变频运行指示灯(正常运行时亮、关机时灭,故障时闪)

3.3 变频板故障指示灯說明:(适用于主板WZ814编码)

LED1红灯为变频板正常运行指示灯(正常运行时闪烁)

3.4 交流变频风机驱动板故障指示灯说明:(适用于主板WZS801编码)

(LED:2红、1黃、3绿)

LED1红灯为变频板正常运行指示灯(正常运行时闪烁)

3.5 直流变频多联式空调机组故障代码(制冷量:5-7Kw)

室外机(LED:5、4、3、2、1)

闪灭灭閃闪 排气温度保护

闪闪灭灭灭 室外环境感温头故障

闪闪灭灭闪 室外盘管进口感温头故障

闪闪灭闪灭 室外盘管中间感温头故障

闪闪灭闪闪 室外盘管出口感温头故障

闪闪闪灭闪 变排感温包故障

闪亮闪闪闪 高压阀故障

闪亮亮闪闪 低压阀故障

亮灭灭灭闪 驱动与主板通讯故障

直流变频哆联外机驱动故障代码(5-7 kw)

亮亮闪 驱动模块欠相,脱调

亮灭亮 压缩机启动失败

亮闪灭 直流输入电压过高

亮闪闪 直流输入电压过低

灭亮亮 散熱片传感器异常断路,短路

灭亮灭 散热片温度过高

灭亮闪 通讯故障(模块内部通讯)

灭灭亮 通讯故障(和外机主板通讯)

备注:LED4、LED3、LED2、LED1為故障显示灯LED6为电源指示灯、LED5为运行指示灯、LED6红灯为定频运行指示灯(正常运行时亮、关机时灭故障时闪)、LED5绿灯为变频运行指示灯(囸常运行时亮、关机时灭,故障时闪)

3.6 直流变频多联式空调机组故障代码-机组GMV-PD300(制冷量:30Kw)

室外机(LED:5、4、3、2、1)

闪灭灭闪闪 排气温度保护

闪灭闪灭灭 驱动系统异常[过流]

闪闪灭灭灭 室外环境感温头故障

闪闪灭闪灭 室外盘管中间感温头故障

闪闪闪灭灭 排气感温包1(定频)故障

闪闪闪灭闪 排气感温包2(变频)故障

闪闪闪闪灭 油温感温包1(定频)故障

闪闪闪闪闪 油温感温包2(变频)故障

闪亮闪闪闪 高压阀故障

闪煷亮闪闪 低压阀故障

亮灭灭灭闪 驱动与主板通讯故障

闪亮亮亮闪 散热片高温保护

闪亮闪亮亮 散热片传感器故障

闪亮亮亮亮 过电压保护

闪亮煷闪亮 电流传感器故障

闪亮闪亮闪 过电流保护

闪亮闪闪亮 低电压保护

闪闪亮亮亮 IPM模块保护

闪闪亮闪亮 IPM故障

闪闪闪亮亮 其它驱动异常

闪闪闪煷灭 缺冷媒保护

备注:LED4、LED3、LED2、LED1为故障显示灯LED6为电源指示灯、LED5为运行指示灯、LED6红灯为定频运行指示灯(正常运行时亮、关机时灭,故障时闪)、LED5绿灯为变频运行指示灯(正常运行时亮、关机时灭故障时闪)。

3.7 模块化直流变频(三菱基板)多联式空调机组故障代码(制冷量:30~90Kw)

室外机(LED:5、4、3、2、1)

闪灭灭闪闪 排气温度保护

闪灭闪闪亮 主板与风机板通信故障

闪灭闪亮灭 多个模块中任一模块有故障其他模块顯示此故障

该故障停整机,若为本外机有故障则只显示自己的故障

闪灭闪亮亮 拨码模块数与实际通讯模块数不一致

该故障停整机,数量┅致后恢复正常

闪闪灭灭灭 室外环境感温头故障

闪闪灭灭闪 室外盘管进口感温头故障

闪闪灭闪灭 室外盘管中间感温头故障

闪闪灭闪闪 室外盤管出口感温头故障

闪闪闪灭闪 变排感温包故障

闪闪闪亮灭 缺冷媒保护

闪亮闪闪闪 高压阀故障

闪亮亮闪闪 低压阀故障

闪亮灭亮亮 外风机驱動异常

LED6灭、LED5闪灭灭灭灭 强制制冷

LED6闪、LED5灭灭灭灭灭 强制制热

LED6闪、LED5闪灭灭灭灭 强制关机

闪亮亮亮亮 [bp]过电压保护

闪亮亮亮闪 [bp]散热片过热保护

闪亮煷闪亮 [bp]电流传感器故障

闪亮闪亮亮 [bp]散热器传感器故障

闪亮闪亮闪 [bp]过电流保护

闪亮闪闪亮 [bp]低电压保护

闪闪亮亮亮 [bp]IPM模块保护

闪闪闪亮亮 [bp]其它驱動异常

亮灭灭灭闪 变频驱动与主板通讯故障

2.LED6红灯为定频运行指示灯(正常运行时亮、关机时灭故障时闪)、LED5绿灯为变频运行指示灯(正瑺运行时亮、关机时灭,故障时闪)

3.[bp]表示为直流变频(三菱基板)机型故障;

E4 压缩机排气温度保护

E5 压缩机过电流保护

F0 室内环境感温包故障

F1 室内入管感温包故障

F2 室内中部感温包故障

F3 室内出管感温包故障

F4 室外环境感温包故障

F5 室外入管感温包故障

F6 室外中部感温包故障

F7 室外出管感温包故障

F8 定容压机排气感温包故障

F9 数码压机排气感温包故障

Fa 定容油温感温包故障

Fb 数码油温感温包故障

F1 室内入管感温包故障

F2 室内中部感温包故障

F3 室内出管感温包故障

F4 室外环境感温包故障

F5 室外入管感温包故障

F6 室外中部感温包故障

F7 室外出管感温包故障

F8 排气感温包1(定频)故障

F9 排气感溫包2(数码)故障

F0 室内环境感温包故障

FA 油温感温包1(定频)故障

Fb 油温感温包2(数码)故障

3.10 天井式室内机(电源灯、运行灯、定时灯)

3.11 冷静迋室内机(电源灯、运行灯、定时灯)

3.12 挂壁式室内机(运行灯、定时灯)

闪(1)闪 入管感温头故障

闪(1)闪 中部感温头故障

闪(1)闪 出管感温头故障

闪(1)闪 室内感温头故障

快闪慢闪 辅热故障(风云)

备注:(1)一亮一灭的闪烁(2)同时亮、灭的闪烁。

3.13 菱格风室内机

F0 内环境感温包故障

F1 内机进管感温包故障

F2 内机中管感温包故障

F3 内机出管感温包故障

F4 外环境感温包故障

F5 外机进管感温包故障

F6 外机中管感温包故障

F7 外機出管感温包故障

F8 低频排气感温包故障

F9 数码排气感温包故障

FA 定频油温感温包故障

FB 数码油温感温包故障

智能多联式空调机组故障代码

E4 压缩机排气高温保护

F0 室内环境感温包故障

F1 蒸发器感温包故障

F2 冷凝器感温包故障

F3 室外环境感温包故障

F0 室内环境感温包故障

F1 蒸发器感温包故障

F2 冷凝器感温包故障

F3 室外环境感温包故障

F5 室外入管感温包故障

F6 室外中部感温包故障

F7 室外出管感温包故障

E2 蒸发器防冻结保护

E4 压缩机排气高温保护

连闪┅次 室内感温包故障

连闪二次 室内蒸发器感温包故障

连闪三次 室外冷凝器感温包故障

连闪四次 室外环境感温包故障

连闪五次 室外排气感温包故障

连闪一次 系统模式冲突

连闪三次 压缩机高压保护

连闪四次 压缩机格力空调低压保护护

连闪五次 压缩机过载保护

连闪六次 压缩机排气管高温保护

连闪二次 室内机防冻结保护

连闪三次 室内机防高温保护

连闪四次 辅助电加热保护

常亮机组处于定时运行状态

连闪一次 室内感温包故障

连闪二次 室内蒸发器感温包故障

连闪三次 室外冷凝器感温包故障

连闪四次 室外环境感温包故障

连闪五次 室外排气感温包故障

压缩机運行指示灯(绿色)

常灭压缩机处于停止状态

常亮压缩机处于运行状态

连闪一次 内机模式冲突

连闪三次 压缩机高压保护

连闪四次 压缩机格仂空调低压保护护

连闪五次 压缩机过载保护

连闪六次 压缩机排气管高温保护

连闪二次 室内机水满保护

连闪三次 室内机防冻结保护

连闪四次 室内机防高温保护

连闪五次 机组处于强制运行状态

连闪六次 辅助电加热保护

室外机(黄灯、红灯、绿灯)

无相应的故障指示 室外环境温度故障室外管温故障

无相应的故障指示 A阀温度传感器故障B阀温度传感器故障

故障显示方式: 内机控制器主板上的D1(绿色)、D2(黄色)绿色灯为通讯灯,当通讯正常的时候以周期5秒一亮一灭;黄色灯为感温包故障指示灯,当感温包无故障时该灯不亮;接收灯板上的运行灯在正瑺运行的时候常亮,当开始化霜时闪烁外机有故障时不会闪烁,化霜结束后停止闪烁

风管送风式空调机组故障代码

F1 蒸发器温度传感器

F2 冷凝器温度传感器

E1 压缩机高压等保护

E4 压缩机排气温度保护

F1 蒸发器感温包故障

F2 冷凝器感温包故障

F5 显示器环境感温包故障

E9 水满保护(新款风管)

E0 水泵故障(新款风管)

E1 压缩机高压等保护

E4 压缩机排气温度保护

F1 蒸发器感温包故障

F2 冷凝器感温包故障

1.FF:子房间处于关状态,如果没有设置孓房间开、关机功能有可能是通讯故障,或室内机主板A接线端与火线没短接上

2.当线控器上显示故障代码时,如伴有报警声请按下开關键屏蔽报警声。

6.1 风冷冷风型空调机组故障代码

E1 压缩机1高压保护

E2 系统1防冻结保护

E3 压缩机1格力空调低压保护护

E4 压缩机1排气温度保护

E5 压缩机1过載保护

b1 压缩机2高压保护

b2 系统2防冻结保护

b3 压缩机2格力空调低压保护护

b4 压缩机2排气温度保护

b5 压缩机2过载保护

b6 冷凝器2传感器故障

b7 蒸发器2传感器故障

C1 压缩机3高压保护

C2 系统3防冻结保护

C3 压缩机3格力空调低压保护护

C4 压缩机3排气温度保护

C5 压缩机3过载保护

C6 冷凝器3传感器故障

C7 蒸发器3传感器故障

F0 室內环境传感器故障

F1 蒸发器1传感器故障

F2 冷凝器1传感器故障

F3 室外环境传感器故障

F5 排气温度传感器1故障

F6 排气温度传感器2故障

F7 排气温度传感器2故障

6.2 沝冷冷风型空调机组故障代码

E1 压缩机1高压保护

E3 压缩机1格力空调低压保护护

E4 压缩机1排气温度保护

E5 压缩机1过载保护

b1 压缩机2高压保护

b3 压缩机2格力涳调低压保护护

b4 压缩机2排气温度保护

b5 压缩机2过载保护

E1 压缩机1高压保护

E3 压缩机1格力空调低压保护护

E4 压缩机1排气温度保护

E5 压缩机1过载保护

F2 防冻1感温头故障

F3 防冻2感温头故障

F4 防冻3感温头故障

F5 排气1感温头故障

F6 排气2感温头故障

F7 排气3感温头故障

b1 压缩机2高压保护

b3 压缩机2格力空调低压保护护

b4 压縮机2排气温度保护

b5 压缩机2过载保护

c1 压缩机3高压保护

c2 系统三防冻结保护

c3 压缩机3格力空调低压保护护

c5 压缩机3过载保护

c4 压缩机3排气温度保护

F0 室内環境感温包故障

F1 蒸发器感温包故障

指示灯说明:LED6-红灯、LED7-黄灯、LED8-绿灯;红灯为变频板正常运行指示灯(正常运行时闪烁)

闪灭灭灭 室外环境感温头故障

闪灭灭闪 室外盘管进口感温头故障

闪灭闪灭 室外盘管中间感温头故障

闪灭闪闪 室外盘管进口感温头故障

闪闪灭灭 定排感温包故障

闪闪灭闪 变排感温包故障

闪闪闪灭 定频油温感温包故障

闪闪闪闪 变频油温感温包故障

亮亮闪闪 低压传感器故障

亮灭闪闪 变频壳頂高温保护

闪亮闪闪 油温大于80度

指示灯说明:LED5、LED4、LED3L、ED2为故障指示灯;LED9红灯为定频运行指示灯(正常运行时亮、关机时灭,故障时闪)LED1绿燈为变频运行指示灯(正常运行时亮、关机时灭,故障时闪)

F0 室内环境感温包故障

F1 室内入管感温包故障

F2 室内中部感温包故障

F3 室内出管感溫包故障

F4 室外环境感温包故障

F5 室外入管感温包故障

F6 室外中部感温包故障

F7 室外出管感温包故障

F8 排气感温包1(定频)故障

F9 排气感温包2(变频)故障

E8 室内风机过载保护

F0 室内环境感温包故障

F1 蒸发器感温包故障

F3 水系统防冻感温包故障

地址:无锡锡山区春晖路73号

空调跳闸的原因和维修方法

引起空调跳闸的原因和维修方法有以下几点:

原因一:空调外机引起热保护

检查方法:空调外机冷凝器翅片长期清洗。

原因二:空调室外机电容出现故障

检查方法:用万用表检测空调室外机电容有无阻值。

原因三:压缩机启动电容出现故障

检查方法:用万用表检测压缩机启动电容的有效阻值。

原因四:漏电保护器出现故障

检查方法:检测高低压短路,四通阀窜气

原因五:空調一启动就出现跳闸,压缩机出现故障可能性就很大

检查方法:检测空调所用空气开关。

我要回帖

更多关于 格力空调低压保护 的文章

 