  住宅小区工程1#、2#、3#、5#楼和地下车库,4#楼为二层的公共服务设施楼。主体结构为钢筋钢筋混凝土。总建筑面积为30089m2,其中1#、2#、3#、5#楼地上十一层为住宅,地下一层为储藏室。地下车库总面积为3722m2,战时为六级二等人员避难场所。人防建筑面积为2200m2。
  1、施工范围包括动力及照明配电系统、弱电系统(综合布线系统、有线电视系统、保安对讲系统)、防雷接地系统。供配电系统供电负荷等级分二、三级负荷。二级负荷:消防用电、应急照明及公共照明等。三级负荷:其他电力负荷及住宅照明。电表箱集中在地下室内,各户分别计量。各户用电设备容量按4KW计算。
  2、供电电源及配件系统:电源电压380V/220V,引自小区内的变配电。电缆进线,采用TN-C-S接地系统。电源进线处PEN线重复接地。由进线配电箱重复接地处分别引出中性线(N)和保护线(PE)。N线与地线绝缘。
  3、配电线路:配电线路采用BV-500V导线及YJV-0.6/1KV电缆。地下室配电干线采用导线穿钢管埋地暗敷设;垂直配电干线穿钢管在楼梯间墙内敷设;配电干线、动力线路穿水煤气热镀锌钢管暗敷设;个户内照明、插座支路穿PVC硬质阻燃管暗敷设;弱电线路垂直干线穿水煤气热镀锌钢管敷设;户内弱电支路穿JDG钢管敷设。
  4、应急照明:在走廊、门厅、楼梯间,主要出入口等场所设置疏散照明;应急照明灯具采用非燃烧材料,疏散照明灯蓄电池工作时间不小于30min,应急照明线路和消火栓线路暗敷设时,设在不燃烧结构内且保护层不小于3CM,明敷设时刷防火涂料。
  5、防雷及接地:本工程为三类防雷建筑物。接闪器采用φ10镀锌圆钢作为明装避雷带,避雷带网格不大于20m*20m。屋面上所有凸起的金属构筑物、金属管道均与避雷带做可靠的电气连接。引下线利用结构柱内直径大于16mm的两根主筋通常焊接,接至接地装置。接地装置利用基础底板内直径大于16mm的两根主筋通常焊接。并在楼外敷设一周镀锌扁钢作为人工接地极。室外接地装置埋深不小于1.1米。本工程采用联合接地。接地电阻不大于1欧姆。
  6、地下出库人防部分火宅应急照明及消防有关的供电为一级负荷,人防照明、人防内潜污泵等为二级负荷其他为三级负荷。电源有照明、动力、消防三种回路从地下一层配电室引来,平时动力与照明分别运行在不同回路,事故下互为备用,消防设备另设回路,末端切换。
我来说两句 ()
电气热门下载
本月推荐下载文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
薄壁镀锌钢管(JDG、KBG)敷设工程施工工艺标准(J604-2004)
发表于&&0条回复&&257次阅读&&&&&&
其它省市&&
文件格式:pdf
文件大小:185.00KB
会员下载:0筑龙币
VIP下载 :0次免币下载特权
资料目录1 范围................................................................................ 1 2 引用标准............................................................................ 1 3 施工准备............................................................................ 1 4 操作工艺............................................................................ 1 5 质量控制............................................................................ 3 6 质量标准............................................................................ 4 7 成品保护............................................................................ 5内容简介薄壁镀锌钢管(JDG、KBG)敷设工程施工工艺标准(J604-2004),共7页。      1 范围   可用于新建和和改造工程中的照明、动力、电话、消防等系统的管路敷设(材质为JDG、KBG、薄壁   镀锌钢管),可进行明敷设、暗敷设,可敷设于墙体内,也可敷设于吊顶内。不适用于腐蚀性场所和爆   炸危险环境。   2 引用标准   《建筑工程施工质量验收统一标准 GB》   《建筑电气工程施工质量验收规范 GB》   《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规范 CECS100:98》   《高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95》   《建筑设计防火规范GBJ16-87》   《建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ01-26-96》   《建筑电气通用图集92DQ》
其它省市&&
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!
&回帖后跳转到最后一页
本小组主要分享建筑工程其他施工资料,包括施工动画、科技示范成果、房建试验检验、建筑施工软件等,欢迎下载和上传相关资料。
本期答疑于日结束
最新资料帖
:&400-900-8066删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
住宅大型地下室的电工套管可以用JDG吗?
发表于&&4条回复&&2269次阅读&&&&&&&&
向各位同行请教一下:住宅大型地下室(不是人防)的电工套管可以用JDG吗???规范有说法吗?以前做的一般用焊接钢管,不知道JDG是否可行。谢谢大家
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:35:32
&&发表于&&|&
地下室按规范必须用镀锌钢管......
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:42:30
点赞
&&发表于&&|&
地下室、潮湿场合预埋管不要使用JDG管
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:46:13
点赞
&&发表于&&|&
以下是引用片段: 以下是引用lossless在&8:24:00的发言: 地下室按规范必须用镀锌钢管......
&此言差异:8.3.1 金属导管布线宜用于室内、外场所,不宜用于对金属导管有严重腐蚀的场所。8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。8.1.2 布线系统的敷设方法应根据建筑物构造、环境特征、使用要求、用电设备分布等条件及所选用导体的类型等因素综合确定。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:36:15
点赞
&&发表于&&|&
这么说吧,地下室非人防区域可以用JDG管暗埋于混凝土内,DN20要求1.6MM。大家可能都有个误区,说地下室潮湿的环境明敷和埋地暗敷不得小于2.0MM的金属管材,一般会要求用SC,其实都是理解的错误,埋地暗敷是指埋在室外泥土之下,而不是地下室非人防区域内的混凝土里。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:39:11
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
:&400-900-8066荣钢SC20金属穿线管 JDG KBG镀锌线管 预埋暗装敷设线管
您当前的位置:
> 荣钢SC20金属穿线管 JDG KBG镀锌线管 预埋暗装敷设线管
荣钢SC20金属穿线管 JDG KBG镀锌线管 预埋暗装敷设线管
发货地址:广东佛山
信息编号:
产品价格:面议
商家相关产品:
商家产品分类
“荣钢SC20金属穿线管 JDG KBG镀锌线管 预埋暗装敷设线管”详细信息
产品规格:
产品数量:
包装说明:
价格说明:
查看人数:
本页链接:
/s168-.html
荣钢牌SC20金属穿线管 JDG KBG镀锌线管 预埋暗装敷设线管
商品名称:镀锌电线管
规格:SC20
厚度:0.73 0.83 0.9 1.05 1.15 1.18 1.35 mm
外径:20 mm
材质:Q195
长度:3.8米
包装:600支/扎
线管执行标准:BS
电线管用途:KBG JDG 电器配管 电工电线套管 钢结构管 导线管
-------------------------------------------------------
KBG与JDG的区别 KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。 JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。 其以上两种产品,全国各省市均有不同厂家,不同品牌在生产。 扣压紧定与套接紧定 KGB管壁厚与JDG选用有区别,通常1.2或以下的适合KBG扣压式连接,1.2以上的适合JDG紧定式连接。 薄壁镀锌钢管(JDG、KBG)敷设工程施工工艺标准(J604-2004)1 范围可用于新建和和改造工程中的照明、动力、电话、消防等系统的管路敷设(材质为JDG、KBG、薄壁镀锌钢管),可进行明敷设、暗敷设,可敷设于墙体内,也可敷设于吊顶内。不适用于腐蚀性场所和爆炸危险环境。 2 引用标准《建筑工程施工质量验收统一标准 GB》《建筑电气工程施工质量验收规范 GB》《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规范 CECS100:98》《高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95》《建筑设计防火规范GBJ16-87》《建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ01-26-96》《建筑电气通用图集92DQ》 3 施工准备3.1 材料准备:所用主材、附材已运至施工现场,规格、型号符合图纸要求,数量满足现场需要。材料要求如下:3.1.1 主材:钢管具备有效的产品合格证,原材合格证,镀锌管外表层完整、无剥落现象。3.1.2 附材:灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒、直管接头、螺纹管接头、护口、管卡、园钢、扁钢、角钢、防锈漆等具有合格证,螺栓、螺母、垫圈为镀锌件,镀锌层完整无缺。3.2 作业条件:3.2.1 暗管敷设:3.2.1.1 各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工;3.2.1.2 现浇楼板内配管,底层钢筋绑扎完毕,上层钢筋未绑扎前;3.2.1.3 现浇墙体内配管,土建钢筋已绑扎完毕,按墙体线施工;3.2.1.4 砌体内配管随土建施工进行配管;3.2.2 明管敷设:3.2.2.1 土建粗装修抹灰完毕;3.2.2.2 土建内装修墙面油漆或涂料施工完毕;3.2.3 吊顶内管路敷设:3.2.3.1 土建内装修房间或走道标高已确定并弹在墙上;3.2.3.2 设备专业所设用电设备已确定位置;3.2.3.3 内装修灯具已确定位置;3.2.3.4 灯具、电气设备已在顶板上标出实际位置;3.2.4 主要机具专用弯管器、专用螺丝刀、钢锯、钢锉、手锤、电锤、水平尺、钢尺、线坠、手电钻、台钻、开孔器、拉铆枪及电工常用工具。 4 操作工艺4.1 工艺流程4.1.1 暗管敷设:管路预制加工 & 测定盒箱位置 & 稳注箱盒 & 管路连接 & 地线连接4.1.2 明管敷设:吊顶内管路敷设:预制加工支架、吊架 & 测定盒箱位置 & 支架、吊架安装固定 & 管路连接 & 地线连接4.2 暗管敷设4.2.1 基本要求:4.2.1.1 暗配管路宜沿近路线敷设,并尽量减少弯曲;埋入墙体或顶板内的钢管,离表面的净距不小于15mm,消防管路不小于30mm。4.2.1.2 敷设于多尘、潮湿场所的管路,管口处均应做密封处理,穿人防管路应做密封处理。4.2.1.3 落地式配电箱(柜)内的管路(指下方),排列整齐,管口应高出基础面50 mm-80mm。4.2.1.4 管路的弯曲半径至少在6D 以上,弯扁度在0.1D 以下。4.2.2 预制加工:4.2.2.1 管路预制加工: &P25 及以下的管弯采用冷煨法,用手动煨弯器加工;&P32~&P40 的管弯采用成品件。4.2.2.2 管子切断:钢管用钢锯切断;管口处平齐、无毛刺,管内无铁屑,长度适当。4.2.2.3 盒、箱采用成品件。4.2.3 测定盒箱位置:根据施工图以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒箱的位置。找水平时可用透明塑料管内注水来进行。4.2.4 稳注盒箱:4.2.4.1 墙体上稳注盒箱: 盒箱要平整牢固,坐标位置准确,盒箱口封堵完好;当盒箱保护层小于3mm 时,为防止墙体空裂,需加金属网全面然后再抹灰。4.2.4.2 顶板上稳注灯头盒: 灯头盒坐标位置准确,盒子要封堵完好,建议使用活底灯头盒。4.2.5 管路敷设及连接:4.2.5.1 连接时,管箍采用与JDG、KBG、薄壁镀锌钢管相适配,钢管管口锉光滑平整,接头处牢固紧密,被连接管管口应对严。4.2.5.2 管路超过一定长度需加装接线盒,其位置便于穿线。需加接线盒的情况1:无弯曲,管路长度超过30m2:有一个弯曲,管路长度超过20m3:有二个弯曲,管路长度超过15m4:有三个弯曲,管路长度超过8m4.2.5.3 管进盒箱:盒箱开孔整齐、与管径相适配,要求一管一孔,不得开长孔;两根以上管入盒箱时,进入盒箱长度要一致,间距均匀,排列整齐有序。4.2.6 地线连接:用专用螺丝刀拧断侧顶螺丝。4.3 明管敷设4.3.1 基本要求:4.3.1.1 根据设计图纸加工支架、吊架,固定卡采用成品件,接线盒使用成品明装盒。4.3.1.2 敷设于多尘、潮湿场所的管路,管口处均应做密封处理,穿人防管路应做密封处理。4.3.1.3 消防管路刷防火涂料。4.3.2 预制加工:4.3.2.1 支架、吊架要按图纸设计进行加工,其它参考4.2.2 条。4.3.3 测定盒箱及固定点位置:4.3.3.1 根据施工图以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒箱的位置。找水平时可用透明塑料管内注水来进行。4.3.3.2 根据盒箱位置把管路的垂直、水平走向弹出线来,按明固定点间距的尺寸要求,计算出支架、吊架的的具体位置。4.3.3.3 固定点间距应均匀,管卡与终端、转变中心、电气器具、接线盒边缘的距离为150~300mm;中间的管卡大距离见下表。1、管径15~20,卡距1000mm2、管径25~32,卡距1500mm3、管径32~40,卡距1500mm同一房间内的管卡高度要排列一致,并处于同一标高上4.3.4 固定盒箱:4.3.4.1 墙体上盒箱固定: 盒箱要坐标位置准确,平整牢固,开孔整齐并与管径相吻合,一管一孔。4.3.4.2 顶板下盒箱固定:管进盒箱的钢管管径在SC20 以下者,要煨灯头弯,其它同墙体上盒箱固定。4.3.5 管路敷设与连接:4.3.5.1 管路敷设:水平和垂直敷设的明配管要整齐、美观,要横平竖直。先安装固定支架、吊架后再敷设管路,敷设时将钢管穿入管卡,然后将管卡逐个拧紧;严禁将钢管与支架、吊架焊接。4.3.5.2 管路连接:同4.2.5 条。4.3.6 地线连接:同4.2.6 条。4.4 吊顶内管路敷设4.4.1 盒子位置正确,管路的固定采用支架、吊架,管路固定间距在 mm 之间,在管子进盒处及弯曲部位两端150~300mm 处加吊杆及固定卡固定,末端的灯头盒要单独加设固定吊杆。灯头盒距灯具(或其它用电设备)距离不超过200mm,在吊顶加设接线盒时,要便于维修,不可拆卸的吊顶应预留检查口4.4.2 水平安装时,应适当设置防晃装置。4.4.3 操作工艺及要求可参考4.3.5 条,走向、弯度、管路连接可参考4.2.5 条。接线盒使用暗装盒。4.5 石膏板(砌体)墙内管路敷设4.5.1 基本要求:4.5.1.1 管路宜沿近路线敷设,并尽量减少弯曲;4.5.1.2 接线盒使用成品暗装盒。4.5.2 预制加工:参考4.2.2 条。4.5.3 测定盒箱位置:参考4.2.3 条。4.5.4 盒箱及管路固定:4.5.4.1 盒的固定:用手电钻在钢制龙骨上打眼,然后使用铆钉用拉铆枪把盒子与龙骨固定在一起,牢固可靠。4.5.4.2 箱的固定:体积较小的箱子(如过路箱)可使用盒的固定方法,大箱(如控制箱)要单独用角钢做固定支架,箱子固定在支架上,固定牢固可靠。4.5.4.3 管的固定:可用鞍形卡把钢管与钢制龙骨用铆钉进行固定。4.5.5 管路敷设及连接:参考4.2.5 条。4.5.6 地线连接: 参考4.2.6 条。5 质量控制5.1 金属导管严禁对口溶焊连接。5.2 JDG、KBG、薄壁镀锌钢管连接时,用专用螺丝刀将直接头、螺接头侧顶螺丝必须拧断,管路连接后,宜做防水处理,在连接处用防水胶布缠绕。5.3 钢管进入配电箱、接线盒、开关盒、灯头盒时,管口平齐、光滑无毛刺。5.4 管路畅通,钢管弯曲半径不小于6 倍D(D 为钢管外径),弯曲处无明显折皱,弯扁度不大于0.1倍D,弯度不小于900。5.5 钢管穿越变形缝有补偿装置,能活动自如。5.6 暗配钢管保护层不小于15mm;明配管排列整齐有序,管路间的间隙控制在3~5 mm 之间,固定支架位置合理,间距均匀,管路固定牢固。5.7 管路敷设完毕,箱盒位置标高正确,整个房间内同一标高的盒子高度基本一致。5.8 连接紧密,接地良好,管子支架、吊架设置合理。5.9 线路进入电气设备和器具的管口位置正确,成排设备的电源明配管排列整齐。6 质量标准6.1 主控项目6.1.1 金属的导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,镀锌的钢导管、可挠性导管不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4平方毫米;6.1.2 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于2mm 的钢导管不得套管熔焊连接。6.1.3 防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。6.2 一般项目6.2.1 壁厚小于等于2mm 的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。6.2.2 室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50~80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。6.2.3 电缆导管的弯曲半径不应小于电缆小允许弯曲半径应符合下表规定。1、无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆,小允许弯曲半径 10D2、有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆,小允许弯曲半径 20D3、聚氯乙烯绝缘电力电缆,小允许弯曲半径 10D4、交联聚氯乙烯绝缘电力电缆,小允许弯曲半径 15D5、多芯控制电缆,小允许弯曲半径 10D注:D 为电缆外径。6.2.4 室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm;明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀。安装牢固;在终端、弯头中点或柜、
适用范围 : 暗装敷设 ;
工艺 : 快速原型 ;
材质 : Q195 ;
外径 : 20(mm) ;
内径 : 17.3(mm) ;
规格 : SC20 ;
型号 : SC20 ;
品牌 : 荣钢 ;
欢迎来到佛山市嵘钢钢管有限公司网站,我公司位于与广州地缘相连、历史相承、文化同源的佛山市。 具体地址是广东佛山市南海区里水沙涌一环路,南海管业城B区,老板是邓志强。
联系电话是5,联系手机是,主要经营带钢,镀锌管,钢塑管,衬塑管,涂塑管,焊管,红色消防管,镀锌穿线管,农业用管。
单位注册资金未知。
我要给“荣钢SC20金属穿线管 JDG KBG镀锌线管 预埋暗装敷设线管”留言
“荣钢SC20金属穿线管 JDG KBG镀锌线管 预埋暗装敷设线管”联系方式
佛山市嵘钢钢管有限公司
庞鸿运(经理)
手机: 联系我时,请告知来自八方资源网!
地址:广东佛山市南海区里水沙涌一环路,南海管业城B区
网址:/c168-.html
“荣钢SC20金属穿线管 JDG KBG镀锌线管 预埋暗装敷设线管”相关产品,你也可查看该供应商更多
粤ICP备号 - Copyright (C) 2004 -
All Rights Reserved当前位置: >>
JDG管与KBG管
JDG 管 KBG 管2009 年 09 月 11 日 星期五 11:32JDG 管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用 导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接 和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。 JDG 是套接紧定式钢导管 套接紧定式镀锌钢导管(
JDG 导管)是取代 PVC 管和 SC 管等各类传统电线导管的换代产品, 是建筑电器领域采用材料、新技术的一项突破性革新,JDG 管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨 接接地线不应采用熔焊连接以及金属导管施工复杂、 施工成本和材料成本高等特点, 并同时 针对 PVC 管易老化和防火性能差及接地麻烦等缺点进行设计制造的,是电线电缆的保护神, 尤其适用于智能建筑综合布线系统。 JDG 管=规格外经为 16-50mm KBG 为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。 JDG 为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。 其以上两种产品,全国各省市均有不同厂家,不同品牌在生产。 扣压紧定与套接紧定 KGB 管壁厚与 JDG 有很大区别,JDG 除了 16 的管壁厚为 1.2 以外,其余全部为 1.6。KBG 管 壁厚和管大小有关。 大于 16 的也有 1.2 的,更有的 1.0 的也有 KBG 管是 SC 管的更新换代产品 所以只需要考虑 PVC 管和 KBG 管 很多情况下两者都可以用 但是做人防和消防的配电、 弱电 管线用 KBG 管 特别出入人防防护区的 KBG 管要求壁厚不小于 2.5mm SC 为焊接钢管,在明敷设时(包括地埋)内外壁要做防腐处理,SC 是规范上的焊管,而且是 厚壁的,壁厚通常不小于 3mm , SC 是厚壁镀锌钢管,用于地下室电气敷管 TC 是电工管,用于地上电气敷管 以上两种管在混凝土暗敷时均不用做内防腐kbg 套接扣压式电冷镀锌钢 导线管,采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高频焊接而成,双面 镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘平滑无毛刺,穿线安全 快速 。特点以薄代厚重量轻,,有效降低工程造价,搬运方便,内 焊缝光滑,防火、防触电能力好,屏蔽性能和抗干扰性能好,可用于 通讯.控制.网络综合布线穿管.产品分 kbg 镀锌白管和 kbg 镀锌彩管。 产品与本公司 kbg 接头配套使用。产品如需打弯,可配套本公司 kbg 弯头连接。产品连接时无需做跨接线,简化施工程序。成品外径分 为 16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm,壁厚为 1.2mm,标准长度 为 4000mm。 KBG 套接扣压式电冷镀锌钢导线管,采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高频焊接而成,双 面镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘 JDG 管和 SC 管有区别 JDG 是套接紧定式钢导管 套接紧定式镀锌钢导管(JDG 导管)是取代 PVC 管和 SC 管等各类传统电线导管的换代产品, 是建筑电器领域采用材料、新技术的一项突破性革新,JDG 管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨 接接地线不应采用熔焊连接以及金属导管施工复杂、 施工成本和材料成本高等特点, 并同时 针对 PVC 管易老化和防火性能差及接地麻烦等缺点进行设计制造的,是电线电缆的保护神, 尤其适用于智能建筑综合布线系统。 SC 是厚壁钢管 SC 管是焊接钢管,俗称黑铁管,是厚壁钢管,用于暗敷设或强度要求高的场所,施工时多 用在楼板墙内。JDG 管与 KBG 管弱电学院---文章分类 弱电学院 文章分类: 电工 → 电工基础 文章分类 ∧上一篇 发布者:弱电学院 双击自动滚屏 00 总阅读:444 次 ∨下一篇 ◎最新发布列表...发布时间: 10:27: 来源:互联网 本周阅读:8 次 今日阅读:1 次套接紧定式钢导管(以下简称 JDG 管)的使用,解决了厚壁钢导管及普通电线管在 电线管路敷设中存在管路连接、接地跨接和管线防腐的复杂问题。JDG 管在施工工 程中与普通金属电线管相比,它可省去套丝、跨接地线、管线防腐工序,提高了工 作效率,适用于室内干燥场所。 1 JDG 管应用概述 JDG 管系列产品由钢导管、连接管件(直管接头、螺纹接头、爪形螺母)、紧定螺钉 组成,钢导管及连接管件内外壁均镀锌。JDG 钢导管采用优质冷轧带钢,经高频焊 管机组自动焊缝成型,双面镀锌保护。根据《套接紧定式钢导管电线管路施工及验 收规程》(CECS120:2000)要求,管壁厚度为 1.6mm。 JDG 管路敷设中,管与管连接采用直管接头。直管接头中间有一道用滚压工艺压出 的凹槽,所形成的锥度可使钢管插紧定位,密封性能较好。凹槽深度与钢管壁厚相 一致,钢导管插入后内壁平整光滑,不影响穿线,更不会刮伤电线。靠近管接头两 端各有一个(032mm 以上管为 2 个)带紧定螺钉的螺纹孔, 该螺纹孔是采用冲压工 艺,由管内壁向管外壁冲压形成凸起后再攻丝形成的,使螺纹圈数增多、螺纹的长 度大于直管接头的壁厚,以保证紧定连接的牢固。特制紧定螺钉应采用不低于 Q2 35 的钢材,紧拧端呈六角形并有“+”形槽,另一段呈蜂窝状,靠近紧拧端有一处直 径变小的脖颈。安装时先将钢导管与直管接头插紧定位,再用专用紧定扳手持续拧 紧紧定螺钉直至拧断脖颈, 使钢导管与直管接头形成一个整体, 无须再做跨接地线。 管与盒的连接采用螺纹接头, 螺纹接头与管连接的一端有一个(032mm 以上管为 2 个)带紧定螺钉的螺纹孔,其结构尺寸、规格与直管接头相同。螺纹接头与盒(箱、 槽)连接的一端带有一个爪形螺母和一个六角形螺母。安装时爪形螺母扣在盒(箱、 槽)内侧,六角形在外侧,用紧定扳手使爪形螺母和六角形螺母夹紧盒(箱、槽)壁面 即可,无须再做跨接地线。JDG 管连接方式见图 1 所示。 图 1 JDG 管连接示意图 2 JDG 管的质量控制 JDG 管施工方便快捷,在工程中的应用日渐增多,应用需求量不断增大,但在实际 应用过程中, 还存在一些材料质量和施工质量问题, 例如管材不合格、 配件不配套、 施工工艺不规范、连接不牢固、接地不可靠等。JDG 管的紧定连接既起管路连接作 用又要满足接地跨接的功能要求,若质量不能得到很好控制,将失去其紧定连接的 意义;管路连接的不牢固还会使连接处脱落,造成导线、电缆外露失去保护,存在 安全隐患,更重要的是失去接地连接的电气连续性,难以满足施工质量验收规范的 要求。因此,JDG 管的质量控制需引起高度重视。 2.1 材料制造厂能力审查 选用 JDG 管系列产品应通过型式认可检验。型式认可检验是对制造厂生产能力的 检验,检验 JDG 管产品的各项性能参数是否符合国家标准的要求,只有通 过了型式检验才能证明制造厂有能力生产合格的 JDG 管系列产品。审查 JDG 管的型式认可检验报告,应重点 核实其真实性和有效性。审查通过后方可选用其产品。 2.2 材料进场检查 JDG 管进场后,首先对材料进行外观检查(标记、外观、壁厚、镀锌层)、配件配套 性检查、资料检查(合格证、出厂检验报告)及连接试验。 2.2.1 标记检查 每根导管上应标有制造厂名称、商标或其他识别符号;型号(或制造材料)、外径尺 寸;符合《电气安装用导管特殊要求 金属导管》(GB/T193)附录 A 中 A1 的一个性能标记(如“2”);符合《电气安装用导管 特殊要求 金属导管》(G B/T 193)A 中 A2 的附加性能标记(如⋯1’);标记应耐久, 易识别、清晰。若符合以上要求为合格,否则为标记不合格,不允许使用。 2.2.2 外观检查 JDG 管应是无缝管或焊缝接合管,其外表应无明显的凹凸不平和类似缺陷;不得有 裂纹和结疤、烧伤、深的划道,管口边缘应平滑,不致损伤导线、电缆的绝缘层。 管内外壁均应镀锌,镀锌层覆盖完整均匀,表面无锈斑,不得有裂痕、气泡及剥落, 内焊缝应平滑、圆顺,焊缝高度不得超过 O.3mm,不得损伤导线、电缆的绝缘 层。导管壁厚应均匀,管壁均匀度偏差不大于 O.25mm。 2.2.3 JDC 管壁厚检查 根据标准要求,JDG 管壁厚为 1.6~0.15 mm。JDG 管进场时,用游标卡尺测 量管壁厚,最薄点厚度不能小于 1.45 rain,否则壁厚不合格,不得使用,应予 退场。 2.2.4 管件配件匹配 直管接头、螺纹接头、紧定螺钉等连接管件及配件应配套。根据规程规定,JDG 管 的直管和接头等都允许存在偏差,若连接管件和配件不匹配会导致接头连接处接合 不紧密、甚至紧定螺钉无法顶紧,难以保证连接的牢固性和电气连续性。 2.2.5 资料检查 JDG 管材料进场时,按批查验出厂合格证和检验报告,两者均应齐全有效才允许使 用。 2.2.6 现场连接检查 主要是检查连接管件与钢导管的配合及连接的可靠性。对到货的 JDG 管,取配套 的接头、紧定螺钉现场做连接试验,用专用扳手拧螺钉直至拧断脖颈,须保证试验 的螺钉均不滑丝、管与接头连接牢固方可通过现场检查。 2.3 有见证取样送检 JDG 管进场通过现场检查后,应按批抽样送有资质的实验室检测,合格后才能用于 工程。检验依据《电气安装用导管 通用要求》(GB/T 192)和《电 气安装用导管 特殊要求 金属导管》(GB/T193)。检验中除力学性 能检验外, 另一重要的指标― ― 电气性能(电气连续性)试验是最关键的技术指标, 它是检验 JDG 管连接处的接地电阻值能否满足标准要求,决定了 JDG 管能否真正 发挥其作用。与普通镀锌电线管相比,JDG 管施工省去了套丝、跨接地线的工序, 提高了效率,可不做跨接地线,管路间能够确保良好的电气连续性。若紧定螺钉压 接不紧,连接处的机械强度及接触电阻值不满足标准要求,就达不到 JDG 管的工 艺要求,导致接地不可靠,会存在安全隐患。试验方法是将 1O 段长 200 mm 的 导管试样的两端及 9 个相应尺寸的导管接头及接线盒进行对接, 连接成一个组装体 后,其两端的接触电阻应不大于 O.O5Q。 2.4 施工过程中的质量控制 2.4.1 JDG 管路敷设的质量控制 JDG 管明敷设时,支架、吊架的规格不应小于以下规定:圆钢为直径 6mm;扁钢 为 30mmx3mm;角钢为 25mmx25mmx3mm。支、吊架间最大间距应满足规 定要求。中间拉线盒或接线盒的设置、导管弯曲半径、弯扁度、与其他管道间的距 离、暗敷设时保护层厚度等的质量控制,与普通镀锌电线管相同。 2.4.2 管路连接的质量控制 (1) 为保证紧定强度, 紧定螺钉应使用配套专用工具, 不应使用其他工具(尤其是钳 子),否则达不到紧定力度螺帽即会折断,难以保证连接牢固和电气连续性。更不 应敲打、切断、折断螺帽。严禁熔焊连接。 (2) 直管连接时,两管管口分别插入直管接头中间,紧贴凹槽处两端用紧定螺钉定 位后,用专用工具进行旋紧至螺帽脱落。弯曲连接时,弯曲管两端管口分别插入套 管接头凹槽处,用紧定螺钉定位后,旋紧至螺帽脱落。管路连接处,紧定螺钉应处 于可视部位。 (3) JDG 管与盒(箱、槽)的连接处,应采用爪形 螺纹帽和螺纹管接头锁 安装时爪形螺母扣在盒箱、槽)内侧露出的螺纹管接头的丝 扣上,六角形螺母在盒(箱、槽)外侧,用紧定扳手使爪形螺母和六角形螺母夹紧盒 (箱、槽)壁。 (4) 管与管、管与盒(箱、槽)连接必须符合以上规定,连接处可不设置跨接接地线

我要回帖

更多关于 人防照明 的文章

 

随机推荐