配电线路单相接地故障判断与
来源:《中国科技纵横》
曹庄变电所是我单位的一所自动化
釆用中性点不接地运行方式近几
易发生单相接地故障。特别是在雨季、大
单相接地故障发生比较频繁
严重影响了变电设备和配电网的安全、经济
单相接地是一种常见故障
多发生在潮湿、多雨天气发生单相
非故障两楿的相电压升高
破坏系统线电压的对称性
三相系统的平衡没有遭到破坏
因而不影响对用户的连续供电
中性点不接地系统的最大优点。
单相接地故障时电网不允许长期运行
可能引起绝缘的薄弱环节被击穿
因而只允许电网继续运行
单相接地按其接地性质分为
完全接地、不完全接哋和间歇性接地等
即金属性接地。相电压特征是一相电压为零
即通过高电阻或电弧接地
相电压特征是一相电压降低
但达不到线电压结果判断
电压低的一相为接地相。
非故障相电压时增、时减、或有时正常
下面对变电所的两例故障现象进行判
曹庄变电所上空一阵巨大雷聲过后
系统单相接地故障分析及处理
要:随着社会经济的快速发展其中
常发生单相接地问题,影响电力系统正常运行电力企业得
到了很大进步,文章通过分析
系统单相接地故障时的处理方法
关键词:单相接地故障;危害;处理;注意事项
电力系统在进行分类时常分大电流接地系统和小电流
接地系统采用小電流接地系统有一大优点就是系统某处发
生单相接地时,虽会造成该接地相对地电压降低其他两相
的相电压升高,但线电压却依然对称因而不影响对用户的
连续供电,系统可继续运行
供电系统还是配电系统中都应用的比较广泛故
是否可靠安全运行直接影响到整个电力系统能否正常运行。
系统在恶劣天气条件下发生单相接地故障的机率
系统若在发生单相接地故障后未得到妥善处理
让电网长时间运行的话将会致使非故障相中的设备绝缘遭
进一步发展为事故的可能得到提高,
严重影响变电设备和配电网的安全经济运行因此,工作人