我厂10KV发电机组,发电机PT开口三角形接线中一端与星接B相接在一起,不知是是什么缘故?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:15:13 1楼
这个还真不知道&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:47:27 2楼
发电机的PT星接二次B相是接地的,目的是当高电压串入二次回路时可以保护人身和二次设备的安全;PT的二次开口三角形中有一端也是接地的,所以在接线的时候往往把PT的二次B相与开口三角形的一端接在一起再接地的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:00:38 3楼
回复内容:对:zhangfan168关于发电机的PT星接二次B相是接地的,目的是当高电压串入二次回路时可以保护人身和二次设备的安全;PT的二次开口三角形中有一端也是接地的,所以在接线的时候往往把PT的二次B相与开口三角形的一端接在一起再接地的。 内容的回复:谢谢你给我的解答,我还有个问题看能不能也给我解答,我厂两台发电机组相距约500米,挂在10KV系统上,这月两次都是定子零序过压跳机,在36V左右,怎么也查不出问题。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:03:58 4楼
回复内容:对:今生缘关于这个还真不知道&&&&&&& 内容的回复:谢谢你的关注,我搞高压不到两年,很多东西不了解,只能慢慢学。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:56:41 5楼
1,你的机组在运行的时候10KV系统有没有发生震荡现象;(发电机的所有表计有没有来回摆动现象)2,检查运行10KV系统有没有单相接地现象;3,如果以上检查都正常的话,可能是发电机PT或系统PT发生了铁磁谐振现象,可以在PT的二次开口三角的开口处并接一个阻尼电阻(如果找不到合适的阻尼电阻的话可以用一个220V500W的白炽灯来代替)来消除铁磁谐振现象。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:15:24 6楼
回复内容:对:zhangfan168关于1,你的机组在运行的时候10KV系统有没有发生震荡现象;(发电机的所有表计有没有来回摆动现象)2,检查运行10KV系统有没有单相接地现象;3,如果以上检查都正常的话,可能是发电机PT或系统PT发生了铁磁谐振现象,可以在PT的二次开口三角的开口处并接一个阻尼电阻(如果找不到合适的阻尼电阻的话可以用一个220V500W的白炽灯来代替)来消除铁磁谐振现象。内容的回复:这几天太忙,未给你回复,不好意思。1条和2条没问题,我试一下第三条,非常感谢。
周点击排行周回复排行
[220] [213] [111] [101] [96] [92] [88] [87] [78] [68]
[26] [21] [15] [13] [9] [8] [7] [7] [6] [6]最新求助
[7] [15] [13] [6] [4] [0] [1] [12] [7] [11] 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
发电机及电动机合答案
下载积分:2500
内容提示:发电机及电动机合答案
文档格式:DOC|
浏览次数:0|
上传日期: 08:13:58|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 2500 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
发电机及电动机合答案
官方公共微信电动机接线方式
查看: 9902|
摘要:   三相电机有二种接线运行方式。  第一种为星形(Y)接法,电机内部三相定子绕组的首或尾端连接,另一端三相分别通入U.V.W三相交流电运行,适用于三千瓦及以下的三相异步感应式电动机。  第二种为三角形(△)接法,即将三相定 ...
  三相电机有二种接线运行方式。  第一种为星形(Y)接法,电机内部三相定子绕组的首或尾端连接,另一端三相分别通入U.V.W三相交流电运行,适用于三千瓦及以下的三相异步感应式。  第二种为三角形(△)接法,即将三相定子绕组的首尾对应连接,第一相绕组的首端与第三相绕组的尾端连接可视为U相,第二绕组首端与第一绕组的尾端相连接可为V相,第三绕组首端与第二绕组的尾端相连接可为W相,分别通入U.V.W三相交流运行,适用于4kw及以上的三相异步感应式电动机。但对电动机的接线方法应按实际铭牌接线为准。
三相的三相绕组共有六个接线头引出来,接在接线盒的六个接线上,并标着符号D1、D2、D3、D4、D5、D6,其中D1和D4、D2和D5、D3和D6各为一相,称为A、B、C三相绕组,如图1所示。
&&& 三相异步电动机的接线方法有两种,一种是三角形接线,用符号“△”表示;另一种是星形接线,用符号“Y”表示。所谓三角形接线是把接线盒的六个接线柱中,上下两柱用金属片连接起来后,再分别接电源,如图2 (a)所示。所谓星形接线是把上面三个接线柱用金属片连接起来,下面三个接线柱再分别接电源,如图2 (b)所示。
&&& 图1&&& 接线盒中六个线头排列示意图
&&& 图2&&& 电动机绕组三角形或星形接线
&&& 电动机三相绕组究竟按何种方式连接,要看铭牌标明的电压和接线方式,如果铭牌上标着电压220/3 80V,接法△/Y,表明该台电动机有两种接线方式,适应两种不同的电压。如果电源电压是220V,就应接成三角形。如误接成星形,就会使接到每相绕组上的电压由220V下降到220/√3=127V,电动机就会因电压太低起动不起来,如仍承受额定负载,就容易造成过载烧毁。如果电源电压是380V,就应接成星形,如误接成三角形,每相绕组就会承受380V的电压而造成定子电流增大烧毁绕组。所以正确的接线方式,应能使电动机在正常工作时,所承受的电源电压必须等于或接近于电动机的额定电压。