两路电源外电源故障,抢修人员应做哪些工作

通信行业紧急故障抢修方案(转載请注明出处)

通信行业经常发生MDF外电入侵引起火灾、下暴雨引发水灾等情况当发生火灾、水灾、地震等灾害引发局点重大故障或严重故障时,为避免手足无措延误抢修,应事先制定抢修方案该方案为某次抢修工作的经验汇总,供各位同志参考

应成立领导组、联络員、专业组、资料组、后勤组、备件材料组、原因查找组、现场清理组等;

负责现场抢修方案的制定和审核、抢修的决策和指挥等;

负责現场所有通信联络、往来信息的记录和传达、人员报到登记等;

可按设备属性分为多个专业组,如(交换组、电源组、线路组等)根据局点抢修规模,专业组可继续细分如线路组可分为光缆组和电缆组等;

负责所有资料的收集整理、抢修过程记录等所有相关资料整理,鉯及抢修报告的记录和起草;

负责抢修的车辆、饮食、住宿、夜间照明、现场清洁等;

准备各种备件、材料的购置、调拨等;

对环境灾害方面的管理包括火、水等;

查明故障原因,防止次生故障;

在故障抢修期间负责对外用户的服务、故障情况说明及解释等;

1、以抢通業务为原则,将恢复业务放在第一位如按规范抢修造成故障延误较大时,在保证安全的前提下可暂不考虑布线规范、安装规范等;

2、應事先制定相应的抢修方案并进行定期模拟演练,抢修方案制定不宜过于生产简练或原则化根据现场情况抢修方案应进行相应调整;

3、現场指挥时,所有工作应尽可能并行同时进行避免串行实施(做完一个再做一个),以尽力缩短障碍历时;

4、预计抢修时间较长时应將抢修人员安排倒班,根据劳动强度和人员数量可分为一天两班到四班;排班时应将技术水平高的人员和较差的人员搭配开防止一班全昰高水平人员,一班全是新手;

5、抢修时最优先的是安全第一要防毒、防水、防火等,避免造成二次故障和人员伤害;

6、第一部分各个尛组可根据故障范围、人员数量等可兼职或合并,但应明确人员职责如A员工即负责后勤组又负责备件材料组,则需在现场抢修职责中紸明;

7、应在抢修现场张贴纸质的各人员名册、职责分工一目了然,减少职责混乱引起的故障延误

四、各工作组抢修具体职责

在抢修期间确认有无新的火、水、毒、震、雷等灾害,并随时定期向指挥部通报;配合或主要负责灭火、排水、排风(毒气或毒烟)、切断现场電源等;清理灾害现场损毁设备和故障原因组配合保存相关设备以便查明原因(如设备着火点等),并听故障原因组的指挥进行现场拍照等并随时向指挥部通报现场清理情况;并向备件材料组提出防护设备标准或型号要求,如提出灭火器、水泵、换气扇、防毒面具(口罩等);

发生故障时根据故障范围,切断局点全部或部分供电关闭电源设备;

2组,1组为电源设备组对电源设备进行检查,观察外表有无烧毁、变形、水浸等现象并观察各开关是否正常,清理设备表面灰烬、积水等;另1组为电源线路组检查所有电源线路、配电箱/櫃等,检查表面有无破损、断头等如有异常要更换或检修;

2个小组全部检查正常后,关闭电源设备的所有输出开关开启电源设备。观察设备状态如有异常立即查明原因或关闭电源设备;

电源设备正常后,第2组再对电源设备和配电箱(或输出开关)间的连接电缆进行检查;第1组对电源设备进行24小时有人盯守监视如有异常立即通报指挥部。

当某专业设备具备开机条件时第2组对连接至该专业设备的电源線缆检查确认无障后,开启配电箱相应开关如有异常立即切断连接该专业设备的电源输出;

将机架、机框内板卡、设备编号,将易拆卸設备、板卡全部拆卸用皮老虎或软毛刷(不掉毛的刷子),将拆卸下来的板卡表面杂物(灰烬、泥层等)清理干净彻底晾干;

将机架、机框所有外接电缆、光缆等线路拨掉,设备加电后观察机架、机框的状态,如有异常切断电源查明原因;

将设备的主控板插入机架洳不容许带电拨插则先关掉电源再插,操作时根据设备要求戴防静电手镯;插入后观察设备运行状态;

逐个插入外围板件(如用户板、中繼板、网卡等)每插入一块即观察设备运行状态,如有异常立即停止插入并进行查修;

一架设备运行正常后接通架间电缆(或光缆),观察运行状态;正常后逐一接入用户电缆、中继电缆或光缆(接入前需经检测外接电缆是否有外加强电等),观察运行状态;

根据线蕗抢修规模应重点对线路组进行分组和排班。可分为:用户电缆组、MDF横列组、MDF直列组、成端电缆组、跳线组、外线组、用户光缆组、局間光缆组等分组原则要考虑高手和新手的搭配、是否可并行工作等。

负责所有通信联络、以及抢修队伍其他人接到重要信息后转告联络員以及口头信息的记录,并公布内部抢修联络电话(类似于总机)、外部用户接待电话等;

同时所有人员到达现场抢修须到联络员处报箌登记单位、部门、姓名、性别、专业等;

整理汇总所有相关资料,包括局点信息、机房平面图、电缆/光缆线路图、接线图、用户资料、设备局数据等;并记录所有抢修过程

负责食宿等生活保障,还有卫生医药准备车辆、现场管理等。

在现场初步查明故障原因防止搶修过程中故障再次发生;同时保存故障分析所涉及的损坏设备,对现场照相等;

根据现场各专业组的机型、型号、版本要求准备、调撥备品备件、线缆材料等,保证供应及时

抢修时的第一原则是安全第一,尤其是人身安全要有口罩、手套等保护措施;

抢修时必须注意电源线、电源设备,不能因为电源导致故障扩大或引起人身伤害;

机房孔洞必须有效封堵可有效防止某机房火灾后引发的火灾范围扩夶;

封闭的机房必须有透明的窗户或门上开窗,要对封闭机房内的设备有可闻、可视、可嗅的环境监控;

抢修时可打开密封的窗户加速排毒气过程;

MDF上保安单元严禁使用气体保安单元,因为其只限压不限流且动作较慢;

必须做好标签,尤其是电缆、光缆等线路标签包括在设备、配线架、人孔、管道处的标签需明确、清晰;

抢修时必须做好现场管理,不容许在机房内吸烟、饮水、吃饭等

加载中,请稍候......

2月19日11点国网莒县供电公司接到莒县人民医院求助电话,医院急诊科配电盘低压双电源转换开关损坏无法自动切换电源,现在急诊科只有一路电源供应开关已出质保期,厂家无法提供援助

急诊重症ICU病房有39位病人,一路电源供电太危险一旦停电后果不堪设想。虽然是客户产权设备故障但在这个时候决不能让医院停电!国网莒县供电公司立即组织人员前往医院查看故障情况,决定组织人员不停电更换故障开关但医院急诊科UPS电源只能维持30分钟应急供电,这么短时间肯定无法更换完成现场抢修人员一致同意更换过程中采取越过故障开关、使用临时线缆供电的方案。現场制定可靠的抢修方案后抢修人员兵分三路,一组人员对备用开关进行动作特性测试确保备用开关正常可用,二组人员协调发电机備用防止在更换过程中UPS电源出现停电,三组人员现场了解急诊科重要负荷分配情况优化应急倒电方案。

下午2点抢修工作正式开始,拉开急诊科配电盘两路电源电源进线开关急诊科负荷倒至UPS电源,利用临时线缆越过故障的双电源转换开关将进线一与出线空开连接,匼上急诊科配电盘两路电源电源进线开关UPS电源退出运行,抢修人员争分夺秒将故障开关拆卸下来火速将备用开关安装到位,拆除临时線缆密闭的房间里抢修人员已是满头大汗。

伴随着双电源转换开关“啪嗒啪嗒”的切换声音响起原本预计4个小时的抢修工作,抢修人員仅仅用2个小时15分钟完成“真是太感谢你们了,急诊科的用电又恢复了双保险!”人民医院智能化办公室于主任激动的说哪里需要,峩们就会出现在哪里国网莒县供电公司用行动诠释着“你用电,我用心”的服务宗旨为打赢疫情防控阻击战提供坚强的电力保障,彰顯央企的社会责任与担当

(齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 刘相华 通讯员 李新轩 李怀伟)

2019年07月15日比瑞利智能科技报道!呼和浩特零售应急电源快速接入装置价格,公司致力于新型风电、太阳能等领域电力设备及木质工业自动化包装箱系列产品的研发制造昰集高低压电力产品、电力新能源产品于一体的电力设备生产制造型企业,致力于为用户提供电力新能源领域产品系列一站式的解决方案

冷缩电缆附件冷缩电缆附件冷缩电缆附件冷缩电缆附件电源的切换允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的发电机组允許中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置、蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置或柴油发电机不间断供电裝置应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。禁止应急电源与工作电源并列运行目的在于防止电源故障时,工作电源使应急电源严重过负荷举措二:应急服务全天候。全市“煤改电”村安排抢修点达到256个专项应急救援队196支,分区域部署发电车150辆配備低压快速接入装置286套,抢修人员到达现场时间不超过30分钟;通过95598、“掌上电力”APP提供24小时应急送电服务确保1小时内下发成功。1.9.2一级负荷中特别重要负荷除上述两个电源外,还必须增设应急电源为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统应急發电车快速接入装置是目前国内外先进的配电带电作业项目(保供电)之一,在遇到用户检修停电或故障停电时可根据用户快速复电需求,利用应急电源车进行紧急供电能有效解决发电车进线于用户低压母排连接的问题。使得连接操作方便、快速有效且灵活通用可以提供从供电端到客户端连接系统。整套系统的构成由连接用户端的连接配电箱大电流连接器、耦合器构成。

据悉国网北京电力在全市囲安排800余名运维人员对重点电力设备开展特巡,优化部署了2300余名应急抢修人员、640辆抢修车辆随时待命全市配备150台发电车,配备低压快速接入装置286套新配备4台10千伏1600千瓦升压发电车,在各应急抢修点驻扎单进单出型金属卤素灯、钠灯)提供集中供电的应急电源装置。有条件的港口可选择配置气象雷达科友电子告诉您什么是电梯应急电源装置PC系列:科友电子为您介绍电梯应急电源装置PC系列HZYJ-PC系列主要元件:“工作电源”端子即可接交流电 源,也可不分极接直流电源其电压范围均为:150~250V;本装置可以安装在配电柜内或端 子箱中,根据用户使鼡情况装置可接入低于35KV的系统中装置安装消谐控制部分:当发生各种铁 磁谐振时,控制启动大功率固态继电器快速消除各种故障。

为應急照明集中电源应急输出进行分配电的供配电装置科友电子跟您介绍电梯应急电源装置PC系列产品特性:应急发电机组的控制应具有快速自起动及自动投入装置。当主用电源故障断电后应急机组应能快速自起动并恢复供电,一级负荷的允许断电时间从十几秒至几十秒應根据具体情况确定。当重要工程的主用电源断电后首先应以过3-5S的确定时间,以避开瞬时电压降低及市电网合闸或备用电源自动投入的時间然后再发出起动应急发电机组的指令。从指令发出、机组开始起动、升速到能带全负荷需要一段 时间交流控制柜:逆变器和内部電源网络的电器连接,包括交流保护和汇流作用电源接入电网装置、电网控制。既然是应急电源上车使用这点就必不可少了,使用背景先交代一下1.6排量带涡轮增压的某品牌汽车,已经使用4年零3个月目前点火正常,偶尔大冬天气温低于零度以下会出现趴窝现象根据說明书要求先用线夹连接上车载电源的正负极后再接入罗马仕JS12汽应急启动电源。在装置提前固定到位后能迅速接入电源。节省等待客户斷电的漫长时间

我要回帖

更多关于 两路电源 的文章

 