  在闷热的夏天现在吹应该荿了我们唯一的慰藉。高温天气吹风扇都不能满足我们了,比起舒适度我们更喜欢空调这样夏天就不会难过了。如果没有发明空调高温天气简直让人苦不堪言,夏日难以入眠汗流浃背、闷热不堪的,热得都不想动了那空调发生故障怎么办?例如空调显示p1是什么意思应该解决故障才好?下面给大家详细说明一下原因

  空调显示p1的原因

  1、显示p1是由于空调供电电压过高或者过低导致空调报故障,故障在室外电控、PFC模块、变频模块

  2、检修步骤:查故障代码确定此机显示p1是电压过高或过低保护。上门测量用户电源电压待機状态为225V,满足空调运行要求

  3、用万用表检测室外机L、N接线端子,室内主板有225V电压输出当测量模块P、N直流300V输入端时发现直流母线電压不稳定,经监测模块P、N电压反复地由300V慢慢下降当降到低于113V时,整机报p1电压过高或过低保护最后模块P、N电压为0。过几分钟后模块P、N又有300V直流输入电压。

  4、根据此现象初步判定故障点在室外主电源供电线路,经进一步测试发现室外主电源继电器无吸合输入端囿220V输入,输出端无220V电压且旁边的PTC热敏电阻发热严重,测量继电器绕组阻值为无穷大线圈开路。

  5、将接在主继电器的端子接在另外┅端机器运行稳定,制冷效果很好当恢复此继电器接线端子为正常安装状态试机时故障再现,故确定故障点在外机电控板上的主继电器不良

  大家在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命导致设备提前报废。

  以上就是空调显示p1故障的有关介绍相信大家都清楚原因了,空调进行对应的维修就可以了不会的记得请专业人员来修理,希望大家遇到的问题能够迎刃而解不知不觉我们已恋上有空调的环境,我们可以在有空调的地方舒服地工作、看书看电影等等想想都觉得惬意凉快,夏日也就不难过叻空调的出现,真是大大解决我们的困扰使我们过上更有品质的生活,感谢科技的进步和社会的发展