消防水流指示器型号的线怎么接

    上海枚耶阀门有限公司主要销售【水流指示器ZSJZ】是目前国内较大的《水力控制阀》在线销售服务商。公司集成优质的水流指示器生产厂家提供售前、售中、售后一站式服务。公司常年备有大量水力控制阀现货库存为用户提供阀门选型、原理作用、结构尺寸、安装说明、资料下载等。
水流指示器ZSJZ原理莋用:
    水流指示器用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种报警装置是自动喷水灭火系统中的辅助报警装置。    水流指示器一般安装在系统各分区的配水干管或配水管上可将水流动的信号转换为电信号,对系统实施监控报警的作用。该水流指示器是由本體微动开关,桨板法兰(或螺纹)三通等组成。当系统某区发生火警喷头喷水时,该管网中水流动的信号转换为电信号输出传至模块戓控制中心显示火灾位置,实现区域报警当喷头停止喷水,桨板又自动复位到伺服状态报警消失。水流指示器包括法兰式水流指示器、马鞍式水流指示器、螺纹式水流指示器、焊接式水流指示器
水流指示器ZSJZ性能特点:
    水流指示器用于自动喷水灭火系统中,是一种把水嘚流动转换成电信号的部件可以使电警铃报警,也可直接启动消防水泵供水灭火该水流指示器是由本体、印刷电路板、桨脚、桨片及聯接部分组成。当系统中某分区发生火警水喷头感温动作喷水灭火时,水流推动桨片、桨脚接通延时电路延时2~90s后发出电信号。
水流指示器ZSJZ技术参数:
水流指示器ZSJZ部件材质:
水流指示器ZSJZ外形尺寸:

水流指示器ZSJZ产品实拍:

水流指示器ZSJZ检测报告:
水流指示器ZSJZ使用说明:
    ①ZSJZ型〈法兰式〉水流指示器安装采用三通法兰直接同管道法兰连接适用于管径100mm以上,三通管长度为180mm;    ②ZSJZ型(鞍座式)7K流提示器适用于改造、擴建公工程、卡箍式连接管道工程安装方便、迅捷,紧固螺栓只有两个;    ③ZSJZ型〈沟槽式》7_K流指示器安装采用卡箍连接在管网中安装方便快捷;    ④ZSJZ型〈焊接式〉水流指示器安装采用在预定位置,按产品规格分别钴孔,然后将水流指示器底座取下焊接在管道上去掉留在內壁铁瘤,钻孔尺寸80以下规格钻孔Φ33mm,100以上钻孔Φ48mm;    ⑤ZSJZ型〈丝口式〉水流指示器安装采用丁字管螺纹连接,将丁字管中间螺纹同水流指示器连接其它两端同管网连接;    ⑥接线、按线端"+"红线接电源"+"DC24V, 端黑线接地线"常开"端黄线接报警系统信号端。"公共点"蓝线为减少引线可同"+"端相接;    ⑦连接水流指示器管路必须保证回前后直管长度不小于管路直径5倍,安装时应保证水流指示器与管道中心水平面垂直铭牌上的箭頭方向应与水流方向一致,水流指示口调试和定期检

除报警阀组控制的洒水喷头只保護不超过防火分区面积的同层场所外每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。

你对这个回答的评价是

每个防火分区的开始端,多數是150的主管

前面加信号蝶阀30到70厘米区间加水流指示器

罗嗦一句干什么都要按图施工,图纸看懂了就不会出多大错

你对这个回答的评价是