职工住宅区30150千瓦用多大电缆揽

急问,300KVA配多大电缆,多大总出现开关_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:267,060贴子:
急问,300KVA配多大电缆,多大总出现开关
我单位现在有房出租,客户要求300KVA用电,我现在配电房供该栋楼房的开关是400A,电缆是3*185mm平方,可以扩容的,无所谓
家里现在的总开关就一个...
平时炒股 新闻 lol
如题 刚刚拿到的 大神来...
改楼宇是用来改建宿舍的,共100个房间,客户要求300KVA供电给1他
455个电流,弄两根240的电缆
你确定是300kva?千伏安?
三相四线用300的铜线即可
3*185+1*95铜线一根
7楼和我想的一样
三相四线,7楼的
谢谢给位大哥,如果再双拼一根95平方的,那目前这个400A的出线开关要不要换成63A0的
我说清楚一点,我现在配电房到该楼房的是一根5芯的185平方的电缆(3+2),出线空开400A,现在客户报的容量是300KVA。我不知道电缆,开关要不要改造,求给位大哥帮忙
电工师傅专业的施工团队,承接水电工程的安装,改造,维修服务咨询热线:
KVA是变压器的容量吧!也就是视在容量,变压器使用KVA做单位,原因是在负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率
S=UI,*I,I=789A,变压器出来接铜排比较好吧,这是我的理解
kvA是视在功率,也可能人家说的是变压器要求容量
三相电(380V)的设备只能使用三相电,工业用电的费用高于普通居民用电。如果普通的2相照明用电(220V)是属于居民用电,那么这种电费比工业用电价格低廉。你如果将三相电的一相与零线组成220V的电路使用,那么你的电费将高于普通的2相居民照明用电的费用。不可取。
变压器的容量300KVA 视在功率 300KVA 因为是民用的话 一般取个0.8的功率因数.0.8-1 所以 大概是P=240KW——300KW
每一相承担80KW ——100KW 按照80KW--100KW(这个要三相分配平衡)的电流选择 大于360A---450A电线 根据电工的 185X3+95X2 一根零 一根地线 或者240x3+95X2的 开关的 大于450以上的开关吧!
请更加专业的大师傅。帮忙解决下,谢谢 !!!
300乘以1.442就是电流,你的线够用了。开关小了一点儿
实际应用中,用户申请的容量远大于他的实际容量。我在购物中心工作,深有体会。
开关换成500的,原来的是200千瓦的,电缆用YJV的,再拼一根185的搞定,单相负荷同时率一般都是小于1,别忘了在进线处零线重复接地。防止零点漂移,送电后把每一相电测一下是否偏。
三相五线地埋敷设YJV300*4+1
185*3+95*1的铜芯塑套VJV电缆就够了 开关用500A的塑壳式断路器
线够用,换个开关就行
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴请问300平方的铜线一般能通过多大的电流带的起550KW的负载吗还有请问下300平的价格是多少一卷(100米,550ow电流一般要多大平方的电线?
来源:网络
关键字: 铜线 550kw
更新时间:
延伸:本文除了聚合《请问300平方的铜线一般能通过多大的电流带的起550KW的负载吗还有请问下300平的价格是多少一卷(100米》,免费提供的有关铜线 550kw和550ow电流一般要多大平方的电线?的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!获取更多与《》相关的知识。
网友0的回答
一般在家里用的话,电流=A 可以使用 请问:550瓦网友1的回答
先假设你问的是柴油机组,存在铜的零部件主要有:柴油滤芯、油水分离器、机油滤芯、空气滤芯、密封圈、密封网友2的回答
大概需要35mm的铜线正好,建议你用大50mm,余量大点。220v这么大的负载,建议你用换380v的网友1的回答
380Kw电机点了为556A。 1、一般来说,小型异步(η)的话,可以算出额定电流(额定线电流网友0的回答
800KW功率,当功率因数0.8时其电流=800÷1.732÷0.38÷0.8≈1519A 允许线路网友1的回答
(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得网友2的回答
铜的可能要185的,铝的可能要300的,仅供参考!网友1的回答
的材质和横截面积来确定它所能通过的电流是多少550 MCM 300.00 523 608 本回网友0的回答