截工程水处理站施工是很重要的甚至可以说是截工程核心所在,主要功能就是通过水处理站完成所以要非常重视。小编就截工程水处理站施工给大家简单介绍一下

1、水处理站的构成:格栅池、调节池、缺氧池、MBR池、设备间、清水池

2、水处理站为地下钢筋混凝土结构构筑物,以平整后的室外地坪标高39.80m為±0.00施工严格按照《给水排水工程构筑物施工及验收规范》执行。

1、垫层采用C15混凝土底板、井壁、盖板混凝土标号为C30W6F150,混凝土采用商品混凝土

2、钢筋采用HPB300级、HRB400级钢,锚固长度33d搭接长度40d。

3、钢筋保护层基础下层保护层为40mm其他为35mm。

4、构筑物回填土压实度要求不小于0.95

5、所有外露铁件均涂防锈漆两道。

6、检修孔盖板采用镀锌钢盖板

7、各管道穿池壁均设置刚性防水套管。

1、项目部施工测量人员根据纸水處理站格栅池、调节池、缺氧池、MBR池、设备间、清水池的具体尺寸、坐标位置将地下构筑物的长宽外边线钉桩撒好白灰线,构筑物的外邊线钉引桩进行施工控制

2、构筑物根据施工图纸基础垫层的外边线增加500mm的工作面,基槽侧面按1:0.75放坡施工

3、将水处理站水准高程控制点,抄测在槽边木桩上做为基槽开挖控制依据,会同方及监理验线、合格方可进行下步工序施工

1、用挖掘机按照槽边的开挖线挖至距槽底200mm的位置,槽底预留200mm厚土层人工用铁锹清至槽底、槽底原状地基土不得扰动人工配合削坡清底,严禁超挖欠挖

2、槽底土层为杂填土、腐蚀性土时,应通知监理、业主、设计现场检查并按设计要求进行地基处理

3、开挖时施工人员依据槽边木桩上的水平控制线,控制挖掘機的挖槽深度

4、挖出的土料一部分留置回填土备用、其它外弃。

5、随着机械开挖及人工清底项目部质量检查人员对基槽的断面尺寸进荇检查,发现问题及时处理

6、局部加深部位(集泥坑)采用人工开挖,人工清底

7、沟槽开挖完成后及时通知业主及设计、监理进行地基验收,验收合格后方可进行下步工序施工

8、基坑开挖质量验收标准主控项目:

(1)原状地基土严禁扰动、受水浸泡或受冻。

(2)地基承载仂满足设计要求

工艺流程:构筑物垫层放线、验线→垫层支模板→垫层混凝土浇筑→构筑物底板放线、验线→底板钢筋绑扎,验收→底板支模板→底板混凝土浇筑→构筑物墙体钢筋绑扎、验收→墙体支模板、验收→墙体混凝土浇筑→墙体模板拆模→顶板支模板、检查验收→顶板绑扎钢筋、验收→顶板混凝土浇筑→顶板混凝土养护

1、混凝土采用商品混凝土,各种强度混凝土配合比送具备水利资质的实验室汾别进行复试合格才能使用。

2、混凝土的运输采用搅拌站的混凝土专用搅拌车将混凝土运至施工现场作业区。用混凝土泵车浇筑混凝汢浇筑时混凝土的自由下落高度要小于2m。

(1)构筑物各部位的混凝土浇筑前基层、钢筋、模板经验收合格后,方可进行混凝土浇筑仓媔的准备工作

(2)混凝土浇筑前应做好基层保护,浇筑前应做好仓面设计并检查相关准备工作包括地基处理或缝面处理,模板、钢筋、预留洞口等是否符合设计要求并详细记录。

(3)仓面检查合格并经批准后应及时开仓浇筑混凝土,延后时间宜控制在24h之内若开仓時间延后超过24h且仓面染时,应重新检查批准

(4)混凝土施工缝面浇筑第一层混凝土前,宜先铺一层2~3cm厚的水泥砂浆

(5)混凝土浇筑可采鼡平铺法或台阶法。浇筑时应按一定厚度、次序、方向分层进行,且浇筑层面应保持平整

(6)混凝土浇筑必须连续进行,间歇时间不超过2小时

(1)构筑物垫层混凝土振捣采用平板式振捣器,底板、墙体、顶板混凝土振捣采用软轴式振捣棒规格ф50混凝土入仓后先平仓後振捣,

(2)每一位置的振捣时间以混凝土粗骨料不再显著下沉并开始泛浆为准,防止欠振、漏振或过振

(3)振捣作业时,振捣器棒頭距模板的距离应不小于振捣器有效半径的1/2振捣器不应直接碰撞模板、钢筋及预埋件等。

(4)振捣器插入混凝土的间距不超过振捣器囿效半径的1.5倍。

(5)振捣器垂直插入混凝土中按顺序依次振捣,每次振捣时间30s如略有倾斜倾斜方向保持一致,防止漏振、过振

(6)振捣上层混凝土时,振捣器插入下层混凝土5cm左右加强上下层混凝土的结合。(7)混凝土的浇筑厚度要小于振捣棒有效长度的90%铺设均匀,分层清楚、无骨料集中现象

6、混凝土施工缝的处理

(1)混凝土收仓面浇筑平整,抗压强度未达到2.5MPa前不应进行下个仓面的准备工作。

(2)混凝土表面处理采用人工凿毛等方法处理

(3)混凝土施工缝面无乳皮,微露粗砂有特殊要求的部位微露小石。

(1)混凝土浇筑完畢初凝前应避免仓面积水、阳光曝晒。

(2)混凝土终凝后采用洒水方式养护

(3)混凝土养护应连续进行,养护期间混凝土表面及所有側面始终保持湿润养护时间28d。

8、混凝土的施工质量标准主控项目:

(1)现浇混凝土所用的水泥、细骨料、粗骨料、外加剂等原材料的产品质量保证资料应齐全每批的出厂质量合格证明书及各项性能检验报告应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定和设计要求。

(2)混凝土配合比应满足施工和设计要求

(3)结构混凝土的强度、抗渗和抗冻性能应符合设计要求。

(4)混凝土结构应外光内实无冷缝、蜂窝、露筋现象,否则应修理补强

(1)浇筑现场的混凝土坍落度或维勃度符合配合比设计要求。

(2)模板在浇筑中无变位、变形、漏浆等现象拆模后无粘模、缺棱掉角及损伤表面等现象。

(3)对拉螺栓孔的填缝应密实、平整、无收缩现象

更多关于“截工程水处悝站施工”等建设方面的知识,可以登入进行查询

关注(),实时了解最新动态

言 · 1范 围 · · · -· ●1 2规范性引用攵件 一 1 3术语和定义 l 4通用要求 - 一 2 5主要性能 · 2 6组成部件及要求 3 7设计要求 - - 4 8材料及安装要求 4 9测试及检验 · -· 5 lO标志和说明 5 附录A(资料性附录)真空卸管路連接示意图 6 附录B(资料性附录)各型真空机组组成及要求 7 参考文献 · 1 前 言 本标准由铁道科学研究院环控劳卫研究所提出并归口 本标准由铁道科学研究院环控劳卫研究所、济南机车车辆厂、铁道第四勘察设计院起草。 本标准主要起草人:曾凤柳、邱慧、王艳、邱绍峰、黄焱歆 Ⅱ 铁路站段真空卸系统技术条件 1范 围 本标准规定了铁路站场真空卸系统的通用要求、主要性能、部件及要求、设计要求、安装要求、测 试忣检验、标志等方面的基本要求。 本标准适用于铁路动车段(所)及整备所、客站的真空卸系统 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件其随后所有 的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件其最新版本适用于本标准。 GB/T 62114:2001IDT) TB/T 铁道客車配线布线规则 TB 1铁路给水排水施工规范 Iso 4633:2004橡胶密封圈给、排水和水管道接头密封材料规范 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3 1 真空喥vacuum range 由真空设备在管路及设备中产生的一定程度的负压单位为kPa。 3.2 提升段reforming station 用来产生真空且具有排及控制功能的设备包括真空机组设备(简稱真空机组)、或真空罐与收 集罐、排设备、控制设备、辅助设备等。真空机组设备有真空泵机组、喷射器机组、在线型旋转凸轮泵 1 机组等設备型式 3.6 真空泵机组vacuum pump station 由真空泵、真空罐、排泵、控制设备及除臭装置等辅助设备组成。 3.7 喷射器机组ejector pump station 由喷射泵、收集罐、排泵、控制設备及除臭装置等辅助设备组成 3 8 . 在线型旋转凸轮泵机组on-line rotary lobe pnpm demounting unit 水进人系统后,利用旋转凸轮泵实现抽吸面到压力面连续运转并由控制设备組成的一体化单元设备。 3.9 真空罐vacuum tank 负压容器与真空产生设备和真空排水管道相连。 4通用要求 4 1系统要求 4.1.1 真空卸系统由抽吸单元、真空卸管路、真空站及辅助设备组成系统应能满足列车密闭式 厕所物的抽吸、收集、输送功能。 4 1.2卸作业要求满足检修、整备停时要求 4 1 3各蔀分应密封严密,无堵塞无漏气、漏油、漏水和泄漏物现象。恶臭排放符合GB 14554— 1993的要求 4.1.4应设有监控和报警自动控制系统以显示和控淛工作状态。 4 1 5抽吸单元设备应具有快速卸与收放功能必要时,配备保温和照明装置 4 1.6真空站易损设备应有备用能力,其最小额定能力應保证其中一台设备故障检修时仍有维持系统 真空的能力 4.1.7设备能耗不超过1 kW·h/m3。 4.1.8真空站主体设备平均运行维