&(一)低温辐射采暖系统应进行中间验收和竣工验收。 & &(二)地暖中间验收是从铺设绝缘层起到供暖管敷设防热媒集配装置安装完毕进行试压止,由施工单位会同有关方面进行。 & &(三)地暖竣工验收应由主管单位组织施工、监理、建设和有关单位联合进行。竣工验收应具备施工图和设计变更文件以及主要材料、制品和零件的检测报告、出厂合格证和隐蔽工程检验记录、中间检验记录、试压记录、工程质量检验评定记录。 & &(四)地暖水压实验步骤: & &1、水压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,水试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。 & &2、水压实验时,经分水器缓慢注水,同时将近管道内空气排出。充满水后,进行水密性检查。 & &3、用水缓慢升压,升压壁挂炉时间不得小于5分钟,,升压至工作压力后,稳压5分钟,观察有无漏水现象,补压至规定试验压力,10分钟内压降不超过0.03Mpa为合格。 & &4、冬季进行水压实验时,应采取可行的防冻措施。 & &(五)地暖气压实验步骤: & &1、气压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效固定和保护措施,气试压压力燃气锅炉应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。 & &2、采用空气压缩机,经分水器逐渐加压,进行气密性检查。 & &3、升压至工作压力时,稳压5分钟,若无渗漏可继续补压至实验压力,5分钟内压降不超过0.05Mpa为合格。 & &(六)地暖中间验收和竣工验收应符合设计要求和本技术要求的规定,管道和构件无渗漏。阀门开启灵活、开关严密方可通过验收。 & &(七)地暖中间验收和竣工验收均应做好记录、签署文件和归档。参考;舒美适家地暖/Html/?3831.html
必看|点评|报名|看房|
> 验收地暖需要的七大步骤 你知道几个呢?
后您才能在本论坛发布信息!
咨询热线:400-890-8088
699元/㎡新房套餐
119+699元/㎡旧房套餐
累计人报名地暖分水器安装时应该注意什么 - 台州振鼎阀门有限公司
地址:浙江省台州市玉环县清港徐斗工业区
 首页 & 新闻资讯 & 新闻详细
地暖分水器安装时应该注意什么
地暖分水器安装时应该注意什么1、地暖分水器的安装必须由具有相关资质的专业人员进行,安装后按标准要求进行试压,并调试合格。2、地暖分水器要用专用的固定件,牢固的固定在墙上。3、安装给回水的管路应有足够位置精度,强行连接到同轴度偏差或距离偏移过大的管路会产生过量的装配应力,使地暖分水器失效或损坏。4、分集水器安装宜在加热管敷设前安装,也可在敷设管道填充细石混凝土后与阀门、水表一起安装。必须平直,牢固,在细石混凝土填充前安装需作水压试验。5、管螺纹连接的阀门,安装旋紧时应扳旋该螺纹同侧的六角或八角部位,不可将扳手直接作用于壳体。6、当水平安装时,将地暖分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面为400mm。7、应控制接入地暖分水器管端其他零件外螺纹的尺寸,应避免用不合格或公差过大的产品与本产品相配,以免强硬施工造成损伤。8、加热管出地面至地暖分水器、集水器连接处,弯管部分不得露出地面装饰层,加热管出地面处使用金属弯。加热管出地面至地暖分水器、集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加装塑料套管(通常加套聚氯乙烯PVC塑料管)。套管应高出装饰面150-200mm。9、地暖管路中的杂物会增加水阻,同时破坏阀门和管件的密封性,因此在管路的进口入应安装过滤器。调节类阀门及自动阀门的安装,还须在安装前仔细阅读其说明书,按要求调试。10、加热管与分、集水器分路阀门的连接,应采用专用卡套式连接件或卡压式连接件。11、对蝶阀和球阀,过大的关闭速度会产生水锤效应,使阀门的瞬间压力增大数倍,可能破坏管件和阀门,必须注意。12、地暖分水器安装完毕后要用东西遮盖一面装修时弄脏。13、管路压力或温度的频繁波动会降低阀门及管件使用寿命,应设法避免。14、整个系统安装完毕后在地暖分水器上用标签标明各支路走向。冬季供暖设施日益成为消费者装修考虑的主要项目,分户供暖时代悄然来临,越来越多的消费者都在期望更加人性化,更高性价比,更低能耗量的地暖地暖分水器系统取暖方式,而实现消费者需求的关键就在于提供专业性的供暖解决方案,而并非简单的吃大锅饭。
2014 台州振鼎阀门有限公司
地址:浙江省台州市玉环县清港徐斗工业区
E-mail:info@zhending.cc
技术支持:&&&专业地暖施工的六个环节是什么?
&专业地暖施工的六个环节是什么?
&专业地暖施工的六个环节
&&& 低温地板辐射供暖的高舒适性、卫生、安全、节能、有益身体健康等优势,早已得到人们的普遍认同,并被广泛地应用于住宅、公寓、别墅、老年社区、幼儿园以及宾馆大厅、游泳池等众多场所。尤其在东北、西北等城市,如:哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等,普及率已达到70%以上。一向被视为房地产界风向标的北京市,从04年下半年开始,地暖工程的市场份额已由之前的6%飙升到12%以上。可见,地暖正逐渐成为未来建筑采暖的趋势。
&&& 既然地暖有如此多的优势,为何有相当一部分人谈及地暖,脱口而出的一个字,就是─ &怕&!怕─不热;怕─地面开裂;怕─堵塞;怕─冷热不均;最怕的是──管材渗漏&
&&& 造成这种&谈地暖色变&的原因,无外乎两种,一是对真正意义上的地暖认识不够,再就是的确有非专业地暖公司的粗制滥造而导致的上述现象时有发生,令用户苦不堪言,烦不胜烦。
  众所周知,地暖是一种一次成形的、几乎不可维修的隐蔽性的系统工程。其采暖效果的好坏取决于六个环节:设计、选材、施工、成品保护、装修指导和使用维护;如此,方可杜绝上述现象的发生并取得满意的采暖效果。
  六个环节
  一、 设计正确
  1. 同一组分水器所有环路管长长度之差&10m(带比例调节的进口分水器除外);
  2. 靠外墙,尤其是外飘窗和落地玻璃幕处,管间距应加密;
  3. 面积大于30m2的房间,必须加伸缩缝;
  4. 管材穿过的门口处应加伸缩缝;
  5. 有错层的房间,分水器必须设置在高点;
  6. 对卫生间、洗衣间等潮湿房间,在填充层上部应设置隔离层(由土建完成);
  7. 地面的固定设备和卫生洁具下,不应设加热管。
  8. 卧室应充分考虑家俱的遮挡因素,通常沿墙,特别是沿外墙处管间距应加密。
  9. 管径选择:按节能50%标准完成的建筑,通常情况下DN16管径足以满足采暖热负荷
  要求;成本较低;可适当降低房屋标高或增加垫层厚度。公建项目,通常选用DN20
  管材;个别热负荷过大的建筑(250w/m2)可考虑采用DN25管材。
  10. 管长选择:DN16和DN20通常分别不超过100m/根和120m/根,独立采暖的燃气壁挂炉系统,DN16和DN20管材均不可超过100m;若采用带内置阀芯具有预调节功能的进口分水器,管长要求可适当放宽。
  11. 分水器位置:最合适的位置在做有防水处理,并有地漏的卫生间;其次在厨房的厨柜或阳台;若为复式结构,则上下两层分水器最好设置在同一组立管上;公建项目,务必考虑分水器的对称放置,特别是周边狭窄的游泳池,须杜绝分水器过密导致的布置间距过密现象;有些大开间或落地玻璃幕建筑无法靠墙设置分水器,则可考虑把分水器放置在前台、相邻房间,为美观起见,可以花坛或其他造型作为分水器的箱体。
  二、 选材正确
  1. 管材外观无肉眼可见的划痕,管材壁厚&2.0mm,加热管若无阻氧膜,应在热水系统中添加除氧剂。凡塑料加热管至少应通过由国家化学建材测试中心抽检的两种检测:8760小时的热稳定性试验和5000小时的热循环试验。
  2. 绝热材料厚20-40mm,通常采用聚苯板EPS,容重&20kg/m3,阻燃级,压缩变型强度&10%;其他还有挤塑板XPS大多应用在高档项目中标高不够的情况下;发泡水泥厚度为30-50mm;带凹槽的保温板。
  3. 分水器为59铜材料,内外表面光洁、平整、无裂痕;
  4. 伸缩缝为PE高发泡聚乙烯材料,不可用苯板代替;
  5. 水器下的管材弯曲处应设置弯管器。
  三、 施工正确
  1. 与土壤接触的首层应在绝热层下铺设防潮层;
  2. 铺设绝热层前,应检查楼板层有无空鼓、空洞等现象,若有,应密实后再铺设绝热层;
  3. 加热管与分水器连接前的管材敝口处必须随时封堵;
  4. 管间距&100mm地方须设柔性波纹护管;
  5. 沿外墙、外飘窗或落地玻璃处的边角保温材料厚度是其他部位用量的两倍,即20mm。
  6. 铺设边角保温材料至外墙拐角处,应整根设置,不允许有搭接;
  7. 加热管切割,应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线;并用整圆器整圆后,在弯管器的作用下,垂直连接;
  8. 管间距的安装误差不应大于10mm;
  9. 管材的曲率半径不小于7d,不得出现&死折&,出现&死折&时应整根管更换;
  10. 在填充层回填前和回填中出现的管材渗漏应整管更换,不得采用热熔或其他连接方式进行连接;
  11. 不允许几段短管连接后当整管使用;
  12. 填充层的施工应在试压合格后四小时内进行;
  13. 填充层初凝后发现的管材渗漏应及时处理,并应在竣工图上清晰标注,记录归档;
  14. 管材出地面至分水器连接处的明装管段,外部应加装塑料套管;
  15. 加热管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝;必须穿越时,伸缩缝处应设长度为300mm的柔性波纹套管;
  16. 水器的回水管中心安装位置为500线下返200mm处,或按图纸要求安装;
  17. 填充层的混凝土中应添加防龟裂膨胀剂等;
  18. 填充层施工期间必须有专人值守,随时观察压力表的变化、砼的厚度、管材及边角保温材料、伸缩缝等是否被移位;
  19. 填充层施工和养护过程中的系统水压分别为0.6MPa和0.4MPa;
  20. 填充层施工前应在没铺设加热管的空处搭设跳板(俗称&马道&);手推车中的砼应先倒在搁置在跳板上的木板上,再用平头铁锹回填;
  21. 所有施工人员应穿软底鞋;
  22. 砼填充层的养护期不应小于21d,并不得重载,高温烘烤,直接放置高温物体和高温加热设备。
  四、 成品保护正确
  1. 设专人专职巡查,并做好记录;发现问题及时处理;
  2. 分水器所有敝口处必须全部封堵;
  3. 已安装好的分水器应严实地全部包裹起来,亦可将分水器取下,待门、窗安装完毕,再进行分水器的二次安装。
  五、 装修指导正确
  1. 木地板宜选用耐热复合木地板;
  2. 面层施工时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件;
  3. 面层的施工,必须在填充层达到要求强度和干燥度后才能进行;
  4. 石材、面砖在与内、外墙、柱等垂直构件交接处,应留10mm宽伸缩缝;木地板铺设时,应留不少于14mm的伸缩缝。伸缩缝应从填充层的上边缘做到高出装饰层上表面10-20mm,装饰层敷设完毕后,应裁去多余部分。伸缩缝填充材料宜采用PE材料或软性膨胀膏;
  5. 瓷砖、大理石等面层施工时,在伸缩缝处宜采用干贴;
  6. 切割材料时,严禁在填充层上直接作业。
  六、 使用维修正确
  1. 供暖前期
  1) 地暖外网系统为独立系统,不得和其他系统并用;
  2) 供水温度为60℃,回水温度为50℃,温差为10℃左右;
  3) 系统阻力3.5mH2O,系统最大长期工作压力不得超过0.8MPa;
  4) 应保证地暖系统内介质的流速为0.25m/s;
  5) 地暖在试运行时,首先应冲洗外网及支管,以防止异物进入地暖环路系统,造成堵塞。具体做法应从分水器前断开,将供水支管和回水支管连接,进行外网系统的全面清洗,直至清水流出为止,方可与地暖系统分水器连接;
  6) 往地暖系统注水时,应注意注水的速度不能过快,以免带进过多的空气,造成系统排气不畅。注水时应松开分水器上的放风阀,使系统内的空气排出,直至清水流出后再将放风阀关闭。地暖系统在注水时应一个单元或单层楼注水,应检查进、回水阀是否开启,以上须有施工人员在场,直到全部注满,系统处于正常运行状态为止;
  7) 冬季试运行时,应严格控制水温,首次运行时的供水温度应设定在25℃-30℃之间。运行一周后,每24小时将供水温度调高5-8℃,直至升到所设计的供水温度;
  2. 正常工况
  1) 室内各房间温度均匀,无过冷过热现象,各房间均可达到20℃&2℃;
  2) 供/回水温差10℃左右;
  3) 分水器及加热管没有跑、冒、滴、漏等现象;
  4) 地表温度:瓷砖类28℃&2℃,木地板、地毯类24℃&2℃;
  5) 放气阀能正常放气;
  6) 地面无鼓起、开裂现象;
  3. 故障处理
  1) 温度不均匀
  a) 对照地暖施工图,确定该房间由哪只环路所带,通过人工调节分水器上的阀门以控制流量的大小来适当控制室温的高低。
  b) 同一组分水器的流量、阻力要基本匹配,不可太大太小。
  c) 非专业人员不得自行调节。
  2) 供水管不热
  a) 首先检查过滤器是否堵塞。
  b) 检查环路是否堵塞。
  c) 检查供/回水立管是否堵塞。
  d) 检查供/回水立管与分水器是否接反。
  3) 回水管不热
  a) 首先从回水管上放气阀处大量放水,直至热水流出。
  b) 把不热的那只管从连接处断开,直接放水。
  c) 管材堵塞,可用空压机把异物吹出。
  4) 漏水
  找漏点方法:单管试压可确定哪只管漏水,对照施工图可确定大致范围。
  a) 单管注水打压至0.8MPa,然后用医用听诊器在锁定范围内探听,声音异常处即为漏点,局部打开后连接。
  b) 修好后,应继续打压,并运行24小时后连接处无渗漏再回填。
  c) 应在图纸上标明漏点位置,若条件许可,可在漏点处做一个可开启的检修口。
  4. 其他事项
  1) 地暖在正常使用时,供水温度不允许有大的升降,当木地板的地表温度超过26℃时或石材地面超过30℃时应立刻降低供水温度。
  2) 地暖系统的环境温度应不小于5℃,以防止由于环境温度过低而造成地暖系统内的水结冰。
  3) 室内每平方米的荷载超过两吨时,应采取铺设跳板或其他有效措施。
  4) 冬季非采暖的房间在正常运行一段时间后,应将管内水吹出,关闭所有阀门,至夏季时应注水保养。
  5) 鉴于管材受温度和压力的影响而产生形变的特性,每个采暖期间,都应有专人经常性地把分水器及前端各阀门、连接件多次再拧紧一些。
  6) 经常性地检查、清洗丫型过滤器。
  7) 不定期的放气。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:客服热线:400-011-3988
地暖打压试验怎样做?地暖打压试验流程
&& 来源:装修之家网
浏览数:5743&&
摘要:地暖系统属隐蔽工程,从安装到验收都有一整套完整的行业规范。因此地暖打压测试是地暖安装过程中最为关键的一个。压力合格则表明系统正常,压力不合格则表示地暖系统存在漏水和施工等故障,需要施工人员进行排查及重新打压。完成地暖施工后施工单位必须进行地暖打压试验,以检验是否有漏水现象。那么地暖打压试验怎样做?下面装修之家装修网小编将为大家带来地暖打压试验流程,以作大家参考之用。
地暖打压试验怎样做?地暖打压试验流程
地暖系统属隐蔽工程,从安装到验收都有一整套完整的行业规范。因此地暖打压测试是地暖安装过程中最为关键的一个。压力合格则表明系统正常,压力不合格则表示地暖系统存在漏水和施工等故障,需要施工人员进行排查及重新打压。完成地暖施工后施工单位必须进行地暖打压试验,以检验是否有漏水现象。那么地暖打压试验怎样做?下面装修之家小编将为大家带来地暖打压试验流程,以作大家参考之用。
地暖打压的作用:
1、检验盘管与分水器的连接处是否漏水,检验盘管各连接处是否漏水。
2、打压后地暖管壁处于硬挺状态,保证在施工过程中不受损伤。
地暖打压试验流程:
1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。
2、充满水后,进行水密性检查。
3、采用手动压力泵缓慢升压。
4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察压力表看压力是否掉,判断有无漏水现象。
5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。
地暖打压试验的注意事项:
家庭水地暖工程属于,针对地暖工程的安装设计、管道敷设、验收使用沿用了一整套完整的行业规范体系,地暖打压则是针对已敷设好管道而且回填完毕的系统,采用一些列调试方法对系统的压力进行检验,压力合格则该系统运行正常,压力不合格则表明该系统中存在漏水或施工的故障,需要排除此故障并维修系统。而当地暖工程完成回填之后,发现问题需要维修往往会存在维修工程量大,维修成本高的问题,因此地暖打压是地暖工程中最为重要的环节。
水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施;地暖打压的试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa;冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。未经地暖打压的地面采暖系统,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。
当地暖工程必须跨年度施工且在第一个采暖季不运行时,应采取防冻措施:在试验压力完成后应及时将管内的水吹净、吹干,以防管道冻裂进而造成不必要的经济损失。为确保管道内的存水被吹净,首先应将集分水器上各个环路的进、出口阀门关死,再把其中一个环路的入口和出口阀门卸开,最好一端接至1兆帕的空压机进行吹水。然后吹水后的盘管充压至0.6兆帕,再用干净白纸靠近另外一端放气,如果白纸上没有水出现,说明盘管内的水己被吹干净。
如果一旦真的发生地暖漏水请立即关闭进回水阀门,以免造成更大的损失;请地暖专业维修公司进行维修;他们也只能刨开地板,检查漏点,分析判断故障原因,然后做接头甚至换掉整个故障管路。这很麻烦,所以有些业主一想到这就打消了改装地暖的念头。地面材料中按导热性能由大到小依次排列为:瓷砖、实木复合地板、、地毯。
以上就是小编为您带来的&地暖打压试验怎样做?地暖打压试验流程&的全部内容,相信大家在阅读完本文后对于地暖打压试验流程有了基本的认识,如果您还想了解更多装修咨询,请点击进入!!!
手机扫一扫&装修无烦恼——装修课堂(微信号:zxzhijia)。关注微信公众号每天都可以获取更多的装修知识、装修案例、更多装修公司等你来挑,装修之家-最受消费者喜爱家庭装修招标平台。
打开微信,扫描二维码,关注“zxzhijia”,获取更多装修资讯。
热门标签:&&
热门效果图
免费设计4套方案选择多又省钱,比线下省30%
罗湖区福田区南山区宝安区龙岗区盐田区龙华新区光明新区坪山新区大鹏新区龙岗区周边宝安区周边
已服务 8322983 名业主快速申请热线:400-011-3988
最新行情价,这报价才靠谱
微信扫一扫,省半年工资

我要回帖

更多关于 地暖分水器 的文章

 

随机推荐