连接一个控制柜当控制柜第一次合闸,外部大空开跳闸小空开不跳
你确定是空开?空开3条线,4线的是漏电开关,空开跳问题就大,如果是漏电开关建议换成空开,不然常会跳
其他类似问题
为您推荐:
跳闸的相关知识
其他1条回答
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家里总空开偶尔跳闸,分空开不跳,跳了后能推上去,请大师帮忙分析一下?谢谢!_百度知道
家里总空开偶尔跳闸,分空开不跳,跳了后能推上去,请大师帮忙分析一下?谢谢!
紧固一下总空开压线螺丝试试。较多情况是压线不紧,接线端子发热,造成达不到整定电流而离断。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
分空开能负荷得起,总空开不能负荷,或者不能同时多个负荷,或者不能长时间负荷,或者不能在用电高峰期负荷。换个质量好的,或者是容量值更大些的。
总空开带漏电保护功能吗?
跳闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁为什么我家的总空开推上去不跳闸,而是跳闸户外,并且整个单元都没有电了?急用,谢谢_百度知道
为什么我家的总空开推上去不跳闸,而是跳闸户外,并且整个单元都没有电了?急用,谢谢
我家正在装修,电工师傅在施工的时候不小心把漏电开关的零线和火线相碰了,所以引起了户外跳闸。电工在施工的时候把总空开和照明空开是打开了的!但是,现在把所以的空开都关掉,只开总空开,室内不跳闸,而是户外跳闸,影响到整个单元都没有电。(我家的配电总空开关闭了,把户外开关推上去,整个单元就有电了)所以,我家现在是不知道怎么办啊?谢谢各位专家,麻烦帮帮忙阿!谢谢阿
问题纠正下,不是整个单元没有电!而是1,2,3楼没有电!户外配电井是3楼一个的!所以,是影响了3层楼!谢谢
提问者采纳
分支空开都关掉,只开总空开,室内不跳闸,而是户外跳闸,总开关在没有其他接线负载的情况下,说明总开关有问题,换个试试
提问者评价
按照你说的,真的成功了,好开心,谢谢你!
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
分空开断开,总空开合闸后如果跳闸检查一下从总空开到分空开的线,看是否有接地或是碰到铁壳了。
把空开的下桩头上的接线拆掉,然后试一下,如果不跳,说明室内的线由于短路某个点击穿,火线接地或接零短路了。如果还跳就换个空开吧。
零线和地线是否区分开了,零地不分是会出现这种情况!
零线接地了
零线没有接地啊!零线都是接在零线排上面的!
您可能关注的推广回答者:
跳闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家里空气开关总闸不定时跳闸~_百度知道
家里空气开关总闸不定时跳闸~
家里空气开关总闸半年前开始跳闸'有时候1.2个月跳1次,最近每天都会不定时总闸跳闸,跳了马上可以推上去,换过新的空气开关,问题还是一样,家里开3个空调,1个冰箱,3个电视总闸不跳,半夜什么电器都没开的情况下居然跳闸了...都是跳总闸,分闸不跳.空气开关是63A的,已经前后换了3个了,接地线也拆了包起来了.万能表也查不出什么来...郁闷那...
拆了总的空气开关,电线直接,1天都没事情,换了个新的空气开关,用了4个小时又开始跳闸了...原因不明,郁闷...
提问者采纳
如果排除每个回路都没有问题的话,而且你说的空气开关,不是漏电保护器之类的开关的话,有必要查一下,从空气开关下面往每个回路走的电源,是不是有轻微短路的故障,或者是接地故障(亦可引起短路跳闸)。还有,一个比较简单的办法,找一个钳型电流表,把家里所有的分支回路全部断开,测一下你的进线,如果有电流,则说明接地或短路故障。
提问者评价
谢谢,是接地线问题
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
还是家里的墙里的线路有轻微短路,每路分开,一路一路用摇表检查。
还是空开或空开接线螺丝没吃紧发热。
注意检查一下有没有线路外表皮出现破损的现象或者线路接线头外漏了的现象
您可能关注的推广回答者:
跳闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我公司便压器后400安断路器总跳闸但它分下的几个315安的断路器却不跳是什么原因_百度知道
我公司便压器后400安断路器总跳闸但它分下的几个315安的断路器却不跳是什么原因
提问者采纳
断路器的触点可能有点烧蚀。
如果断路器触点烧蚀断路器会热吗
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
采纳率100%
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
断路器跳闸可能有如下原因:1、用电回路上有故障:过载,短路2、断路器本身故障:使用时间超长或者脱扣器设定值较低。鉴于你的情况,你需要做排除。首先其下其他几个315A的断路器并没跳闸,那么你需要分别检查每个回路上的用电线路和设备情况,确定是否有过载或者短路的情况。如果确定没有,那么基本可以判定是断路器本身的故障。断路器脱扣器的设定检查,看看设定值的条件是否可覆盖那几个315A的脱扣器的设定范围。如果设定值有问题,请调整设定值。如果设定值没问题,那么再做排除法比较容易判定原因。就是更换一个好的同型号的400A的断路器,把脱扣器整定值调整好,再观察使用情况。
弱弱的问句什么是用电回路
没办法回答了,按字面理解吧