空调通电后没反应瞬间定时灯闪烁一次后不亮

您的位置:
&三菱空调定时指示灯闪亮几秒钟后不制冷出热风怎么回事
三菱空调定时指示灯闪亮几秒钟后不制冷出热风怎么回事
&深圳顺电空调维修公司
&深圳市七大行政区均有服务网点
&日(距今809天)
& &&深圳三菱空调维修回复:三菱空调出现定时灯闪灯,说明空调室内机有保护电路,建议先检查一下压缩机工作正常不正常,如能正常工作,且如你所说外机冷风内机热风则有可能是四通阀工作异常造成或者控制器故障,是工作模式发生变化(制冷为制热,制热变为制冷,这需要使用遥控器改变工作模式试验一下)
&&& 同时我们不得不排除有关三菱空调定时灯闪烁故障是由于三菱空调室内机温度传感器或者管温传感器出现数据读取错误引起的,这些都属于都空调自发反应的,及时恢复温度数据就行了。
&&&& 如果你家的三菱空调室内机闪灯后不制冷,或自动关机故障,请联系当地的售后部门受理!深圳三菱空调维修电话:
公司网址: & &
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!
给我留言,我会立即联系您,谢谢!
(格式:区号-号码(分机) 如 010-8))
(强烈建议填写,可跟踪信息!)
(1000字内)
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。||
Copyright &
志趣网 版权所有  根据故障代码得知,此故障系室外机保护所致。室外机保护有很多原因:    1.错相或缺相;    2.室内外机信号线异常;    3.检测工作不正常;      4.系统少氟;    5.压缩机或四通阀窜气;    6.感温头失灵。    经检查,电控信号无异常,测得整机电流比额定电流小1/6左右,估计系统缺氟;测得低压压力(在制冷状态)为0.9MPa,接近平衡压力,由此判断四通阀内部存在窜气现象,压缩机工作电流异常引起整机保护。更换四通阀后故障排除。
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&◇本站云标签
◇热点推荐1991年的珠海格力电器股份
有限公司是目前全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的国有控股专业化空调企业,2012年实现营业总收入1001.10亿元,成为中国首家超过千亿的家电上市公司;2013年实现营业总收入1200.43亿元,净利润108.71亿元,纳税超过102.70亿元,是中国首家净利润、纳税双双超过百亿的家电企业,连续12年上榜美国《财富》杂志“中国上市公司100强”。
格力变频空调器不制冷,运转灯闪烁,待机灯,定时灯亮
来源:  点击:  时间: 23:20  [   ]
格力变频空调器不制冷,运转灯闪烁,待机灯,定时灯亮
重庆格力售后服务为你推荐:&格力变频空调器不制冷,运转灯闪烁,待机灯,定时灯亮&,正文如下:
分析与检测:根据现象判断,应该是室外机回气温度传感器损坏或者性能不良。重庆格力空调维修方法:更换同型号的温度传感器即可。
& 经验与体会:室外机低压吸气温度传感器也用金属包装,一般安装在低压侧储液器附近管段上,当空调器转上制冷或者制热时,他主要用于测试回液管温度,向微处理器发出信号,以确定电子调节阀开启度的大小,确保制冷剂量的正常。
&文章由重庆格力空调售后整理编辑,重庆格力空调售后服务电话: