中央空调回风口的作用可以用塑料管吊顶吗

很多家庭在最初装潢房屋的时候没有考虑安装浴霸,但是后期由于实际的居家生活需求开始选择安装浴霸,但是对于卫生间各种材质的吊顶很多人就会产生很多疑问就比如很多家庭用的铝扣板吊顶应该用什么浴霸好呢?

铝扣板质量轻、隔热、保温、防潮、阻燃、耐酸碱、抗腐蚀。而且稳定性、介电性好,耐用、抗老化,易熔接及粘合。 铝塑板的金属膜容易翘边,脱离塑料基层。这个特性决定它通常用在工程装修,商业空间等装修地点。 建议亲用铝扣板比较好。 抗弯强度及冲击韧性强,破裂时延伸度较高。

铝扣板吊顶用什么浴霸— 吸音标准的浴霸

板面平整,棱线分明,吊顶系统体现出整齐、大方、富贵高雅、视野开阔的外观效果。装拆方便,每件板均可独立拆装,方便施工和维护。如需调换和清洁吊顶面板时,可用磁性吸盘或专用拆板器快速取板,也可在穿孔板背面覆加一层吸音面纸或黑色阻燃棉布,能够达到一定的吸音标准。

浴霸原自英文 “BATHROOMMASTER”可以直译为“浴室主人”。它是通过特制的防水红外线热波管和 换气扇 的巧妙组合将浴室的取暖、红外线理疗、浴室换气、、装饰等多种功能结合于一体的浴用小家电产品。

铝扣板吊顶用什么浴霸— 以塑料为芯层 浴霸

铝扣板吊顶浴霸是以塑料为芯层,外贴铝板的三层复合板材,并在表面施加装饰性或保护性涂层的吊顶浴霸。铝扣板具有板面平整,棱线分明,具有的阻燃性、防腐性、防潮性等优点;而且装拆方便,每件板均可独立拆装,方便施工和维护;此外安装铝扣板吊顶的厨卫房间整体给人干净清爽、大方高雅、视野明亮的感觉。铝扣板吊顶浴霸

铝扣板吊顶用什么浴霸— 如何选购铝扣板吊顶浴霸

浴室面积:选择浴霸前,看一下浴室的面积,面积小的,选择换气好的浴霸,面积大的则可选择加速速度快的浴霸。选择浴霸,要考虑功率。根据面积来选择,两个灯光的用在四平方米的浴室。依次而定好你家浴霸的功率大小。

安全程度:选择浴霸,看好安全程度,最好是其插座会有漏电保护装置,或者是其浴霸的灯泡等都有安全保护装置。选择自然风型的风暖,加热虽慢,无辐射。灯暖的加热快,辐射非常大。家里有老人小孩子的,或者是注意安全的,则可以选择风暖型的。

材质耐用程度:选择浴霸,看好材质的耐用程度。通常浴霸在使用中,因为高温,高湿,高雾下,其材料都会受到破损,如果不耐用,则会出现麻烦。浴霸在使用的时候,也不能用水直接喷淋。而且浴霸本身就要有很强的防水能力,因此,四周不能出现金属配件。

小编认为铝扣板吊顶用什么浴霸主要还是考虑 铝扣板材质的耐用程度毕竟在卫生间这种特殊的环境内,很多材质是不能经受短时间内各种潮湿高温的环境变化,经常会出现材质的破损严重的会影响到户主的正常使用卫浴电器。

“ 设备冷负荷估算指标是尤其重要的指标之一,它关系到整个空调系统的造价。准确选择负荷指标值是空调系统设计的第一步。负荷指标不是各位仰头闭眼,眼珠子转转就出来了的。我们把这些经过前人不断验证过的指标数据整理归纳,望对各位朋友有所帮助。”

体育馆:比赛馆(看台)

注:1、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》94.3期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。

2、中庭层高按4.5m计,若层高不同,可按每增高2m,总负荷增加20%估计。

3、本表总负荷为瞬时最大负荷。

4、顺序号30—34的总负荷指标系统计值,其余的均系简化计算而求得,所以与《实用供热空调设计手册》(中国建筑工业出版社出版)给出的统计值有一定偏高。

老司机建议参考值(湖北区域)

办公室(老大经理财务等)

1、选择末端设备时其参数按照“高档”选取,并适当考虑末端设备的噪音对房间使用功能带来的影响:家装卧室尽量选用FP-102以下的盘管;办公室、酒店类新风机、吊柜均选择3000m3/h风量以下吊柜;商场选择5000m3/h-10000m3/h风量吊柜或立柜。

2、新风机一般选择4排管,回风工况一般选择6排管,2000m3/h以上的空调器均应在出风端设置消声静压箱;6000m3/h以上的空调器出风端宜采用阻抗复合消声器,并在回风端安装消声静压箱。

3、注意当有阳光西晒、大玻璃窗、角部房间、顶层房间等的负荷变化。若四周为玻璃幕墙,则负荷为400w/m2及以上。

4、房间装修前净空高高于6米时,以上参考值应放大30%。

5、氟系统在负荷选择时还应考虑室外机的安装环境,室外机距离室内机的距离等因素。

(1)、空调面积小于5000m2,有新风,主机按照200w/m2来选取。没有新风,则可选180w/m2 (过道不算空调面积)。

(2)、空调面积大于5000m2,有新风,主机按照180w/m2来选取。没有新风,则可选170w/m2 (过道不算空调面积)。

2、商场、餐饮、茶楼:

主机按照220-250w/ m2来选取,根据面积大小来取值,2000m2以上取下限。

(1)、空调面积小于10000 m2,有新风,主机按照180w/m2来选取。没有新风,则可选170 =w/m2 (过道均不算空调面积,已考虑使用系数)。

(2)、空调面积大于10000m2,有新风,主机按照160-170w/m2来选取。没有新风,则可选150-160w/m2 (过道均不算空调面积已考虑使用系数。)

(3)、空调面积大于20000m2,主机按照150w/m2来选取。(过道均不算空调面积,已考虑使用系数)。

主机负荷分别计算,可根据使用要求考虑或者不考虑同时使用系数,为了保证空调效果,同时使用系数不宜过低(≥70%)。

5、建筑面积与空调面积的关系(估算,有条件应实际统计):

6、负荷估算表(以上内容用表格表达):

注:新风负荷一般取值为15-25w/m2。

1、根据温度要求,一般厂房取180~220~260~350w/m2,如厂房单层面积在4000m2以上;内区负荷小,取上限,如厂房单层面积小,可考虑中间值;如厂房为顶层,则需考虑下限值。

2、末端可选择喷射型空调机组或者风管+喷射风口的送风方式;若制热有要求,最好考虑底部回风。

3、厂房还应适当考虑机器设备发热情况。

1、主水管管径及流速参见水管阻力计算表;

最不利环路300m以内,可按照0.04~0.05比摩阻选择,最不利环路300m~400m可按照0.03~0.04比摩阻选择;最不利环路>400m可按照0.02~0.03比摩阻选择;

2、一般情况均采用异程式;若楼层高度超过10层宜采用立管同程式,楼层主管到最不利环路超过100m,宜采用水平管同程式。

3.1系统静压力应≤8kg,即主机到膨胀水箱的高度应小于80m;且在60~80m高度范围时,水泵为抽出式,即将水泵出口向末端系统打水,减小主机承压,可不分高低区。

3.2当层高在100m左右时,郭鹏学暖通即系统静压10kg时,最好是将水系统分为高低区;高区需要预留板换机房,若高区没有地方设置板换,可考虑将板换设置在冷冻机房,板换二次侧压力偏大,但高区系统压力减小,主机压力减小。

4、水管的选材上:通常DN40及以下镀锌钢管;DN50~DN250以上为无缝钢管,DN300及以上为螺旋钢管。暖通南社编辑。

(1)一般情况下,每1kW的冷负荷每小时产生约0.4kg左右的冷凝水,在潜热负荷较高时,每1kW冷负荷每小时产生约0.8kg冷凝水;

(2)通常,可以根据机组的冷负荷Q按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径:

(3)凝结水应保证5‰的排水坡度,坡向排水端;

(4)若冷凝水管路较长,应加设通气孔;

(5)材料选用UPVC管。无需保温。

6、 DN250以上才考虑报冷却水的电子水处理仪。

DN150以上才考虑冷冻水的电子水处理仪。

7、注意是否安装电动二通阀、自力式压差平衡阀(只适合于变水量系统)等;

8、冷却塔的选择(估算):

机组制冷量(kcal/104)×系数 =冷却塔的水流量(T/m3)

水冷螺杆/离心式冷水机组:

冷却塔的选择也可按照主机冷却水量×1.25~1.5的安全系数来选择;

噪音要求不高、或考虑经济性时,才可用圆塔。

9、水泵的选择:(除甲方要求外,一般应考虑备用泵)

(1)原则上推荐选用管道泵,即立式泵。除非甲方有要求改动。流量大于400m3/h的采用立式双吸泵。

对于闭式系统,水泵的扬程是根据空调水系统的最不利环路的阻力确定的。

扬程= 管道阻力+空调设备(制冷机组、空调器、风机盘管、阀门等)阻力

其中:管道阻力 = 局部阻力 + 沿程阻力=沿程阻力×1.3

空调设备阻力的估算值为:14~18 m

考虑到气蚀带来的水泵性能的下降,可以乘以1.1的安全系数;

注:沿程阻力在公司的水管流速技术资料查找

一般情况下:冷冻水泵扬程在25~28 m之间(考虑1.1~1.2保险系数)

冷却水泵扬程在25 m左右(考虑1.1~1.2保险系数)

(3)冷冻水泵流量的确定:

定水量系统:水泵流量 = 系统末端水流量×1.2

变水量系统:水泵流量 = 系统末端水流量×同时使用系数×1.2

(4)冷却水泵流量的确定:主机和塔水量的平均值。

(5)水泵的选择:根据以上所算出来的系统的扬程和流量选择水泵,原则上尽量使所选的水泵靠近所需要的实际值,若扬程高了,水量可以选小些;扬程低了,水量可以选高些;

为保证膨胀水箱和水系统的正常使用,郭鹏学暖通在机械循环系统中,膨胀水箱应接在水泵的吸入侧。水箱标高应至少高出系统最高点1米。

膨胀水箱的容积按以下原则估算:120KW(含)以下的小系统,不设置膨胀水箱。120~500KW的中型系统,设置水箱尺寸为:600*600*600,进水管在水箱中间高度;500KW以上大系统根据实际情况处理。

同时也可由系统中的水容量和最大的水温变化幅度进行下式计算:

α——水的体积膨胀系数,α=0.0006,L/ m3·℃

△t——最大的水温变化值,℃

VS——系统内的水容量(包括设备里和管道里的),m3

(7)主机旁通设置:当没有设置二通阀时,按照末端流量选择水泵,流量比主机大30%以上时,需考虑安装旁通管,使通过主机的水流量基本与主机匹配。

(8)当多台主机并联运行时,需考虑水泵与主机的匹配,并注意在主机上安装电动蝶阀,保证主机的流量。

(9)冷却塔为多台并联安装时,请注意在冷却塔进出水管及主机进水管上安装电动蝶阀,保证主机流量及冷却水被及时冷却。

1、各场所送风速度推荐表:

2、送风口风速:防雨百叶3.0~3.5 m/s;双层百叶2.5~3.0m/s;散流器2.5~3.3m/s;(可根据房间进深、层高等做适当调整,高空间采用喷射风口射程可达到20m);回风口风速≤2.2m/s;

3、凡是有制热要求吊顶高度大于4m的场所,宜采用下送风;当高度大于6m且需制热时,必须采用喷射风口或旋流风口送风。

5、风冷热泵机组系统中风机盘管下送风口不选用散流器,宜选用双层百叶风口。

6、风管材质选用:设计中没有明确指定材料,可选择纤维织物风管、复合保温风管。

民用建筑最小新风量(表9.1)

每人最小新风量(m3/h)

影剧院、博物馆、体育馆、商店

办公室、图书馆、会议室、餐厅、舞厅、门诊部、普通病房

旅馆新风标准(表9.2)

餐厅、宴会厅、多功能厅:一级

办公主楼新风标准(表9.3)

8、商场、餐厅、宴会厅、多功能厅等发热量大、人员密集的场所,需注意过渡季节尽量用室外新风送风,保持室内空气新鲜的同时达到节能运行的目的(即可考虑过渡全新风运行;平时回风+新风汇合运行)。

9.1餐厅、大型会议室、郭鹏学暖通多功能厅等场所,宜考虑排风系统,排除室内污浊空气,排风量安装新风的80~90%计算。

9.2排风系统管道超过40m,宜采用排风扇+排风风机的方式,排风机风量=所有末端风扇风量的和。

1、风机盘管控制线(不带二通阀)ZRVV4×0.75mm2,(带二通阀)ZRVV6×0.75mm2,主线为3×2.5 mm2(根据盘管的数量、功率确定,一般15台以内);

2、主机电源线大小参照其电气参数或电线选型表格;

3、小、中型中央空调系统需配置独立的配电箱(包含末端总电源,水泵、主机电源);

4、大型中央空调系统需配置独立的配电柜(包含冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔、主机电源等,末端电源可以独立);

5、电线电缆载流量表:

导线敷设处的环境温度θa