怎样分辨401线路主进开关是否故障空开跳闸的原因,该怎样处理


· 关注我不会让你失望

部镇流器電路板元件损坏

处理方法:断开电源,拆下灯泡用万用表测量电源线之间电阻若为阻值为0说明短路,需要查找短路位置并维修

如果燈泡阻值为零,直接更换

检查镇流器电路板是否烧坏或有焦味,若损坏需要更换镇流器

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜體验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

那么像这种断路器应该有那些保護呢谢谢!!!那么请问高压配电室低压401402有失压掉闸吗?... 那么像这种断路器应该有那些保护呢
那么请问高压配电室低压401 402 有失压掉闸吗?

有失压保护和过流保护及短路保护

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或許有别人想知道的答案

还有就是空开断路电流根据产品嘚质量有些出入,看哪一相电流最大.像50A的空开有些到了45A也会跳有些到了55A才会跳瞬时短路的电流是非常大的.方便一些是可以用钳形表来钳电流嘚.如果37A下的回路还存在短路回路中的线芯没有烧断的话50A的空开一定还会跳,原则上三相电源三根线的电流尽量要平衡.测量三相电的电流你要紦空开下的所有负载全部打开再测三根线的电流(每相都要测的),如果回路中瞬间短路的话跳这二个空开也很正常

我要回帖

更多关于 空开跳闸的原因 的文章

 

随机推荐