空开跳闸的原因送电灯全部暗亮开关无反应怎么回事

原标题:空开跳闸的原因跳闸洳何在不借助工具的情况下,快速判断故障原因

在我们日常维修工作中,经常会遇到空开跳闸的原因或漏电开关跳闸特别是漏电开关囿时候跳,有时候不跳非常令人头痛。

很多新手电工遇到这种问题经常采用的方式就是直接换一个规格更大的空开跳闸的原因或者漏電开关。如果没找到跳闸原因轻易增加开关容量,不仅不能解决故障问题还会留下安全隐患。

漏电开关和空开跳闸的原因跳闸的原因囿很多如果能简单快速判断故障原因,不仅可以提高工作效率还可以大大减少工作强度

短路分断能力,是指该空开跳闸的原因最大能夠分断的短路电流

当实际短路电流超过最大分断能力,那么触头可能会因为电弧融化粘在一起而不能断开实际短路电流和电源及短路哋点等有关。

有些同学可能会有疑问空开跳闸的原因都有短路保护了,那为什么在有些电路中还需要装设熔断器那不是多此一举?

在囙答这个问题之前我们只需要看一下熔断器的铭牌你就清楚了。

从熔断器的铭牌我们可以看出该熔断器的额定电流为20A,额定电压为500V極限分断能力为100KA。

100KA这是什么概念?跟空开跳闸的原因的短路分断能力相比两者根本不在一个层次上。

我们可以简单的理解成:

熔断器對于短路保护是专业的而空开跳闸的原因只是业余的。所以在某些场合除了装设空开跳闸的原因以外,熔断器也必不可少!

我们已经知道空开跳闸的原因有短路保护和过载保护;漏电开关除了短路保护和过载保护以外,还有漏电保护

所以,当空开跳闸的原因跳闸以後用手摸一下侧面,如果感觉温度很高那最可能是因为过载而跳闸,反之是因为短路而跳闸

如果是漏电开关跳闸,当漏电指示弹出说明是因为漏电而跳闸;如果漏电指示没有弹出,说明是因为短路或者过载跳闸判断是过载跳闸还是短路跳闸,跟空开跳闸的原因同樣的方法

如果因为过载跳闸,需要找到过载原因如果是因为空开跳闸的原因选择偏小,则更换容量合适的空开跳闸的原因;

如果因为短路跳闸也需要查明短路原因,切不可盲目增大开关容量否则可能会带来更严重的后果。

如果因为漏电跳闸则需要查找漏电地点;否则更换漏电开关也无济于事。

漏电开关跳闸的原因是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组当无漏电时,輸入电流和输出电流相等在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势否则第三绕组上就会感应电压形成,经放夶去推动执行机构使开关跳闸。

正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器此时流过零序互感器(检测互感器)的电流夶小相等,方向相反总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态漏电保护器处于正常运荇。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的

(1)安装不良。各个桩头引线未接牢固长时间松动,会引起桩头发热、氧化烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味造成线路欠压,空气开关动作

(2)漏电开關本身质量有问题。

(3)与负载不匹配家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电熱水器等大功率家用电器后必须更换匹配的空气开关。

(4)电器或线路漏电、短路发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器嘚插头再重新合上低压断路器便可以送电。

低压断路器跳开后首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电当某一路合上后,低压断蕗器送不上电就是该分路有故障,应断开这一路合上其他分路送电。查出故障分路的问题后经修复后再送电。

(5)电源进线电压过高这是非常危险的,一般发生在“三相四线“制供电的住宅搂这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万鼡表测量进线电压千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器重则引发火灾。

断路器发生跳闸动作主要有以下几种原因:

各個桩头引线未接牢固,长时间松动会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘并发出火花和焦味,造成线路欠压空气开关动作。

二、漏电开关与负载不匹配

家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用電器后。必须更换匹配的空气开关

三、电器或线路漏电、短路

发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头再重新合上低壓断路器便可以送电。低压断路器跳开后首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电当某一路合上后,低压断路器送不上电就是该汾路有故障,应断开这一路合上其他分路送电。查出故障分路的问题后经修复后再送电。

一般发生在三相四线制供电的住宅楼多表現为三相电压不平衡,这时一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压斷路器否则轻则烧坏电器,重则引发火灾

五、漏电断路器质量有问题

先检查漏电断路器的质量。一是对漏电脱扣器检查一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时因I1分流,使I1和I2不相等即相量和不为零,因此漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器茬空载状态下能否合闸如果不能合闸,则此漏电断路器有故障不能使用,建议更换

六、漏电断路器接线错误

检查是否把某一用电设備的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸甚至合不上闸。

此时设备金属外壳带电,可用测电笔检验找出故障。

八、插座上N线、PE线接反

如果接反会形成零序电流,引起漏电断路器动作

九、照明回路某灯具的N线取自插座回路

现代住宅已是多回路供电,照明和插座分开供电照明回路用断路器控制,插座用漏电断路器控制若照明回路个别白炽灯灯具的N线取自插座回路,则此接线形成了零序电流引起漏电断路器动作。检查时可切断插座电源(相线和N线同时切斷)如果某盏白炽灯灯不亮(经检查相线有电且相线、中性线间无电压),可确定灯的N线取自插座回路在此位置查找到中性线接入点,重新接线便可解决问题。

十、线路受潮引起漏电而跳闸

检查厨房、卫生间线路中的接线盒如发现有潮湿、滴水等现象存在,即为水滲入电气管线所致此时应打开所有与之关联的接线盒、开关盒,做自然排水、自然干燥处理并把所有接头的绝缘重新包扎,线路自然幹燥1~2天便可解决漏电问题(同时处理好上层防水层漏水),回复正常供电对于新建建筑物,由于还没完全干燥线路更容易受潮,应檢查所有房间

上述原因找到并排除后,如果仍不能合上送电请检查保护器的进、出线桩头和进线电压,如果都没有问题再分别断开各组出线,检查是否有内部线路故障如果各组出线也没有问题,还是仍然送不上电就要换一个新的漏电开关了。

开关跳闸在未查清故障、排除故障前千万不要强行将开关合闸,这样做存在很大的风险通常情况下,家庭安装的开关分为和两种其中,空气开关具有短路保护和过載保护功能而漏电开关在此基础上还具备漏电保护功能。所以开关跳闸的主要因以下几种情况导致。

1.开关本身故障开关使用时间过長,构件老化、锈蚀时开关会出现跳闸,此时需更换新的开关

2.用电负荷过载。家用电器同时使用时如用电总功率超出开关额定功率,会导致开关跳闸一般家庭使用的开关有10A、16A、20A、25A、32A等规格。额定功率=电压×电流,如果是32A的开关额定功率就为:220V×32A=7.04kW。当您家庭用电的總功率超过这个值时会造成开关过载跳闸此类情况需更换大开关或申请增容用电。

3.室内线路短路室内线路或家用电器故障时引起短路,可能造成开关跳闸需将所有的开关全部打下,再逐一合上分级开关排查分支线路是否存在短路。

4.室内线路漏电线路或家用电器绝緣老化漏电也会导致开关跳闸。此类情况可关掉所有使用中的开关、拔掉家用电插头再将漏电开关合上,排查是否存在漏电情况

5.接线端子接触不良。会造成开关的连接点发热引起跳闸此类检查,需请有资质的处理切勿随意自行拆除空气开关,以防发生触电!

开关跳閘的原因有多种建议您聘请专业电工进行排障并处理,千万不要强行合闸漏电开关

看过《开关跳闸主要有哪几种情况导致的》的人还看了以下文章

我们先看一下漏电开关跳闸的原理。从本质上说漏电开关检测的并不是漏电,而是零线和火线的电流是否一致 比如30mA的漏電开关,只有当火线零线的电流不平衡且超过30mA时才会跳闸。因为很少会发生火线零线同时漏电而

我要回帖