电机不放电机上的皮带能交叉用吗带起,放上皮带就带不起了,这是什么情况

求物理强人解答要详细的工作方式....... 求物理强人解答,要详细的工作方式....

那个静电b893e5b19e32球应该叫做范德格拉夫起电机又称范德格拉夫加速器,是一种用来产生静电高压的装置范德格拉夫起电机通过传送带将产生的静电荷传送到中空的金属球表面。范德格拉夫起电机非常易于获得非常高的电压现代的范德格拉夫起电机电势可达500万伏特。

我们可以站在绝缘的椅子上用手按着起电机的球形金属罩。由于人的身体也可导电所以当起电机启动時,电荷便传到我们的身体上而因为头发上的电荷互相排斥,头发便竖立起来

结构如图,空心金属圆球A放在绝缘圆柱 C 上圆柱内B为由電动机带动上下运动的丝带(绝缘传送带),金属针尖 E 与数万伏的直流电源相接电源另一端接地,由于针尖的放电作用电荷将不断地被喷送到传送带B上。另一金属针尖F与导体球 A 的内表面相联

当带电的传送带转动到针尖 F 附近时,由于静电感应和电晕放电作用传送带上嘚电荷转移到针尖 F 上,进而移至导体球A的外表面使导体球A带电。随着传送带不断运转A球上的电量越来越多,电势也不断增加通常半徑为1米的金属球可产生约 1 兆伏(对地)的高电压。

为了减少大气中的漏电提高电压,减小体积可将整个装置放在充有10~20个大气压的氮氣的钢罐之中。

产生正极性电的范德格拉夫起电机可用作正离子的加速电源产生负极性电的则可用于高穿透性的 X 射线发生器中。

范德格拉夫起电机球形罩上的电荷能产生超过一千万伏特的电压在核物理实验中,如此高的电压可用来加速各种带电粒子如质子、电子等。此外这种起电机也可用来演示很多有趣的静电现象,如使头发竖立起来、吸引发泡胶球、产生电火花、用电风使风车旋转等

在日常生活中有很多静电的应用,像复印机、静电除尘器、静电喷漆此外,认识静电使我们避免它可带来的危险例如在运载易燃物品的车辆尾端系上接地铁链,把电荷传到地面以免电火花引致火灾。同一道理医院的手术室里,因为时常应用氧气和易燃的麻醉药物所以地板通常是抗静电的,而所有机器亦需接地以免火花引发爆炸。

美国物理学家罗伯特·杰米森·

deGraaff)于1931年发明了范德格拉夫起电机这种以他嘚名字命名的设备能够产生非常高的电压——高达2000万伏。范德格拉夫发明起电机的目的是为早期的粒子加速器提供所需的高能量这些加速器称为原子粉碎机,因为它们能够将亚原子颗粒加速至非常高的速度然后将它们“撞击”到目标原子中。碰撞能够产生其他亚原子颗粒和高能量放射线(例如X射线)能够产生这些高能量碰撞是粒子物理和核物理的基础。

  范德格拉夫起电机被描述为“恒定电流”静電设备当您为范德格拉夫起电机加上负载后,电流(安培数)保持不变随负载变化的是电压。对于范德格拉夫起电机当您使接地物體靠近输出端子(球面)时,电压将降低但电流保持不变。与之相反电池是“恒定电压”设备,因为当您为电池加上负载后电压将保持不变。汽车电池就是这方面的典型例子充满电的汽车电池能够产生约12.75伏的电压。如果您打开前灯然后检查电池电压,您将发现电壓会保持相对不变(前提是电池工作状况良好)同时,电流将随负载变化例如,您的前灯可能需要10安培的电流但您的风挡刮水器可能只需要4安培的电流。无论您打开哪个设备电压都将保持不变。

  范德格拉夫起电机有两种:一种使用高压电源来充电另一种使用傳动带和滚轴来充电。这里我们将讨论传动带和滚轴起电机。

  这种范德格拉夫起电机由以下部件组成:

  输出端子(通常是金属浗或铝球) 您可以在下图中找到这些部件

  启动电机后,下滚轴(充电器)开始转动传动带由于传动带由橡胶制成,并且下滚轴覆蓋有硅胶带因此下滚轴开始产生负电荷,而传动带产生正电荷通过观察下面的摩擦电序,您可以理解这一电荷不平衡发生的原因:硅嘚负电性超过橡胶;因此当传动带经过滚轴时,下滚轴可以从传动带捕获电子重要的是要了解滚轴上的电荷要比传动带上的电荷多得哆。因为发生这种电荷集中现象所以滚轴的电场要比传动带的滚轴和下电刷部件位置的电场强很多。现在来自滚轴的强大负电荷开始莋以下两件事情:

  排斥下电刷部件顶端附近的电子。金属是良好的导电体因为它们基本上是一些被易于移动的电子所包围的正电性原子。现在电刷部件的电线顶端带有正电荷,因为电子已经离开电线顶端流向电机外罩上的引线

  它开始剥去附近的空气分子的电孓。当原子被剥去电子后就成为等离子体,即物质的第四态因此,我们在滚轴和电刷间有自由电子和带正电的空气原子电子受到滚軸的排斥,但受到没有电子的电刷顶端的吸引而正电性原子受到带负电的滚轴的吸引。来自空气分子的带正电的原子核尝试向带负电的滾轴移动但受到传动带的阻挡。因此传动带现在“镀上”了正电荷,并且随之携带它们离开滚轴

  只要下滚轴和电刷部件之间有涳气,范德格拉夫起电机就能继续对传动带进行充电理论上,范德格拉夫起电机可以永远不间断地给传动带充电遗憾的是,环境中的塵埃和其他杂质会限制球面上积聚的实际电荷数量

  让我们返回到传动带。前面我们提到传动带带上正电,然后向着上滚轴和上电刷部件滚动因为我的上滚轴使用的是尼龙,所以它将排斥传动带上的电荷上电刷部件与球面内侧相连,并且悬在上滚轴和传动带位置附近电刷中的电子移动到电线顶端,因为它们受到带正电的传动带的吸引当空气像之前一样分离后,空气的带正电的原子核将受到电刷的吸引同时,空气中的自由电子移动到传动带当带电的物体接触金属容器内侧时,容器将获得所有电荷并且使物体成为电中性。過多的电荷将出现在容器外表面上这里,我们的容器就是球面范德格拉夫起电机正是通过这一效应获得其高电压。对于范德格拉夫起電机传动带是带电物体,负责向球面持续供应正电荷

  在制作您自己的范德格拉夫起电机之前,还要注意最后一个问题通常,我們使用电中性材料来制作上滚轴这样在球面将传动带的过量电荷吸走后,传动带将成为电中性因为我使用尼龙上滚轴(在摩擦电序中為正电性),所以我让传动带实际供应更多的正电荷然后成为负电性。使用这种技术的目的是使电流加倍传动带在靠近上滚轴的一侧帶正电,在靠近下滚轴的一侧带负电

  如果您是机械能手,那么您可以从无到有来轻松地制作自己的范德格拉夫起电机(否则您可能希望购买一套装置或一台已经做好的起电机——有关部分概念,请参阅本文末尾的链接)下面是我用来制作自己的范德格拉夫起电机嘚部件和材料列表。

  电机——我从本地电机修理店购买了一台功率为1/3马力、转速为1,780rpm的二手电机

  传动带——我使用一段外科用橡皮管。不要使用黑色橡胶!传动带必须绝缘

  下滚轴——我使用一段直径为7.5厘米、长度为7.5厘米的尼龙,中部有凸面下滚轴需要钻孔,以便插入一根1.5厘米的电机轴电机轴用插销固定,表面包裹硅胶带(可从五金商店购买也可以到McMaster-Carr在线购买——请使用1\"宽、20毫米厚的硅膠带)。

  上滚轴——我使用一段直径为5厘米、长度为5厘米的尼龙中部有凸面。

  上电刷和下电刷——我使用两段多股编织接地带

  球面——我使用两只扣在一起的不锈钢色拉碗。

  我建议所有认真的制作者使用负电性滚轴/正电性滚轴技术这样,结果要比使鼡一个中电性滚轴好得多确定您要使用的材料,然后去当地的五金商店进行搜寻不必费多大的力气,就可以找到摩擦电材料列表中的許多材料请避免使用铝箔或其他任何可能撕碎或剥落的金属。如果铝箔剥落则会落在传动带上,造成范德格拉夫起电机短路您应尽仂在滚轴上加上凸面(使中部凸出,就像小桶一样)凸面将使传动带沿着滚轴的中部运动,从而使传动带避免滑落

  我使用的外科鼡橡皮管完美无暇。它极其耐用容易清洁(用外用酒精擦拭),并且易于使用请在信誉良好的五金商店或医疗用品商店购买。买回来鉯后需要将其剪成平整的橡皮带。您可以用剪刀完成这一工作也可以将橡皮管充气以使其破裂。要制成传动带需要将橡皮带两端稍微重叠,构成一个圆圈在重叠部分剪出一个45度的角(完全剪断)。然后将两端拼在一起并用橡皮胶粘合。将接缝做成45度有助于接缝蔀分在滚轴上顺利滚动。

  请记住传动带不得导电。避免使用任何黑色的材料——这种材料很可能含有碳而碳在范德格拉夫起电机產生的高电压下能够导电。传动带宽度应尽可能接近于滚轴宽度您应确保电刷“刷”传动带,并且不会将电荷传导到滚轴上

  电刷必须是导电材料,例如金属我发现,电刷的顶端越小、越锐利效果越好。请尝试将电刷放在与滚轴之间距离不同的多个位置不要让電刷接触传动带。否则会使残渣越积越多最终毁坏传动带。解开接地带中的细导线是个好方法推荐使用。

  电机无疑是范德格拉夫起电机最不重要的部件显然,您需要一台有足够马力来带动传动带的电机您可以尝试在当地电机修理店寻找一台这样的电机。我甚至缯经使用过圆锯电机关于电机速度,最好不要低于1,000rpm电机速度决定了范德格拉夫起电机的充电速度(不要将它与累积的电荷数量相混淆)。

  任何中空的金属球都可以满足需要我使用的两个色拉碗在边缘结合处有一定程度的泄漏。我用环氧树脂密封了接缝然后缠上電工胶带,对这一问题进行了补救

  将下滚轴安装到电机轴上。

  将下电刷部件安装到电机外罩上

  封闭下半部分装置。

  鈈要使用木头来制作电机外罩:木头易于使用但会从空气中吸收湿气,从而降低范德格拉夫起电机的性能请用塑料制作电机外罩——伍金商店出售的树脂玻璃就可以。请记住留下一个口以便将传动带安装到滚轴上;还要在顶部留下一个开口,以便将传动带安装到上滚軸上

  对于圆柱装置,我使用一根直径为15厘米、长度为81厘米的PVC管我将管的一端安装在电机外罩顶部,并在管的另一端钻孔利用螺釘或杆将上滚轴通过钻孔安装到管的顶部。根据将上滚轴安装到管中的方式的不同您可能需要在安装前将传动带放在滚轴上。安装完上滾轴后接下来可以将传动带的另一端安装到下滚轴上,然后封闭电机外罩

  最后,可以安装球面和上电刷部件为此,我在一个色拉碗的底部割开一个小孔然后,我使用导电的“金属粘合剂”将编织接地带固定到碗内侧接下来,我将碗安装到15厘米到10厘米的PVC减震器我将减震器的10厘米端插入碗的孔中,然后用硅胶堵住缝隙接下来,我将接地带的电刷端引到减震器内部并设置好(您可能需要进行一番尝试以获得与上滚轴部件之间的最佳距离)。

  最后您只需将减震器放在PVC管的顶部。请确保上电刷面向传动带并且与下电刷处於同一侧。现在您已经拥有一台属于自己的范德格拉夫起电机了!

  将一段电线接到电机外罩上是个好主意,因为这样您就可以在关閉电机时使电线的另一端与球面相接触这将使您在触摸开关时不会有轻微的触电感。另外您可能希望无需关闭电机即可将球面放电。泹是请记住,如果您没有在操作过程中手持电线末端那么当您拿起它的时候会有轻微的触电感。

  利用您的新范德格拉夫起电机可鉯做几百万个有趣的实验不过我将重点讨论“头发直立”实验。让一名幸运的参与者站在绝缘面上(站在包装箱顶上就可以)参与者必须与地面绝缘。如果电荷不能在人身上累积他/她的头发就不会直立起来。现在让他/她将一只手放在球面上。打开范德格拉夫起电机等着看好戏吧!

  帮助如果您的范德格拉夫起电机不能正确充电,请确保它是清洁的请避免沾染油污或残渣。您还可以使用它附带嘚吹风机除湿每当我要使用范德格拉夫起电机时,都会执行这一流程您会对它所产生的差异感到惊讶。您可能需要熄灭所有灯光在嫼暗中运行范德格拉夫起电机。您会看到在漏电的位置有蓝紫色的电火花喷射出来请尝试用胶带、环氧树脂或硅消除漏电现象。您甚至鈳能需要同时使用这三种东西来消除漏电现象但这样做是值得的。

  当范德格拉夫起电机开始充电时它会把电荷转移给接触它的人。由于人的发囊充电至相同电势因此它们将彼此排斥。这就是头发竟然能够直立的原因反转范德格拉夫起电机的极性后,将产生同样嘚结果只要人体是绝缘的,电荷就会累积(当然假定头发是清洁干燥的)。

太好了这才是正确的答案,谢谢了兄弟,那个啥有朩有那种使用高压电源来充电的范德格拉夫起电机的工作原理,是不是利用静电感应原理如果是,具体工作过程是怎么样的

静电球的關键在静电二字上。

简化以后其实就是一个可以不断充电的电容

一楼说的原理应该是正确。静电通过马达摩擦实现很容易不断充电为叻使用的安全,电压肯定没220v那么高因此不断有人去摸但是还是一直能使用。
我看了他那个文库连接真的是高压静电球啊,他说的原理吔是高压静电球灯的

· TA获得超过1.6万个赞

及带与金属刷摩擦起电一

属球壳,也将上方产生的电荷向下输送另

面底座之金属刷接地,将累積之电量导走

  制作:为了要避免放电时的能量造成气体分子产生化学变化,所以通常灌入化性稳定的钝性气体例如:氩气...等。

  说明:静电球要插电供应电能(220V/110V)手放上去和球内高压静电产生感应,在球内低压气体中产生放电火花就形成一条条有颜色嘚光线。

呃.......你说的那个是高压静电球灯 不是带电的金属球

(五金店),在3/4处锯

材料剪成长条粘成一个圈,作为传送皮带取一段硬塑料膜(文具店)或纸卷成筒,用纸做一个基座找两根塑料棒(可从笔上截下),找一根金属棒(从衣架上截取)一个蛋糕上的叉子,┅个电动机(转速一定要快)电池盒一个。

用电烙铁将金属棒焊接在金属球中;塑料膜上部各打两个洞一个塑料棒绕上皮带穿过;另┅个塑料棒固定在电动机上,基座上打两个洞塑料棒绕上皮带穿过电动机与电池盒焊在一起;用502或其他胶水将塑料膜、金属球和基座粘茬一起(你可以将塑料膜上下两端剪开一些以便粘住)。

至此就完成了当然,这个起动机比较小可能效果不明显

本回答被提问者和网伖采纳

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

将机器上的皮带绷紧后?皮带就不会在轮上打滑?这是采用了 的方法
将机器上嘚皮带绷紧后?皮带就不会在轮上打滑这是采用了 的方法来增大摩擦力的,在有积雪的公路上行驶的汽车常缠绕着铁链这是采用 方法来增大摩擦的.

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

将机器上的皮带绷紧后?皮带就不会在轮上打滑这是采用了 “增大压力”的方法来增夶摩擦力的;在有积雪的公路上行驶的汽车常缠绕着铁链这是采用 “增加表面粗糙度”的方法来增大摩擦的.

(点击上方字下载资料)

1、發电机启动升压过程中为什么监视转子电流和定子电流?

答:发电机启动升压过程中监视转子电流的目的:

(1)监视转子电流和与之对應的定子电压,可以发现励磁回路有无短路;

(2)额定电压下的转子电流较额定空载励磁电流显著增大时可以粗略判定转子有匝间短路戓定子铁芯有局部短路;

(3)电压回路断线或电压表卡涩时,防止发电机电压升高威胁绝缘;

发电机启动升压过程中,监视定子电流是為了判断发电机出口及主变压器高压侧有无短路线

2、什么是强行励磁?有什么作用

答:由接在两组电压互感器二次侧的低压继电器反映发电机电压将到某一定值时动作启动强行励磁接触器,该接触器的接点短接发电机励磁回路部分磁场变阻器的电阻增大励磁电流以提高发电机的电势,该装置称强行励磁装置是提高系统稳定的措施之一,可以提高保护装置灵敏度

3、发电机在运行中静子三相电流不平衡的原因有那些?如何处理

(1)发电机内部故障,如:定子绕组匝间短路绕组断线;

(2)系统负荷三相不平衡:如系统有单相电炉,電气机车等不对称负荷;

(3)系统发生不对称故障而保护拒动;

(4)发电机主断路器非全相运行

(1)询问调度是否因系统引起,如是系統引起应通过调整发电机有功,无功负荷将三相电流不平衡之差控制在8%Ie以内,且最大相不得超过额定值

(2)处理发电机主断路器非全相故障。

(3)如果不是系统故障和主断路器引起应对发电机变压器出线等做全面检查,必要时可停机检查

(4)在三相电流不平衡運行中,应严密监视发电机转子温度不得超过允许值

4、发电机失磁原因有那些?有和现象

答:发电机失磁是励磁回路故障引起的。灭磁开关受振动而跳闸磁场变阻器接触不良。励磁机磁场绕组断线整流子严重冒火,自动调整励磁调整装置故障等均会造成失磁

盘上嘚表计反映异常:转子电流到零或近于零,励磁电压近于零且随转差率摆动,电压表较原来降低定子电流增大,无功表指示负数各表记指针都摆动,其摆动频率为转差频率的一倍

5、发电机准同期并列有哪几个条件?不符合这些条件将产生什么样的后果?

答:我们希望茬并列时发电机不受冲击电流影响,而且保持稳定的同步运行这样,必须满足三个条件:(1)电压相等;(2)电压相位一致;(3)频率相等.这三个条件缺一不可如果缺其一会产生什么样的后果呢?

(1)电压不等的情况下并列后,发电机绕组内出现冲击电流I=△U/Xd,因而这個电流相当大;

(2)电压相位不一致其后果是可能产生很大的冲击电流而使发电机烧毁,相位不一致比电压不一致的情况更为严重如果相位相差180?C,近似等于机端三相短路电流的两倍此时,流过发电机绕组内部电流具有相当大的有功成分这样会在轴上产生力矩,或使设备烧毁或使发电机大轴扭屈;

(3)频率不等,将使发电机产生机械振动产生拍振电流,因为两个电压相量相对运行如果这个相對运行比较小,则发电机与系统相差较大因转子惯性冲击过大而不起作用;

综上所说,我们在实现准同期并网时要特别注意这三个要素。

6、发电机失磁后运行状态怎样有何不良影响?

答:发电机在运行中失去励磁电流使转子的磁场消失,称为“失磁”失磁可能是甴于磁场开关误跳闸,励磁机或半导体励磁系统发生故障转子回路断线等原因引起。当失磁发生后转子磁场磁场消失了,电磁力矩减尐出现过剩力矩,脱离同步转子与定子产生相对速度,定子磁场以转差速度切割转子表面使转子表面感应出电流来。这个电流与定孓旋转磁场作用就产生一个力矩称异步力矩,这个异步力矩这里也是个阻力矩它起制动作用,发电机转子便在克服力矩的过程中做了功把机械能变成电能,可继续向系统送出有功发电机的转子不会无限制升高的,因为转速越高这个异步力矩越大,这样同步发电機相当于变成异步发电机。

在异步状态下电机从系统吸收无功,供定子和转子产生磁场向系统送出有功,如果这台发电机在很小的转差下就能产生很大的异步力矩那么失磁状态下还能带较大的负荷,甚至所带负荷不变这种状态要注意两点:一是定子电流不能超过额萣值;二是转子部分温度不能超过允许值。

那么失磁后有何不良影响呢这个问题要分两个方面来阐速:一是对发电机本身的影响,二是對系统有危害

对发电机的危害,主要表现在以下几个方面:

(1)由于出现转差在转子表面将感应出差频电流。差频电流在转子回路中產生附加损耗使转子发热加大,严重时可使转子烧损特别是直接冷却高利用率的大型机组,其热容量裕度相对较低转子容易过热。

(2)失磁发电机转入异步运行后发电机的等效电抗降低,由于系统向发电机送进的无功功率增大失磁前带的有功功率越大,转差也越夶等效电抗就越小,由系统送来的无功也越大因此在重负荷下失磁,由于定子绕组过电流将使发电机定子过热。

(3)异步运行中發电机的转矩有所变化,因而有功功率要发生严重的周期性变化使发电机,转子和基座受到异步机械力冲击使机组的安全受到威胁。

(4)失磁运行时定子端部漏磁增大,使端部的部件和边段铁芯过热

发电机失磁后,对系统的影响表现如下:

(1)失磁后的发电机将從电力系统吸取相当大的额定容量的无功功率,引起电力系统的电压下降如果电力系统无功功率储备容量不足,将使邻近失磁发电机的蔀分系统电压低于允许值威胁负载及各电源间的稳定运行,甚至导致系统的电压崩溃而瓦解这是发电机失磁所致的最严重后果。

(2)  一台發电机失磁引起系统的电压下降将使邻近的发电机励磁调节器动作而增大其无功输出,造成这些发电机变压器和线路引起过电流,严偅时将导致大面积停电扩大故障的波及范围。

7、定子绕组的水路中何处易漏水

答:定子绕组水路的关键问题是应保证不漏水,并且要囿足够的寿命最容易发生漏水的地方是绝缘引水管的接头和线圈的焊接部分,有时绝缘引水管也可能发生漏水对这些部位,运行中应特别注意

8、发电机滑环电刷冒火原因是什么?如何消除维护时注意哪些问题?

答:发电机滑环电刷冒火的原因和消除的方法如下:

(1)电刷研磨不良接触面积小,应重磨电刷或使发电机在轻负荷下作常时间运行直到磨好为止。

(2)电刷和引线引线和接线端子间的連接松动,接触电阻大造成负荷分配不均匀。应检查电刷与铜辫的接触及引线回路中各螺丝是否上紧接触是否良好。

(3)电刷牌号不苻合规定或部分换用了不同牌号的电刷。应检查电刷牌号更换成制造厂指定的或经试验适用的电刷。

(4)电刷压力不均匀或不符合偠求。用弹簧称检查电刷压力进行调整(电刷的压力应按制造厂规定,制造厂无规定者可调整到不发生火花情况下的最小压力一般为0.02—0.03Mpa),特别注意使各电刷的压力均匀其差别不应超过10%。

(5)电刷磨短电刷磨短至规定值时,必须更换

(6)滑环和电刷表面不清洁,随不洁程度可能在个别电刷上,也可能在全部电刷上发生火花用白布浸少许酒精擦拭滑环,用干净白布擦电刷表面在研磨工具上,覆以细玻璃砂纸研磨滑环

(7)电刷在刷框中摇摆或动作滞涩,火花随负荷而增加应检查电刷在刷框内的情况,能否上下自由活動更换摇摆的和滞涩的电刷。电刷在刷框内应有0.1-0.2mm的间隙

(8)滑环磨损不均匀,电刷松弛或机组振动等原因造成电刷振动火花依振动的大小而不同,应查明振动的原因并消除之

(9)滑环不圆,表面不平严重磨损或撞伤。应进行车磨

   在运行中的发电机滑环电刷上工作时,工作人员应穿绝缘鞋或铺胶皮垫使用绝缘良好的工具并应采取防止短路及接地的措施。当励磁系统有一点接地时更应注意。禁止同时用两手接触发电机励磁回路和接地部分或两个不同极的带电部分工作时应注意穿工作服,禁止穿短袖衣服或把衣袖卷起来衣袖要小,并在手腕处扣住女工还应将长发或辫子卷在帽子内。

9、大型发电机为什么要装设匝间保护
答:现代大型发电机的定子绕組,由于在定子同一槽的上、下层线棒会出现同相不同匝的定子线棒,因而会发生发电机定子绕组的匝间短路故障,为此大型发电机要装匝间保護。

10、大型发电机匝间保护的构成通常有几种方式

答:大型发电机匝间保护的构成通常有以下几种方式:(1) 横差保护:当定子绕组出现并联汾支且发电机中性点侧有六个引出头时采用。横差保护接线简单、动作可靠、灵敏度高;(2) 零序电压原理的匝间保护:采用专门电压互感器测量发电机三个相电压不对称而生成的零序电压,该保护由于采用了三次谐波制动故大大提高了保护的灵敏度与可靠性;(3) 负序功率方向匝间保護:利用负序功率方向判断是发电机内部不对称还是系统不对称故障,保护的灵敏度很高,近年来运行表明该保护在区外故障时发生误动必须增加动作延时,故限制了它的使用


11、 发电机为什么要装设定子绕组单相接地保护?

答:发电机是电力系统中最重要的设备之一,其外壳都进行咹全接地发电机定子绕组与铁芯间的绝缘破坏,就形成了定子单相接地故障,这是一种最常见的发电机故障。发生定子单相接地后,接地电流經故障点、三相对地电容、三相定子绕组而构成通路当接地电流较大能在故障点引起电弧时,将使定子绕组的绝缘和定子铁芯烧坏,也容易發展成危害更大的定了绕组相间或匝间短路,因此,应装设发电机定子绕组单相接地保护。


12、利用基波零序电压的发电机定子单相接地保护的特点及不足之处是什么

(2) 设有三次谐波滤过器以降低不平衡电压;

(3) 由于与发电机有电联系的元件少,接地电流不大,适用于发电机--变压器组。鈈足之处是;不能作为100%定子接地保护,有死区,死区范围5%~15%


13、 为什么发电机要装设转子接地保护?

答:发电机励磁回路一点接地故障是常见的故障形式之一,励磁回路一点地故障,对发电机并未造成危害,但相继发生第二点接地,即转子两点接地时,由于故障点流过相当大的故障电流而烧傷转子本体,并使磁励绕组电流增加可能因过热而烧伤;由于部分绕组被短接,使气隙磁通失去平衡从而引起振动甚至还可使轴系和汽机磁化,兩点接地故障的后果是严重的,故必须装设转子接地保护

14、大型汽轮发电机为什么要配置逆功率保护?
答:在汽轮发电机组上,当机炉控制装置动作关闭主汽门或由于调整控制回路故障而误关主汽门,在发电机开关跳开前发电机将转为电动机运行此时逆功率对发电机本身无害,但甴于残留在汽轮机尾部的蒸汽与长叶片摩擦,会使叶片过热,所以逆功率运行不能超过3分钟,因而需装设逆功率保护。

15、为什么大型汽轮发电机偠装设负序反时限过流保护
答:电力系统发生不对称短路时,发电机定子绕组中就有负序电流,负序电流在转子产生倍频电流,造成转子局部灼傷、大型汽轮机由于它的尺寸较小耐受过热的性能差,允许过热的时间常数A(I2*I2*t)值小,为保护发电机转子,需要采用能与发电机允许的负序电流相适應的反时限负序过流保护。


16、 为什么现代大大型发电机--变压器组应装设非全相运行保护

答:大型发电机--变压器组220KV及以上高压侧的断路器多為分相操作的断路器,常由于误操作或机械方面的原因使三相不能同时合闸或跳闸,或在正常运行中突然一相跳闸。这种异常工况,将在发电机--變压器组的发电机中流过负序电流,如果靠反应负序电流的反时限保护动作(对于联络变压器,要靠反应短路故障的后备保护动作),则会由于动作時间较长,而导致相邻线路对侧的保护动作,使故障范围扩大,甚至造成系统瓦解事故因此,对于大型发电机--变压器组,在220KV及以上电压侧为分相操莋的断路器时,要求装设非全相运行保护。

17、为什么要装设发电机启动和停机保护
答:对于在低转速启动或停机过程中可能加励磁电压的发電机,如果原有保护在这种方式下不能正确工作时,需加装发电机启停机保护,该保护应能在低频情况下正确工作。例如作为发电机--变压器组启動和停机过程的保护,可装设相间短路保护和定子接地保护各一套,将整定值降低,只作为低频工况下的辅助保护,在正常工频运行时应退出,以免發生误动作为此辅助保护的出口受断路器的辅助触点或低频继电器触点控制。

18、厂用电系统的倒闸操作一般有哪些规定

答:厂用电系統的倒闸操作应遵循下列规定:

(1)厂用电系统的倒闸操作和运行方式的改变,应由值长发令并通知有关人员。

(2)除紧急操作和事故處理外一切正常操作应按规定填写操作票,并严格执行操作监护及复诵制度

(3)厂用电系统倒闸操作,一般应避免在高峰负荷或交接癍时进行操作当中不应进行交接班,只有当操作全部终结或告一段落时方可进行交接班。

(4)新安装或进行过有可能变换相位作业的廠用电系统在受电与并列切换前,应检查相序相位的正确性。

(5)厂用电系统电源切换前必须了解电源系统的连接方式。若环网运荇应并列切换,若开环运行及事故情况下对系统接线方式不清时不得并列切换。

(6)倒闸操作应考虑环并回路与变压器有无过载的可能运行系统是否可靠及事故处理是否方便等。

(7)厂用电系统送电操作时应先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关停电操作与の相反。

19、高压厂用母线电压互感器停送电操作应注意什么?

答:高压厂用母线电压互感器停电时应注意下列事项:

(1)停用电压互感器时应首先考虑该电压互感器所带继电保护及自动装置,为防止误动可将有关继电保护及自动装置或所用的直流电源停用

(2)当电压互感器停用时,应将二次侧熔断器取下然后将一次熔断器取下。

(3)小车式或抽匣式电压互感器停电时还应将其小车或抽匣拉出,其②次插件同时拔出

高压厂用母线电压互感器送电时应注意下列事项:

(1)应首先检查该电压互感器所带的继电保护及自动装置确在停用狀态。

(2)将电压互感器的一次侧熔断器投入

(3)小车式或抽匣式电压互感器推至工作位置。

(4)将电压互感器的二次侧熔断器投入

(5)小车式或抽匣式电压互感器二次插件投入

(6)停用的继电保护及自动装置直流电源投入。

(7)电压互感器本身检修后在送电前还应按規定测高低压绕组的绝缘状况

(8)电压互感器停电期间,可能使该电压互感器所带负荷的电度表转速变慢但由于厂用电还装有总负荷電度表,因此电压互感器停电期间,各分负荷所少用的电量不必追计

20、电流互感器为什么不允许二次开路运行?

答:运行中的电流互感器出现二次回路开路时二次电流变为零,其去磁作用消失此时一次电流将全部用于励磁,在二次绕组中感应出很高的电动势其峰徝可达几千伏,严重威胁人身和设备的安全再者,一次绕组产生的磁化力使铁芯骤然饱和有功损耗增大,会造成铁芯过热甚至可能燒坏电流互感器。因此在运行中电流互感器的二次回路不允许开路

21、电流互感器、电压互感器发生哪些情况必须立即停用?

答:(1)电鋶互感器、电压互感器内部有严重放电声和异常声;

(2)电压互感器高压熔丝更换后再次熔断;

(3)电流互感器、电压互感器发生严重振動时;

(4)电流互感器、电压互感器冒烟、着火或有异臭;

(5)引线和外壳或绕组和外壳之间有火花放电危及设备安全运行;

(6)严重危及人身或设备安全;

(7)电流互感器、电压互感器发生严重漏油或喷油现象。

22、操作中发生带负荷拉、合闸刀时如何处理

答:(1)、带负荷误合闸刀时,即使已发现合错,也不准将闸刀再拉开。因为带负荷拉闸刀,将造成三相孤光短路事故(2)、带负荷错拉闸刀时,在刀片刚离开固定觸头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消除电弧,避免事故扩大。如闸刀已全部拉开,则不许将误拉的闸刀再合上

23、何谓开关失灵保护?
答:當系统发生故障,故障元件的保护动作而其开关操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用其所在母线相邻开关跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关开关同时跳闸的保护或接线称为开关失灵保护开关失灵保护是'近后备'中防止开关拒动的一项有效措施。

24、试述变压器瓦斯保护的基本工作原理

答:瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反应变压器内部故障。   轻瓦斯继电器由开口杯、干簧触点等组成,作用於信号重瓦斯继电器由挡板、弹簧、干簧触点等组成,作用于跳闸。  正常运行时,瓦斯继电器充满油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧觸点断开当变压器内部故障时,故障点局部发生过热,引起附近的变压器油膨胀,油内溶解的空气被逐出,形成气泡上升,同时油和其他材料在电弧和放电等的作用下电离而产生瓦斯。当故障轻微时,排出的瓦斯气体缓慢地上升而进入瓦斯继电器,使油面下降,开口杯产生的支点为轴逆时針方向的转动,使干簧触点接通,发出信号  当变压器内部故障严重时,产生强烈的瓦斯气体,使变压器内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板,档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移劝,使干簧触点接通,作用于跳闸。


25、为什么变压器的差动保护不能玳替瓦斯保护

答:瓦斯保护能反应变压器油箱内的内部故障,包括铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对此无反应。又如变压器绕组产生尐数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上却并不大,因此差动保护没有反应,但瓦斯保护对此却能灵敏地加以反应,这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因

26、何谓复合电压起动的过电流保护?

答:复合电压起动的过电流保护指在过电流保护的基础上,加入由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器组成的复合電压起动元件构成的保护只有在电流测量元件及电压起动元件均动作时,保护装置才能动作于跳闸

27、什么叫操作过电压?主要有哪些

答:操作过电压是由于电网内开关操作或故障跳闸引起的过电压。主要包括:(1)、切除空载线路引起的过电压;

(2)、空载线路合闸时引起的过电壓;

(3)、切除空载变压器引起的过电压;

(4)、间隙性电弧接地引起的过电压;

(5)、解合大环路引起的过电压

28、高频保护运行时,为什么运行人员烸天要交换信号以检查高频通道?
答:我国电力系统常采用正常时高频通道无高频电流的工作方式由于高频通道不仅涉及两个厂站的设备,洏且与输电线路运行工况有关,高频通道上各加工设备和收发信机元件的老化和故障都会引起衰耗,高频通道上任何一个环节出问题,都会影响高频保护的正常运行。系统正常运行时,高频通道无高频电流,高频通道上的设备有问题也不易发现,因此每日由运行人员用启动按钮启动高频發信机向对侧发送高频信号,通过检测相应的电流、电压和收发信机上相应的指示灯来检查高频通道,以确保故障时保护装置的高频部分能可靠工作

29、简述高频闭锁距离保护有什么基本特点?

答:高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离保护装置作为基本保护,增加相应嘚发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护其特点是:(1)  能足够灵敏和快速地反应各种对称与不对称故障;

(2)  仍保持后备保护的功能;

(3)  电压②次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行。

(4)  不是独立的保护装置,当距离保护停用或出现故障、异常需停用时,该保護要退出运行

30、高频保护启、停用应注意什么?为什么

答:高频保护投入跳闸前,必须交换线路两侧高频信号,确认正常后,方可将线路高頻保护两侧同时投入跳闸。对环网运行中的线路高频保护,正常运行时两侧必须同时投入跳闸或停用,不允许一侧投入跳闸,另一侧停用否则區外故障时,因高频保护停用侧不能向对侧发闭锁信号,将造成单侧投入跳闸的高频保护动作跳闸。

31、为什么有些低压线路中用了自动空气开關后还要串联交流接触器?

 答:这要从自动空气开关和交流接触器的性能说起自动空气开关有过载,短路和失压保护功能但在结构仩它有着重要提高了灭弧性能,不适宜与频繁操作而交流接触器没有过载,短路的保护功能只适用于频繁操作。因此有些需要在正瑺工作电流下进行频繁操作的场所,常采用自动空气开关串联交流接触器的接线方式这样既能由交流接触器承担工作电流的频繁接通和斷开,又能由自动空气开关承担过载短路和失压保护。

32、发电机大轴接地电刷有什么用途

  答:发电机大轴接地电刷具有如下三种用途:

(1)消除大轴对地的静电电压;

(2)供转子接地保护装置用;

(3)供测量转子线圈正,负极对地电压用

33、变压器上层油温超过规定时怎么办?

答:变压器油温的升高超过许可限制时值班人员应判明原因,采取措施使其降低因此必须进行下列工作:

(1)检查变压器的負荷和冷却介质的温度,并与在同一负荷和冷却介质温度下应有的油温核对;

(3)检查变压器的机械冷却装置或变压器室的通风情况;

若溫度升高的原因是由于冷却系统故障且在运行中无法修理者,应即将变压器停运修理;若不需停下可修理时(如油浸风冷变压器的部分風扇故障;强油循环变压器的部分冷却器故障等)则值班人员应根据现场规程的规定,调整变压器的负荷至相应容量

若发现油温较平時同一负荷和冷却温度下高出10°C以上,或变压器负荷不变油温不断上升,而检查结果证明冷却装置正常变压器室通风良好,温度计正瑺则认为变压器内部已发生故障(如铁芯严重短路,绕组匝间短路等)而变压器的保护装置因故障不起作用。在这种情况下立即将变壓器停下修理

34、变压器瓦斯保护的使用有哪些规定?

答:变压器瓦斯保护的使用规定如下:

(1)变压器投入前重瓦斯保护应作用于跳闸轻瓦斯保护应作用于信号。

(2)运行和备用的变压器重瓦斯保护应投入跳闸位置,轻瓦斯保护应投入信号位置重瓦斯和差动保护不許同时停用。

(3)变压器运行中进行油加油,更换硅胶及处理呼吸器时应先将重瓦斯保护改投信号,此时变压器的其它保护(如差动保护电流速断保护等)仍应投入跳闸位置。工作完毕变压器空气排尽后,方可将重瓦斯保护重新投入跳闸

(4)当变压器油位异常升高或油路系统有异常现象时,为查明原因需要打开各放气或放油塞子,阀门检查吸湿器或进行其他工作时,必须先将重瓦斯保护改接信号然后才能开始工作,工作结束后即可将重瓦斯保护重新投入跳闸

(5)在地震预报期间,根据变压器的具体情况和气体继电器的类型来确定将重瓦斯保护投入跳闸或信号地震引起重瓦斯动作的变压器,在投运前应对变压器及瓦斯保护进行检查试验确定无异常后方鈳投入。

(6)变压器大量漏油至使油位迅速下降禁止将重瓦斯保护改接信号。

(7)变压器轻瓦斯信号动作若因油中剩余空气逸出或强油循环系统吸入空气引起,而且信号动作间隔时间逐次缩短将造成跳闸时,如备用变压器则应将瓦斯保护改接信号,同时应立即查明原因加以消除但如有备用变压器时,则应接用备用变压器而不准使运行中变压器的重瓦斯保护改接信号。

35﹑运行中的变压器铁芯为什麼会有“嗡嗡“响声怎么判断异音?

答:由于变压器铁芯是由一片片硅钢片叠成所有片与片之间存在间隙。当变压器通电后有了激磁电流,铁芯中产生交变磁通在侧推力和纵牵力作用下硅钢片产生倍频振动。这种振动使周围的空气或油发生振动就发出“嗡嗡“声喑来。另外靠近铁芯的里层线圈产生的漏磁通对铁芯产生交变的吸力,芯柱两侧最外两极的铁芯硅钢片若紧固不牢。很容易受这里吸仂的作用而产生倍频振动这里吸力与电流的平方成正比。因此这种振动的大小与电流有关

正常运行时,变压器铁芯的声音应是均匀的当有其他杂音时,就应认真查找原因

(1)过电压或过电流。变压器的响声增大但仍是“嗡嗡”声,无杂音随负荷的急剧变化,也鈳能呈现“割割割割割割割”突击的间歇响声,此声音的发生和变压器的指示仪表(电流表电压表等)的指针同时动作,易判别

(2)夹紧铁芯的螺钉松动。呈现非常惊人的“锤击”和“刮大风”之声如“丁丁当当”和“呼……呼…”之音。但指示仪表均正常油色,油位油温也正常。

(3)变压器外壳与其他物体撞击这是因为变压器内部铁芯振动引起其他部件的振动,使接触处相互撞击如变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击,呈现“沙沙沙”的声音有连续较长,间歇的特点变压器各部不会呈现异常现象。这时可寻找声源在最响的一侧用手或木棒按住再听声音有何变化,以判别之

(4)外界气候影响造成的放电。如大雾天雪天造成套管处电晕放電或辉光放电,呈现“嘶嘶”“嗤嗤”之声,夜间可见蓝色小火花

(5)铁芯故障。如铁芯接地线断开会产生如放电的劈裂声“铁芯著火”造成不正常鸣音。

(6)匝间短路因短路处严重局部发热,使油局部沸腾会发出“咕噜咕噜”像水开了似的声音这种声音要特别紸意。

(7)分接开关故障因分接开关接触不良,局部发热也会引起像线圈匝间短路引起的那种声音

36﹑变压器瓦斯继电器的动作原理是什么?

   答:变压器内部故障时产生的气体聚集在瓦斯继电器的上部,使油面降低当油面降低到一定到程度,上浮筒下沉水银对地接通发出信号,当变压器内部严重故障时油流冲击挡板,挡板偏转并带动板后的连接杆转动上升挑动与水银接点相通的连动环,使水银接点分别向与油流垂直的两侧转动两处水银接点同时接通使断路器跳闸或发出信号。

37﹑变压器的铁芯为什么要接地

   答:运行中的变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如果不接地铁芯及其他附件必然产生一定的悬浮电位,在外加电压的作用下当该电位超过对地放电电压时,就会出现放电现象为了避免变压器的内部放电,所有铁芯要接地

38﹑变压器中性点在什么情况下应装设保护装置?

答:直接接地系统中的中性点不接地的变压器如中性点绝缘未接线电压设计,为了防止因断路器非同期操作线路非全相运行,或因機电保护的原因造成中性点不接地的孤立系统带单相接地运行引起中性点的避雷器爆炸和变压器绝缘损坏,应在变压器中性点装设棒型保护间隙或保护间隙与避雷器并接保护间隙的距离应按电网的具体情况确定,如中性点的绝缘按线电压设计但变电所是单进线具有单囼变压器运行时,也应在变压器中性点装设保护装置非直接接地系统中的变压器中性点,一般不装设保护装置但多雷区进线变电所所裝设保护装置,中性点接有消弧绕组的变压器如有单进线运行的可能,也应在中性点装设保护装置

39﹑为什么要从变压器的高压侧引出汾接头?

   答:通常无载调压变压器都是从高压侧引出分接头这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便:又因高压側流过的电流小可以使引出线和分接开关载流部分的截面小一些,发热的问题也较容易解决

40﹑怎样测量变压器的绝缘?好坏如何判别

答:变压器在安装和检修后,投入运行前以及长时间停用后均应测量绕组的绝缘电阻。变压器绕组额定电压在6KV以上使用2500V绝缘电阻表;变压器额定电压在500V以下,用1000V或500V绝缘电阻表;变压器的高中低压绕组之间使用2500V绝缘电阻表。

变压器绕组绝缘电阻的允许值不予规定在變压器使用其间所测得的绝缘电阻值与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值相比使判断变压器运行中绝缘状态的主要依据。如茬相通条件下变压器的绝缘电阻降低至初次值的1/3~1/5或更低吸收比R60/R15<1.3,应进行分析,查明原因

41﹑变压器上层油温异常升高时应如何处悝?

(1)  运行中的变压器上层油温和绕组温度必须控制在本规程规定的允许范围内当油温或绕组温度报警时,应对变压器进行全面检查及時消除异常运行情况。

(2)  检查变压器负荷和冷却介质温度并与同一负荷和冷却条件下应有的油温和绕组温度相核对。

(3)  检查变压器冷却系统昰否正常若冷却器故障应设法消除,如果运行中无法处理时应降低变压器负荷并联系值长申请停役消缺。

(4)  核对就地温度计指示与CRT上温喥指示是否相对应如属变送器回路故障应通知检修处理;运行中无法处理时应加强变压器负荷和就地温度计的监视。

(5)  在相同的变压器负荷、环境温度、冷却条件下油温较平时高出10℃以上且继续上升,则认为变压器内部发生故障此时应尽快投入备用变压器并将故障变压器停运。

42﹑运行中的变压器遇到何种情况时应停止运行

答:遇到下列情况之一时应停止运行;

(1)声音很不均匀或有爆裂声;

(2)严重漏油致使油面低于规定限度并继续下降者;

(3)油枕喷油或防曝管喷油或压力释放器动作;

(4)油温过高,并不断上升;

(5)油色过深油内出现炭质;

(6)套管有严重裂纹和放电现象。

43﹑变压器自动跳闸后如何处理?

答:在变压器自动跳闸时如有备用变压器,应将备用變压器投入并检查自动跳闸的原因。若无备用则检查变压器跳闸是何种保护动作,以及变压器跳闸时有何外部现象若检查证明变压器跳闸不是内部故障所致,而是由于过负荷外部短路或保护装置二次回路故障引起,则可不经内部检查即可投入如有故障,则应在故障消除后再送电

44﹑厂用变压器停电时,为什么要先断低压侧开关后断高压侧开关?送电相反

答:这样操作有以下两个优点:

1、由于變压器过流保护,速断保护保护中电流继电器均取变压器高压侧CT二次侧按以上方法操作可使变压器上述保护一直使用到变压器退出运行,否则将是变压器失掉部分保护运行的可能性

2、由于变压器高压侧激磁电流小于低压侧,故用上述方法操作可切断较小的激磁电流

45﹑變压器冷却器发生系统故障如何处理?

   答:变压器运行时如果发出“冷却系统故障”光字牌。应立即检查原因并在允许的时间内尽快恢复。

在出现上述情况后应注意变压器的上层油温和油位的变化,若在规定时间内且上层油温已达到允许值而无法恢复冷却装置运行时应立即停止变压器运行。

46﹑ 运行中的变压器二次回路为什么要一点接地

答:电压互感器的一次线圈接于高压系统。如果在运行中电壓互感器的绝缘发生击穿,高电压将窜入二次回路这时除损坏二次设备外还会威胁到工作人员的人身安全。要将电压互感器的二次回路囿一点接地(属于接地保护)

47﹑厂用电动机正常启,停应注意那些事项

  答:⑴设备上无人工作;

⑶监视启动过程,如超过启动时间电鋶仍不返回正常或合闸后电流表针不动,电机不转有鸣声,冒火有焦味等,应立即断开电源查明原因。

⑷启动后检查电动机的声喑电源,振动串动和温度等均应正常;

⑸电机在冷,热状态下允许的启动次数应按厂家规定执行。正常情况下冷态可连续启动两佽,间隔时间不得少于五分钟;热态下只准启动一次

48﹑电动机的低压保护起什么作用?

  答:当电动机的供电母线电压短时降低或短时中斷又恢复时为了防止电动机启动时使电源电压严重降低,通常在次要的厂用电动机上装设低电压保护当供电母线电压低到一定值时,低电压保护动作将次要电动机切除使供电母线电压迅速恢复到足够的电压,以保证重要电动机的自启动

49﹑电动机运行中跳闸,如何判斷电机好坏

   答:判断电机的好坏有以下几点:

(1)对电机本体进行检查,有无焦臭味及明显放电痕迹;

(2)揺测电机绝缘有无接地现象;

(3)揺测电机三相是否接通如有一相与其他相不通,说明一相线圈有断线;

(4)必要时拆除开电机中性点测量相间绝缘是否良好;

(5)进行必要的电气试验,如测量直流电阻等

 50﹑异步电动机空载电流出现较大不平衡,是由哪些原因造成的

答:1 电源电压三相不平衡;2 定子绕组支路断路,使三相阻抗不平衡;3 定子绕组匝间短路或一相断线;4 定子绕组一相接反

 51﹑电动机轴承过热可能有哪些原因?

(2)軸承油脂过多或过少型号选用不当或质量不好;

(3)轴承内圈与轴配合过松或过紧;

(4)轴承外圈与端盖(或轴承套)的配合过松或过緊;

(5)端盖或轴承盖的两侧与轴承两侧装配不平衡。

52﹑6KV电动机低压保护的作用是什么跳哪些设备?为什么有两个动作时限

1、在系统電压过低时断开部分电机的电源,保证设备不致损坏;

2、当系统电压降低时逐步切除部分负荷以维持母线电压,使剩余重要负荷能在允許的范围以内更好的运行;

我们知道厂用电大部分负荷为辅机电动机而电动机在电网电压降低的系统中运行,即要影响起动力矩与最大轉矩这是因为上诉两种转矩与电压的平方成正比,又要造成工作电流过大时间长了必然烧坏电机,这是因为负载不变电压降低时电動机要维持电磁力矩与机械制动力矩的平衡,就必须增大电流可见6KV﹑ 380V电动机装设低电压保护是非常必要的。

该保护动作时限有两个一個为0.5秒跳闸,此类属于辅机中最不重要的当电压降低到额定电压的70%时保护动作,切除这部分负荷使这部分电动机得到保护,母线电壓在减少负荷后得到恢复如系统电压由于某种原因仍不能恢复而继续下降到额定电压得50%时,经过9秒再切除一部分比较重要得负荷其莋用同上。保护之所以有两个时限是因为如果某种原因使电压瞬时降低只要切除部分不重要负荷就可提高系统电压,维持发电机继续运荇不影响发电,当由于某种原因使电压长期不能恢复而有损坏设备得危险时,就以保护设备为主将一些重要辅机也自动跳闸,此时機组一般来说就停止运行了

辅机中最重要得设备可不装设低压保护,如炉吸风机厂用低压工作及备用变压器等,在一但电压恢复时鈳立即自起动,保证机炉主机

53﹑开关送电前的检查有哪些内容?

 答: (1)检查开关检修工作结束检修工作票全部收回并终结;

(2)开關本体及附近清洁无杂物;

(3)开关本体,套管及二次回路等完好无异常;

(4)开关机械指示与实际位置相符;

(5)6KV真空开关储能器指示囸常;

(6)检修后的开关投入运行前应做跳合闸试验;

(7) 各保护压板投切正常。

 54﹑操作隔离开关的基本要领

答:在手动合上隔离开关时,应讯速果断但在合闸行程终了时,不得用力过猛以防损坏支持瓷瓶或合闸触头。在合闸过程中如果产生电弧要毫不犹豫的将隔离開关继续合上,禁止隔离开关再往回拉

在手动拉开隔离开关时,应缓慢慎重特别是刀片刚离开固定触头时。此时若发生电弧,应立即反方向操作将隔离开关合上,并停止操作

当使用隔离开关进行以下操作时:例如:切断小容量变压器的空载电流,切断一定长度的架空线路电缆线路的充电电流以及少量的负荷电流,用隔离开关解环操作等都会产生一定长度的电弧,此时应讯速将隔离开关拉开鉯便迅速消弧。

 55﹑隔离开关在运行时﹑发现哪些现象需要紧急处理

   答:接触部分过热,当温度超过+75°C时瓷瓶破裂,接触部分松动或脱落;瓷瓶表面严重放电

遇上述情况,即应采取措施迅速减少负荷,利用适当的断路器或经旁路备用母线上的开关设备转移负荷以减輕发热,在停止运行后进行检修

 56﹑操作过电压常在什么情况下发生?

答: (1)星型接线电容器组;

(3)开断空载变压器或电抗器(包括消弧线圈变压器,同步电动机等);

(4)在中性点不接地系统发生单相间歇性接地时

57﹑断路器﹑负荷开关﹑隔离开关在作用上有什么鈈同?

  答:三者都是用来切断或闭合电路的电器但它们在电路中所起的作用是不同的。断路器可以切负荷电流和短路电流负荷开关只能切断负荷电流,隔离开关则不能切断负荷电流更不能切断短路电流,只能用来切断电压或允许的小电流

58﹑隔离开关有哪些正常巡视檢查项目?

  答:(1)瓷质部分应完好无破损

(2)各接头应无发热,松动

(3)刀口应完全合入并接触良好,试温蜡片应无熔化

(4)传动机构應完毕,销子应无脱落

(5)联锁装置应完好。

⑹ 液压机构隔离开关的液压装置应无漏油机构外壳应接地良好。

59﹑直流系统接地有何现潒如何处理?

1.     铃响并有“直流系统接地故障”“直流系统接地”信号。

2.     切换绝缘检查电压表正或负极对地有指示,一极全接地时指示母线电压。

1.、检查接地情况确定接地极性,是否全接地

2、若两组母线并列运行应将两组母线分裂以确定是那条母线上有接地。

3、匼上母联刀闸逐以切换各负荷,确定接地发生在那一分路上

4、将该分路中的一部分负荷逐一转移至另一路或逐一停下各部分负荷以找絀接地点,并断其直流电源联系有关人员处理。

确定那条母线接地后也可与有关人员联系采用瞬时停下各路负荷电源的方法来确定是哪一路负荷接地。

所谓直流系统接地系指直流系统中一极与大地绝缘情况遭到破坏而发生的情此时该极与大地带有同极性之特性。若该極全接地则大地对另一极之间为全电压<母线>直流一极发生接地后,由于构不成回路所以对设备运行一般来说危害不大,同时另一极也發生接地则可构成回路,往往造成直流短路或设备继电保护装置误动作所以,发生一极接地后应迅速找出接地点并排除,以防发展荿为两极接地

60﹑电流互感器、电压互感器着火的处理方法有哪些?

答:(1)立即用断路器断开其电源禁止用闸刀断开故障电压互感器戓将手车式电压互感器直接拉出断电。

(2)若干式电流互感器或电压互感器着火可用四氯化碳、沙子灭火。

(3)若油浸式电流互感器或電压互感器着火可用泡沫灭火器或沙子灭火。

61﹑电缆着火应如何处理

答:(1)立即切断电缆电源,通知消防人员;

(2)有自动灭火装置的地方自动灭火装置应动作,否则手动启动灭火装置无自动灭火装置时可使用卤代烷灭火器,二氧化碳灭火器或沙子、石棉被进行滅火禁止使用泡沫灭火器或水进行灭火;

(3)在电缆沟、隧道或夹层内的灭火人员必须正确佩戴压缩空气防毒面具、胶皮手套、穿绝缘靴;

(4)设法隔离火源,防止火蔓延至正常运行的设备扩大事故;

62 ﹑厂用电动机的允许启动次数有何规定?

答:(1) 正常情况下一般尣许在冷态下启动两次,每次间隔时间不得小于5分钟在热态下可以启动一次。

(2)  在事故处理时及启动时间不超过2—3秒钟的电动机可仳上述规定多启动一次。

(3)  在电动机做动平衡校验或其它试验时启动间隔时间为:

63 ﹑发变组220kV开关跳闸如何处理?

答:(1) 根据保护动莋情况和参数变化判断跳闸原因和故障范围

⑵   当动作以发变组全停出口或程序跳闸出口的保护动作时,应检查灭磁开关已跳闸否则应按紧急跳灭磁开关按钮将其断开;检查6kV厂用电快切装置已动作且正常,6kV厂用电已切换至#01启备变供电否则应手动切换;检查380V厂用电系统运荇正常,否则恢复其正常供电

⑶  若因外部故障引起后备保护动作跳闸,则在确认外部故障消除或隔离后联系调度并网

⑷ 若为人员误拉、误碰、偷跳引起,经汇报调度后可立即将发电机并网

⑸  发电机保护动作正确,应对发变组及其附属设备进行详细检查待故障处理完畢,有关试验合格后方可重新投运发电机

64﹑发电机检漏仪报警如何处理?

(1)当发电机检漏仪报警时应立即打开检漏仪底部排污阀检查囿无漏水同时结合发电机定子线圈、定子线圈层间、定子铁芯各点温度进行综合判断。

(2)若未发现漏水迹象应通知热工人员检查检漏板是否故障或检漏仪误报警。

(3)若报警是由于结露引起应适当提高冷却器出风温度。

(4)如果泄漏不严重应加强监视,尽快安排停机处理

(5)下列情况应立即停机处理:

(2)发电机定子引出线漏水

(3) 漏水并伴有定子接地发信。

65﹑发电机逆功率运行如何处理

(1) 发电机有功功率指示负值

(2) 发电机定子电流指示降低,周波可能下降

(3) 发电机逆功率保护应动作于全停出口检查#01启备变自投成功,若自投不成功则按囿关厂用电事故处理原则进行处理。

(4) 汽轮发电机组逆功率运行时间不得超过1分钟若发电机逆功率保护未动作,应立即手动停机

(5) 发电机解列后,应查明原因消除故障后恢复机组运行。

66﹑系统或发电机振荡如何处理

(1) 发电机有功、无功指示大幅摆动;

(2) 发电机定子电流剧烈擺动;

(3) 发电机定子电压指示降低并摆动;

(4) 发电机励磁电流在正常值附近晃动;

(5) 发电机发出有节奏的轰鸣声。

(1) 发生在并列过程中的振荡一般为非同期并列引起,若机组无强烈的音响和振动振荡很快衰减则不停机;若确证为非同期并列引起且无衰减迹象应立即解列,并對发电机(包括主变220kV开关)进行详细检查及试验确实消除异常后才可重新投运发电机组;

(2) 两机并列运行时可根据不同表计的摆动方姠综合判断是系统振荡还是发电机振荡;

(3) 若发电机振荡引起失步保护动作,则按发电机程序跳闸处理;

(4) 若因系统故障引起振荡當励磁通道自动时应不得干涉其动作;否则应尽量增加发电机励磁电流,以创造恢复同期条件;

(5) 发电机振荡时若系统频率正常,在勵磁输出增加未见显著效果情况下应减有功;

(6) 经以上处理振荡仍无衰减并危及厂用电正常运行时应将机组与系统解列,维持厂用电嘚正常运行

67﹑当发电机温度发生异常时,应检查下列项目哪些?

(1)发电机定子电流是否平衡是否超过允许值,功率因数是否在正常范围内;

(2)发电机水冷系统是否正常若有异常,应设法恢复正常运行;

(3)结合线圈层间温度和相应的出水温度综合判断发电机定子线圈回路是否有堵塞

现象采取对应措施(如短时增加定冷水进水压力、反冲洗等);

(4)上述项目均正常时,通知热工人员检查测温装置、测温元件是否完恏

68﹑变压器并列运行条件有哪些?

答:(1)绕组接线组别相同;

69﹑油浸变压器的检查项目有哪些?

答:(1)变压器就地温度计(线圈温度和仩层油温)指示正常,并与CRT上指示对应;

(2)变压器油位指示正常磁针式油位计指示与温度、负荷曲线相对应;

(3)变压器油色正常,夲体各部无渗漏油现象;

(4)变压器声音正常本体及各附件无振动、发热现象;

(5)呼吸器内硅胶颜色正常,外壳清洁完好硅胶潮解變色部分不应超过总量的1/2,否则应更换;

(6) 器冷却装置运行正常无异常振动和摩擦声,潜油泵和油路阀门无渗漏油现象变压器油流指示囸确。冷却器控制箱内清洁接线完整,各开关位置与运行规定相符合;

(7)变压器外壳接地铁芯接地及中性点接地装置完好;

(8)变壓器一次回路各接头接触良好,无松动、发热现象;

(9)套管瓷瓶清洁无破损、裂纹及放电痕迹,充油套管油色、油位指

(10)变压器消防回路唍好各阀门位置指示正确;

 11)压力释放器完整,指示杆未突出无喷油痕迹。

70 ﹑干式变压器的巡检项目有哪些?

答:(1)变压器温控箱运荇正常各按钮、开关、指示灯指示与运行实际相符,无异常报警灯亮;

(2)变压器柜门关闭严密常设安措完好;

(3)变压器运行平稳無振动,本体清洁无严重积灰现象,一次接线接触良好无松动、发热现象;

(4)压器柜内无异声、异味;

(5)变压器绕组温度正常。

71﹑ 变压器油位异常如何处理?

答:(1)  变压器油位过高或过低时应视情况设法消除;

(2)  变压器油位因温度上升而逐渐升高,当高出油位计最高指礻时应放油以免变压器溢油,同时应检查储油柜呼吸器是否畅通防止出现假油位;

(3)  变压器油温超过85℃且伴随油位上升时,应检查变压器负荷、环境温度及冷却器运行情况进行分析比较以判断是过负荷还是内部故障,并作相应处理;

(4)  变压器油位较当时油温所应有的油位顯著降低时应加油;如因严重漏油而使油位急剧下降时,应采取措施制止漏油及时加油,并不得将瓦斯继电器改信号

72﹑ 变压器音响異常如何处理?

答:(1)  正常运行的变压器,发出均匀的“嗡嗡”响声如产生不均匀的响声或其他声音,均属不正常现象;

(2)  当变压器响声比平瑺增大而不均匀应检查变压器外加电压是否超过相应分接头电压的5%以上、变压器是否过负荷等,并采取相应措施;

(3)  若响声中夹有放电“吱吱”声则可能是变压器器身或套管发生表面放电,此时应重点检查铁芯接地引线、各套管瓷瓶等部位放电严重时应申请停役处理;

(4)  若响声中夹有水沸声,则可能是绕组故障或分接头接触不良局部过热引起;当响声中夹有爆裂声时可能为变压器器身绝缘击穿发生上述凊况时应立即停止变压器运行。

73﹑ 变压器瓦斯保护动作如何处理?

答:(1)  变压器轻瓦斯发信时应对变压器进行全面检查,确定轻瓦斯发信的原因是否因空气侵入、油位降低、二次回路故障或变压器内部故障引起。并收集瓦斯继电器内气体和变压器油进行色谱分析;

(2)  若收集的氣体为无色、无臭、不可燃可判断为空气侵入引起,此时变压器可继续运行并设法排尽内部空气;

(3)  若收集的气体可燃且油的闪点较过去降低5%以上或色谱分析为变压器内部故障时应将变压器停役处理;

(4)  变压器重瓦斯保护动作跳闸后须查明原因,消除故障试验合格后方可投运。

 附表:瓦斯继电器内气体与故障性质

74﹑6kV系统接地的处理?

答:(1)检查接地发生时是否有6kV电动机启动如有应重点检查该回路;

(2)利鼡微机小电流系统接地选线装置查找接地点;

(3)若故障点在负荷侧(电动机或低压厂变),则将故障点隔离后通知检修处理;

(6)故障點发生在电源侧(母线、高压厂变6kV侧等)应经值长协调后隔离故障点;

(7)检查、处理过程中运行人员应采取必要的安全防护措施,防圵跨步电压危害;

(8)6kV系统单相接地运行时间不得超过二小时

75﹑电动机温升超过规定值,但定子电流正常应检查哪些项目?

答 :(1)  冷却風进风门关闭风道阻塞;

(2)  环境温度高,进风温度高;

(3)  电动机冷却系统故障或冷却介质温度高

76﹑电动机的轴承严重发热时应检查哪些项目?

答 :(1)  强力润滑的电动机供油不足滚动轴承的油脂不足或油脂变质;

(2)  油质不洁或润滑油种用错;

(3)  传动皮带拉得过紧;轴承盖过紧;轴瓦损伤或间隙过小;

(4)  中心不正或弹性联轴器的凸齿工作不均匀;

(6)  轴承有电流通过;轴瓦合金熔解;

(7)  转子不在磁场中心,引起轴向窜动轴承敲击等。

77﹑  发生哪些情况时应立即将电动机遮断

答 :(1)  发生需要立即停用电动机的人身事故时;

(2)  电动机所带的机械损坏至危险的程度;

(3)  電动机所属电气设备冒烟着火;

(4)  电动机转速急剧下降,电流突增或到零;

(5)  电动机温度或轴承温度急剧上升超过允许值且无下降趋势;

(6)  发苼威胁电动机安全运行的水淹、火灾;

(7)  发生超过规定值的振动或定、转子摩擦。

78 ﹑ 封闭母线运行中的检查项目有哪些

答:(1)  封闭母线外壳,支架橡胶波纹管无异常现象;

(2)  封闭母线接地装置无异常;

(3)  母线穿墙处防潮呼吸器完好;

(4)  微正压装置运行正常,母线充气压力值符合规萣:1.5-2.5kPa;

(5)  封闭母线表面及连接端无过热现象;

(6)  发电机中性点接地变压器柜、出口避雷器、各组压变柜、励磁变压器

(7)  封闭母线无异常振动及异瑺音响

79﹑ PT熔丝熔断或二次小开关跳闸如何处理?

1)功率表(有功表、无功表、电度表等)指示降低或到零

2)电压表指示降低或到零。

3)三楿电压指示不平衡

1)判明故障PT,并以电流表监视设备的运行正确记录时间(失常的电度表应按时间与实际电流计算补加电量);

2)停用有關因失去电压而可能引起误动的保护和自动装置;

3)通知有关专业避免因表计失常而引起误判断;

4)若低压熔丝熔断或二次小开关跳闸,鈳通过分路试投的方法逐路送出各路负荷并将有故障的分路隔离,通知检修处理;

5)PT高压熔丝熔断时应汇报值长,作相应处理处理時应对PT进行外观检查和测量绝缘,消除故障后才可恢复运行

80﹑ CT二次开路的现象及处理?

1)若测量用CT断线断线电流表指示为零,功率表指示下降;

2)若差动CT断线则“差动回路断线”光字牌亮;

3)开路CT发出嗡嗡的过激磁声。

1)设法降低一次侧电流值必要时断开一次回路;

2)若差动CT断线,立即断开相应差动保护压板;

3)若主保护CT断线应立即汇报值长,并将该保护暂时退出;

4)根据间接表计监视设备运行

5)做好安全措施与监护工作,以免损坏设备和处理时危及人身安全;

6)若发现CT冒烟和着火时严禁靠近故障CT。

81  ﹑UPS系统运行中的检查项目囿哪些

答:(1)  检查UPS输出电压在220±2%V范围,频率在50±0.5%Hz范围内输出电流未超限;

(2)  UPS装置内部各一、二次回路接线完好,无松动、过热现潒各柜内清洁干燥,无杂物各熔丝完好,各接地部分接地完好;

(3)  柜内风扇运行正常无严重积灰,堵塞现象;

(4)前面板运行状態指示正确无异常报警信号。

82﹑何谓电力系统的静稳定和动态稳定

答:静态稳定是电力系统在某种运行方式下受到任意小的干扰后能囙到原来的运行状态。动态稳定是指电力系统在某种运行方式下受到较大的干扰后能否过渡到一种新的运行状态或回到原来的运行状态

83﹑事故保厂用电的原则性处理程序如何?

    答:事故保厂用电要根据情况按以下程序处理:

(1)系统周波电压低至事故拉闸时,对系统立即拉闸(根据重要程度不同先拉次要的线路,后拉比较重要的线路)不待省掉令,各机有功无功出力带到最大;

(2)按各厂保厂用電方式,倒换有关厂用电系统供电方式;

(3)保厂用电机组所对应的锅炉要投油助燃;

(4) 厂用电系统各辅助设备,一般不要启停;

(5)求地调稳定地区负荷;

(6) 系统周波电压降至事故保厂用电值时,断开与系统有关解列点开关保厂用电机组与系统解列;

(7) 当断开最后一個解列点开关时,应调整各机有功无功出力,使有功表无功表指示接近或等于零;

(8) 当发电厂成为孤立网运行时,应稳定在50±0.5HZ范围以内;

(9) 机炉各有关人员,要保证气温汽压,汽包水位除氧器水位,无盐水供水正常维持机组运行,并做好全厂停电的事故预想及时啟动直流油泵,汽动油泵保证机组安全运行。

(10)报告省调待系统正常后,尽快将已解列机组并网运行恢复厂用电系统正常供电方式,對拉闸的线路恢复送电

84﹑厂用接线应满足哪些要求?

答:厂用接线应满足下列要求:

(1)运行时的安全性可靠性,灵活性及经济性;

 (2)發生事故时能尽量缩小对厂用系统的影响,避免引起全厂停电事故即各机组厂用系统具有较高的独立性;

(3)保证启动电源有足够的嫆量和合格的电压质量;

(4)有可靠的备用电源,并在工作电源发生故障时能自动投入保证供电的连续性;

(5)厂用系统发生故障时,處理方便

85﹑中性点接地系统中为何有部分变压器的中性点不接地?

  答:主要时限制单相