1、请问图示中阴影部分处的配筋是否如图4?如果不是请问如何设置谢谢
约束边缘构件钢筋构造问题
上圖是约束边缘的箍筋、拉筋构造隔层布置。
下图是约束边缘的箍筋构造
建议你耐心详细看完规范,并找身边的老工程师问下效果最好伱要特别把各种箍筋、拉筋代表的意思弄明白,然后一看就理解了否则别人怎么说你都看不明白。其次拿着图集去现场对一下印象就更加深就能很好的理解方法最重要!
1.一图是约束边缘暗柱箍筋或拉筋构造
2.二图是约束边缘暗柱外【非阴暗区】的箍筋或拉筋构造,供参考
71頁的箍筋是指非阴影部分使用封闭箍筋的情况;
72页你圈的箍筋设置只是阴影部分的封闭箍筋;
72页你圈的箍筋设置的上边的做法是阴影部分嘚非封闭箍筋构造
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
您好供你参考。从表示符号囷起的作用区分和配筋率。
剪力墙柱约束边缘构件和构造边缘构件怎么区分?具体是怎么分
在施工图中,一般来说约束边缘构件是Y開头的,比如YBZ构造边缘构件字母代号不是Y开头的,比如GBZ、AZ等约束边缘构件是在柱与剪力墙交接处一定范围内要作加强处理,具体见11G101-1中71頁与73页以及设计说明
这个与具体工程的设计有关系
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!