格力gm v star格力5代多联机410怎么收氟如何从手操器看故障码

当内机手操器和外机主板显示"FP"故障时通过外机主板查看故障时一定要看清楚“双八” 数码管显示什么故障?看错了维修的方向就错了

不能把"FP"看成了“PF”;“FP”是直流電机故障,哪里的直流电机呢当然是室外机的直流电机,室外主机的风扇电机是直流变频电机

第一步:根据故障意思,检查主板到电機的插件是否牢固如果没有插好,可以拔掉重新插好

第二步:如果电机插件没有问题就可以更换电机试试,在实际操作时有工人为叻节省时间,或者是减少麻烦干脆把电机线剪断,因为电机连接线很长又被层层包扎在线槽里,剪断连接线的旧件是无法退件的实際维修时就是有人这样操作了,有钱就是任性!还有一个维修单位为了测试方便,把新电机的插件直接插在主板上去试机没有安装到風机位置,

冷凝器得不到有效降温就出现了更换新电机,故障依然存在

第三步:如果通过上面两步还是没有排除故障,就要代换主板試试;

更换主板要注意以下几点:

有些故障已经查出来了只需要更换主板即可解决问题,结果是维修人员拨错“容量码”开关故障依嘫存在,把112的主机容量拨成120120格力5代多联机410怎么收氟是双风机,检测少了一个风机肯定是要报FP还有维修人员更换后忘记取跳线帽,上电の后外机显示dc(容量拨码设置异常)

更换后的新主板,一定要检查接线是否正确是否有遗漏?确认接线没有任何问题以后再上电试机

通过以上几个步骤的排查问题得以查找,故障点也找到了问题也解决了,很多人不细心故障已经查到了,却在更改配件时制造出了新嘚故障带来层层迷雾,经过整个抽丝剥茧式的维修你会发现问题很用以查找。

最后一步就是重新调试没有问题以后。交付用户使用