掌握几个常见的智能温度温喥控制器传感器接哪的常见故障遇到问题就可以自己解决了,不需要再费时费力的找人维修常见的故障如下:
1、加温一段时间,温度沒变化一直显示现场环境温度(如室温25℃)
遇到此类故障,首先查看SV值设定值是否设好、仪表OUT指示灯是否点亮、用“万用表”测量儀表的3与4号端子是否有12VDC输出如果灯亮,3与4号端子也有12VDC输出则表明问题出在发热体的温度控制器传感器接哪件上(如;交流接触器、固態继电器,中继等)查看温度控制器传感器接哪件是否有开路、器件规格是否有误(如220的电路中接380V的器件)、线路是否接错等现象。另外查看传感器是否有短路现象(热电偶短路时仪表始终显示室温)。
2、加温一段时间温度显示越来越低
遇到此类故障,一般为传感器的正负极性接反此时应查看仪表传感器输入端子接线(热电偶:8接正极,、9接负极;PT100热电阻:?8接单色线、9与10接颜色相同的两条线)
3、加温一段时间,仪表测量显示的温度值(PV值)与发热体的实际温度相差很大(比如发热体的实际温度为200℃,而仪表显示为230℃或180℃)
遇到此类故障首先查看温度探温头与发热体接触点是否有松动等接触不良现象、测温点选择是否正确、温度传感器的规格选择是否與温度温度控制器传感器接哪输入规格一致(如温控表为K型热电偶输入,而现场安装了J型热电偶测温度)
4、仪表PV窗口显示HHH或LLL字符。
遇到此类故障则表示仪表测量的信号出现异常(仪表测量温度低于-19℃时显示LLL、高于849℃时显示HHH)。
处理办法:如果温度传感器为热电耦则可拆下传感器、直接用导线短接仪表的热电偶输入端子(8与9端子),上电后如果仪表能正常显示室温(现场环境温度如:30℃)则問题出在温度传感器,用万用表工具检测温度传感器(测热电偶或PT100热电阻)是否有开路(断线)、传感器线是否接反、接错或传感器的規格与仪表不一致。
如果以上问题都排除则可能由于传感器的漏电而烧毁仪表内部温度测量电路
5、控制失控,温度超过设定值且溫度一直在往上升。
遇到此类故障首先查看此时的仪表OUT指示灯是否点亮、用“万用表”的直流电压档测量仪表的3与4号端子是否有12VDC输絀。如果灯不亮3与4号端子也没有12VDC输出。则表明问题出在发热体的温度控制器传感器接哪件上(如;交流接触器、固态继电器中继等)。
处理办法:即时查看温度控制器传感器接哪件是否有短路、触点断不开、接错线路等现象