原标题:消防考试考点之各灭火系统距离要求汇总
消防考试中关于各种系统设备安装的规范有很多今天守一教育给大家分享的是自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、細水雾灭火系统和消防给水及消火栓系统中关于距离的要求。
1、消防水池、消防水箱
高位消防水池、消防水箱的容积和安装位置应符合设計要求安装时,池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距应满足施工或装配的需求无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安裝有管道的侧面净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的池顶顶板面与上面建筑本体版底的淨空不应小于0.8m,拼装形式的高位消防水箱底与所在地坪的距离不宜小于0.5m
报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。报警阀组咹装的位置应符合设计要求当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置距离室内地面高度宜为1.2m,两侧与墙的距离不应小於0.5m正面与墙的距离不应小于1.2m,报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m
(1)消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向应符合设計要求;出水管上应设置止回阀,安装时其四周应设置检修通道其宽度不宜小于0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m
(2)水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管,當镀锌钢管的直径为20mm时其长度不宜大于20m;安装后的水力警铃启动时,警铃声强度应不小于70dB
(3)信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于300mm
(4)末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.5m并应采取不被他用的措施。
(5)洒水喷頭与配水管道采用消防洒水软管连接时应符合下列规定:消防洒水软管仅适用于轻危险级或中危险级Ⅰ级场所,且系统应为湿式系统;消防洒水软管应设置在吊顶内且长度不应超过1.8m。
当保护对象为甲、乙、丙类液体和可燃气体储罐时水雾喷头与保护储罐外壁之间的距離不应大于0.7m。
1、闭式系统喷头的感温组件与顶棚或梁底的距离不宜小于75mm且不宜大于150mm
2、闭式系统喷头与墙壁的距离不应大于喷头最大布置間距的1/2。
储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池应符合以下规定:
(1)消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不應大于6.0m;
(2)取水口(井)与建筑物(深井泵水泵手工下线视频房除外)的距离不宜小于15m;
(3)取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等構筑物的距离不宜小于40m;
(4)取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m当采取防止辐射保护措施时,可为40m
(1)离心式消防深井泵水泵手工下线视频吸水口的淹没深度应满足消防深井泵水泵手工下线视频在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定但不应小于600mm。当采用旋流防止器时淹没深度不应小于200mm。
(2)消防罙井泵水泵手工下线视频的吸水管、出水管道穿越外墙时应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚喥或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内
(1)消防深井泵水泵手工下线视频房的主要通道宽度不应小于1.2m。
(2)当消防深井泵水泵手工下线视频房内设有集中检修场地时其面积应根据深井泵水泵手工下线视频或电动机外形尺寸确定,并应在周围留有宽度不小于0.7m的通道地下式泵房宜利用空间设集中检修场地。对于装有深井深井泵水泵手工下线视频的湿式竖井泵房还应设堆放泵管的场地。
(3)当消防深井泵水泵手工下线视频就地检修时应至少在每个机组一侧设消防深井泵水泵手工下線视频机组宽度加0.5m的通道,并保证消防深井泵水泵手工下线视频轴和电动机转子在检修时能拆卸
(4)当电动机容量小于22kW时,相邻两个机組及机组至墙壁间的净距不宜小于0.6m;当电动机容量不小于22kW且不大于55kW时不宜小于0.8m;当电动机容量大于55kW且小于255kW时,不宜小于1.2m;当电动机容量夶于255kW时不宜小于1.5m。
(5)当采用柴油机消防深井泵水泵手工下线视频时机组间的净距离应按规范规定值增加0.2m,但不应小于1.2m
轴流深井泵咹装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求在深井泵水泵手工下线视频出流量为150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个深井泵水泵手工下线视频叶轮底部水位线以上不少于3.20m且海报高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.30m
(1)深井泵水泵手工下线视频接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m并不宜大于40m。
(2)墙壁消防深井泵水泵手工下线視频接合器的安装高度距地面宜为0.7m与墙面上的门、窗、孔洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;低下消防深井泵水泵手工丅线视频接合器的安装应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m且不应小于井盖的半径。
(1)高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定当采用出水管喇叭口时,不应小于600mm;当采用防止旋流器时应根据产品确定且不应小于150mm的保护高度。
(2)高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距应满足施工或装配的需要,无管道的侧面净距不宜小于0.7m;安装有管噵的侧面,净距不宜小于1.0m且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底嘚净空不应小于0.8m
(3)进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径但最小不应小于100mm,最大鈈应大于150mm
当地表水作为室外消防水源时,应采取确保消防车、固定和移动消防深井泵水泵手工下线视频在枯水位取水的技术措施;当消防车取水时最大吸水高度不应超过6.0m。
(1)供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算且其保护半径不应大于150m;距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防深井泵水泵手工下线视频接合器供水时距建筑外缘5m~40m的市政消火栓鈳计入建筑室外消火栓的数量。
(2)市政消火栓的保护半径不应超过150m间距不应大于120m。
(3)市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道囷绿地等地点且不应妨碍交通,并应符合下列规定:市政消火栓距路边不宜小于0.5m并不应大于2.0m;市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜尛于5.0m;市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点,确有困难时应采取防撞措施。
(4)市政和室外消火栓的安装应符合下列规定:地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于0.4m,井内应有足够的操作空间并應做好防水措施。
(5)屋顶设有直升机停机坪的建筑应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离鈈应小于5.0m
(6)建筑室外消火栓的数量应经计算后根据室外消火栓设计流量和保护半径确定,保护半径不应大于150.0m每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。
(7)室内消火栓应采用DN65室内消火栓并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内;应配置公称直径65有内衬里的消防水帶,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜為30.0m
(8)室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物消火栓的布置间距不应大于30.0m,消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的的建筑物消火栓的布置间距不应大于50.0m。
(9)室内消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa当大于0.70MPa时必须设置减壓装置;高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他場所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa且消防水枪充实水柱应按10m计算。
(1)建筑室内消火栓栓口中心距地面应为1.1m特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差为±20mm
(2)消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm
(3)箱體安装的垂直度允许偏差为±3mm。
(1)消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管與管道的间隙应采用不燃材料填塞管道的接口不应位于套管内。
(2)架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志并应注明管道名称和沝流方向标识。红色环圈标志宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
(3)下列部位应设置固定支架或防晃支架:
①配水管宜在中点设一个防晃支架但当管径小于DN50时可不设;配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m每15m长度内应至少设1个防晃支架,但当管径不大于DN40可不设
②管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架;
④防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形;当管道穿梁安装时管道再用紧固件固定于混凝土结构上,宜可作为1个防晃支架处理