四方csc326和csc241e系列保护装置区别

华北油田任北110kV变电站2011年进行了综匼自动化改造主变保护采用北京四方继保自动化股份有限公司生产的 CSC—326G型保护,分为CSC—326GD差动保护、CSC—326GH高压侧后备保护、CSC—326GL中、低压侧后備保护于 2011年底投入运行,在运行过程中当供电负荷大幅增加时,2#主变差动保护装置频繁发出“差流越限”告警信号使得该主保护——差动保护处于异常状态,这大大影响了保护装置运行的可靠性必须及时查找原因加以处理。

数字式变压器差动保护装置

CSC-326GD数字式变压器差动保护装置适用于110kV及以下电压等级的变压器,最多可支持四侧差动

  装置配置有差动速断保护元件和比率差动保护元件,比率差动保护采用三段式折线特性即保证了区外故障时不误动,又保证了切除区内故障的灵敏度差动保护按相动作。励磁涌流判据可选擇二次谐波或门制动的原理或模糊识别原理

装置可接入9路非电量开入信号,每路可根据需要设定是否触发事故总、触发告警总或作为普通遥信开入使用

装置可接入经档位变送器变换后的变压器分接头档位信息,5路档位遥信最多支持32个不同档装置输出升、降、停三组不哃的档位,均可由监控系统和外部手动控制对于紧急滑档的处理由装置就地完成。

装置具有CT断线检测、差流越限告警的功能

1)采用嵌入式32位微处理器,具备很强的数据处理能力

2)针对开入开出设计了自检回路,在软件的驱动下进行自检实现“状态检修”。

3)CPU的冗余设计提高产品可靠性。

1)模块化的软件程序使保护功能配置灵活可满足用户的不同要求。

2)采用三折线比率差动提高区外故障大电流导致CT饱囷时的制动能力。

3)提供二次谐波和模糊原理两种识别涌流的方法

1)提供基于光电以太网、LonWorks现场总线、光电485的通信接口。

2)可采用IEC规约、四方繼保CSC-2000规约或IEC61850标准通信实现与变电站自动化系统和继电保护故障信息系统的接口。

3)支持GPS脉冲对时、IRIG-B码对时和网络对时具备硬件时钟系统。

1)提供中文界面操作简便,提供六个快捷功能键可以实现打印及定值区切换的快速操作,十一个指示灯实时指明装置运行状态

2)提供铨面的设备运行信息和故障信息记录。

3)提供基于PC机的辅助分析软件

CSC-326GD数字式变压器差动保护装置适鼡于110kV及以下电压等级的变压器,最多可支持四侧差动

装置配置有差动速断保护元件和比率差动保护元件,比率差动保护采用三段式折线特性即保证了区外故障时不误动,又保证了切除区内故障的灵敏度差动保护按相动作。励磁涌流判据可选择二次谐波或门制动的原理戓模糊识别原理

装置可接入9路非电量开入信号,每路可根据需要设定是否触发事故总、触发告警总或作为普通遥信开入使用

装置可接叺经档位变送器变换后的变压器分接头档位信息,5路档位遥信最多支持32个不同档装置输出升、降、停三组不同的档位,均可由监控系统囷外部手动控制对于紧急滑档的处理由装置就地完成。

装置具有CT断线检测、差流越限告警的功能

1)采用嵌入式32位微处理器,具备很强的數据处理能力

2)针对开入开出设计了自检回路,在软件的驱动下进行自检实现“状态检修”。

3)CPU的冗余设计提高产品可靠性。

1)模块化嘚软件程序使保护功能配置灵活可满足用户的不同要求。

2)采用三折线比率差动提高区外故障大电流导致CT饱和时的制动能力。

3)提供二次諧波和模糊原理两种识别涌流的方法

1)提供基于光电以太网、LonWorks现场总线、光电485的通信接口。

2)可采用IEC规约、四方继保CSC-2000规约或IEC61850标准通信实现與变电站自动化系统和继电保护故障信息系统的接口。

3)支持GPS脉冲对时、IRIG-B码对时和网络对时具备硬件时钟系统。

1)提供中文界面操作简便,提供六个快捷功能键可以实现打印及定值区切换的快速操作,十一个指示灯实时指明装置运行状态

2)提供全面的设备运行信息和故障信息记录。

3)提供基于PC机的辅助分析软件

1)直流电源回路:不大于15W

2)交流电流回路:当In=5A时不大于1VA/相;当In=1A时,不大于0.5VA/

3)交流电压回路:在額定电压下不大于0.5VA/相。

交流电流In5A1A

1)差动电流整定值误差不超过±5%或±0.02In

2)差动速断保护固有动作时间误差不超过20ms1.5倍整定值)

3)相间差动保护固有动作时间误差不超过30ms2倍整定值)。

我要回帖

更多关于 csc241e 的文章

 

随机推荐