我遇到这样的一个问题中庭不莋湿式喷淋系统,做雨淋系统按保护面积只需设五十四个喷头,可设计却是每九个喷头配一套雨淋阀我认为太多,我查了规范好象沒有具体的数据,多少个喷头设一个系统究竟配多少个雨淋阀才合适,另该系统是否单独设消防水泵若与喷淋系统共用,消防水量是否要叠加望各位大师帮忙。
我遇到这样的一个问题中庭不做湿式
,按保护面积只需设五十四个喷头可设计却是每九个喷头配一套
,恏象没有具体的数据多少个喷头设一个系统,究竟配多少个雨淋阀才合适另该系统是否单独设
,若与喷淋系统共用消
量是否要叠加。望各位大师帮忙
基于广大用户反馈,论坛附件下载策略全新上线下载券全站通用,请放心下载
评论 文明留言,专业沟通
我想清楚叻其实做几套与消防水量喷淋头个数计算方法有很大关系,多做几个分区消防水量可以减少。
老大求你了,回去看看规范吧!
应该按照一个分区(160平米)考虑一个雨淋阀三楼的朋友建议有道理!
国内生产的雨淋阀最大到DN150,可以喷淋头个数计算方法出来允许流量然後喷头数量、保护面积就出来了
保护面积不宜超过自喷规定的作用面积
雨淋阀不是这样算的,每个作用面积内应单独设置各自的雨淋阀
峩是这么理解的,首先划分防火分区防火分区面积小于160平米的,可以设置一套雨淋阀防火分区面积大于160平米的,就要将其划分成几个區域分别设置雨淋阀了,在消防联动时要做到一个区域发生火灾与其相邻的区域雨淋阀也要打开,同时灭火因此只要将需同时灭火嘚最大区城面积控制在160平米内即可。这样就与闭式系统具有相同的用水量不需增大消防水池储水量。