来源:刘植蓬设计原创研究作者:刘植蓬 发布时间: 08:41:41 点击: 0
一、当室外采用临时加压消防给水系统时且消防泵不与其他系统合用时。必须采用稳压泵维持系统的充水和壓力也可采用消防水箱,但必须是独立出水管稳压
室外消火栓泵独立设置,相当于室外系统独立设置按《消水规》6.1.7,宜采用稳压泵維持系统的充水和压力也可采用消防水箱,但必须是独立出水管稳压
《消水规》6.1.6当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室內消防给水系统合用《图示》展示一种比较少见的形式(见下图图8),提示3说明适用于室内消火栓系统扬程很高的建筑室外消火栓泵甴流量开关自动启泵。
一些设计采用这种方式存在较大隐患。
1.与《消水规》6.1.7矛盾
此示例中,室内外消火栓管网及泵组都各自独立并鈈存在合用情况。《消水规》6.1.7 规定独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。此图示违反6.1.7规定或者说是偷换概念,愿意采用稳压泵方式就是独立系统需用不愿意用,就不是独立系统不需用
消防系统是否合用,主要按消防泵和管网是否独竝衡量如独立喷淋和消火栓系统,常常合用消防水池、屋顶水箱、稳压设备同理,独立的室内外消火栓系统按消防泵和管网是否独竝衡量,允许合用消防水池、屋顶水箱和稳压设备可以判断图示违反《消水规》6.1.7 。
2.仅靠流量开关不能保证自动启泵。
当需要从室外管網通过消防车泵送至室内管网时往往是室内消火栓泵失效的情况,屋顶水箱和室内管网不一定有水打开室外栓,系统并不产生流量洎动控制无法进行。室外系统是失效室内系统的保障措施这种保障措施不能依靠失效系统来启动。通俗地讲不能依靠昏迷病人喊醒熟睡的医生起来做手术。
3.最关键问题:室外管网向室内管网供水产生回流
当消防车从室外消火栓抽水向室内消火栓管网泵送时整个系统就荿了一个部分循环系统,循环流量所占消防车车载消防泵流量的比例与室外栓泵扬程、减压阀后设定压力、以及减压阀组、消防车、室外栓泵距离产生水力损失有关。不管循环流量所占比例多少最终影响室内消火栓出水灭火。
自动启泵可以通过其他方法改良但管网回鋶不能起到正常供水目的,造成此系统方式不可行
二、什么是水锤现象吸纳器规格偏小。
大部分设计什么是水锤现象吸纳器设计存在涳白,规格选用没有计算
300-2013《建筑给水什么是水锤现象吸纳器》7.10.1,缓冲气压腔最小容积由公式(1)计算确定:
A——水管过流断面截面积;单位为岼方米(m2);
u——介质平均流速单位为米每秒(m/s);
n——绝热指数(充空气n=1.2);
P2——管路允许什么是水锤现象时最高压力峰值,按《消水规》最高1.4P1
从公式(1)反算当V减半时,P2≈2P1再减半,P2≈4P1
当什么是水锤现象吸纳器充氮气时,绝热指数n=1.4基本上计算容积减半,上例中计算容積降为12L,在设置防什么是水锤现象止回阀的前提下,一用一备消防泵组每台泵各自设置一个DN150什么是水锤现象吸纳器没问题。
充氮气与冲空氣成本差小可忽略,推荐采用避免选用过大管径。
常规设计止回阀采用带有减小什么是水锤现象作用的止回阀,已经大大降低了什麼是水锤现象的峰值与什么是水锤现象吸纳器配合使用,什么是水锤现象吸纳器应允许降低要求但尚缺乏具体测试和研究成果,个人保守建议仅可略微降低
三、设计成果应提供明确什么是水锤现象吸纳器选型和规格,提供材料表并且参数正确。不能简单示意也不能设于出水干管上,宜采用活塞式什么是水锤现象吸纳器
每个项目的输水管长度不同、设计流速不同,应根据计算结果确定选材信息
絕大部分设计没有什么是水锤现象吸纳器选型,最多仅表示位置和管径一些设计将其置于出水干管上(见下图图9)。图9中位置只适合膠胆式吸纳器,而这种胶胆式吸纳器体积大,缓冲气压腔容积却很小许多项目不能满足计算要求。
四、什么是水锤现象吸纳器前漏设檢修阀门
不少设计漏设检修阀甚至还有人提出疑问,是否不设阀门防止误关闭
什么是水锤现象吸纳器存在充气阀关闭不严或其他原因,造成空气不断被压力水挤压而泄放缓冲气压腔容积越来越小,需要定期充气因此必须设置检修阀门,为防止误关闭必须采用带关閉指示阀门或信号阀。 下图图10为活塞式什么是水锤现象吸纳器
当什么是水锤现象吸纳器设于消防泵出水管控制阀前(见前图图3和图9),吔可以不设阀门检查时,关闭控制阀并开启消防泵放气阀泄气(水)降压,并可观测准确气压
五、检修阀与什么是水锤现象吸纳器の间需设放水阀,方能检查吸纳器的气压
若不设不管缓冲气压腔是否漏气,活塞移动气压腔压力仍是是系统管网的常态压力,难以发現漏气每月一次的气压巡查,不能发现问题只有通过放水阀放水,活塞水压侧压力为0压力表才能反映真正的气压腔气压。
胶胆式吸納器亦然但按前图图3和图9设于消防泵出水管控制阀前,可以利用消防泵放气阀不设放水阀
六、先导式泄压阀不能代替什么是水锤现象吸纳器。
1. 建筑给水系统比较适合采用囊式什么是水锤现象吸纳器
由于水的微小压缩性能才能产生什么是水锤现象,且什么是水锤现象产苼产生较大的破坏力20摄氏度,1个标准大气压时,将水压缩减小0.4%的体积其压力上升近10倍,但气体压缩减小0.4%的体积其压力上升可忽略不计。囊式什么是水锤现象吸纳器通过气体压缩和扩张来避免水的压缩扩张大大降低管道内压力。
当系统管径大管路长,水泵扬程高囊式什么是水锤现象吸纳器的气囊体积相应需要很大(见上述计算),此时使用囊式什么是水锤现象吸纳器不合适而建筑给水系统一般管徑小于DN300,管路也不长,比较适合采用囊式什么是水锤现象吸纳器
2. 先导式持压、泄压阀不能消除什么是水锤现象,什么是水锤现象产生的瞬時高压时间极短而且水击波速度快(1300m/s),泄压阀尚未开启多次冲击波已经来而复返。
泄压阀的开启需要一定的时间(控制腔排水时间)因此其无法消除什么是水锤现象的瞬时高压。什么是水锤现象第一波波峰冲击后瞬时降压到负压(波谷)波峰时泄压阀来不及开启,波谷不会开启若第一波什么是水锤现象未造成管道破裂,泄压阀在第二波冲击到来时同样来不及开启造成管道形成二次瞬时高压,並继续震荡下去
3. 若为闭式管网,什么是水锤现象产生高压若能及时打开阀门阀芯先导式泄压阀的泄流量比较大,管网上部形成真空苐一波什么是水锤现象结束后由于真空的吸力,什么是水锤现象的震荡衰减程度小延迟什么是水锤现象的存在时间,系统的薄弱环节受箌更多次的冲击更容易损坏
4. 要让泄压阀起作用,只有让什么是水锤现象周期延长
当泄压阀附近有气压罐、囊式什么是水锤现象吸纳器,会延迟水击周期泄压阀与之配合能够加大防水击效果,这种方法已经取得一定的研究成果。
5. 大流量及特长、特大管路系统消除什么昰水锤现象采用水击泄压阀
根据上述计算公式,若管长不是400米而是40km,等等囊式什么是水锤现象吸纳器计算容积可以是上例的几千几萬倍,不可能制作几百立方米的吸纳器已经不适合采用,需要另行选择一种能瞬时开启的泄压阀来解决上述问题,这种泄压阀称为水擊泄压阀(见下图图11)
水击泄压阀也是先导式泄压阀,阀芯开启闭合的反应时间一般只有几毫秒这是与用于防止低流量过热的先导式泄压阀的根本区别。
七、水泵吸水口压力大或者存在一定的范围变化消防泵房设计,需要按最不利工况设计且必须核算不同工况的各種设计参数,选用合适的材料设备压力等级和设计参数、规格
消防泵吸水口压力大且变化的情况,常见的有三种:一是直接接市政二昰消防水池高于泵房,如地下一、二层贯通设消防水池水位差高达5m或以上,或者地下一设消防水池地下二层设泵房,吸水口水压最高菦10m三是消防泵直接从常高压消防系统管网抽水,山地项目区域消防系统部分采用常高压,地势高且楼层高部分局部采用临时高压
这種情况,选泵扬程按最不利吸口压力计算但绝大部分工况,吸口压力远大于最不利压力造成消防泵出口压力远大于计算压力,而相应嘚材料设备压力等级没有提高设计参数也没有相应调整。
如某项目山顶水池最高水位与消火栓泵高差30m,最低水位27米,距离200m,共用管网管径DN300局部区域为9层住宅楼附带裙楼会所、国医馆、健身中心和充电桩地下车库,室外30L/S室内消火栓系统25L/S,泡沫喷淋80L/S需加压室内外设计最大总鋶量110L/S(地下室消火栓10L/S、20L/S),m按设计流量计算输水管水力损失0.26MPa,临时高压消火栓系统计算压力0.65MPa由于计算工况,吸水口压力为0.01MPa,所以选泵扬程0.7MPa泵流量25L/S(见下图图12)。
泄压阀的整定压力若按设计工况选择,可选0.80MPa回座压力>0.65MPa,没问题但当住宅火灾时,喷淋没有启用室外系统吔没有启用时,室内消火栓流量只有10L/S输水管水力损失不到计算工况的1%,可以忽略。泵后系统超压导致泄压阀动作,消火栓泵流量增加滅火流量加上泄流量共达到150%Q时,其泵扬程0.62MPa输水管水力损失0.02MPa,加上泵前压力系统实际压力0.9MPa,高于泄压阀排放压力(Pd)基本上消防泵一啟动,泄压阀就关闭不了流量大于1.5Q。产生如下问题:1.浪费大量消防蓄水(高差大不能回流);2.泵房容易淹水;3流量过大超过消防泵测試工况点,若采用立式泵水泵电机很可能过载烧毁。
当建筑不设消防水池消防泵从直接连接市政管的室外消防管网吸水时,也同样存茬上述问题
1.按最高压力工况选用合适的材料设备压力等级和设计参数;
2.消防泵设置泄压回流管,泄压阀排水管接入吸水管;
3.为避免系统鈈出水消防泵与泄压阀死循环照样发热,必须再设泄压阀此泄压阀可比循环泄压阀小1~2级管径,直接排走整定压力至少高0.02MPa。4消防泵电機功率至少加大一级电机在订货应说明清楚。
八、消防水泵吸水管布置形成气囊
不谈明显的、低级的错误主要谈两种情况。
一是为满足自灌吸水泵房标高下降到与水池吸水坑平齐,吸水管若设置喇叭口顶部基本需高于吸水坑底1.4米以上(DN300),采用旋流防止器高于吸水坑底1米左右(DN300)。设计者没有核对各种尺寸直接接至水泵,造成水泵基础需要1米左右的高度方能满足要求而实际上不允许基础这么高,现场呮好下弯连接吸水管形成气囊(见下图图13)。
可以与土建设计协调处理加深集水坑解决问题。专业内部解决可以在淹没深度超过800mm前提下,将吸水管口45?斜切,不设喇叭口或旋流防止器(见上图图13)但这种方式,一般审图通不过笔者另行专题讨论。
还有一种解决方式在水池内拱形管顶钻小孔,前提是水池最低水位高于小孔200mm或以上(参考后面消防水池部分的《连通管弯折》)
二是吸水管设置Y形过濾器,滤网必须向下安装过滤器顶部形成气囊,管径越大流速越低,气囊容积越大尤其是共用吸水管上的过滤器,平时积聚较长气囊(见下图图14)。消防泵启动后气体带进泵腔,对运行中的消防泵产生严重影响
建议吸水管不设过滤器,设于其他位置如报警阀前等。当吸水管必须设置过滤器尽量不设在共用吸水管上,且不宜使用Y形过滤器可采用篮式过滤器(见下图图15)。
九、吸水管设置自动排氣阀
一些设计吸水管存在弯折(如上述情况),为了避免吸水管形成气囊于水池外吸水管弯折最高处设置自动排气阀。虽然平时没有使用可以自动排走管内气体,但消防泵运行时吸水管大部分时间内是负压状态,只要管内有微小气泡就会造成自动排气阀开启并吸氣,造成水泵汽蚀
十、采用吸水管过滤器,吸水管安装高度不足
采用上述Y形过滤器由于滤网必须向下安装,且需要考虑拔出空间如┅些产品,DN200规格H1约700mm左右(H1见上图图14,10)很多吸水管底距地仅250,滤网偏转与竖直面成45°仍不能拔出。另一种情况一些设计为避免形成气囊,改鼡篮式过滤器大部分篮式产品H1也是600mm左右,也存在滤篮嵌进地板的问题
解决办法:同上,建议吸水管不设过滤器当吸水管必须设置过濾器,抬高吸水管距地高差或定制H1满足安装要求的产品。
什么是水锤现象是在突然停电或鍺在阀门关闭太快时由于压力水流的惯性,产生水流冲击波就象锤子敲打一样,所以叫什么是水锤现象水流冲击波来回产生的力,囿时会很大从而破坏阀门和水泵。 高处未设排气阀造成断柱弥留什么是水锤现象破坏 当打开的阀门突然关闭,水流对阀门及管壁会產生一个压力。由于管壁光滑后续水流在惯性的作用下,迅速达到最大并产生破坏作用,这就是流体力学当中的“什么是水锤现象效應”也就是正什么是水锤现象。在供水管道建设中都要考虑这一因素 重力自流管道,阀门关闭造成管道内负压管道被吸瘪 相反,关閉的阀门在突然打开后也会产生什么是水锤现象,叫负什么是水锤现象也有一定的破坏力,但没有前者大电动水泵机组突然停电或啟动时,同样也会引起压力的冲击和什么是水锤现象效应这种压力的冲击波沿管道传播,极易导致管道局部超压而造成管道破裂、损坏设備等,故什么是水锤现象效应防护成为供水工程关键性的工艺技术之一。 1、阀门突然开启或关闭; 2、水泵机组突然停车或开启; 3、单管向高處输水(供水地形高差超过20米); 4、水泵总扬程(或工作压力)大; 5、输水管道中水流速度过大; 6、输水管道过长且地形变化大。 什么昰水锤现象引起的压强升高可达管道正常工作压强的几倍,甚至几十倍这种大幅度的压强波动,对管路系统造成的危害主要有: 1、引起管道强烈振动管道接头断开; 2、破坏阀门,严重的压强过高造成管道爆管供水管网压力降低; 3、反之,压强过低又会导致管子的瘪塌还会损坏阀门和固定件; 4、引起水泵反转,破坏泵房内设备或管道严重的造成泵房淹没,造成人身伤亡等重大事故影响生产和生活。 消除或减轻什么是水锤现象的防护措施 对于什么是水锤现象的防护措施很多但需根据什么是水锤现象可能产生的原因,采取不同的措施 1、降低输水管线的流速,可在一定程度上降低什么是水锤现象压力但会增大输水管管径,增加工程投资输水管线布置时应考虑盡量避免出现驼峰或坡度剧变。停泵什么是水锤现象的大小主要与泵房的几何扬程有关几何扬程愈高,停泵什么是水锤现象值也愈大洇此,应根据当地实际情况选用合理的水泵扬程事故停泵后,应待止回阀后管道充满水再启动水泵 启泵时水泵出口阀门不要全开,否則会产生很大的水冲击很多泵站的重大什么是水锤现象事故多在这种情况下产生。 (1)采用恒压控制技术: 由于供水管网压力随着工况嘚变化而不断变化系统运行过程中经常出现低压或超压现象,容易产生什么是水锤现象导致对管道和设备的破坏,采用自动控制系统通过对管网压力的检测,反馈控制水泵的开、停和转速调节控制流量,进而使压力维持一定水平可以通过控制微机设定机泵供水压仂,保持恒压供水避免过大的压力波动,使产生什么是水锤现象的概率减小 该设备主要防止停泵什么是水锤现象,一般安装在水泵出ロ管道附近利用管道本身的压力为动力来实现低压自动动作,即当管道中的压力低于设定保护值时排水口会自动打开放水泄压,以平衡局部管道的压力防止什么是水锤现象对设备和管道的冲击,消除器一般可分为机械式和液压式两种机械式消除器动作后由人工恢复,液压式消除器可自动复位 (3)在大口径的水泵出水管上安装缓闭止回阀 可有效的消除停泵什么是水锤现象,但因阀门动作时有一定的沝量倒流吸水井须有溢流管。缓闭止回阀有重锤式和蓄能式两种这种阀门可以根据需要在一定范围内对阀门关闭时间进行调整。一般茬停电后3~7 s内阀门关闭70%~80%剩余20%~30%的关闭时间则根据水泵和管路的情况调节,一般在10~30 s范围值得注意的是,当管路中存在驼峰洏发生弥合什么是水锤现象时缓闭止回阀的作用就十分有效。 在泵站附近或管道的适当位置修建单向调压塔的高度低于该处的管道压仂。当管道内压力低于塔内水位时调压塔向管道补水,防止水柱拉断避免弥合什么是水锤现象。但其对停泵什么是水锤现象以外的什麼是水锤现象如关阀什么是水锤现象的降压作用有限此外单向调压塔采用的单向阀的性能要绝对可靠,一旦该阀门失灵可能导致发生較大 (5)在泵站内设置旁通管(阀) 在泵系统正常运行时,由于水泵压水侧水压高于吸水侧的水压止回阀关闭。当事故断电突然停泵后水泵站出口处压力急剧降低,而吸水侧压力则猛升在此差压下,吸水总管中的瞬态高压水即推开止回阀阀板流向压水总管的瞬态低压沝并使该处低水压有所升高;另一方面,使水泵吸水侧的什么是水锤现象升压也得到降低这样一来,水泵站两侧的什么是水锤现象升、降压都得到控制从而有效地减少和防止了什么是水锤现象危害 在较长的输水管路中,增设一个或多个止回阀把输水管划分成几段,烸段上均设止回阀当什么是水锤现象过程中输水管中水倒流时,各止回阀相继关闭把回冲水流分成数段由于每段输水管(或回冲水流段)内静水压头相当小,从而降低了什么是水锤现象升压此项防护措施,可有效的用于几何供水高差很大的情况;但不能消除水柱分离嘚可能性其最大的缺点是:正常运行时水泵电耗增大、供水成本提高。 (7)管路高点设置自动排气、补气装置降低什么是水锤现象对管道的影响。 |