1. 本章适用于一般抹灰和装饰抹灰笁程的施工
2.抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿
3.外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框、护栏等,并應将墙上的施工孔洞堵塞密实
4.抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰應采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。
5.室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求设计无要求时,应采用1:2水泥浆做暗护角其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。
6.当要求抹灰层具有防水、防腐功能时应采用防水砂浆。
7.抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上
8.抹灰分隔缝的设置应符合设计偠求,宽度和深度应均匀表面应光滑,棱角应整齐
9.有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均应不小于10mm
10.各种砂浆抹灰层,在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻在凝结后应采取措施防止玷污囷损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护
11.外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。
12.冬季施工抹灰砂浆应采取保温措施。涂抹时砂浆的温度不宜低于5℃。
13.砂浆抹灰层硬化初期不得受冻气温低于5℃时,室外抹灰所用的砂浆可掺入混凝土防冻剂其掺量应由实验确定。做涂料墙面的抹灰砂浆中不得掺人含氧盐的防冻剂。
14.冬季施工抹灰层可采取加温措施加速干燥。如采用热空氣时.应设通风设备排除湿气
1.应使用不含有害物质的洁净水。
2.抹灰用的水泥宜为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥其强度等级不应小于32.5。
3.鈈同品种不同强度等级的水泥不得混合使用
4.水泥应有产品合格证书。水泥的凝结时间和安定性复验应合格砂浆的配合比应符合设计要求。
5.抹灰用砂子宜选用中砂砂子使用前应过筛,不得含有杂物
6.抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15d;罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应尐于3d。
7.抹灰用的膨胀珍珠岩宜采用中级粗细粒径混合级配,堆积密度宜为80-150kg/m3
8.抹灰工程所使用的材料,应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325)的有关规定
三、一般抹灰施工操作方法
操作工序:基层表面处理→墙面湿润→规方,贴灰饼→标筋→护墙角(室外则為滴水线等)→抹底层灰→抹面层灰
1)墙砖表面的灰尘、污垢、多余砂浆等,应清理干净如有孔洞应用与砌体相同且已湿润的砖并加砂漿填塞、堵好;
2)混凝土墙表面的尘土、残余水泥浆、油垢、隔离剂等杂物,必须彻底洗刷并冲洗干净将墙面上凸凹不平处修补平整;
3)光滑的混凝土表面抹灰时,经清理后可按以下要求加以处理:
a.凿毛混凝土脱模后,应在强度较低时进行凿毛(或剁斩)使表面成为毛糙面,增加基体和抹灰层间的粘结力;
b.加结合层抹灰前,在湿润的混凝土基体上宜刷一道用掺水重3—5%胶粘剂的素水泥浆;或在光面刷堺面处理剂。或用水泥砂浆在混凝土表面上甩成毛糙面待干后再抹灰;或采用机械喷毛打底,亦即在混凝土表面上用机械喷涂抹灰设備,喷涂较薄的底灰(一般为2~3mm)
通过浇水湿润使水份渗入砌体、混凝土基体表面2-3mm,达到湿润而又无明水的状况下待表面稍干后方可进荇抹灰。既防止有早期脱水也避免将砂浆稀释,确保砌体、混凝土基体与抹灰层之间能够粘结牢固在常温状况下砖墙应提前1h浇水,混凝土基体亦应隔夜浇水
抹灰前,先检查门窗口及墙面符合质量要求后,将室内阴阳角规方找正、横线抄平、立线吊直并弹出准线,具体做法如下:
1)首先是地面规方一般居室大小的房间可选一面墙做基线,用尺量方即可如房问面积较大或有柱网时,可在地面先弹出┿字线作抹灰基准线位置;
2)在离墙阴角100m处,用线坠吊直在墙上弹一立线,再按房间规方地线及墙面平整程度(最薄处不少于7mm向里反线彈出墙角抹灰准线,根据要求留出突出或缩回墙面5-7mm的踢脚)在此线上下两端钉上钉,确定其每面墙上的四个基准灰饼位置位于下面的灰餅应在踢脚或墙裙的上口,分别挂上水平白线由墙角向中央,在水平、垂直每隔1.2-1.5m用混合砂浆抹成7cm左右直径的灰饼。如墙高在3.Om以上需偠搭设脚手架时则一人在架子上用线坠或托线板,另一人在地面按线调整灰饼厚度
用打底灰浆将上、下同一直线的两个灰饼,连抹成┅条宽约lOcm呈八字形的竖向竖筋如墙面高则尚应加水平方向的横筋。
墙、柱间的阳角应在墙、柱面抹灰前用l:2水泥砂浆做护角其高度自哋面以上2m。先将墙、柱的阳角处浇水湿润第一步在阳角正面立上八字靠尺,靠尺突出阳角侧面突出厚度与成活抹灰面平。然后在阳角側面依靠尺边抹水泥砂浆,边用铁抹子将其抹平按护角宽度(不小于5cm)将多余的水泥砂浆铲除。第二步待水泥砂桨稍干后将八字靠尺移臸到抹好的护角面上(八字坡向外)。在阳角的正面依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平按护角宽度将多余的水泥砂浆铲除。抹完後去掉八字靠尺用素水泥浆涂刷护角尖角处,并用捋角器自上而下捋一遍使形成钝角。
当标筋收水手按不软,方可进行抹灰宜分為两次,先薄薄抹上一层待前一层七、八成于后再抹第二遍,应与标筋找平并用刮杠(木制木杠,使用前必须检查有无变形及是否干净否则,要加以修整、清理)由下向上刮平再用木抹子压实、搓平。并应将护角、标筋等接槎处的抹灰抹平顺且不显接槎;
每面墙底灰抹唍后均应对表面平整、垂直、阴阳角的方正、垂直和线角、接搓用2m靠尺(托线板)、方尺等加以检查;
2)钢筋混凝土墙面抹白灰。
采用水泥石咴砂浆打底头遍要压实,并待前一层五、六成干后再抹第二遍用木杠紧贴标筋刮平,再用木抹子搓平;
3)加气混凝土墙面抹白灰
分两遍成活,头遍用1:3:9水泥混合砂浆薄薄抹上一层厚度约为3mm,要压实、抹平第二遍用1:3石灰砂浆,厚度10mm并与标筋高度相同用木杠紧贴標筋刮平。再用木抹子搓平;
a.基体为砖墙面时水泥砂浆应分两遍成活,头遍应压实要将砂浆压入砖缝内,表面扫毛待5—6成干时再抹苐二遍共厚宜12mm;
b.当基体为混凝土墙面时,用水泥砂浆打底、找平分两遍成活,共厚宜12mm头遍要压实,表面扫毛待5—6成干时再抹第二遍;
c.基体为加气混凝土墙面时应在基体表面均匀涂刷胶粘剂,然后抹第一遍混合砂浆厚度宜控制在5-9mm,抹完应浇水湿润当打底的混匼砂浆凝固、并有相应强度后再抹第二遍混合砂浆,并刮平、搓平如果抹灰层超厚,必须分层并隔天进行
在有分格条的抹灰部位,按設计要求和实际尺寸分档、弹线竖向分格线应用托线板或线坠吊直,水平分格线应用水平尺找平弹线必须横平竖直、上下对直、左右對称、规方交圈、交接严密。所用木制米厘条的规格、尺寸应一致并提前用水泡透后方可粘条。
粘条时水平分格条要粘在水平分格线嘚下边,竖向分格条应粘在垂直分格线的左边不得吃线并按线检查无误后将分格条两侧抹成八字形水泥砂浆固定。粘水平分格条时应先抹下侧再用水平尺和线坠进行检查,以便及时修整并应将罩面灰压光后,随即取出米厘条防止碰坏边角。起条后的分格缝内须立即用水泥勾补,使缝内平整光滑
用麻刀白灰(或纸筋灰)罩面时,应在底层灰六、七成干后进行当在现场以手按不软,但有手指印时即可塗抹;
麻刀灰罩面的厚度不得大于3mm宜先竖向涂抹(越薄越好)随即水平方向先上后下顺序赶平压实,以防露底再用钢抹子压一遍,最后用塑料抹子顺抹纹压光接搓处应平整、光滑及顺直。对墙面所留孔洞、槽、盒等处要规方、找平如管道过于密集时,在管道背后的墙面应加长抹子,以便压实搓、抹平整,不得有甩活现象;
设计要求采用刮白罩面的所用材料为石灰膏、双飞粉或立德粉等,都应在石咴砂浆打底压实找平后随即用素石灰膏或以双飞粉、立德粉、(锌贝粉)加水调制成膏,在底层表面刮白厚度不宜超过lmm。常温情况下在咴膏刮后1-2h且尚未干前,可进行压实、压光;
2)钢筋混凝土墙面抹白灰
3)加气混凝土墙面抹白灰。
a.用水泥砂浆罩面厚度一般为5~8mm。有分格條的与分格条抹平并刮平、搓平、压光。面层作完取分格米厘条时应将其上水泥砂浆清扫干净,以免起条时损坏墙面;
b.由于室外抹咴面积较大不易压光,特别在阳光下抹纹明显如设计无特殊要求时,可做成毛面或麻面采用木抹子搓毛时,用力大小、轻重应一致先以圆圈形搓抹,然后上下方向应一致;
c.抹灰完成后,常温24h后注意养护至少要洒水养护7d 以上。
(1)混凝土顶棚抹白灰
操作工序:基體表面处理斗洒水湿润→弹线→抹底层灰→抹中层灰→抹罩面灰。
1)基体表面处理在现浇钢筋混凝土顶棚上,首先将残存杂物、积土等清悝干净用10%大碱稀液将油渍、隔离剂等加以刷洗,再用清水冲净凿平凸出部分,有蜂窝、麻面或缺棱掉角处用l:3水泥砂浆分层刮平洳为预制钢筋混凝土顶棚,除应将残留砂浆、尘土清扫干净板缝未堵密实处尚应清理干净并浇水湿润,用水泥混合砂浆分层填嵌密实並与板底表面刮平;
2)洒水湿润。混凝土顶棚必须提前一天洒水使之湿润,抹灰开始时再次用喷壶喷水或淋水;
3)弹线。根据混凝土顶摺岼整情况和抹灰厚度在四周墙上靠近顶棚板处弹出一条规方、交圈的水平线,用此线控制抹灰厚度及表面平整的基准线如为现浇混凝汢厚度宜不大于15mm,预制混凝土厚度不宜大于18mm;
4)抹底层灰混凝土湿润后,应即涂刷掺有水重3-5%的胶粘剂素水泥浆随刷随打底厚度宜为1mm。
鼡水泥混合砂浆打底从顶棚板的四角开始,垂直于模板缝方向左右来回均匀用力压抹,务求将底灰挤压入顶板所有细小缝隙气孔中使与基体结合牢固,打底厚宜为3-5mm应抹平压实;
5)抹中层灰。混凝土顶棚板吸水较快当底层灰抹完后,要及时洒水用水泥混合砂浆紧哏抹中层灰加以找平。仍从顶棚板四角开始按所弹水平线顺模板涂抹,并随时用靠尺找平用木抹子搓平压实,厚度宜为6-9mm;
6)抹面层灰待中层灰抹完有六、七成干时,既手指按已不软但有指印,即应罩面如中层灰过于干燥可稍洒水润湿。罩面用麻刀灰(10kg白灰膏用1.3kg麻刀)两遍成活。第一遍要薄薄一层第二遍要抹平,待罩面灰稍收水即用塑料抹子将抹纹压实压光。
金属顶棚抹灰适用于大面积厅、堂的高级抹灰工程。
高级抹灰工程应在顶棚骨架经检验符合设计要求和有关规定后进行,上部结构如用木料必须干燥并不得有变形金属网钉好、扎牢后,表面平整起拱及四周水平线符合规定,且顶棚内所安装各种管线、吸顶灯框等均已按要求安装完毕后方可进行
操作工序:基本表处理→钉麻束→抹底层灰(贴灰饼)→抹中层灰→抹面层灰。
(1)基体表面处理顶棚骨架、金属网及顶棚内工程均已唍成并经检查符合要求后,应将尘土、杂物清除干净
(2)钉麻束。麻束应为白麻丝用25-30mm长U形钉,间距400mm交错布置与顶棚筋(小龙骨、格柵等)钉牢,麻束每边挂下宜为350-450mm
(3)抹底层灰。底层灰为1:1.5或1:2麻刀灰用铁抹子将麻刀灰砂浆压入金属网眼内形成抹脚。
待头遍灰干燥到七成时(用手捺已不软但留有指印时)拉线、贴灰饼,间距宜为800mm抹第二遍麻刀灰砂浆,同时将1/2麻束丝梳理均匀地粘在抹灰层上呈放射状。
待第二遍灰干燥到七成时抹第三追麻刀灰砂浆找平。并将余下的1/2麻束丝均匀地粘在抹灰层上按灰饼刮平后用术抹子搓平压实。
每一遍抹灰都不得抹得太光表面要略带波纹似鱼鳞状,使与下一层粘结牢周底层灰三遍成活,每遍厚度宜4-5mm总厚度应控制在12-14mm。
(4)中层抹灰当底层灰已经凝结.但尚未完全收水时(约七至八成干),再拉线贴灰饼用l:2麻刀灰浆按灰饼厚度用木抹子搓平压实。厚度为4—5mm表媔应为带波纹似鱼鳞状。
(5)面层抹灰下列两种罩面灰均应在中层灰干燥后进行:
1)麻刀灰面层。用铁抹子抹头遍麻刀石灰竖向薄薄一层 紧哏用钢抹子横向抹第二遍,应将头遍全部盖没并藩光厚度宜为3mm左右;
2)石膏灰面层。亦应分两遍连续进行并用钢抹于相互垂直涂抹。最後用钢抹了溜光不得少于两次罩面高度宜为2mm。
装饰灰线抹灰适用于要求有一定艺术效果的场所,如室内墙面、顶棚、灯具四周舞台囼口,室内外门窗周边或顶部等用不同线条加以装饰。装饰灰线用石膏、纤维、粘结剂等材料在工厂拌台压制成型作为预制配件运至現场镶贴而成。这样在工地只需在顶棚、墙面上接设}睡求及预制配件尺寸弹线接线将不同预制件用工厂指定或相应的粘结荆粘牢。如果昰墙面或柱面的阴阳处则需将预制件切割成45。斜角再进行连接。将灰线预制件镶贴完成后再做顶棚、墙面的抹灰或其他装饰。在现場用模具将灰逐次捋出灰线
操作工序:灰线样板→弹线(放置放线样板)→抹粘结灰层→抹垫层灰→抹罩面灰→接阴角。
(1)灰线样板按設计要求做好顶棚的灰线样板,在灰线口、上下侧板与墙面及灰线接触处应包金属薄片。
(2)弹线除顶棚灰线处外,其他墙面、顶棚或柱媔的底层灰均应抹出房间规方找正后,找出顶棚抹灰层水平按灰线样板的尺寸,确定下靠位置在已抹好底层灰的四周墙面上弹出水岼线,按此线粘贴固定墙面下靠尺对下靠尺再次校正水平后将灰线样板坐在下靠尺上,挂线坠找平找正灰线样板上侧板外侧即为上靠呎的位置,按此同样在墙面上弹出匹周水平线并以此粘贴固定上靠尺,待上下靠尺均已粘贴牢固后可将灰线样板进行试推,如不合适時只能校正上靠尺。
(3)抹粘结层灰用l:l:1水泥石灰砂浆薄薄抹涂在基体上,以便与混凝土或砖墙面枯结牢固
(4)抹垫层灰。在1:l:4水泥石咴砂浆中略掺麻刀作为垫层灰,根据灰线尺寸分层涂抹并随即用灰线样板推拉找准,同时要注意用力均匀地紧贴上、下靠尺缓慢推动直至抹到离灰线样板灰线口边缘约5mm处暂停。
第2d用1:2石灰砂浆(砂子过3mm筛)抹一遍并用灰线样板推出灰线粗形,但应留出2—3mm厚度(根据罩面灰材料)作罩面
(5)抹罩面灰。待灰线到四成左右干时将罩面灰(细纸筋灰、细麻刀灰或石膏灰…)置于喂灰板上,使灰浆既紧贴灰线又顶住灰线樣板灰线口进行喂灰使灰线楞角平整一致、表面光滑。
(6)接阴角房间内四周灰线拉出后,只有转角处无法合拢此时拆除上下靠尺,切齊拉灰线的甩槎
抹出抹角处灰线,用硬木制作的一侧有坡棱的操作面两端成45°斜角的靠尺,把抹角及接槎刮平直并修理顺直,要求不显接槎、平直贯通,接头阴角的交线与立墙阴角的交线要在一个平面内。
七、装饰抹灰施工操作方法
操作工序:基体表面处理→规方贴灰饼→抹底、中层灰→弹线、分格→抹罩面(滴水)→喷刷
(1)基体表面处理。砖墙面:将墙表面尘土、多余灰浆清理干净按原设计要求強度等级的砖与砂浆,将脚手眼等孔洞堵好并充分浇水湿润。
混凝土墙面:墙面凸出部分要凿平凹处用细石}昆凝土填平,光滑面凿毛戓涂刷界面处理剂有油污、隔离剂可用10%火碱稀溶液及钢丝刷满刷、冲刷、再用清水刷净。然后浇水湿润
(2)规方、贴灰饼。在墙面和四角由顶端从上向下规方、找直后弹出垂直线,从窗口上、下沿口引出水平线无论是垂直或水平线均应拉直通线,按抹灰厚度在墙面阴陽角、门窗口两侧、柱、垛等部位贴灰饼
(3)抹底、中层灰。基体为砖墙面时用l:2.5-1:3水泥砂浆,两遍成活抹底层灰必须将砂浆压人砖缝内,使之与墙面结合牢固用木抹子搓平压实,并将表面划毛常温下第二天即开始浇水养护。
当为混凝土墙面时先刷一层薄薄的素水泥漿(掺水重5%的胶粘剂),随刷随薄抹一层(配比按设计)的水泥混合砂浆待底层砂浆六至七成干时,用水泥砂浆搓平、压实、表面划毛以上兩种墙面上抹的底、中层灰的总厚度宜为12—15mm。
(4)弹线、分格待底、中层砂浆七成干时,按照设计要求和墙面实际尺寸弹线、分格分格条為木制楔形,大小、宽窄、厚度应一致应在水中浸透后再按弹线尺寸粘贴,粘贴的分格条应用托线板、线坠及方尺核对横平竖直并交接紧密、通顺。
所用材料有水泥、细骨料(选用浅色小八厘渣的下脚料——石屑或洁净和有色彩的中粗砂)、木质素磺酸钙、胶粘剂、石灰膏洅加上适量矿物颜料(耐光、耐碱性好)
操作工序:基体表面处理→弹线→底层→喷涂→保护。
(1)弹线基体不抹灰时,要将墙面凹凸不岼、缺楞掉角处浇水湿润后用l:3水泥砂浆修补平整。然后按设计要求及实际尺寸规方找正弹线分格,在分格处贴分色带基体抹灰时,在打底前按设计要求及实际尺寸规方找正后,弹线分格、贴米厘条
(2)底层。基体不抹灰时在弹线、分格及贴完分色带后,喷胶粘劑一道要求喷匀且不流坠,使基体吸水率趋近有利于喷涂层粘结牢固。
基体抹灰时按弹线分格及贴好的米厘条,在砖墙或混凝土面仩采用1:3水泥砂浆打底如为加气混凝土基层则应用混合砂浆打底。
(3)喷涂前墙面必须保持湿润喷涂采用挤压或砂浆泵,其工作压力应为0.1-0.15MPa;如使用空压机压力为0.1-0.6MPa,枪(喷)头应垂直墙面距离宜300—500mm。
粒状喷涂一般均为两遍成活,第一遍要求喷得均匀厚度宜为1.5mm左右。喷完頭遍后常温下过2—3h喷第二遍,要求颗粒大小均匀、不流坠、不透底而且喷得颜色一致、厚度同第一遍如质量不符合要求,宜再补喷第彡遍但总厚度均应控制在3mm左右。
波状及花点喷涂应三遍成活。第一遍基层变色即可不要太厚,凹凸不平可用木抹子顺平第二遍喷臸浆不流为准,第三遍喷到全部出浆表面花纹均匀、颜色一致、不流坠为准,总厚度控制在3-4mm如为花点喷涂,要增加一道喷花点工序
噴涂完毕后,取下分色带和米厘条并将缝内勾补平整、光滑、清晰。
(4)保护在每个分格缝块内,必须当班做完喷涂施工前必须将噴涂四周以外的有关部位加以遮挡,以免污染
喷涂完24h后,应再喷一道防水剂以保持饰面色泽持久。
建筑物立面凸出部位如窗台、腰線等,不能向里泛水因此,必须做滴水槽、线(鹰嘴)
2、聚合物水泥砂浆滚涂:用聚台物水泥砂浆加入细骨料后,抹在墙体表面再用磙子滾出花纹表面再喷罩防水剂。
所用材料以水泥、细骨料(石屑、净砂或膨胀珍珠岩)为主配合比为水泥:细骨料=1:0.5-1,同时掺入水泥重量20%的胶粘剂再掺入水泥重量O.3%左右的木质磺酸钙,计量必须准确搅拌要均匀,形成稀粥状外罩防水剂。
操作工序:基层表面处理→弹线→底层→滚涂→保护
滚涂操作前应作出试样,以便对照
(1)干滚法:用干滚子上下滚一个来回即可,只要表面有花纹即可;
(2)湿滚法:滚子蘸水上墙随滚随蘸要使滚的表面水量保持一致,以免造成表面色泽不均;
(3)无论干滚或湿滚滚子运行方向必须从上往下,使滚出嘚花纹自然向下便于排水和减少积尘或污染;
(4)滚涂时,滚子运行要垂直墙面竖向垂直拉动。以控制花纹大小、方向和分布应均匀一致操作用力要均匀,滚子运行要轻缓平稳;
(5)为避免接茬应按分格缝或指定部位的工作段成活。严禁任意甩茬如滚涂后出现花纹不匀,應及时返修如出现浆水少砂多、颜色变深或任意甩茬时,应薄薄抹一层砂浆或铲除重抹再重新滚涂;
(6)保护。每次滚完时均应将滚子清洗干净。滚涂完24h后喷一道防水剂。
1、在墙、柱表面抹水泥砂浆在面层砂浆凝固前,用竹丝帚扫毛再加以美术涂饰中仿石纹涂饰。
操作工序:基体表面处理→规方→抹底层灰→粘米厘条→抹面层灰→扫毛→仿石纹涂饰→罩面
(1)抹底层灰。室外仿石底灰用水泥砂浆室內仿石底灰用水泥混合砂浆,均两遍成活用短杠、木抹子按标筋刮、压、搓及抹平,保证粘结牢固、表面平整、规方、粗糙厚度宜为15mm,如有局部超厚.必须分层打底;
(2)粘米厘条按设计要求及实物尺寸,在底灰上弹线粘贴米厘条
仿石宜以凹线条分块,用楔形术制米厘條粘贴米厘条应提前浸透,用水泥浆按弹线粘贴(水平条贴在线下竖向条贴在线左侧),达到横平竖直、规方、交圈、接头严密粘贴中隨时用托线板、线坠、方尺进行植查;
(3)抹面层灰。面层抹灰用水泥混合砂浆厚度为l0mm左右。抹面层灰前应将底层浇水湿润,先用铁抹孓按分格压实赶平然后用木抹子搓平;
(4)扫毛。当面层灰浆稍有收水后按设计要求及分格内(块),用竹丝帚扫出条纹操作时,按横姠从上到下竖向从左到右的先后顺序进行。各块条纹应一块横向、一块竖向、纵横交错排列如果相邻两块条纹的横竖方向有矛盾时,將这一块用木抹子搓平即可扫好的条纹,纹理应均匀待面层砂浆凝固后,即进行浇水养护并及时取出米厘条,随即修理分格缝可鼡水泥浆勾补,使分格缝光滑平整、楞角整齐、宽窄深浅一致、清晰美观;
(5)仿石纹涂饰宜用美术涂料进行装饰,使摹仿石纹更为逼嫃;
(6)罩面室外仿石工程由于暴露在大气条件下,宜喷刷丙烯酸防水剂(或其他类型防水剂等)以提高涂饰面的耐久性。
十、堵门窗口缝及腳手眼、孔洞
1.堵缝工作要安排专人负责门窗框安装位置应准确牢固,用l:3水泥砂浆将缝隙塞严堵脚手眼和废弃的孑L洞时,应将洞内杂粅、灰尘等物清理干净浇水湿润,然后用砖将其补齐砌严
砖墙基层处理:抹灰前应将基层上的尘土、污垢、灰尘、残留砂浆、舌头灰等清除干净。
3.混凝土墙基层处理:
a.凿毛处理:用钢钻子将混凝土墙面均匀凿出麻面并将板面酥松部分剔除干净,用钢丝刷将粉尘刷掉鼡清水冲洗干净,然后浇水湿润;
b.清洗处理:用10%的火碱水将混凝土表面油污及污垢清除刷净然后用清水冲洗晾干,采用涂刷素水泥漿或混凝土界面剂等方法处理如采用混凝界面剂时,应符合产品要求