当一台电机启动另一台装有一个变频器接4个电机就跳砸了是怎么回事

  一台一个变频器接4个电机拖三台電机恒压供水 工作过程:1#变频启动频率上升压力不够则切到工频,2#变频启动频率上升如过压力仍然不够则也切到工频,同时3#变频启动维持

友情提示:当您下次遇到产品选型问题时,请使用“”平台它可以帮助您解决产品选型的问题! 问题分类:

10:00:02一台一个变频器接4个電机拖三台电机恒压供水 工作过程:1#变频启动频率上升,压力不够则切到工频2#变频启动频率上升,如过压力仍然不够则也切到工频同時3#变频启动,维持

问题:一台一个变频器接4个电机拖三台电机恒压供水 工作过程:1#变频启动频率上升压力不够则切到工频,2#变频启动频率上升如过压力仍然不够则也切到工频,同时3#变频启动维持恒压供水;如果压力过高则停3#,2#变频运行同时降频,仍高则停2#1#变频运行,維持恒压 现决定用一个变频器接4个电机pid控制恒压供水,用logo或者200plc控制不同情况下的电机切换和变频的起停不想用模拟量模块,只用数字量请问在一个变频器接4个电机的频率上限或下限运行时,即报警时仍满足不了恒压,如何确定是增加电机还是减少电机的投入根据什么信号来确定电机的正确切换

08-15 10:02:02回复:一台一个变频器接4个电机拖三台电机恒压供水 工作过程:1#变频启动频率上升,压力不够则切到工频2#变频启动频率上升,如过压力仍然不够则也切到工频同时3#变频启动,维持

回复内容:一个变频器接4个电机的固态继电器输出. 什么牌子嘚一个变频器接4个电机? ABB510可以调好象是第16组参数里的,上限(加泵)下限(减泵) 上限一般调49HZ,下限一般调30HZ 三肯的有供水控制器,循环方式可以拖4台泵,固定方式可以拖8台泵.不需要PLC和其他外围设备. 西门子的就调过一次记不清了,大体跟ABB差不多.

一台一个变频器接4个电机同时带幾台甚至几十台电机所有电机的速度都由同一台一个变频器接4个电机的输出频率控制,理论上所有电机的速度是一致的并且能保证同時升速与降速。

但是由于电机制造上的差异或者电机所带负载大小的不同,每台电机的实际运行速度是有差异的并且系统内没有纠正這种差异的机制,也无法安装纠正差异的机构所以在一些设备之间没有连接的场合,这种控制方法肯定会产生积累误差

把一个变频器接4个电机看成供电电源,在一些刚性连接的系统中运转得稍快的电机,负载会重;而运转得稍慢的电机负载会轻但因是同一个一个变频器接4个电机驱动,负载重的转差率变大负载轻的转差率变小,这样就会有一定的自动纠正能力最终会使各台电机保持同步运行,但是負载分配是不均匀的一般在选择电机时要把电机功率放大一级。

一台一个变频器接4个电机同时拖动多台电机时应注意如下问题:

所带电機的功率不能差异太大一般不要相差二个功率等级以上。

电机最好是同一个厂家生产制造如果是同功率的电机,最好是同一批次的鉯保证电机特性的一致,最大程度使电机的转差率(定子旋转磁场转速与转子转速之差)一致以保证良好的同步性能。

充分考虑电机电缆的長度电缆越长,电缆之间或电缆对地之间的电容也越大一个变频器接4个电机的输出电压含有丰富的高次谐波,所以会形成高频电容接哋电流对一个变频器接4个电机的运行产生影响。

电缆的长度以接在一个变频器接4个电机后的所有电缆的总长度计算保证电缆的总长度茬一个变频器接4个电机允许的范围。必要的时候应在一个变频器接4个电机的输出端安装输出电抗器或输出滤波器。

一个变频器接4个电机┅拖几只能工作于V/F控制方式(相对于矢量控制方式)并且选择合适的V/F曲线。一个变频器接4个电机的额定工作电流应大于所有电机额定电流的總和的1.2倍以上

为了保护电机,每台电机前应安装热继电器不推荐安装空气开关。这样在电机过载时可以不断开主回路避免在一个变頻器接4个电机运行中断开主回路时对一个变频器接4个电机本身的影响。

对于需要快速制动的应用场合为了防止停止时产生过电压,应加淛动单元和制动电阻;有的小功率的一个变频器接4个电机已内置制动单元因此只需接制动电阻即可。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰寫或者入驻合作网站授权转载文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题请联系本站作侵删。 