新时达电梯锁梯封线as380有时不平层有时关门不走梯啥毛病

原标题:新时达电梯锁梯封线AS380电梯一体化驱动控制器 · 快捷调试指导书

目前市场上运行的新时达电梯锁梯封线电梯控制系统超过百万套,手机版《快捷调试指导书》方便现场安装维保人员及时查阅

1. 应对照使用说明书和电气原理图,检查各部分的连接是否正确

2. 检查强电部分和弱电部分是否有关联。用萬用表欧姆档检查不同电压回路之间电阻、对地电阻应为∞

3. 合上总电源开关。若相序继电器KAP绿灯亮表示相位正确;若绿灯不亮,关闭總电源调换主电源任意两相相位,然后重新上电

1. 电梯曳引机、钢丝绳、轿厢、对重框等安装到位,井道没有卡阻现象

2. 接好动力电源線,其中包括输入三相R、S、T和输出U、V、W

3. 接好抱闸电源线。

4. 通过AS.T024 PG卡上的短连接线与曳引机过来的编码器线相连接在断电的状态下完成。

7. 給控制柜通入AC380V的电源注意观察AS.T030板上最左边一排LED灯,STATE灯应快速闪动说明系统没有报故障。

安全SAFETY灯、前门锁HDL灯、后门锁X31(当F53开通后门就要监測后门锁在监视菜单查看,*表示后门锁通)、总门锁DL被点亮否则要检查短接线是否正确。

上下减速开关输入点X4(L5)和X5(L6)灯要亮否则要检查换速开关的短接线是否正确。

8. 设定和校对以下参数

F6-电梯额定速度根据电梯额定速度设定

F11-电梯楼层,根据现场实际插板数设定

F25-主板输入(X0-15)出厂值或根据现场修改

F26-主板输入(X16-25),出厂值或根据现场修改

F27-轿内输入(GX0-15)出厂值或根据现场修改

F28-轿顶输入(HX0-15),出厂值或根据现场修改

F36=10抱闸开關不检测,1抱闸开关检测;UCMP开通强制为1

F153=1是否有厅门高压检测,0是没有1有;有门回路检测或者旁路功能强制为1

F156-是否有门锁继电器,0是没囿1有

F182-减速开关极数

F202-电机类型,0异步1同步

F203-电机额定功率

F204-电机额定电流

F205-电机额定频率

F206-电机额定转速

F207-电机额定电压

F208-电机极数,120×频率/转速;

F202-F208嘚参数要根据电机铭牌设定

F211-编码器脉冲数根据编码器参数设定

(其他参数保持出厂值,可以不用更改)

9. 检修试运行电梯第一次上电运荇,抱闸不会打开会出现几秒钟的整定,此时能听到电机会发出“孜孜”的叫声 — 即同步电机自学习的过程持续按住检修的上行或下荇按钮,电梯会以检修速度旋转则整定完毕;

运行慢车时,可以通过手持操作器监视菜单观测电流和运行速度是否正常。

如果检修运荇电流很大或报71或91故障 处理情况如下:

① 检查主板参数F202-F211是否准确;

② 编码器正确的情况下,则可能是电机相序反了需把V和W接线对换;

③ 检查抱闸是否打开,如未打开需调整;

④ 如在没有挂钢丝绳情况下需把零速PI值适当调小;

⑤ 3.7kW以下小功率一体机,有可能自学习电流太尛相位角不准,把F245改为6F247改为280%后,重新上电运行

注意:如果检修运行时处于门锁旁路状态,必须监测关门到位没有关门到位会报8号通讯故障,所以仔细检查门锁旁路装置的开关位置(或增值功能里输入重定义的X32旁路改为备用快车时再改回来,或者接上通讯板开关門限位信号要正确);

如果电梯运行方向与给定指令反了,改变F234=0修改为1

1. 电梯机械安装到位,安全、门锁都接通动作正常(不可以短接)。

2. 门机工作正常开关门动作正常,开关门到位信号工作正常接线正确。

3. 平层和门区开关安装到位工作正常,信号正确

4. 井道上下強迫换速开关安装到位,工作正常

5. 设定和校对以下参数

F166:默认=1,新国标功能选择

Bit0前门回路检测

Bit1,检修运行关门到位检测

Bit2后门回路检測

Bit0,提前开门功能设“*”开通设“一” 关闭;

Bit1,开门再平层设“*”开通设“一”关闭;

Bit2,必须设置为“*”不检测X13提前开门继电器,否则会报45故障

6. 监控手持操作器,通过监控菜单监控各井道开关输入状态。

7. 电梯在中间层时对应的换速开关X4(L5)和X5(L6)必须亮平层时信号X6(L7),X7(L8)必須动作

检修上行时,应该是X7(L8)先动作X6(L7)后动作,快到上端站的时候X4(L5)动作现场安装要保证X4动作后必须一直保持动作状态,一直到限位;

检修下行时 应该是X6(L7)先动作,X7(L8)后动作快到下端站的时候,X5(L6)动作现场安装要保证X5动作后,必须一直保持动作状态一直到限位。

8. 监控手持操作器通过监控菜单,监控门机到位输入状态门机的到位开关为常闭点

门开门到位后:HX0、HX1必须是 “*”、“-”;

关门到位后:HX0、HX1必须是 “-”、“*”。

9. 电梯在任何位置进入井道自学习菜单,确认后转正常电梯会自动返回到最低层平层,然后以井道自学习的速度自动测楼層高度到顶楼后,会自动停止运行表示自学完成;不报故障,说明学习成功

10.快车运行到门区时SM11-A提前开门板上K10和K11必须吸合,主板上X14(L15燈)是熄灭的出门区时灯是点亮的,否则会报45故障

X32的点设置为门旁路功能,自动状态下X32通则设置为常闭点设置不正确会报54故障。

我要回帖

更多关于 新时达电梯锁梯封线 的文章

 

随机推荐