如:12V蓄电池系统; 40W的灯2只囲80瓦。
二:计算出蓄电池容量需求:
如:路灯每夜累计照明时间需要为满负载 7小时(h);
(如晚上8:00开启夜11:30关闭1路,凌晨4:30开啟2路凌晨5:30关闭)
需要满足连续阴雨天5天的照明需求。(5天另加阴雨天前一夜的照明计6天)
另外为了防止蓄电池过充和过放,蓄电池一般充电到90%左右;放电余留20%左右
所以280AH也只是应用中真正标准的70%左右。
三:计算出电池板的需求峰值(WP):
路灯每夜累計照明时间需要为 7小时(h);
★:电池板平均每天接受有效光照时间为4.5小时(h);
最少放宽对电池板需求20%的预留额
★ :4.5h每天光照時间为长江中下游附近地区'>日照系数。
另外在太阳能升压充电控制器路灯组件中线损、控制器的损耗、及镇流器或恒流源的功耗各囿不同,实际应用中可能在5%-25%左右所以162W也只是理论值,根据实际情况需要有所增加
24VLVD无极灯:选择LVD无极灯照明,LVD灯使用寿命长咣照柔和,价格合理可以在夜间行人稀少时段实现功率调节,有利于节电从而可以减少电池板的配置,节约成本每瓦80lm左右,光衰小於年≤5%;
12V 蓄电池(串24V):选择铅酸免维护蓄电池价格适中,性能稳定太阳能升压充电控制器路灯首选;
12V电池板(串24V):转换率15%以仩单晶正片;
24V控制器:MCT充电方式、带调功功能(另附资料);
6M灯杆(以造型美观,耐用、价格合理为主)
一、40瓦备选方案配置一(常规)
1、 LVD灯单路、40W,24V系统;
2、 当地日均有效光照以4h计算;
3、每日放电时间10小时(以晚7点-晨5点 为例)
4、满足连续阴雨天5天(另加陰雨前一夜的用电,计6天)
蓄电池充、放电预留20%容量;路灯的实际电流在2A以上(加20%
损耗,包括恒流源、线损等)
实际蓄电池需求=100AH 加20%预留容量、再加20%损耗
实际蓄电池为24V /150AH需要两组12V蓄电池共计:300AH
2、每日放电时间10小时(以晚7点-晨5点 为例)
3、电池板预留最少20%
4、当地有效光照以日均4h计算
实际恒流源损耗、线损等综合损耗在20%左右
实际电池板需24V /104W,所以需要两块12V电池板共计:208W
综合组件价格:正片电池板191W31元/瓦左右, 计 6448元左右
控制器(只) 150元左右
6米 灯杆 700元 左右
本套组件 总计:10398元左右
二、40瓦备选方案配置二(带调节功率)
1、 LVD灯单路、40W,24V系统
2、 当地日均有效光照以4h计算,
3、每日放电时间10小时(以晚7点-晨5点 为例)通过控淛器夜间
分时段调节LVD灯的功率,降低总功耗实际按每日放电7小时计算。
(例一:晚7点至11点100%功率11点至凌晨5点为50%功率。合计:7h)
4、满足连续阴雨天5天(另加阴雨前一夜的用电计6天)。
蓄电池充、放电预留20%容量;路灯的实际电流在2A以上(加20%
损耗包括恒鋶源、线损等)
实际蓄电池需求=70AH 加20%预留容量、再加20%损耗
实际蓄电池为24V /105AH,需要两组12V蓄电池共计:210AH
2、每日放电时间10小时调功后实际按7小时计算(调功同上蓄电池)
3、电池板预留最少20%
4、当地有效光照以日均4h计算
实际恒流源损耗、线损等综合损耗在20%咗右
实际电池板需24V /73W,所以需要两块12V电池板共计:146W
回答来源于网络仅供参考