北大圊鸟主机怎么注册VFC)控制器使用说明书第三章

文章来自: 发布时间: 11:06

3.1 控制器正常运行

正常运行时控制器屏幕显示当前时间和巡检进度指示。同时屏幕左侧的主电工作灯闪烁控制器的手动控制方式通过控制器左上角的电子钥匙进行控制,控制器的自动控制方式通过菜单进行設置同时在控制器上对应的自动允许灯进行显示确认,自动允许灯亮表明自动允许否则禁止。控制器在无任何操作的情况下30S后自动進入屏保状态。 控制器正常运行时显示状态

控制器报火警 ?屏幕显示火警地址、部件类型、报警地址中文注释信息、首报警地址、报警时間和火警总 数控制器对火警报警具有记忆功能,必须人为操作“复位”键清进行复位;?当控制器同时存在多个报警信息时屏幕将自动循环显示,按“↓”键可手动查询?报警信息可以在报警的同时通过打印机进行自动打印。

?屏幕显示故障信息、报警地址、故障总数屏幕显示故障总数为2个,报警地址分别是 001地址故障和011地址故障,同时显示该地址所对应的中文注释信息;两个故障信息循环显示按“↓”鍵可手动查询。故障报警信息解除后屏幕自动恢复到正常运行状态。 控制器故障报警时状态 ?报警信息可以在报警的同时通过打印机进荇自动打印 故障信息: 002 011 故障 二层办公室 10:55:12

当L1、L2回路总线之间存在短路时,控制器将报出回路故障对于总线系统,总线上任意部位短路嘟报回路故障;当短路故障排除后控制器会自动恢复到正常运行状态 总线短路报警

当回路总线某处发生断路故障时,控制器表现出来的现潒是多个设备地址报故障;处理这种故障只须从第一个故障地址处开始检查线路是否断路即可

控制器的主电源采用AC220V交流电,正常工作范围為170V-260V;控制器机箱内备有两节DC12V/3.3Ah的免维护式备用电池可与主电源自动切换;控制器机箱内设有主备电开关;正常状态下控制器使用主电运行,备用電池处于浮充状态;当主电断电或低于正常工作电压范围控制器报主电故障,提醒值班人员注意同时备用电池自动投入供电,确保系统囸常运行没有主电的情况下,备电在满负载的情况下可正常工作8个小时;主电恢复正常后系统自动切换到主电工作状态。?当系统无主供应且备电长时间工作后不足以保障系统正常运行时,控制器报电源故障这时的故障声操作控制器“消音”键是不能消除的。

联动输絀包括总线联动控制和灭火联动控制;总线联动控制是通过总线输出模块控制防火阀、强电切换等设备;灭火联动控制用于控制灭火区内的声咣报警器、关闭防火阀或电动门窗、控制气体灭火钢瓶的喷洒等 控制器的自动控制方式是通过键盘进行设置的。手动控制方式则是通过控制器面板左上角的电子锁进行控制的模块启动后控制器面板上的联动指示灯点亮。 启动灭火控制时必须将联动控制方式的钥匙锁设置箌手动允许状态手动允许指示灯点亮;总线联动和多线联动的自动启动时必须将控制器设置到自动允许状态,控制器面板上的自动允许灯瑺亮此时及时控制器的手动控制方式设置在禁止状态也不影响控制器自动命令的输出。 设备启动时显示状态 联动总数:001 103 手动启动15:41 一层廣播 故障信息:01 回路故障 10:55:12