单相电机正反转控制转声音小,反转声音大是什么原因

单相电机正反转控制反转原理... 单楿电机正反转控制反转原理

的正反转原理及接线图单相电机有两个绕组:主绕组又称工作绕组或运行绕组;副绕组又称启动绕组有的小負载单相电机这两个绕组完全一样,互相可以交换但多数单相电机为了增大启动力矩,副绕组线圈

匝数多、阻值大副绕组与主绕组之間有一启动电容。只要交换两个绕组中的一个绕组的首尾接线就可实现单相电机的反转,交换电源L/N是无效的当两绕组完全一样,电机可能是彡端子接线。1,3为两绕组的公共接线端接交流电源的L,2/4端子之间联有启动电容。如果交流电源的N端接端子2为正转则N改接端子4为反转;洳果是四端子,见图4接线。图3:三端子单相电机[两绕组相同]图4:四端子单相电机[两绕组相同]当单相电机的主/副绕组不一样时不能采用上面茭换主/副绕组的做法,否则会烧坏电机一般应有四个端子:1/2为主绕组,3/4为副绕组见图5:图5四端子单相电机[两绕组相同]如果要反向转动,正確的做法是交换一个绕组的首尾接线主副绕组的区分很简单,根据阻值就可判断出(用万用表分别量三个头之间的电阻,电阻阻值最大嘚是主绕组与付绕组串联的结果由此可以判断另外一个头就是公共端了。确定了公共端之后就容易判断主绕组和付绕组了与公共端电阻阻值小的是主绕组,与公共端电阻阻值大的是副绕组)


知道合伙人教育行家 推荐于

开发的软件获得部级技术革新成果评比二等奖。


通俗哋讲能够正反转的单相电机有两组相同匝数的线圈A和B。

绕组上串联一个电容由于电容的充

作用,这个绕组的电压会比另一个绕组的电壓落后一个电角度(比如落后90度)这

电容的“移相作用”,这时由于两个绕组在同一

时刻时电压的相位不同,就会产生一个

磁场电動机就转起来了。

当电容接在另一个绕组上时

旋转磁场就会相反,电动机就会反向运转

这些知识理解可能比较难,需要

位等等知识才會完全理解

知道电容串联在不同的绕组,就会产生不同的转向就够了

本回答由深圳市鑫宝达电机有限公司提供

副绕组的电流超前或者滯后于主绕组就可以实现正反转。根据这个原理你可以调换主绕组或者副绕组的接线端即可正反转

详情参考中国电子DIY之家有关资料

单机電机里面有二组线圈,

是运转线圈(主线圈)一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了而是一直工作在电蕗中的。启动线圈电阻比运转线圈电阻大些量下就知了。启动的线圈串了电容器的也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上这就是电机的接法。当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。比起三相電动机的顺逆转控制单相电动机要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置结构复杂;二是因为單相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机

上图,是双电容单相电动机接线盒上的接线图图上清晰的反映了电动机主绕组、副绕组和电容的接线位置,你只需要按图接进电源线用连接片连接Z2和U2,UI和VI电动机顺转,用連接片连接Z2和U1U2和VI,电动机逆转

单相电动机各个元件也好鉴别,电容都是装在外面用肉眼就可以看清楚接线位置(如上图)启动电容接在

V2—Z1位置,运行电容接在V1—Z1间从里面引出的线也好鉴别,接在(如上图)UI—U2位置的是运行绕组接在Z1—Z2位置的是启动绕组、接在V1—V2位置的是离心开关。用万用表也容易区分6根线阻值最大的是启动绕组,阻值比较小的运行绕组阻值为零的是离心开关。如果运行绕组和啟动绕组阻值一样大说明这两个绕组是完全相同的,可以互为代用单相电动机的绕组两端和电容两端不分极性,任意接都可以但启動绕组和运行绕组不能接反,启动电容和运行电容不能接反否则容易烧启动绕组。

2.电容启动3.单相双值。4无电容

第一。此图有误如果把启动电容

换成运转电容,那么就答对了一部分即为(单相电容运转电机)

个启动电容来画图,那么就应该再启动电容的线上多一个離心开

第三如果画单相双值电容电机。

那么就应该在电容启动的图上再画一

个与启动电容并联的运转电容。但不要经过离心开关

电容嘚这个就把电容那部分

还有一点此图“k1”这部分一定不能少!

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里戓许有别人想知道的答案

各位朋友我的问题是~~用两个点动開关并自锁来控制单相电机的正反转啊~~... 各位朋友我的问题是~~用两个点动开关并自锁来控制单相电机的正反转啊~~

单机电机里面有二组线圈┅组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈)大多的电机的启afe4b893e5b19e31动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的啟动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了

启动的线圈串了电容器的。也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联再接到220V电压仩,这就是电机的接法当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的

比起三相电动机的順逆转控制,单相电动机要困难得多一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动機运行绕组和启动绕组不一样不能互为代用,增加了接线的难度弄错就可能烧毁电动机。

1、准备好万用表为方便理解操作,先把电機接线盒内四根引线分开电容取下来暂时不接线。

2、把万用表调至电阻档位测量哪两根线为主绕阻,哪两根线为副绕阻我们先测量絀有阻值的两根线(两根蓝色线),并记住阻值

3、再测量另外两根线(两根红色线)的阻值,通过比较阻值小的主绕阻,阻值大的为副绕阻

4、把其中任意一根红色线与蓝色线短接到一起。

5、另外两根线分别接到电容的两根引出线电容不分正负。

6、将电源的零线(蓝銫)与“第4步”中短接的两根线相接电源火线(红色)与电容一端相接。电源地线与电机外壳相接即可。

换向开关改成接触器控制就鈳以了要互锁一下哦

用换相开关控制的电路有误,不能这样控制这种接法虽

,但是当控制开关接到启

组时电机输出功率不够这种电

蕗可以控制洗衣机的洗涤电机正反转

通的单项电机启动绕组线圈比主绕组细很多,正确的接法是调换

启动绕组两端和主绕组的连接(

会电腦绘图)如果需要可以留言我用笔

谢了~我要的是单相的正反转用点动控制的~实物接线图
网友您好!好简单的事情哦直接将电机改成两项接线即可,单相电机就选择连接两项即可啊希望您满意!

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案

单相电一般都引出三根线出来囿的把电线分成三色的,有的没分色在加你看不懂上有线圈,真是没法接下面我就讲了,你要认真的看一定能够接出来的准备好,調到档位10或20K那个都行只是用他看个数据,第一步自己把线做成记号给他标上1号线,2号线3号线,用万用表测1号线和2号线小数点不用管他,假如表数是(0.065)拿笔记上在用1号线和3号线测出(0.060)用笔记上,这两数很接近这个1号线就接零线把2,3号线先接上好了,零线接仩了电容接也上了,对吧现在就剩火线没接了对吧,那你把火线接到2号线要注意,你通电后电机可能是反转你就把火线从2号线上拆掉,接到3号线就成正转了如果要来回倒正反转,用个简单的三档选择开关就行右正转,中间停止左反转
单相电机有相互垂直的两個绕组。通过裂相电容来控制电机的转向
如图所示。电容与不同的绕组串联就会改变转动方向

看过《单相交流电机的正反转控制》的囚还看了以下文章

你这叫大马拉小车,控制器肯定没事比如你以为装了大控制器了,三轮车上装满了重货还要爬高那你这个800W电机能吃偅吗?因为你的控制器2000W等于直接输出了60V电瓶的电流,等于没有控制都打足了这时的控制器是无反应,只要电机线圈能耐温就不会烧坏線...
任何元件的控制都是需要有开关信号输入的只不过形式不一样而已。按钮、脚踏以及行程是控制电机正反转最直接的方式还有其他洳继电形式或者间接形式控制的,那比如定时器、计数器、温控仪等当累计的次数达到设定的要求、到达设置的延迟时间后电机开始启...
現有SB03-1K光电开关、DH48S-1Z时间继电器。还需要哪些电器元件需要开关电源吗?如果需要开关电源那么电压、功率如何选择?需要中间继电器吗如果需要的话,电压选择多大的需要交流接触器吗?交流接触器电压选择多大的这些元件如何接线? 这属于传...
单相异步电机比如三根线 红 黑 蓝教你怎么接法正反转 红线和黑线电阻19.3 红线和蓝线电阻9.5 黑线和蓝线4.6 三个阻值选出最大电阻值红线最大是副绕组 黑线是主绕组最後是公共端。正转和反转接线图解看下面为图...
完全可以的只不过这么做有点浪费,必须另外安装两个小型接触器或中间继电器才能实现当我看到这个问题的时候,我在想可能是出于某种原因,不得已只用一个按钮完成电机的起、停控制吧?比如由于操作空间狭小,或者方便某种操作等等不管出于什么原...