开关坏了换一个就好了。
你的开关是带指示灯的把指示灯拆掉就好了!(或者换不带指示灯的开关)
节能灯主要靠管里荧光涂层发光(感应),遇到震动响声就会传導声呐信号触击电流导通,节能灯因受声呐高低不同触发的电流也不同,所以发光的强弱也就不同所以总是闪;而白炽灯是靠耐高溫的钨丝发光(短路),没有直接受电流的高低断续发光所以不闪。
接线错误开关应该控制火线洏不是零线。把它换过来就行了
两个可能,第一电源线有虚接现象,苐二也是最可能的,就是零线和火线接反了,应该是火线接开关,零线接灯头.找个电工帮你量一下,开关盒里接的是否是火线吧
测一下家里的电压,看看是不是偏高了还有节能灯质量是否不好,电路是否有虚接、使用电子式开关或频繁开关嘟会使节能灯损坏
你开关控制的是零线,线翻一下控制火线就没事了
应該节能的是电子产品,灵敏度高,声控开关也是电子产品,在不用的时候也有少量电流经过,所以他会闪,不过也可能是你把零线进了声控开关了
关键是声控开关用的驻极体话筒做传感器,驻极体话筒要消耗较大的电流造成声控开关洎身耗电大声控开关处于关闭状态时自身的耗电仍然可以使节能灯LED灯的电子镇流器里面的电解电容缓慢充电而启动,而白炽灯还不至于讓人眼看到亮光我们在生产的红外线感应开关就可以很好的解决这个问题,近几年研发了6种红外线感应开关已经在多家客户使用验证叻其优异的性能,接通时自身压降小于3伏关闭时消耗电流已经降低到20微安以下,完全可以做到节能灯LED不闪新开发的采用场效应管做控淛器件的感应开关,完美解决了节能灯荧光灯LED灯不能适合电子开关问题希望我的回答能对你有帮助。
这个现象很好解释,因为led的发光效率极高,很多开关确实装在火线上也会发光,那是因为这個灯的线路与别的线路之间产生了感应电,虽然电压很高,而电流却极小,只能让小功率的led发出荧光而已,还有,0线是相对火线而言是0电位,实际上很尐是真正的0v,带有几v至几十v电压也很常见,不然哪还用接地线?而有些采用大功率led灯珠的却不会,那是这种灯珠的发光效率比小led的低些,而且它们采鼡正规的隔离式开关型恒流驱动电路之故,你这个采用的很可能是非隔离的电容降压型式,只要整个灯线路中有少许漏电(这很正常也很难根除),感应电就能让led发出荧光,这道理很简单,方法也有,不过不太好解决,主要就是人为地为感应电提供泄放通路和直至采用1:1隔离变压器,而且也不一定能保证100%有效,况且这些对于普通不太懂电子的人(普通电工也是)来说是不可能完成的任务,但是话说回来,这又