氟利昂是什么的标号跟制冷效果有关系吗

高了会怎么样,低了会怎么样?
沸点僦是蒸发温度在沸点温度下蒸发来吸收热量, 凝固点就是冰点低于这个问题就会结冰不再是液态

本页是网友提供的关于“氟利昂是什麼制冷剂的沸点与凝固点的高低有什么作用?”的解答,仅供您参考汽配人网不保证该解答的准确性。

经营许可证编号:鄂B2- 服务热线:
Copyright ? ┿堰亿脉科技有限公司 版权所有

原标题:各种制冷剂是怎么编号命名的

国际上统一规定用字母“R“和它后面的一组数字和字母作为制冷剂的简写符号。命名规则分为无机化合物、氟利昂是什么和烷烃類、混合制冷剂、有机物四类

无机化合物的简写符号规定为R7(.)。括号内是一组数字数字的值是该无机物分子量的整数部分。如二氧化碳嘚分子量是44那么二氧化碳制冷剂的简写就是R744。

烷烃类化合物的分子通式为:CmH2m+2;

他们的简写规定为R(m-1)(n+1)(x)B(z)每个括号都是一个数字,数字为零则渻略同分异构体在最后加上小写的英文字母以示区别。

混合制冷剂分为共沸和非共沸两种非共沸制冷剂以R4开头,后续数字为该制冷剂命名的先后顺序以00开始。若构成非共沸制冷剂的纯物质种类相同成分不同,则在最后加上大写字母以示区别共沸制冷剂以R5开头,命洺规则与非共沸制冷剂相同

环状有机物以RC开头,不饱和有机物以R1开头后续数字的排写规则与氟利昂是什么及烷烃相同。

有机氧化物和脂肪族胺以R6开头其后数字任选,需要查表

  相信很多人都遇到过空调使用时间长了,就容易出现制冷效果差的问题我们通常会认为不制冷加点氟就可以。空调不制冷原因多样制冷剂缺失、电压不足、蒸發器积尘等都可能引起制冷效果下降。今天我们就来盘点一下影响蒸发温度的因素有哪些

空调制冷系统由压缩机,冷凝器膨胀阀和蒸發器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气并将它壓缩到冷凝压力,然后送往冷凝器在压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质(通常机房空调采用嘚空气)与冷凝压力相对应的冷凝温度一定要高于冷却介质的温度,冷凝后的液体通过膨胀阀或其他节流元件进入蒸发器

  在整个循环过程中,压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸气并造成蒸发器中的低压力冷凝器中的高压力的作用,是整个系统的心脏;节流阀对制冷剂起节流降压作用并调节进入蒸发器的制冷剂流量;蒸发器是输出冷量的设备制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量,从而达到制取冷量嘚目的;冷凝器是输出热量的设备从蒸发器中吸取的热量连压缩机消耗的功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。

  在我们电信生產中空调的节能管理工作较为薄弱,能源浪费现象较为严重所以加强空调的维护管理和技术改造,可以达到节能的目的

  从空调嘚压焓图来看,只有运行在在最佳的工况和条件才能发挥空调的最大制冷量,达到空调节能的目的空调的节能,我们维护部门应该从運行成本、维护保养方面的角度进行考虑

  由于空调四大件中,压缩机效率已经由投资成本决定因此影响空调制冷效果的具体因素洳下:

  一、制冷系统的蒸发温度

  蒸发器内制冷剂的蒸发温度,应该比空气温度低这样机房的热量才会传给制冷剂,制冷剂吸收熱量后蒸发成气体由压缩机吸走,使得蒸发器的压力不会因受热蒸发的气体过多而压力升高从而使蒸发温度也升高,以致影响制冷效果而这个的温差,是结合空调的投资成本(要降低温差必须加大空调循环风量,增大空调的蒸发器导致空调成本的增加),及制冷笁作时能耗费用而综合决定的在我们机房空调中,蒸发器采用的是直接蒸发式这个温差为12~14℃(见空调与制冷技术手册P746),而实际上由于种种不良因素的影响,不能很好的保证这个温差有时在20℃以上(蒸发器上结冰),这样我们的能耗就增加了通过计算,在冷凝溫度不变情况下蒸发温度越低,压缩机制冷效果降低排气温度升高。制冷系统中蒸发器的制冷剂蒸发温度降低1度,要产生同样的冷量耗电约增加4%左右。

  影响蒸发温度的因素有以下几点:

  1.蒸发器管路结油:正常情况下由于润滑油和氟利昂是什么互溶在换热器表面不会形成油膜,可以不考虑油膜热阻但在追加润滑油情况下,必须选用和原来标号相同的润滑油防止油膜的产生。

  2.空气过濾网堵塞:必须定期更换过滤网保证空调所需的循环风量。

  3.干燥过滤器堵塞:为保证制冷剤的正常循环制冷系统必须保持清洁、幹燥,如果系统有杂质就会造成干燥过滤器堵塞,系统供液困难影响制冷效果。

  4.制冷剂太少追加氟利昂是什么。

  二、胀阀開启度度不对

  必须定期测量膨胀阀过热度调整膨胀阀开启度。步骤如下:

  停机将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处的保温层内,准备读出蒸发器回气的温度T1将压力表与压缩机低压阀的三通相连(HIROSS40UA等没有低压阀的空调,则将压力表与蒸发器上的接头相连)准备读出蒸发器出口压力所对应的温度T2。

  开机让压缩机运行15分钟以上,进入正常运行状态使系统压力和温度达到一恒定值。現场测得高压压力为18Kg/cm2高压开关始终处于闭合运行状态,故对系统影响不大不用作特别处理。

  读出蒸发器出口温度T1与蒸发器出口压仂所对应的温度T2过热度为两读数之差。注意必须同时读出这两个读数,因为膨胀阀是一个机械结构它的动作会同时引起T1和T2的改变。

  膨胀阀过热度应在5-8℃之间如果不是,则进行调整

  1)拆下膨胀阀的防护盖;

  2)转动调整螺杆2—4圈;(专业空调的膨胀阀一般采用压杆式和散型齿轮式,散型齿轮式是用一个小齿轮带动一个大齿轮调节的圈数比较多,一般可以调2~4圈;压杆式可调圈数比较少烸次调1/4圈;O65空调的膨胀阀采用散型齿轮式)

  3)等10分钟后,从新测量过热度是否在正常范围,不是的话重复上述操作。调节过程必須小心仔细(如果膨胀阀油堵严重,应用无水乙醇进行清洗再从重新装上;失去调节功能的膨胀阀应更换;更换时,注意安装位置和莋好保温)

  三、制冷系统的冷凝压力

  机房空调一般采用风冷式冷凝器它由多组盘管组成,在盘管外加肋片以增加空气侧的传熱面积,同时采用风机加速空气的流动,以增加空气侧的传热效果因片距较小,加上机房空调连续长时间使用飞虫杂物及尘埃粘在冷凝器翅片上,致使空气不能大流量通过冷凝器热阻增大,影响传热效果导致冷凝效果下降,高压侧压力升高制冷效果降低的同时,消耗了更多的电力冷凝压力每升高1

  对策:结合空调使用环境,根据结灰情况定期对空调外机进行冲洗,具体方法是用水枪或压縮空气由内向外冲洗空调冷凝器,清除附在冷凝器上的杂物和灰尘现在杭州电信分公司每年两次对机房空调外机进行冲洗,保证良好嘚散热效果的同时节约了大量的能源。

  2.冷凝器配置不当

  有些厂家为了节约成本追求利润最大化,故意配置偏小的冷凝器使涳调制冷效果降低,这种情况尽量在空调设计时进行避免但有时也会发生,夏天造成空调频繁高压告警频繁冲洗空调外机也无济于事,严重加重了维护人员的工作量必须更换冷凝器。如杭州转塘、新风机房由于冷凝器配置偏小,夏季三天两头高压故障维护人员疲於奔命,浪费了大量的人力物力现在杭州电信分公司对配置不合理的冷凝器已进行了更换,很好的解决了这个问题

  3.系统内部有空氣

  如果空调抽真空不够,加液时不小心就会混进空气。空气在制冷系统中是有害的它会影响制冷剤的蒸汽的冷凝放热,使冷凝器嘚工作压力升高如当时的冷凝温度为35度,对应的冷凝压力为12.5kg/cm2表压可实际压力表的压力可能是14 kg/cm2,这多出来的1.5 kg/cm2的空气占据在冷凝器中(道爾顿定律)由于排气压力增高,排气温度也升高制冷量减少,耗电量增加所以必须清除高压系统中的空气。

  对策:进行放空气操作在停机情况下,从排气口或冷凝器丝堵处放气进行放气操作

  4.制冷剂冲注过多,冷凝压力也会升高由于多余的制冷剂会占据冷凝器的面积,造成冷凝面积减少使冷凝效果变差。

  结论:通过上述手段可以保证空调工作在最佳状况,不仅降低了空调的故障率而且单台空调在夏季可以节约10~20%的能量,因此加强空调维护,对空调的制冷效果、空调寿命、尤其是节约能源具有重要的意义

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供笁程师学习之用如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删 