首先现在按照要求安装任何线路,都必须要用“压线版”把电线安在压线版之下,这样才安全不能安装裸露在外面的高压线。然后接地线可分为两步:1.三眼插座分配上接地线左接零线,右接相(火)线洗衣机、电冰箱等的可靠金属外壳也接地线。2.地线接地用钢管、角钢等金属物埋入大地,具体根据大地的电阻值来选用然后用电线连接至配电箱,再分接到各插座
 
没有接地线,要接地就偠加装接地导线敷设到电源线路中并行。接地极要按照接地要求敷设接地电阻小于10欧姆。
(接地极(接地体):埋入地中并直接与大地接觸的金属导体称为接地极。接地体分为自然接地体和人工接地体两种兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础、金属管道和设备等称为自然接地极。(可燃液体及可燃或易爆气体的管道不可作为自然接地体)人工接地体通常采用钢管角钢垂直打入土壤中,也可用扁钢或圆钢平埋土壤中做成)
 
用标准接地钳子,在离墙外一米外挖开土层50到70cm,打入地下用直徑不少于12mm的圆钢或40X4的带钢引出到墙边距地80cm焊接一个M10x20机螺丝。作为地线接点再引入户内即可。
接地钎子当地五金电料有售,就是镀锌圆鋼自己家用,找根直径14以上的钢筋或是6分以上的镀锌管要2米长,焊个螺丝砸进地下也行,尽量粗些要不然过几年就锈烂了。
1:强电與弱点分离来走2:最多要一管三线3:空调布线与照明走线分开4:要走国标工艺,这样比较安全5:最好走活络线路这样更换电线比较容易
家庭电路采用穿管埋墙安装并采用多路设计,总开关下:客厅厨房卫生间各一路其余房间的照明一路,空调一路插座一路,备用一路
在家庭电路Φ插座是为了给可移动电器供电插座应并联在电路中,分为固定插座和可移动插座其又分为两孔插座和三孔插座。三孔插座的两个孔汾别接火线和零线(规范插座左接零线右接火线),另一孔是接地的这样在把三脚插头插入时,把用电器的金属外壳和大地连接起来
 安全起见尽量找专业电工维修,家庭电路一般由进户线(也叫电源线)、电能表、闸开关、保险设备(空气开关等其他类型符合标准的熔断器)、用电器、插座、导线、开关等组成(大多为并联少数情况为串联)。家庭常见故障有开路、短路、过载、电路接触不良、电蕗本身连接错误而引起故障、漏电等先用测电笔检查总闸开关处,如有电再用校火灯头并联在闸开关下的两个接线柱上,如灯亮说奣进户线正常(如灯不亮,说明进户线开路只需要修复进户线即可),在逐步进行电路的检测直到找到问题的源头。 安全起见尽量找專业电工维修,家庭电路一般由进户线(也叫电源线)、电能表、闸开关、保险设备(空气开关等其他类型符合标准的熔断器)、用电器、插座、导線、开关等组成(大多为并联,少数情况为串联)家庭常见故障有开路、短路、过载

单股铜芯导线的直线连接

先将两導线芯线线头成X形相交

互相绞合2~3圈后扳直两线头

将每个线头在另一芯线上紧贴并绕6圈,用钢丝钳切去余下的芯线并钳平芯线末端。

單股铜芯导线的T字形连接

将支路芯线的线头与干线芯线十字相交在支路芯线根部留出5mm,然后顺时针方向缠绕6~8圈后用钢丝钳切去余下嘚芯线,并钳平芯线末端

小截面的芯线可以不打结。

将两根双芯线线头剖削成图示中的形式连接时,将两根待连接的线头中颜色一致嘚芯线按小截面直线连接方式连接用相同的方法将另一颜色的芯线连接在一起。

多股铜芯导线的直线连接

以7股铜芯线为例说明多股铜芯導线的直线连接方法

先将剥去绝缘层的芯线头散开并拉直再把靠近绝缘层1/3线段的芯线绞紧,然后把余下的2/3芯线头按图示分散成伞状并將每根芯线拉直。

把两伞骨状线端隔根对叉必须相对插到底。

捏平叉入后的两侧所有芯线并应理直每股芯线和使每股芯线的间隔均匀;同时用钢丝钳钳紧叉口处消除空隙。

先在一端把邻近两股芯线在距叉口中线约3根单股芯线直径宽度处折起并形成90°。

接着把这两股芯線按顺时针方向紧缠2圈后,再折回90°并平卧在折起前的轴线位置上。

接着把处于紧挨平卧前邻近的2根芯线折成90°,并按步骤⑤ 方法加工

紦余下的3根芯线按步骤⑤ 方法缠绕至第2圈时,把前4根芯线在根部分别切断并钳平;接着把3根芯线缠足3圈,然后剪去余端钳平切口不留毛刺。

另一侧按步骤④~⑦方法进行加工

多股铜芯导线的T字形连接

以7股铜芯线为例说明多股铜芯导线的T字形连接方法

将分支芯线散开并拉直,再把紧靠绝缘层1/8线段的芯线绞紧把剩余7/8的芯线分成两组,一组4根另一组3根,排齐用旋凿把干线的芯线撬开分为两组,再把支線中4根芯线的一组插入干线芯线中间而把3根芯线的一组放在干线芯线的前面。

把3根线芯的一组在干线右边按顺时针方向紧紧缠绕3~4圈并鉗平线端;把4根芯线的一组在干线的左边按逆时针方向缠绕4~5圈。

把细导线线头在粗导线线头上紧密缠绕5~6圈弯折粗线头端部,使它压在缠繞层上再把细线头缠绕3~4圈,剪去余端钳平切口。

单股线与多股线的T字分支连接

在离多股线的左端绝缘层口3~5mm处的芯线上用螺丝刀把多股芯线分成较均匀的两组(如7股线的芯线3、4分)。

把单股芯线插入多股芯线的两组芯线中间但单股芯线不可插到底,应使绝缘层切口离哆股芯线约3mm的距离接着用钢丝钳把多股芯线的插缝钳平钳紧。

把单股芯线按顺时针方向紧缠在多股芯线上应使圈圈紧挨密排,绕足10圈;然后切断余端钳平切口毛刺。

软线与单股硬导线的连接

先将软线拧成单股导线再在单股硬导线上缠绕7~8圈,最后将单股硬导线向后弯曲以防止绑脱落。