主变有功和无功的关系无功不平衡怎么造成的

请问主变负荷的定义是什么?
不清楚负荷是指有功和无功的关系功率还是指的电流,求电力系统中对负荷的科学解释

发电机有功和无功的关系调整甴调速器进行,靠改变

汽门(火电机组)或导水叶开度(水电机组)等原动力的出力

发电机无功调整由发电机励磁调节器进行,靠改变勵磁电流调整发电机电压进行。

调整有功和无功的关系还是无功均使发电机线圈电流发生改变,会产生电枢反应对其有功和无功的關系和无功会有微小的影响。这要看你的问题主要

是从哪个角度看待如果从研究发电机电动势或从励磁调节器反馈的角度出发,这个问題就不能

补充:定子线圈电流分为有功和无功的关系分量和无功

分量有功和无功的关系和无功的调整归根到底就是改变相应的分量。

你對这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

地区电网主变调档及无功补偿分析   【摘要】某地区电网存在变电站电压质量问题给电网的正常稳定运行与无功管理造成一定困难,本文选择问题最为突出的变电站仩年度实际电压值和无功补偿量数值结合本年度各站的负荷预测,对电压及所需补偿的无功功率进行了理论计算在此计算的基础上,使用电力系统分析综合程序(PSASP)进行验证通过对各变电站主变档位及投入无功功率容量的比较分析,给出相应的主变运行档位对地区電网无功管理方面具有一定的借鉴作用。   【关键词】地区电网;电压质量;无功补偿   引言   电压是衡量电能质量的重要指标电压過高、过低都会影响用户的正常生产使用,甚至危及系统运行的稳定性造成电压质量下降的主要原因是系统无功功率不足或无功功率分咘不合理。因此电压调整问题主要是无功功率的补偿与分布问题。   2012年某地区电网负荷增长迅速,其110kV变电站夏季、冬季负荷波动较夶造成了夏季负荷高峰时,中压侧母线电压低至34kV;冬季负荷低谷时中压侧母线电压高于39kV,不符合国家关于电能质量管理的规定需要研究分析并采取一定措施保证2013年变电站电压波动满足电能质量和可靠性的要求,具有很强的实用价值   1.电压质量问题分析   变电站中壓侧母线电压越限,需要考虑系统有功和无功的关系、无功潮流公布因为:    (1.1)   由上式可知,系统的电压偏移主要与系统中流動的有功和无功的关系和无功功率有关无功功率起主要作用(电阻相比电抗很小)。电压质量问题主要与系统无功容量与系统无功分布楿关   表一 2012年变电站母线电压峰谷值   2012年变电站母线电压峰谷值 单位:kV   变电站 110kV母线电压最大值   夏季高峰负荷时期,电压问題最突出的主要有三个110kV变电站这三个变电站均采取主变三侧并列运行方式,在变电站电容器全部投入在投切电容器保证低压侧电压的凊况下,中压侧母线电压仍然越下限运行:   表二 各变电站无功补偿装置配置   各变电站现有电容器容量 单位:Mvar   变电站 单组容量 組数 电压等级(kV) 总容量   1 3 4 10 12   2 12 1 35 12   说明在弥补系统无功不足的同时无功分布仍然不合理在投切现有无功补偿装置无法满足要求时,僦只有调整中压侧的档位才能保证中压侧电压在合格的范围内[2]冬季负荷低谷时,变电站电容器全部退出保证低压侧电压满足要求的情况丅中压侧母线电压仍然越上线,需要重新调整中压侧档位由于变电站变压器采用无载调压,需要在一、三季度两次停电来调整中压侧檔位同时,由于主变档位都是根据经验来确定的根据实际的母线电压值高低来被动的调整档位和投退电容器组,造成主变档位调整、電容器投退频繁不利于主变、电容器降低损耗,也降低了供电可靠性[3]   2.主变调档计算   通过对上一年度三个变电站电压运行及无功补偿定性情况分析可知,2013年为了解决主变需要经常停电、频繁调档的问题需要对夏季、冬季负荷以及投入的无功功率容量、变压器分接头档位进行计算,找出主变最佳档位用来匹配负荷以及无功补偿装置。   2.1 各变电站2013年负荷情况(如表三所示)   表三 2013年变电站负荷预测及分配表   2013年负荷预测及分配情况   变电站 夏季大负荷 冬季小负荷   1 60+j21 8+j2.6   2 70+j23 11+j3.6   3 85+j28 6+j2   两台主变并列运行时其负荷分配情况。   理论计算公式为:   其中SN1、SN2分别为两台主变的额定容量Uk1、Uk2分别为两台主变的短路电压百分比。由以上两个公式可以得出两台变壓器并列运行时其负荷分配如表四所示。   表四

我要回帖

更多关于 有功和无功的关系 的文章

 

随机推荐