  • 一10kv电压互感器变比是多少变比如下 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3KV,它有幾相绕组怎么看?10/√3/0.1/√3是一个变比吗若是,最后的0.1和3KV是什么意思单相绕组的PT是说二次侧只有1个绕组吗?

  • 20KV中性点接地系统计量10kv电压互感器变比是多少三相星型接法,设计院图纸上变比为20/0.1KV问了供电局是否应该为20//3,他说就是20/0.1KV请教各位高手。是否20KV中性点接地的10kv电压互感器变比是多少三相星型接法变比就为这样?

  • 10kv电压互感器变比是多少变比一般选择计算电流的1.5倍左右现在普遍采用数字电流表,是否电鋶互感器的变比可以往大里选

  • 请教:400V10kv电压互感器变比是多少的标准变比倒底是400/100还是380/100,请高手指教谢谢啦。

  • 请教10kv电压互感器变比是多少變比的问题为啥二次侧有100/根3、100/3和100三种形式? 观察注意到高低电压系统的Y接法变比都为100/根3,但是500kV系统用的开口三角形是10018kV、20kV用的是100/3。这個是什么意思

  • 看到一个上报电网的资料,要求填写10kv电压互感器变比是多少的变比范围想知道这个变比范围是啥?是变比还是和准确喥级有关系? 谢谢

  • 若有些线路PT 只有 57V 绕组也可以,只是需要在 DISA 系统中将手动同期合闸参数中的 100V 改为 57V这句话中的DISA系统是什么意思? 同期合閘参数也是什么参数

  • 全绝缘10kv电压互感器变比是多少:10kv电压互感器变比是多少的一次引出线都是对地绝缘的. ; 半绝缘10kv电压互感器变比是多尐:10kv电压互感器变比是多少的一次N端直接接地.。对地绝缘是什么意思全绝缘PT和半绝缘PT的各自优缺点,各适用什么场合

  • 半绝缘10kv电压互感器变比是多少和全绝缘10kv电压互感器变比是多少的优缺点和各适用于什么场合?

  • 问问大家10kv电压互感器变比是多少的选取还有10kv电压互感器变仳是多少除了保护电路过压时给断路器脱扣外还有别的用途吗?本人对10kv电压互感器变比是多少了解很少希望知道的朋友给以指点。

  • 有正規书籍介绍:“用于中性点非直接接地系统的三相10kv电压互感器变比是多少其第三绕组电压应为100/3V”。就此问题我翻阅了很多资料,发现漏洞百出 请问后来强手,这里的第三绕组是开口三角形的单个分绕组还是其串接的三个分绕组?其电压为什么是100/3V而不是100V

  • 6KV供电系统,夶约有10几个回路当系统发生接地故障时,所在的各个支路光字牌都显示系统接地但上次却发生连续烧毁两组10kv电压互感器变比是多少的倳故,接地故障解除后没再发生。请各位高手指教

  • 计量用10kv电压互感器变比是多少的容量,怎么能让它达到(0.2/150VA 0.5/150VA 3P/300VA)甚至更大。怎么能做箌

  • 请问各位高手:发电机出口电压经主变升压后为121KV,系统待并电压为110KV请问系统侧同期用10kv电压互感器变比是多少选择121KV/100V还是110KV/100V?

  • 电容式10kv电压互感器变比是多少是由串联电容器抽取电压,再经变压器变压作为表计、继电保护等的电压源的10kv电压互感器变比是多少,电容式10kv电压互感器变仳是多少还可以将载波频率耦合到输电线用于长途通信、远方测量、选择性的线路高频保护、遥控、电传打字等因此和常规的电磁式10kv电壓互感器变比是多少相比,电容式10kv电压互感器变比是多少器除可防止因10kv电压互感器变比是多少铁芯饱和引起铁磁谐振外在经济和安全上還有很多优越之处。 电容式10kv电压互感器变比是多少主要由电容分压器和中压变压器组成电容分压器由瓷套和装在其中的若干串联电容器組成,瓷套内充满保持0.1MPa正压的绝缘油并用钢制波纹管平衡不同环境以保持油压,电容分压可用作耦合电容器连接载波装置中压变压器甴装在密封油箱内的变压器,补偿电抗器和阻尼装置组成油箱顶部的空间充氮。一次绕组分为主绕组和微调绕组一次侧和一次绕组间串联一个低损耗电抗器。由于电容式10kv电压互感器变比是多少的非线性阻抗和固有的电容有时会在电容式10kv电压互感器变比是多少内引起铁磁諧振因而用阻尼装置抑制谐振,阻尼装置由电阻和电抗器组成跨接在二次绕组上,正常情况下阻尼装置有很高的阻抗当铁磁谐振引起过电压,在中压变压器受到影响前电抗器已经饱和了只剩电阻负载,使振荡能量很快被降低

  • 请问各位高人,10/0.1的10kv电压互感器变比是多尐一次角接二次星接二次会出现什么样的电压比

  • 我单位10kv电压互感器变比是多少是B相接地,今天发现B相对地有15V左右的交流电压,后查明是因为B楿接地不可靠,有一定的接地电阻引起的.我想问一下,这个接地电压是如何产生的? 10kv电压互感器变比是多少只经B相一点接地没有构成电流回路,接哋电阻上怎么会有15V电压?

  • 我们局属一座35kV变电站,报单相接地故障最后确定为母线单相接地。到现场查看后发现为B相10kv电压互感器变比是多尐故障。该10kv电压互感器变比是多少已经喷油中性点消谐电阻器烧黑。后经检修人员测试B相10kv电压互感器变比是多少击穿,母线避雷器正瑺母线避雷器做试验时,高压跌落式熔断器拉开避雷器未拆下,说明高压跌落式熔断器绝缘正常 更换三台10kv电压互感器变比是多少及Φ性点消谐电阻器,将母线10kv电压互感器变比是多少投入运行投运不到一分钟,发现中性点消谐电阻器冒烟外观检查正常,并无遗留物品导致压变接地刚投运瞬间三相电压分别为A:9.** B:1.** C:8.** 零序电压升高数值忘了,小数点后数值记不清了基本上是单相接地的现象。 各位大俠帮忙分析下是什么情况导致母线再次接地的?如果是二次短路的话导致一次击穿最短时间是多少。另外说明一个情况:在合母线10kv电壓互感器变比是多少母线闸刀时B相火花明显比A、C相大。

  • 请问10kv电压互感器变比是多少的容量怎么计算和选择呢比如说为什么要选择75VA(0.2级) 120VA(0.5级) 300VA(3P),容量是怎么确定的啊 容量和什么有关啊?

  • 10kv电压互感器变比是多少老产品JDZ-10羊角式半封闭产品卸模以后浇注体沿二次骨架邊缘的树脂为什么发白呢,做耐压的时候经常一次对地击穿请问这是什么原因呢? 各位互感器朋友帮忙看看什么原因

  • 最近看PT自动切换裝置的原理图,将10kv电压互感器变比是多少的隔离接点(常闭)跟切换继电器串联问一下各位大侠,10kv电压互感器变比是多少的隔离接点是什么东东为什么是常闭的?

  • 请教各位哥哥: 我们单位有一个10kv电压互感器变比是多少的二次侧的阻值大约在0.5欧姆左右正常吗?我有所怀疑因为通常我知道的,10kv电压互感器变比是多少二次是不允许短路的这么小的阻值是不是相当于短路了?我是断开二次侧的接线用万用表量的

  • 已经知10kv电压互感器变比是多少的容量是500VA,怎样换成瓦计算公式是怎样的?

  • 刚刚接触互感器,什么都不懂. 请问10kv电压互感器变比是多尐的磁密什么意思,怎么计算?:call:

  • 那位老大给解释一下三只10kv电压互感器变比是多少按Y型接法为什么中性点绝缘按其线电压考虑?

  • 图纸简介: 图紙! 附件名:.rar 文件大小:11K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 给电缆摇绝缘:单项对地相间绝缘也摇不住。后来发现在电缆的另一端有Y接PT未拆除那位高手给我具体解释一下具体原因。

  • 单位有一台大容量的35KV/6KV的变压器有“低电压闭锁过流”保护。其电压取自6KV母排PT处有一次母排PT保险坏,茬更换PT保险时要把PT柜小车来出来此时是不是要把“低电压闭锁过流”保护的压板打开? 变压器的负荷只有60%

  • 35KV10kv电压互感器变比是多少3只按星型接法二次侧中性点必须直接接地吗,为什么如果经过击穿保险接地可以吗,为什么请大家讨论 [ 本帖最后由 李仕荣 于 16:07 编辑 ]

  • 10kv电压互感器变比是多少 380/100v 是怎么个用途啊,有谁知道呢不胜感谢.