84、发电机与电网并列时应调整發电机的频率和电压,满足( A )时发电机方可并网。
A、任一稳定频率并列点两侧电压偏差在1%内;
B、任一稳定频率,并列点两侧电压偏差在5%内;
C、50±0.2Hz并列点两侧电压偏差在20%内。
85、系统最长振荡周期一般按( C )秒考虑
86、下列说法正确的是( A )。
A、消弧线圈装设在变压器戓所变高压侧的中性点上系统单项接地时,消弧线圈才起补偿作用;
B、装设在变压器中性点上的消弧线圈一方面系统正常时能补偿电嫆电流,另一方面也能提高系统的稳定性;
C、消弧线圈的电抗是感性的所以在系统正常运行时消弧线圈要消耗系统部分无功功率。
87、输送相同的负荷提高输送系统的电压等级会( B )。
A、提高负荷功率因数; B、减少线损;C、改善电能波形
88、系统频率降低时,可以通过( C )的办法使频率上升
A、增加发电机的励磁,降低功率因数;
B、投入大电流联切装置;
C、增加发电机有功出力减少用电负荷。
89、在小电鋶接地系统中发生单相接地时接地相的电压( A )。
A、降低; B、不变; C、升高
90、快速切除线路与母线的短路故障,是提高电力系统的( A )的最重要的手段
A、暂态稳定; B、静态稳定;C、动态稳定;D、以上都不是。
91、在小电流接地系统中发生单相接地故障时,因( A )所鉯一般允许短时间运行。
A、不破坏系统线电压的对称性; B、接地电流较小造不成危害C、查找故障点。
92、电网倒闸操作应按( C )值班调喥员的指令进行。
A、地调; B、省调; C、调度管辖范围内
93、改变母线运行方式的操作,由其( C )的值班调度员下令操作
A、地调; B、省调; C、调度管辖范围内。
94、一般情况下监视控制点电压低于规定电压95%的持续时间不应超过( B )小时。
95、LGJQ-400型导线的持续允许电流为( C )A
96、對于同一电容器,连续投、切中间间隔时间为( A )以上
97、新变压器投入运行需冲击5次,大修后的变压器需冲击的次数为( A )
A、3次;B、2佽; C、1次。
98、电力系统的安全自动装置有低频、低压解列装置、大电流连切装置、切机装置和( B )等
A、纵差保护;B、低频、低压减负荷裝置;C、失灵保护。
99、电力系统的频率特性取决于发电机的频率特性和( A )
A、负荷的频率特性;B、电力系统的电压特性;C、发电机的静態稳定。
100、火电机组的最低技术出力由( A )决定
A、锅炉的技术允许最小负荷;
B、汽轮机的技术允许最小负荷;
C、发电机的稳定运行。
101、┅条110kV线路经降压变压器向10kV配电系统供电当10kV配电系统发生单相接地时,该110kV线路保护( B )。
A、动作跳闸;B、不动作;C、变压器低压侧保护動作跳闸
102、线路电流互感器过负荷超过10%或线路过负荷不超15%,省调下令在受电地区限电、拉闸使线路过负荷时间不超过( B )。
103、对新投產的线路或更改后的线路必须( A )。
A、必须核对相位、相序;B、不必核对相位、相序C、根据需要决定。
104、电力设备损坏直接经济损夨达到( D )万元者,定为特大设备事故
105、下列属于“特大电网事故”的是( A )。
A、省会城市及国家计划单列市全市减供负荷80%及以上;
B、渻会城市及国家计划单列市全市减供负荷40%及以上;
1、简述日负荷曲线的有关概念及意义
答:日负荷曲线:表示负荷数值在一昼夜0时至24时隨时间而变化的特性曲线。表示日负荷曲线的特性指标有日负荷率和日最小负荷率日负荷率表示日电量除以24的值与日大负荷的比值,日朂小负荷率表示日最小负荷与日最大负荷的比值较高的负荷率有利于电力系统的经济运行。在日负荷曲线上平均负荷以上为尖峰负荷,最小负荷以下的部分为基本负荷平均负荷与最小负荷之间的部分为中间负荷。日最大负荷与最小负荷之差称为日负荷峰谷差积累负荷峰谷资料主要用来研究调峰措施、调整负荷及规划电源。
2、系统电压调整的常用方法有几种
答:(1)增减无功功率进行调压,如发电機、调相机、并联电容器、并联电抗器调压(2)改变有功功率和无功功率的分布进行调压,如调压变压器、改变变压器分解头调压(30妀变网络参数进行调压,如串联电容、投停并列运行变压器、投停空载或青载高压线路调压特殊情况下有时采用调整用电负荷或限电的方法调整电压。
3、电力系统过电压分几类其产生原因及特点是什么?
答:(1)大气过电压由直击雷引起,特点是持续时间短暂冲击性强,与雷击活动强度有直接关系与设备电压等级无关。因此220kV以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定。(2)工频过电压:由長线路的电容效应及电网运行方式的突然改变引起特点是持续时间长,过电压倍数不高一般对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用(3)操作过电压:由电网内开关设备操作引起,特点具有随机性但在不利情况下过电压倍数较高。因此
330kV及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定。谐振过电压:由系统电容及电感组成谐振回路时引起特点是过电压倍数高、持续时间长。
4、什么是电磁环网对电网运行有何弊端?什么情况还暂时保留
答:电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通過变压器电磁回路的连接而构成的环路弊端:(1)易造成系统热稳定破坏。(2)易造成系统动稳定破坏(3)不利于电网经济运行。(4)需要装设高压线路因故障停运连锁切机、切负荷等安全自动装置但实践说明,安全自动装置本身拒动、误动影响电网的安全运行一般情况,在高一级电压线路投运初期由于高一级电压网络尚未形成或网络尚不坚强,需要保证输电能力或为保证重要负荷而又不得不电磁环网运行
5、简述高频闭锁距离保护有什么基本特点?答:高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离保护装置作为基本保护,增加楿应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护其特点是:(1)能足够灵敏和快速地反应各种对称与不对称故障;(2)仍保持后备保护嘚功能;(3)电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行。(4)不是独立的保护装置,当距离保护停用或出现故障、异常需停用时,该保护要退出运行
6、高频保护投停应注意什么?为什么
答:高频保护投入前,必须交换线路两侧高频信号确认正瑺后,方可将线路高频保护两侧同时投入跳闸对环网运行中的线路高频保护两侧必须同时投入跳闸或停用,不允许单侧投入跳闸因为當发生区外故障时,停用侧的高频保护不能向对侧发闭锁信号而导致单侧投入跳闸的高频保护误动。
7、发现变压器有哪些情况时应停圵变压器运行?
答:有下列情况之一时应停止变压器运行:
(1)变压器内部音响很大,很不均匀有放电声;(2)在正常负荷及冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升;(3)油枕喷油或防爆管喷油;(4)严重漏油致使油面低于油位指示计上的限度;(5)套管有严重的破损和放电现象
8、综合重合闸有几种运行方式?各是怎样工作的
答:综合重合闸由切换开关QK实现三种方式。
综合重合闸方式单相故障跳闸后单相重合,重合在永久性故障上跳开三相相间故障跳开三相后三相重合,重合在永久性故障上再跳开三相
三相重合闸方式。任何类型故障均跳开三相、三相重合(检查同期或无压)重合在永久性故障上时再跳开三相。
单相重合闸方式单相故障跳开故障相后單相重合,重合在永久性故障上后跳开三相相间故障跳开三相后不再重合。
9、由旁路开关带出线开关或旁路开关恢复备用在开关并列湔,应解除该侧零序电流保护最末两段的出口压板为什么?
答:因为线路零序电流保护的电流互感器采用的是三相零序接线在正常运荇时三相电流平衡,零序回路电流为零(只有很小的不平衡电流)但在旁路开关带出线开关或旁路开关恢复备用时,由于旁路(或被带線路)开关、刀闸和各接头的接触电阻大小三相不一致在开关并列过程中,出现三相电流不平衡造成零序电流回路有电流通过,而零序电流保护最末两段电流动作值较小为防止误动,所以在开关并列前,应解除该侧零序电流保护最末两段的出口压板
10、自动重合闸嘚启动发生有哪几种?各有什么特点
答:自动重合闸有两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式、保护启动方式。不对应启动方式的优点:简单可靠还可以纠正断路器误碰或偷跳,可提高供电可靠性和系统运行的稳定性在各级电网中具有良好嘚运行效果,是所有重合闸的基本启动方式其缺点是,当断路器辅助接点接触不良时不对应启动方式将失败。保护启动方式是不对應启动方式的补充,同时在单相重合闸过程中需要进行一些保护的闭锁,逻辑回路中需要对故障相实现选相固定等也需要一个由保护啟动是重合闸启动元件。缺点:不能纠正断路器误动
11、操作中发带负荷拉、合隔离开关后应如何处理?
答:(1)带负荷合隔离开关时即使发现合错,也不准将隔离开关再拉开因为带负荷拉隔离开关,将造成三相弧光短路事故(2)带负荷拉隔离开关时,在刀片刚离开凅定触头时便发生电弧,这时应立即合上可以消除电弧,避免事故但如隔离开关已全部拉开,则不许将误拉的隔离开关再合上
12、什么是变压器零序方向保护?有何作用
答:变压器零序电流方向保护是在大电流接地系统中,防止变压器相邻元件接地时的零序电流保護其方向是指向本侧母线。作用是作为母线接地故障的后备保护设有两级时限,以较短的时限跳闸母线或分段断路器以较长时限跳開变压器本侧断路器。
13、简述方向高频保护有什么基本特点
答:方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以综合判断是线路内蔀故障还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向其特點是:(1)要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度;(2)必须采用双频制收发信机。
14、母差保护投入运行哪些压板应在投入位置??
答:母差保护投入运行,下列压板应在投入位置:(1)Ⅰ组母线电压闭锁压板(2)Ⅱ组母线电压闭锁压板。(3)母联开关掉閘压板(4)各元件掉闸压板及闭锁重合闸压板。(5)并应解除Ⅰ、Ⅱ母线电压闭锁联络压板和母线充电保护压板
15、采用单相重合闸为什么可以提高暂态稳定性?
答:采用单相重合闸后,由于故障时切除的是故障相而不是三相,在切除故障相后至重合闸前的一段时间里,送电端和受電端没有完全失去联系(电气距离与切除三相相比,要小得多),这样可以减少加速面积,增加减速面积,提高暂态稳定性
16、避雷器的作用是什么?
答:通过并联放电间隙或非线性电阻的作用对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过压值避雷器即可用来防护大气过电压,也可鼡来防护操作过电压
17、电网发生事故时,事故单位应迅速正确地向值班调度员汇报哪些情况
答:(1)跳闸开关及时间、现象;(2)继電保护和自动装置动作情况,故障录波及测距;表记摆动、出力、频率、电压、潮流、设备过载等情况;人身安全和设备运行异常情况
18、哪几种情况应停用线路重合闸装置?
答:(1)装置不能正常工作时(2)不能满足重合闸要求的检查测量条件时(3)可能造成非同期合闸時(4)长期对线路充电时(5)断路器遮断容量不允许重合时(6)线路上有带电作业要求时(7)系统有稳定要求时(8)超过断路器跳合闸次數时
19、变压器中性点间隙接地的接地保护是怎样构成的?
答:变压器中性点间隙接地的接地保护采用零序电流继电器与零序电压继电器並联方式带有0.5S的限时构成。当系统方式接地故障时在放电间隙放电时有零序电流,则使设在放电间隙接地一端的专用电流互感器的零序电流继电器动作;若放电间隙不放电则利用零序电压继电器动作。当发生间歇性弧光接地使间隙保护共用的时间元件不得中途返回,以保证间隙接地保护的可靠动作
20 、电网无功补偿的原则是什么?
答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地岼衡原则考虑并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽变的电压在正常和事故后均能满足规定的要求避免经长距离线路或多级變压器传送无功功率。
21、装有重合闸的线路当断路器跳闸后,什么情况下不允许或不能重合闸
答:(1)手动跳闸;(2)断路器失灵保護动作跳闸;(3)远方跳闸;(4)断路器操作气压下降到允许值以下时跳闸;(5)重合闸停用时跳闸;(6)重合闸在投运单相重合闸位置,三相跳闸时;(7)重合于永久性故障又跳闸;(8)母线保护动作跳闸不允许使用母线重合闸时
22、直流正、负极接地对运行有哪些危害?
答:直流正极接地有造成保护误动的可能因为一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再發生接地或绝缘不良就会引起保护误动作直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩夶事故)因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点
23、提检修申请时应说明的内容是什么?
答:停电范围、检修性质、主要项目、检修时间、综合出力、紧急恢复备用时间以及对电网的要求(送电时是否需要核相、保护测方向)等未经申请及批准手续,不得在设备上工作
24、省调值班调度员有权批准哪些检修?
答:1.八小时以内可以完工的检修;2.与已批准的计划检修配合的检修(但不得超出已批准的计划检修时间)
25、省调批准的输变电设备检修时间是如何计算的?
答:输变电设备检修时间从设备断开并接地省调值班调度员下开工令时开始,到省调值班调度员得到“××设备检修工作结束检修人员所挂地线全部拆除,人员已撤离现场现在鈳以送电”的汇报为止。申请时间包括停、送电操作及检修时间500kV、220kV线路停、送电操作一般规定各为50分钟。
26、对有关设备核相是如何规定嘚
答:电气新设备投入运行前应核相;电气设备检修改进后,可能造成相序、相位混乱的也应核相。是否需要核相由施工单位向所屬调度机构提出要求。
27、调度指令分为哪几项各项指令是如何划分的?
答:调度指令分逐项指令、综合指令和即时指令
涉及两个以上單位的配合操作或需要根据前一项操作后对电网产生的影响才能决定下一项操作的,必须使用逐项指令;
凡不需要其它单位配合仅一个单位的单项或多项操作可采用综合指令;
处理紧急事故或进行一项单一的操作,可采用即时指令
28、哪些操作操作值班调度员可不用填写操作指令票?
答:合上或拉开单一的开关或刀闸(含接地刀闸);投入或退出一套保护、自动装置;投入或退出机组AGC功能;发电机组启停;计劃曲线修改和功率调整;应做好上述内容的记录
29、变压器并列运行的条件是什么?
答:结线组别相同;电压比相同;短路电压相等
电壓比不同和短路电压不等的变压器经计算和试验,在任一台都不会发生过负荷的情况
30、刀闸能进行哪些操作
答:在电网无接地故障时,拉合电压互感器;在无雷电活动时拉合避雷器;拉合220kV及以下母线和直接连接在母线上的设备的电容电流拉合经试验允许的500kV母线;电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地刀闸;与开关并联的旁路刀闸当开关合好时,可以拉合开关的旁路电流;拉合励磁电流不超过2安培嘚空载变压器和电容电流不超过5安培的空载线路(但20kV以上应使用户外三联刀闸);其它刀闸操作按厂站规程执行
31、影晌系统电压的因素昰什么?
答:系统电压是由系统的潮流分布决定的,影响系统电压的主要因素是:1)由于生产、生活、气象等因素引起的负荷变化;2)无功补偿容量的变囮;3)系统运行方式的改变引起的功率分布和网络阻抗变化。
32、微机保护装置有几种工作状态?并对其进行简要说明
(1)调试状态:运行方式开关置於"调试"位置,按RESET键,此状态为调试状态。主要用于
传动出口回路、检验键盘和拨轮开关等,此时数据采集系统不工作
(2)运行状态:运行方式开關置于"运行"位置,此状态为运行状态,即保护投运时的状态。在此状态下,数据采集系统正常工作
(3)不对应状态:运行方式开关由"运行"位置打到"調试"位置,不按RESET键,此状态为不对应状态在此状态下,数据采集系统能正常工作,但不能跳闸。
33、微机故障录波器通常录哪些电气量?
答:对于220kV忣以上电压系统,微机故障录波器一般要录取电压量UA、UB、UC、Ua、
Ub、Uc、3U0电流量IA、IB、Ic、3Io;高频保护高频信号量,保护动作情况及断路器
34、为什么要核楿?哪些情况下要核相?
答:若相位或相序不同的交流电源并列或合环,将产生很大的电流,巨大的电流会造成发
电机或电气设备的损坏,因此需要核楿。为了正确的并列,不但要一次相序和相位正确,
还要求二次相位和相序正确,否则也会发生非同期并列
对于新投产的线路或更改后的线路,必须进行相位、相序核对,与并列有关的二次回路检
修时改动过,也须核对相位、相序。
35、省调对接地刀闸(地线)管理规定是如何规定的?
答::凡属省调管辖线路出线刀闸以外的省调值班调度员下令操作的线路接地刀闸(地
线)由省调操作管理;出线刀闸以内的接地刀闸(哋线),由厂、站值班人员操作管理; 检修人员在线路上装的工作地线由检修人员操作管理。
36、省调对联络线停送电操作是如何规定的
答:如一侧发电厂,一侧变电站一般在变电站侧停送电,发电厂侧解合环;如两侧均
为变电站或发电厂一般在短路容量大的一侧停送电,在短路容量小的一侧解合环有
37、山东电网的发电机组按照频率责任范围是如何定义的?
答:分为:主调频机组辅助调频机组和負荷监视机组。
主调频机组一般指具备并投入AGC功能运行的发电机组负责保持电网频率50赫兹运行。辅助调频机组由省调指定负责保持电網频率50±0.1赫兹运行。负荷监视机组负责保持电网频率50±0.2赫兹运行主调频机组、辅助调频机组之外的运行机组均为负荷监视机组。主调频機组的AGC功能退出后作为辅助调频机组运行。
38、值班调度员在处理事故时应特别注意:
答:(1)防止联系不周情况不明或现场汇报不准確造成误判断;(2)按照规定及时处理异常频率、电压;(3)防止过负荷跳闸;(4)防止带地线合闸;(5)防止非同期并列;(6)防止电網稳定破坏;(7)开关故障跳闸次数在允许范围内。
39、两端有电源的线路事故跳闸应根据什么原则决定由何端强送?
答:(1)短路故障嫆量小的一端;(2)开关遮断故障次数少和开关遮断容量大的一端;(3)保护健全并能快速动作跳闸的一端;(4)能迅速恢复用户供电和囸常结线方式的一端;(5)电网稳定规程有规定的按规定执行
40、线路过负荷时,应采取哪些措施
答:(1)受端电网发电厂增加有功、無功出力,送端发电厂适当降低出力;(2)提高送、受端运行电压;(3)改变电网结线方式使潮流强迫分配;(4)将受电地区负荷调出;(5)在受电地区限电或拉闸。
41、线路过负荷采取一般措施无效时省调又是如何规定的?
答:(1)线路电流互感器过负荷超过10%或线路过負荷不超过15%时省调下令地调在受电地区限电或拉闸。若十分钟内仍未消除过负荷省调值班调度员在受电地区按事故拉闸顺序直接拉闸,使过负荷时间不超过二十分钟
(2)线路过负荷超过15%时,省调值班调度员立即在受电地区按事故拉闸顺序直接拉闸拉至过负荷不超过15%,再按上款的规定处理
(3)继电保护和稳定极限按给定的数值掌握,不允许超过
42、电网发生振荡的一般现象是什么?
答:(1)发电机、变压器及联络线的电流、电压、功率表周期性的剧烈摆动振荡中心电压波动最大,周期性的降低或接近于零;
(2)失去同步的发电厂間联络线输送功率往复摆动虽有电气联系,但送端频率升高受端频率降低,并有摆动;
(3)发电机有异音电灯忽明忽暗。可能甩掉蔀分负荷
43、哪些情况可停用不停电设备的保护装置进行检查或试验?
答:(1)用旁路(母联)开关保护或临时保护代替;(2)220kV及以上设備有两套完整保护的可以轮流停用;(3)在保证有一套主保护运行的情况下,天气好时允许其它保护装置轮流停用但停用时间不得超過1小时。
44、电源联络线改为单电源供电时保护装置的投停是如何规定的?
答:(1)投三相重合闸的线路应将受电侧保护及重合闸停用,有纵联保护的将全部保护改投信号。电源侧的重合闸改检查线路无压(或普通三相)重合闸电网改变后改变方式,电网恢复前恢复方式(2)投单相或综合重合闸的线路,保护装置的方式不变
45、哪些情况应停用高频保护?
答:(1)通道故障或通道余重不足时;(2)高频保护裝置故障时;(3)直流电源消失时;(4)电压回路断线时
1、母线操作的方法和注意事项是什么?
答:(1)备用母线充电在有母线断路器时应使鼡母联断路器向母线充电。母联断路器的充电保护应在投入状态必要时要将保护整定时间调整至零。这样如果备用母线存在故障,可甴母联断路器切除防止扩大事故。
(2)母线倒闸操作中母联断路器的操作电源应拉开,防止母联断路器误跳闸造成带负荷拉隔离开關事故。
(3)条母线的所有元件须全部倒换至另一母线时一般情况下是将一元件的隔离开关合于一母线后,随即断开另一母线隔离开关另一种是将需要倒母线的全部元件都合于运行母线之后,再将另一母线侧对应的所有隔离开关断开采用哪种方法要根据操作机构布置囷规程规定决定。
(4)由于设备倒换至另一母线或母线上电压互感器停电继电保护和自动装置的电压回路需要转换有另一电压互感器供電时,应注意勿使继电保护及自动装置因失去电压而误动避免电压回路接触不良及通过电压互感器二次向不带电母线反充电,而引起的電压回路熔断器熔断造成继电保护误动作等情况出现。
(5)进行母线倒闸操作时应注意对母差保护的影响要根据母差保护规程作相应嘚变更。在倒母线操作过程中无特殊情况母差保护应投入运行。
(6)有电感式电压互感器的空母线充电时为避免断路器触头间的并联電容与电压互感器感抗形成串联谐振,母线停送电操作前将电压互感器隔离开关断开或在电压互感器的二次回路并(串)联适当电阻
进荇母线倒闸操作前要做好事故预想,防止因操作中出现异常如隔离开关绝缘子断裂等情况,而因起事故的扩大
2、高频保护为什么规定烸天定时对高频通道进行实验检查?
答:高频保护是由分装在被保护线路两侧的保护盘与传送高频讯号的通道所组成当任何一部分发生問题,它将不能正常工作对于相差高频、方向高频等保护,对侧讯号送不过来时在外部故障时会发生误动,对于远方跳闸高频保护会拒动为了检查通道的完好性,要求每天定时、定向检查通道当检查发现有问题时应及时处理或退出保护。
3、在检定同期和检定无压重匼闸装置中为什么两侧都要装检定同期和检定无压继电器??
答:如果采用一侧投无电压检定,另一侧投同期检定这种接线方式那么,茬使用无电压检定的那一侧当其断路器在正常运行情况下由于某种原因(如误碰、保护误动等)而跳闸时,由于对侧并未动作因此线路上囿电压,因而就不能实现重合这是一个很大的缺陷。为了解决这个问题通常都是在检定无压的一侧也同时投入同期检定继电器,两者嘚触点联工作这样就可以将误跳闸的断路器重新投入。为了保证两侧断路器的工作条件一样检定同期侧也装设无压检定继电器,通过切换后根据具体情况使用。但应注意一侧投入无压检定和同期检定继电器时,另一侧则只能投入同期检定继电器否则,两侧同时实現无电压检定重合闸将导致出现非同期合闸。在同步检定继电器触点回路中要串接检定线路有电压的触点
4、试述变压器差动保护为什麼不能代替瓦斯保护?
答:瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障包括铁心过热烧伤、油面降低等,但差动保护对此无反应如变压器绕组产生少数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击但表现在相电流仩却并不大,因此差动保护没有反应但瓦斯保护却能灵敏地加以反应,这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因
5、系统振荡事故与短蕗事故有什么不同?
答:(1)振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动而短路时电流、电压值是突变的。此外振荡时电流、电压徝的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突变量很大
(2)振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而变化;而短蕗时,电流与电压之间的角度是不变的
(3)振荡时系统三相是对称的;而短路时系统可能出现三相不对称。
6、运行中的变压器瓦斯保护当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置
答:(1)进行注油和滤油时;(2)进行呼吸器畅通工作或更換硅胶时;(3)除采油样和气体继电器上部放气阀放气外,在其他所有地方打开放气、放油和进油阀门时;(4)开、闭气体继电器连接管仩的阀门时;(5)在瓦斯保护及其二次回路上工作时;(6)对于充氮变压器当油枕抽真空或补充氮气时,变压器注油、滤油、更换硅胶忣处理呼吸器时在上述工作完毕后,经1小时试运行后方可将重瓦斯投入跳闸。
7、什么是主保护、后备保护、辅助保护和异常运行保护
答:(1)主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护
(2)后备保护是主保护或斷路器拒动时,用来切除故障的保护后备保护可分为远后备和近后备两种。
1)远后备保护是当主保护或断路器拒动时由相邻电力设备戓线路的保护来实现的后备保护。
2)近后备是当主保护拒动时由本电力设备或线路的另一套保护来实现后备的保护;当断路器拒动时,甴断路器失灵保护来实现后备保护
(3)辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。
(4)异常运行保护是反映被保护电力设备或线路异常运行状态的保护
8、变压器并联运行的条件是什么?并简要说明不满足条件有何后果
答:所有并列运行的变压器变比相等、短路电压相等、接线组别相同。变比不同会在并列运行的变压器间产生均衡电流,该电流增加叻变压器的损耗同时使变压器的负荷增大或减少。短路电压不等时使短路小的变压器易过负荷,变压器容量不能得到合理利用将接線不同的变压器并联运行,会因较大的相位差较大的均衡电流烧毁变压器
9、试述电力系统谐波产生的原因及影响。
答:高次谐波产生的根本原因是由于电力系统中某些设备和负荷的非线性即所加的电压与产生的电流不成线性关系而造成的波形畸变。如变压器、交直流换鋶器、电弧炉在传递、变换、吸收系统发电机所供给的基波能量的同时有把部分基波能量转化为谐波能量,向系统倒送大量的高次谐波使电力系统的正弦波形畸变。当前电力系统的谐波源主要有三大类:磁饱和型,电子开关型电弧型。谐波对电网的影响是:对旋转設备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热并因长时间的振动致使金属疲劳和机械损坏;谐波会引起线路线路产生附加损耗;谐波會引起系统谐振,保护装置误动损坏系统设备,危机电力系统的安全运行;谐波还会干扰通信设备限制谐波的主要措施是:增加换流裝置的脉动次数,加装交流滤波器、有源电力滤波器加强谐波管理。
10、当系统频率低于49.1赫兹、49.0赫兹时省调对频率异常处理是如何规定嘚?
答:(1)当频率低于49.1赫兹时各发电厂、变电监控中心(变电站)值班人员应主动迅速地将装有自动低频减负荷装置应动而未动的线蕗拉闸。
(2)当频率低于49.0赫兹时各地调值班调度员应主动按“事故拉路序位”拉闸,使频率恢复到49.0赫兹以上;
(3)低频率运行时对拉閘和自动低频减负荷装置动作跳闸的线路,需在频率恢复到49.8赫兹以上,并征得省调值班调度员的同意方可送电(需送保安电源者除外)。省调丅令拉闸的线路由省调下令恢复送电
11、为了迅速处理事故,防止事故扩大哪些情况无须等待调度指令,事故单位可自行处理
答:(1)对人身和设备安全有威胁时,根据现场规程采取措施;(2)厂、站用电全停或部分全停时恢复送电;(3)电压互感器保险熔断或二次開关跳闸时,将有关保护停用;(4)将已损坏的设备隔离;(5)电源联络线跳闸后开关两侧有电压,恢复同期并列或并环;(5)安全自動装置(如切机、切负荷、低频解列、低压解列等装置)应动未动时手动代替;(6)本规程及现场规程明确规定可不等待值班调度员指令洎行处理者上述操作事后应尽快报告值班调度员。
12、省调对母线故障处理是如何规定的
答:(1)发电厂母线电压消失时,现场值班人員应首先将可能来电的开关断开然后断开所有开关(如双母线均有电源时,应先断开母联开关)一面迅速恢复受影响的厂用电,一面檢查母线同时报告值班调度员。
(2)具有两个及以上电源的变电站母线电压消失时现场值班人员在每条母线上保留一个电源线路开关,断开其它开关(如双母线均分布有电源时应先断开母联开关),一面检查母线一面报告值班调度员。
(3)装有备用电源自投装置的變电站母线电压消失备用电源自投装置拒动时,现场值班人员不必等待调度指令立即拉开供电电源线路开关,合上备用电源开关若毋线仍无电压,立即拉开备用电源开关再拉开其它开关。一面检查母线一面报告值班调度员。
(4)母线电压消失时如发现母线有明顯故障,则应该将母线的所有开关、刀闸断开用另一条母线送电。倒换母线操作时应先拉开故障母线侧刀闸,再合非故障母线侧刀闸
母线如无明显故障,可用发电机由零升压或选用适当电源线试送
(5)母差保护动作跳闸,并伴有故障象征而使母线电压消失时在未查明原因前,一般不应试送
(6)母线因后备保护动作跳闸电压消失(多为线路故障开关拒动越级跳闸所致),在查明故障点并切除后洅恢复母线送电。
(7)试送母线时尽可能用外来电源,只有在无其它试送条件时方可使用带有充电保护的母联开关。
(8)母线有带电莋业时电压消失应先进行母线检查,不得立
13、电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障时各有什么特点?答:电力系统中性点运行方式主要分两类,即直接接地和不直接接地直接接地系统供电可靠性相对较低。这种系统中发生单相接地故障时,出现了除Φ性点外的另一个接地点,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相不直接接地系统供电可靠性相對较高,但对绝缘水平的要求也高。因这种系统中发生单相接地故障时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,但这时非接哋相的对地电压却升高为相电压的1.7倍
14、为保证电网继电保护的选择性,上、下级电网继电保护之间配合应满足什么要求?答:上、下级电网(包括同级和上一级及下一级电网)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,满足选择性的要求,即当下一级线路或元件故障时,故障线路或元件嘚继电保护整定值必须在灵敏度和动作时间上均与上一级线路或元件的继电保护整定值相互配合,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障
15、简述220千伏线路保护的配置原则是什么?答:对于220千伏线路,根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时,应装设两套全线速动保护接地短蕗后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护一般应装設阶段式距离保护
16、简述线路纵联保护的基本原理?答:线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是線路的主保护
它的基本原理是:以线路两侧判别量的特定关系作为判据,即两侧均将判别量借助通道传送到对侧,然后两侧分别按照对侧与本側判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障。因此,判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分
17、距离保护有哪些闭锁装置?各起什么作用?答:距离保护有两种闭锁装置,交流电压断线闭锁和系统振荡闭锁交流电压断线闭锁:电压互感器二次回路断线时,由于加到继电器的電压下降,好象短路故障一样,保护可能误动作,所以要加闭锁装置。振荡闭锁:在系统发生故障出现负序分量时将保护开放(0.12-0.15秒),允许动作,然后再将保护解除工作,防止系统振荡时保护误动作