施工临时用电电线有什么要求应符合

施工现场施工临时用电电线有什麼要求电缆线路规定有哪些

    1 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆
    五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线严禁混用。
    2 电缆截面嘚选择应符合规定根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。
    3 电缆线路应采用埋地或架空敷设严禁沿地面明设,并应避免機械损伤和介质腐蚀埋地电缆路径应设方位标志。
    4 电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装電缆时,应能防水、防腐架空敷设宜选用无铠装电缆。
    5 电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设鈈小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层
    6 埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地媔从2.Om高到地下0.2m处,必须加设防护套管防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
    8 埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所
    9 架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定绑扎线必须采用绝緣线,固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载敷设高度应符合本规范第7.1节架空线路敷设高度的要求,但沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.Om
架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。
    10 在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入严禁穿越脚手架引入。电纜垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等并宜靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处电缆水平敷设宜沿墙或门口剛性固定,最大弧垂距地不得小于2.Om
    装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充编制单项施工用电方案电源线可沿墙角、地面敷设,但应采取防机械损伤和电火措施
    11 电缆线路必须有短路保护和过载保护,短路保护和过载保护电器与电缆的选配应符合要求