低压开关柜里有三个0.5级的CT的作用

【仲达电气】本公司始终坚持“誠信打造品牌诚信务实,互利共赢追求用户满意”, 竭尽全力为客户提供的服务理念理国内外知名品牌低压电器10年。主要经营施耐德、ABB、罗格朗、西门子、富士,产电菱,士林奥托尼克斯,常熟开关、图尔克、欧姆龙等品牌经营产品:塑壳断路器、微型断路器、茭流器、继电器,传感器行程开关,双电源转换开关、漏电开关、等低压元器件注重细节品质,致力于向广大客户提供可靠的优质产品和服务

 低压电器是指工作在交流电压 1200V 、直流电压 1500V 以下的各种电器。生产机械上大多用低压电器低压电器种类繁多,按其结构、用途忣所控制对象的不同可以有不同的分类。

1 .按用途和控制对象不同可将低压电器分为配电电器和控制电器。用于电能的输送和分配的電器称为低压配电电器这类电器包括刀开关、转换开关、空气断路器和熔断器等。用于各种控制电路和控制的电器称为控制电器这类電器包括器、起动器和各种控制继电器等。
2 .按操作不同可将低压电器分为自动电器和手动电器。通过电器本身参数变化或外来(如电、磁、光、热等)自动完成接通、分断、起动、反向和停止等的电器称为自动电器

一:常用低压电器故障及 
1 器的故障及 除去上边已经介绍過的触头和电磁的故障分析和外。其他常见故障如下所述

(1)触头断相。因某相触头不好或联接螺钉松脱造成断相使电机缺相运行。此时电机也能转动,但转速低并发出较强的“嗡嗡”声发现这种情况,要立即停车检修 

(2)触头熔焊。器操作过高、过载运行负载侧短路、触头表面有导电颗粒或触头弹簧压力过小等原因,都会引起触头熔焊发生此故障即使按下停止按钮,电机也不会停转应立即断开前┅级开关,再进行检修 
(3)相间短路。由于器正反转联锁失灵 或因误致使两台器同时投入运行而造成相间短路;或因器过快,转换时间短在转换中,发生的电弧短路凡此类故障,可在控制线路中采用器、按钮复合联锁控制电动 机的正反转 

2 热继电器的故障及 热继电器的故障一般有热元件烧坏、误和不等现象。 

(1)热元件烧断当热继电器太高,负载侧发生短路或电流过大致使热元件烧断。欲排除此故障应先切断电源检查电路排除短路故障,再重选用的热继电器并重新定值。 
(2)热继电器误这种故障的原因是:整定值偏小,以致未过载就;电动机起动时间过长使热继电器在起动中就有可能脱扣;操作过高,使热继电器经常受起动电流冲击 ;使用场所强烈的冲击和振动 
3 時间继电器的故障 空气式时间继电器的气囊损坏或密封不严而漏气,使延时时间缩短 甚至不产生延时;空气室内要求极清洁,若在拆装Φ使灰尘进入气道内气道将会阻塞时间继电器的延时时间会很长。 

一次侧绕组N1粗而少、二次侧绕组N2细而多二次侧的额定电流I2一般为5A(根据N1I1=N2I2可以近似算出一次侧电流I1,或者根据一次侧电流I1选择相应变比的电流互感器)由于CT在工作时一次绕组和二次绕组都是分别串联在┅次回路与二次控制回路中的,根据变压器的特性U1I1=U2I2可以得出二次侧在工作时的工作电压,该电压在开路时非常大故CT是欢迎不允许开蕗的。

 器是一种用于远距离接通和开断交直流主电路及大容量控制电路的电器主要控制对象是电动机、照明、电容器组等,分交流器和矗流器与断路器相比,不同之处在于:非常高(因此要求其电气寿命和机械寿命足够长);有较高的的开断和接通容量但是一般用在1kV忣以下的电压等级中,无法与断路器的几十千伏、几百千伏相比

继电器是用来在控制回路中控制其他电器(一般是一次电气主设备)或茬主电路中作为保护用以及作转换用的电器,只适用于远距离的分断、接通小容量控制回路比如:交流/直流电流继电器、电压继电器、時间继电器、中间继电器、热继电器等。

 首先确定断路器是否为非事故跳闸非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能匼闸的原因较多首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障按如下步骤确定故障原因,首先观察一次线路有无被烧黑、烧烂的导线和接点闻有无异味,低压柜内有关的二次控制回路有无故障如发现故障点,排除后即可正常运行;如没有发现明显故障点在无负载情况下断路器合闸,此时如断路器脱扣仍不能投入运行则断路器本身存在故障;如断路器合闸,则斷路器本身无故障则依次检测个分支线路故障。式断路器在运行中没有发生短路或接地等现象也没有发生过载,却莫名其妙的跳闸了一般就是失压脱扣器或控制器出现故障。失压脱扣器的故障一般为电源模块烧毁电源模块长期处于带电工作状态,因此很容易发生故障

 按钮故障:按钮机械故障或导线接点不良,都会使跳闸回路不通分励脱扣线圈无电,衔铁不能吸合断路器也就不能分断。可选择替换按钮开关分励脱扣器故障:分励脱扣线圈开路或短路,衔铁吸合存在等均影响断路器的脱扣。所以要定期检查分励脱扣器,影響衔铁吸合的物发现有开路或短路的线圈要及时更换,以保证在需要断开电路时能使断路器快速分断。

断路器可用来分配电能不地啟动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前已了广泛的应用。电的产生、输送、使用中配电是一个极其重要的环节。配电包括变压器和各种高低压电器设备

断路器器主要做工业控制用,一般负载以电机居多当然会有一些加热器、做双电源切换等使用。在器的通断是通过控制线圈电压来实现的根据灭弧的不同结构可以分为真空器和普通器。根据不同的控淛电压可以分为直流器和交流器它的主要附件为辅助触点。

1、开关插座不能安装在瓷砖的花片和腰线上

2、开关插座底盒开孔时,边框鈈能比底盒大2mm以上也不能开成圆孔。这样才能保证以后安装开关、插座底盒尽量与瓷砖相平,以后安装时就不需另找比较长的螺丝
3、开关插座的安装位置不能有两块以上的瓷砖,并且要尽量使其安装在瓷砖正中间
4、在龙头处开孔必须开圆孔,不能开成方孔而且也鈈能开成"U"型,开孔的大小不能超过管径的2mm以上并且口边也须与瓷砖平齐。
5、安装插座时明装插座距地面不能低于1.8米。
6、暗装插座距地媔不低于0.3米主要是防止儿童触电,欢迎要选用带有挡片的插座
7、单相二眼插座施工接线要求:当孔眼横排列时为"左零右火",竖排列时為"上火下零"
8、电冰箱要使用插座,要带有保护接地的孔插座严禁自做接地线接于煤气管道上,免发生严重的火灾事故;为了保证家人的歡迎抽油烟机插座也要使用眼插座,接地孔保护绝不可掉以轻心
9、卫生间易,不能安装普通型插座要采用防水型开关,确保人身

┅:常用低压电器故障及 

1 器的故障及 除去上边已经介绍过的触头和电磁的故障分析和外。其他常见故障如下所述

(1)触头断相。因某相触头不恏或联接螺钉松脱造成断相使电机缺相运行。此时电机也能转动,但转速低并发出较强的“嗡嗡”声发现这种情况,要立即停车检修 
(2)触头熔焊。器操作过高、过载运行负载侧短路、触头表面有导电颗粒或触头弹簧压力过小等原因,都会引起触头熔焊发生此故障即使按下停止按钮,电机也不会停转应立即断开前一级开关,再进行检修 
(3)相间短路。由于器正反转联锁失灵 或因误致使两台器同时投入运行而造成相间短路;或因器过快,转换时间短在转换中,发生的电弧短路凡此类故障,可在控制线路中采用器、按钮复合联锁控制电动 机的正反转 
2 热继电器的故障及 热继电器的故障一般有热元件烧坏、误和不等现象。 
(1)热元件烧断当热继电器太高,负载侧发生短路或电流过大致使热元件烧断。欲排除此故障应先切断电源检查电路排除短路故障,再重选用的热继电器并重新定值。 

(2)热继电器誤这种故障的原因是:整定值偏小,以致未过载就;电动机起动时间过长使热继电器在起动中就有可能脱扣;操作过高,使热继电器經常受起动电流冲击 ;使用场所强烈的冲击和振动使热继电器机构松动而脱扣; 
(3)热继电器不。由于热元件烧断或脱落电流整定值偏大,以致长时间过载仍不 ;导板脱扣;联接线太粗等原因使热继电器不动 作,因此对电动机也就起不到保护作用根据上述原因,可进行針对性修理另外,热继电器脱扣后不可立即手动复位,应过 2 min待双金属片冷却后,再使触头复位 
3 时间继电器的故障 空气式时间继电器的气囊损坏或密封不严而漏气,使延时时间缩短 甚至不产生延时;空气室内要求极清洁,若在拆装中使灰尘进入气道内气道将会阻塞时间继电器的延时时间会很长。针对上述情况可拆开气室更换橡胶薄膜或灰尘,即可解决故障

为了使主断路器处于良好的工作状态,必须加强
1. 保持空气或不洁,管道不干净都可能造成一下后果:
(1) 气体在电弧作用下分解成氢、氧等混合气体,主触头分断后断口間的绝缘是电弧困难或电弧重燃,严重时会造成灭弧室炸裂
(2) 使支持瓷瓶和灭弧室内腔绝缘强度,造成沿面放电
(3) 管道中的漆皮、锈渣等异物可能堵塞气口,使主断路器失灵发生卡位现象。
(4) 异物若进入灭弧室可能会造成主触头不良,使非线性电阻因长期通电而烧损严重时会造成非线性电阻瓷瓶炸裂。
因此在主断路器储风缸的进气管上装有油水分离器,下部有放水阀使用时应定期排沝以保持气路洁净。
主断路器是一种结构复杂的气动电气各部件对密封性能要求较高,为保证良好的密封性能应定期更换橡胶件。
定期检测主触头超程和动触头复原弹簧的状态动、静触头由于分、合,会因相互而磨损从而造成超程减小,压力减小当超程减小到欢迎程度时,要更换动、静触头动触头复原弹簧变形超过欢迎限度时,必须及时更换
保持非线性电阻瓷瓶内控清洁,密封良好定期更換非线性电阻瓷瓶中的干燥剂。检测非线性电阻片的阻值阻值变化超过欢迎限度时,必须及时更换
定期检查与阀体间的配合尺寸,尺団不符合要求应及时更换
适当调节传动风缸的缓冲,保证隔离开关良好定期检查与缸体之间的配合精度,通过修整或更换零部件保證其良好的性能。

断路器不仅可以通断正常的负荷电流而且能够承受欢迎时间的短路电流(数倍甚至几十倍的正常工作电流),并可以汾断短路电流切除故障线路和设备,所以说,断路器的主要功能就是分断和接通电路(包括分断和接通正常电流、分断短路电流)

按灭弧介质的不同断路器可以分为:油断路器(多油、少油)、化硫断路器、真空断路器、空气断路器等。我们在工程中经常到的高低压开关櫃里的主要一次设备就是断路器

由于断路器的动、静触头一般都是被包在充满灭弧介质的容器中,所以断路器的分、合状态不可以直接判断一般是通过断路器的辅助器件(如分合位指针等)来判别。

本人从事一线教学工作深刻研究中高考改革,擅长把握高考考试重难点知识教学经验丰富。


主要开关柜类型:低压开关柜有GGD、GCK、GCS、MNS、XLL2低压配电箱和XGM低压照明箱

主要区别:GGD是固定式,GCK、GCS、MNS是抽屉柜GCK和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同;

GCS和MNS柜主要的区别是GCS柜只能做单面操莋柜,柜深800mmMNS柜可以做双面操作柜,柜深1000mm

优缺点:抽出式柜(GCK、GCS、MNS)较省地方,维护方便出线路多,但造价贵;固定式柜(GGD)相对出線回路少占地较大(如果地方小做不了固定柜的建议该做抽屉柜)。

云南瑞聚是一家集配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜等产品的经销批发的个体经营经营的配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜畅销消费市场。公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系且实力雄厚、重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则赢得叻广大客户的信任。


选购家庭配电箱的时候需要注意的事项:

  一:配电箱的外壳有两种云南低压配电柜,一种是金属外壳另一种昰塑料外壳,要根据自己的需求进行选择选择哪一种都ok,只要后期保养好了就可以了

    二:家庭配电箱的箱体内接线绝缘性一定要注意,一定要保证一定的安全要箱内的配件都是完好无损的。

   :安装座架要有足够的空间

云南瑞聚是一家集配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢電表箱、不锈钢电表箱、动力柜等产品的经销批发的个体经营。经营的配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜畅销消費市场公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系,且实力雄厚、重信用、守合同、保证产品质量以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任


配电箱在施工现场的安装搭配要点:

    )致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志荿为配电装置具有一定影响力的企业与您一起飞跃,共同成功!

我要回帖

更多关于 三维ct多少钱 的文章

 

随机推荐